nikoscivil Δημοσιεύτηκε January 8, 2010 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2010 at 12:07 μμ Καλησπέρα και καλή χρονιά! Θα ήθελα να ρωτήσω τι διατομές θα χρησιμοποιούσατε για ένα επίπεδο δικτύωμα μήκους 30 μ και μορφής Ν. Γεφυρώνει τις αποστάσεις μεταξύ των υποστυλωμάτων ενός βιομηχανικού μεταλλικού υποστέγου. Επίσης, αν την απόσταση αυτή την γεφυρώναμε με πλαισιωτό ζύγωμα και ελκυστήρα, τι διατομές θα χρησιμοποιούσατε για τον ελκυστήρα? Από την γκάμα των SHS?
dratsiox Δημοσιεύτηκε January 10, 2010 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2010 at 09:03 πμ Συνήθης πρακτική πλέον για τα δικτυώματα, και μάλιστα τέτοιου ανοίγματος, είναι τετραγωνικές κοιλοδοκοί ή και ορθογωνικές. Πλαισιωτό με ελκυστήρα στα 30μ δύσκολα θα σου βγει, εκτός και αν πας σε βαριές διατομές ΗΕΒ.
Pappos Δημοσιεύτηκε January 10, 2010 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2010 at 11:29 πμ Για ελκυστήρα (για την παραπάνω περίπτωση) θα πάς σε διατομές κυκλικές Φ (όχι κοίλες κυκλικες δηλαδή CHS) και συνδεσμολογία με πείρους ή κοχλίες στο άνοιγμα.
Achelleas Δημοσιεύτηκε January 13, 2010 at 10:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2010 at 10:45 μμ Συμφωνώ ότι δεν θα βγεί με ελκυστήρα.... Αν πρέπει να το κάνεις ολόσομο πρεπει να χρησιμοποιηθεί μεγάλη ΙΡΕ διατομή, άντε ΗΕΑ, και σε καμία περίπτωση ΗΕΒ. Οι ΗΕΒ έχου πολύ μεγάλο βάρος ανα μέτρο για δεδομένη ροπή αντοχής σε σχέση με τις αντίστοιχες ΙΡΕ. Τωρα, όσον αφορά τον ελκηστήρα, μονο πρόβλημα θα δημιουργήσει, λόγο της απαιτούμενης ανάρτησης
mkalliou Δημοσιεύτηκε January 14, 2010 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2010 at 01:13 μμ @nikoscivil: όταν λες ελκυστήρα, τι εννοείς; Το κάτω πέλμα μήπως;
nikoscivil Δημοσιεύτηκε January 14, 2010 at 06:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 14, 2010 at 06:52 μμ Οχι, εννοώ την περίπτωση εκείνη όπου θα βάλουμε πλαισιωτό ζύγωμα και για την ανακούφιση των υποστυλωμάτων χρησιμοποιούμε ελκυστήρα.......
mkalliou Δημοσιεύτηκε January 15, 2010 at 04:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2010 at 04:40 πμ Α σωστά δεν πρόσεξα καλά τι έλεγες! Κυκλική κοιλοδοκό ή διπλά γωνιακά για να είναι πιο εύκολη η ανάρτηση από το ζύγωμα.
belbos Δημοσιεύτηκε February 26, 2010 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2010 at 10:24 πμ Θα ήθελα να σας ρωτήσω πως ελέγχετε συνήθως μια ράβδο δικτυώματος με συγκολλήσεις στα άκρα του. Το σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι οι ροπές που αναπτύσονται σε αυτό. Τις λαμβάνετςε υπόψην σας ? Αν ναι χρησημοποιείτε τις σχέσεις 6.61 και 6.62 από ΕΝ 1993-1-1 ? Κάνετε κάποιον άλλο έλεγχο ? Είχα διαβάσει στο βιβλίο Structural Design of Steelwork to EN 1993 and EN 1994 Third edition ότι μπορούμε να αμελούμε τις ροπές αυτές (οι οποίες συνήθως είναι μικρές) αν κάνουμε ανάλυση του δικτυώματος όχι με πακτώσεις στα άκρα των ράβδων αλλά με αρθρώσεις. Έτσι προκύπει για κάθε μέλος αξονική μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζετε στη πράξη. Τι λέτε για αυτό ?
Pappos Δημοσιεύτηκε February 26, 2010 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2010 at 12:11 μμ Στην πράξη όμως έχεις συγκόλληση που σημαίνει ότι δουλεύει σαν πάκτωση.
Recommended Posts