nzigo Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 11:25 πμ Ρίξε μια ματιά στα πρακτικά της ημερίδας που έκανε ο ΣΠΜΕ τον Απρίλιο του 2010, υπάρχει αντίστοιχη εισήγηση του Τσατσανίφου για περιεχόμενα γεωτεχνικής μελέτης
cv98019 Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 04:55 μμ Το σύστημα κατάταξης εδαφών που χρησιμοποιείται κυρίως στη Ελλάδα είναι το Αμερικάνικο USCS (Unified Soil Classification System). Εκτός από αυτό, που έχει επικρατήσει στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν αντίστοιχα Βρετανικά και Γερμανικά. Ο EC-7, δεν υπάρχει περίπτωση να περιέχει άλλο σύστημα κατάταξης, θα κάνει παραπομπή σε κάποια από αυτά. Αυτά τα συστήματα χρησιμεύουν προκειμένου να ξέρουμε για τι έδαφος μιλάμε (άργιλος, αμμοχάλικο κτλ) και τι χαρακτηριστικά έχει (υψηλή πλαστικότητα, οργανικά κτλ). Τώρα, αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα συστήματα κατάταξης που χρησιμοποιούνται στους Αντισεισμικούς Κανονισμούς και μπορούν να βρεθούν στον ΕΑΚ και στον ΕC-8.
ΣΚΕΥΟΣ ΧΑΛΚΙΤΗΣ Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 02:37 μμ Γεωτεχνική έρευνα υπεδάφους - εδαφοτεχνική γεώτρηση απαιτείται σύμφωνα με όσα δίνονται στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και τις εξής τροποποιήσεις του : ΦΕΚ 781Β, 18/6/2003 ΦΕΚ 1154Β, 12/8/2003 1
diangelis Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 10:53 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα, Σε 6όροφη πολυκατοικία με 3 υπόγεια, με έδαφος κατηγορίας Β, κτήριο σπουδαιότητας Σ2, ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι (u"g=0.16g) απαιτείται γεωτεχνική μελέτη με βάση το νόμο; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
KF Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 10:55 πμ (edited) Βλεπε ΦΕΚΒ 781/2003 και ΦΕΚΒ 1154/2003. Κατα τη γνωμη μου ναι (λογω των 6 υπεργειων οροφων) βλ. ΦΕΚΒ 781 αρθρο 1ο , 3η συμπληρωση περιπτωση Γ Edited February 17, 2015 at 11:18 πμ by KF
diangelis Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 11:07 πμ Η παραπάνω ερώτηση γίνεται για δικαστικούς λόγους. Απαιτείται σίγουρα μελέτη αντιστήριξης, αυτό προαπαιτεί και την γεωτεχνική μελέτη ή όχι;
pantiras Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 11:47 πμ Για να συνταχθεί η μελέτη αντιστήριξης χρειάζεται και η γεωτεχνική μελέτη για το προσδιορισμό των φυσικών – μηχανικών στοιχείων του εδάφους
tectonator Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 09:05 μμ Δεν νοείται αξιόπιστη μελέτη αντιστήριξης που δεν θα βασίζεται σε γεωτεχνική μελέτη.
ilias Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2015 at 08:45 πμ Ακόμα και αντιστήριξη να μην έκανες γεωτεχνική θέλεις για τέτοιο κτίριο. Αλλά μελέτη αντιστήριξης πως να γίνει εάν δεν έχεις τις παραμέτρους του εδάφους;
Caan Δημοσιεύτηκε March 15, 2015 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2015 at 10:21 πμ (edited) Η παράγραφος Ζ.6[1] του ΕΑΚ (παράρτημα Ζ), λέει ότι σε περιπτώσεις κτηρίων σπουδαιότητας Σ2 επί εδάφους κατηγορίας Β (όπως είναι και στην δική σου περίπτωση), ή/και για μονώροφα σε Σ3, επιτρέπεται η εκτίμηση της Φ.Ε του εδάφους από προϋπάρχουσα εμπειρία από παρακείμενες κατασκευές (+ αυτό που αναφέρει στην Ζ.6[2]), δεν επιβάλλεται εδαφοτεχνική έρευνα. Τώρα, ποια είναι αυτή η εμπειρία είναι άλλο θέμα... Edited March 15, 2015 at 10:23 πμ by Caan 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα