Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Στο κουτί που βρίσκεται πάνω στον λέβητα υπάρχει ένα κυλινδρικό εξάρτημα δίπλα στο οποίο αναγράφονται οι λέξεις << θερμοστατ φιουζ>>. Σε περίπτωση που πέσει αυτή η αφάλεια η επαναφορά της γίνεται χειροκίνητα. Σε τι χρησιμευεί? Τι προστατεύει? Και του χρόνου.

Δημοσιεύτηκε

Είναι ο θερμοστάτης ασφαλείας του λέβητα.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ανέβει η θερμοκρασία του νερού πάνω από τα επιτρεπτά όρια (κίνδυνος εξαέρωσης του νερού) και δεν κλείσει ο καυστήρας , επεμβαίνει και κόβει το ρεύμα παροχής.

Είναι δικλείδα ασφαλείας της εγκατάστασης

Δημοσιεύτηκε

Μήπως γνωρίζεις κάποιες πιθανές αιτίες που ενδεχομένως ενεργοποίησαν αυτό το εξάρτημα ασφαλείας?

Δημοσιεύτηκε

-δεν δούλεψε ο κυκλοφορητής και η θερμοκρασία του νερού ανέβηκε πάνω από 100 C οπότε έκλεισε ο θερμοστάτης του λέβητα για να μην σκάσει η εγκατάσταση.

-είναι ρυθμισμένος ψηλά ο θερμοστάτης κλεισίματος του καυστήρα (+90C) οπότε δεν προλαβαίνει να τραβήξει το ζεστό νερό ο κυκλοφορητής

-δεν είναι τοποθετημένος σωστά, ο θερμοστάτης που λες και παίρνει λάθος ενδείξεις

-είναι προβληματικός ο θερμοστάτης και θέλει αλλαγή

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.