  1. ευχαριστω πολυ!

     

    και παλι αδυνατω να καταλαβω αν φαινεται η πανω ή η κάτω ινα?

     

    επισης μου κανει εντυπωση που εχει και ροπες κατα την διαγωνιο διευθυνση ενος στοιχειωδους τμηματος,δηλαδη την Μxy...

     

    φοβερο εργαλειο...

  2. Καταρχήν δεν ξέρω αν όλα τα προγράμματα κατανέμουν τη μάζα στους κόμβους των υποστυλωμάτων. Το Fespa το οποίο γνωρίζω το κάνει. Άλλα προγράμματα ίσως έχουν συγκεντρωμένη τη μάζα στο Κ.Β. (Κέντρο Βάρους) κάθε ορόφου ή τη θεωρούν κατανεμημένη ομοιόμορφα στις δοκούς.

     

    Τα φορτία (μάζα) των πλακών κατανέμονται στις δοκούς και από εκεί στους κόμβους των στύλων.

     

    και η μαζα των στυλων πως κατανεμεται?

    η μαζα μεχρι το μισο υψος ανω και το μισο υψος κατω, στον ενδιαμεσο κομβο?

     

    βασικα ρωταω για το fespa πως κατανεμει τη μαζα των υποστυλωματων...?

  3. να ρωτησω κατι

     

    μπορεις να τοποθετησεις σε ενα φυλλο-οροφο(π.χ στο 2.1) συνολικα ολο το εμβαδο τοιχων και ανοιγματων?ή πρεπει καθε όψη ξεχωριστα?

     

    παντως και ολοκληρο οροφο να μπορεις να τοποθετησεις,με τους 5 οροφους που εχει το προγραμμα σε περιοριζει βαρια μεχρι 4-οροφα με pilotis...?

  4. εχει κατασκευαστει.δεν ειμαι απολυτα σιγουρος οτι ειναι τοιχοποιια.μπορει να ειναι και απο σκυροδεμα.

     

    η κατασκευη που αναφερομαι δεν ειναι αυτη της φωτο.απλα αυτη στη φωτο εχει παρομοια μορφωση της λεπτομερειας που περιγραφω.

  5. Καταρχήν δεν ξέρω αν όλα τα προγράμματα κατανέμουν τη μάζα στους κόμβους των υποστυλωμάτων. Το Fespa το οποίο γνωρίζω το κάνει. Άλλα προγράμματα ίσως έχουν συγκεντρωμένη τη μάζα στο Κ.Β. (Κέντρο Βάρους) κάθε ορόφου ή τη θεωρούν κατανεμημένη ομοιόμορφα στις δοκούς.

     

    Τα φορτία (μάζα) των πλακών κατανέμονται στις δοκούς και από εκεί στους κόμβους των στύλων.

     

    και η μαζα των στυλων πως κατανεμεται?

    η μαζα μεχρι το μισο υψος ανω και το μισο υψος κατω, στον ενδιαμεσο κομβο?

  6. Δυσμενέστερο από τα παρακάτω:

    διεύθυνση x : α=2,4 l=lx

    διεύθυνση z : α=2,4 l=lz

    (x, z όπως στο fespa)

     

    Ο στύλος Κ4 αλλάζει την παραμόρφωση της πλάκας και δεν έχεις καθαρά διέρειστη πλάκα.

    Επειδή όμως lz > 2*lx ο έλεγχος βελών θα γίνει με το δυσμενέστερο κατά x και είσαι ΟΚ.

     

    αυτο δεν το καταλαβα.δυσμενεστερο δεν ειναι το Lz(κατακορυφη μεγαλη πλευρα)?

     

    και αν αυτο ειναι 5 μετρα τοτε με α=2,4 θα μας βγαλει κανα 50αρι εκατοστα πλακα?

  7. στην πρωτη περιπτωση εννουσα το εγγραφο απογραφη-αιτηση οικοδομοτεχνικου εργου που η πρωτη σελιδα ειναι αυτη:

     

    ikadhlwshapografhvc2.jpg

     

    υπαρχει?

     

    δεν μπορω να το κατεβασω...?

     

    την αιτηση δηλωση απογραφης την βρηκα.

     

    ενταξει λυθηκε το προβλημα.

     

    για να επεξεργαστω το pdf ωστε να ενσωματωσω τα στοιχεια στη φορμα,με ποιο λογισμικο θα μπορουσα?

  8. με ποιον τροπο κατανεμεται η μαζα του στους κομβους των υποστυλωματων στα προγραμματα για να γινει η δυναμικη φασματικη αναλυση?

     

    κυρίως με ενδιαφερει πως κατανεμεται η μαζα του διαφραγματος στους κομβους...

×
×