tzouliano Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Γεια σας φίλοι μου και χρόνια πολλά σε όλους. Το ερώτημα μου είναι το εξής : Στις αναχωρήσεις (Χ.Τ.) ενός ΜΣ 800 kVA τι καλώδιο θα προτιμούσατε να βάλετε 1) 3//[ΝΥΥ 3x(1x240mm²)] + 2//[NYY(1X185mm²)] ή 3//[ΝΥΥ 3x(1x185mm²)] + NYY(1X240mm²)] ??? Βεβαίως είναι δεκτές και άλλες εναλλακτικές προτάσεις !
lefterism Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 πάντα οι μικρότερες διατομές "δουλεύονται" πιο εύκολα απο τους εγκαταστάτες. Το θέμα είναι ότι το συνολικό μήκος των αγωγών είναι κατά 30% μεγαλύτερο (αν και η τιμή ανα μέτρο είναι συνήθως μικρότερη). πρέπει να κάνεις τους υπολογισμούς.
tzouliano Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Δεν το έπιασα αυτό με το 30% μεγαλύτερο μήκος αγωγών ? Γιατί ?
zafsko Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2009 Πάντως εγώ, έχω καταλήξει , από συνεργασίες με αρκετούς εγκαταστάτες, ότι η προτιμότερη για αυτούς και πιο ευκολοδούλευτη διατομή είναι το 1Χ120mm2 και ας προκύπτει πολύ μεγαλύτερο πλήθος καλωδίων.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2009 Και το 185mm2 είναι ανεκτό για συνήθεις εγκαταστάσεις Υ/Σ. Βέβαια, σε μερικές περιπτώσεις, π.χ. παραλληλισμένοι Μ/Σ 1600 kVA αναγκαστικά θα πας σε μεγαλύτερες διατομές διότι πλέον "δεν θες" να έχεις πολλά καλώδια μικρότερης διατομής για πολλούς λόγους (χώρος, σχάρες, ακόμα και διαφορετικές φορτίσεις μεταξύ τους κλπ). Εγώ πάντως δεν κατάλαβα τι είναι αυτά τα : 3//[ΝΥΥ 3x(1x240mm²)] + 2//[NYY(1X185mm²)] ή 3//[ΝΥΥ 3x(1x185mm²)] + NYY(1X240mm²)] ??? Ποιά είναι τα καλώδια των φάσεων και ποια του ουδετέρου και γείωσης.
lefterism Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2009 εκτίμηση ήταν το 30% συνάδελφε. τα πραγματικά μήκη τα βγάζεις από την επισκόπηση του χώρου.
Electrical MSc Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2010 Εγώ θα προτιμούσα τα ΝΥΥ 1Χ240, και στο ουδέτερο θα έβαζα τα μίσα απο οτι στην μια φάση +1 επιπλέον καλώδιο
χριστίνα Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2010 θα συμφωνίσω με τον zafsko τα μικρότερα καλώδια οι εγκαταστάτες τα δουλεύουν πιο εύκολα
Electrical MSc Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2010 Μικροτερη διατομη ομως ισοδυναμει με μεγαλυτερο πληθος καλωδιων ανα φαση και φυσικα στον ουδετερο μεγαλυτερη σχαρα καλωδιων και οτι ακομα συνεπαγεται. Το συνηθες ειναι το 1χ240, το οποιο δουλευετε αν το ξερει ο μαστορας σαν το 1,5.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2010 Έτσι. Τα πολλά καλώδια δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Εκτός από το κόστος υπάρχουν δε και περιπτώσεις που δεν φορτίζονται καν όμοια και ας είναι της ιδίας διατομής και υπό τις ίδιες συνθήκες εγκατεστημένα. Το 240άρι δεν έχει τόσο μεγάλη δυσκολία για ένα έμπειρο συνεργείο. Οι διατομές όμως πάνω από αυτό είναι προβληματικές ως προς την εγκατάσταση. Μέχρι 240mm2 λοιπόν μπορούμε να πάμε άνετα στις συνήθεις εγκαταστάσεις Υ/Σ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα