  1. Μα δεν είναι όμορο κτίριο η αποθήκη, είναι ΜΘΧ.

    Η παράγραφος που με παραπέμπεις και πιο συγκεκριμένα η τελευταία της πρόταση πιστεύω αφορά όμορα κτίρια για το οποία έχεις βάσιμες υποψίες ότι δεν θερμαίνονται ή ότι δεν κατοικούνται (π.χ. εγκαταλειμμένα)

    • Like 1
  2. Οχι μεσοτοιχια, μεσοτοιχια είναι αν το κτίριο συνορεύει με άλλο θερμαινόμενο κτίριο και δεν υπάρχει ροή θερμότητας μέσω του τοίχου λόγω ιδίων εσωτερικων συνθηκών. 

    Το τμήμα του τοίχου του σπιτιού που εξετάζεις που εφάπτεται της αποθήκης το δηλώνεις σε επαφή με μθχ (πρέπει να τον περιγράψεις τον μθχ) και τον υπόλοιπο τμήμα μέχρι την πλάκα του ορόφου που έχει ίδιο μήκος (άλλο ύψος και διαφορετικό εμβαδό) και ίδιο προσανατολισμό σε επαφή με εξωτερικό αέρα. 

    Το κομμάτι του τοίχου που θα το βάλεις σε επαφή με μθχ νομίζω θεωρείται ότι σκιαζεται πλήρως (f=0)

    • Upvote 1
  3. Φαντάζομαι μιλάς για τοπικά κλιματιστικά τυπικά για διαμερίσματα τύπου split.

    Αυτά δεν έχουν δίκτυο διανομής, βάζεις β.α.=1.

    Για τις τερματικές μονάδες βάζεις β.α.=0,93  και για τη θέρμανση και για την ψύξη (ΤΟΤΕΕ 1 σελ 130 και 132).

    Για τις βοηθητικές μονάδες διάβασε την παράγραφο 2.1.16.5 της 4ης ΤΟΤΕΕ.

  4. @Panagiotis_Hευχαριστώ.

    Επομένως ισχύει το παρακάτω?

    ΣΤΚ απαιτείται άνωθεν καυτών επιφανειών επαγγελματικών συσκευών γενικά. Αν η συσκευή έχει να κάνει με έλαια-λίπη και είναι πάνω από 10 λίτρα (π.χ. φριτέζα) πρέπει το κατασβεστικό μέσο του ΣΤΚ να είναι κλάσης F, αν η συσκευή δεν έχει να κάνει με λίπη (π.χ. ηλεκ. κουζίνα) τότε το κατασβεστικό είναι ξηράς κόνεως ή βάσεως νερού.

    8 ώρες πριν, Panagiotis_H said:

    επειδή πολλοί ρωτάτε για γκάζι ή ρεύμα κλπ

    Το ΣΤΚ δεν σχετίζεται με το ¨καύσιμο¨ της συσκευής συμφωνώ.

    8 ώρες πριν, Panagiotis_H said:

    όταν υπάρχουν επαγγελματικές θερμές επιφάνειες απαιτείται η ύπαρξη φούσκας άνωθεν όλων των επιφανειών αυτών

    Σε περίπτωση κλειστού (ηλεκτρικού εν προκειμένω) φούρνου όπως της φώτο που έχει απαγωγικό σύστημα απαιτείται ΣΤΚ? Είναι προφανώς καυτή επιφάνεια αλλά είναι κλειστή όχι εκτεθειμένη.

    Χρειάζεται ΣΤΚ κατά τη γνώμη σου?

    20201115_141122.jpg

  5. Ευχαριστώ.

    Τι εννοείς όμως? Που να υπάρχει κατάλογος?

    Ψάχνοντας στο ιντερνετ μπορούμε να βρούμε τους ΔΠ για τα διάφορα υλικά π.χ. σκυρόδεμα, πλινθοδομή κλπ, τι αυτά βάζουμε?

  6. Πρώτη μου πυροπροστασία (ενεργητική) συνάδελφοι και έχω μια χαζή απορία, ελπίζω να μην πέσω θύμα bullying 🙂

    Στο έντυπο της ενεργητικής, στο τμήμα Γ της δομικής πυροπροστασίας από που παίρνουμε το δείκτη πυραντίστασης για τα διάφορα υλικά κατασκευής? Από παθητική αν υπάρχει? Από κάποιους πίνακες?

    Η ΟΑ είναι προ του 1989 αν παίζει κάποιο ρόλο.

  7. Και εμένα με ενδιαφέρει το παραπάνω αν γνωρίζει κάποιος. Η ΠΔ 15/2014 δεν διευκρινίζει πότε χρειάζεται φούσκα πέρα από την περίπτωση με τις φριτέζες.

    Από φυλλάδιο γνωστής εταιρείας στο χώρο παραθέτω την εικόνα. Μου φαίνεται πως πάνω από κάθε καυτή επιφάνεια μαγειρέματος/ψησίματος χρειάζεται φούσκα. (?)

    Στο ίδιο φυλλάδιο αφήνει να εννοηθεί πως και στις οικιακές κουζίνες απαιτείται βάσει νόμου (δε λέει ποιού), αλλά να μου πεις να πουλήσουν θέλουν κι αυτοί.

    Αν κάποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο να μας πει.

    Capture.JPG

  8. Κατά τη γνώμη μου τα 18000btu δεν καλύπτουν 100% τα ψυκτικά και θερμικά φορτία των 45 τμ (εφόσον είναι κτίριο του τριτογενούς, αν ήσουν κατοικία τα ψυκτικά θα ήταν οκ) οπότε θα έβαζα και θεωρητικά θέρμανσης και ψύξης για τα 'εναπομείναντα' τετραγωνικά.

    Δες και το συνημμένο που δυστυχώς δεν ξέρω να σου πω την πηγή.

    Υπενθυμίζω πως άθροισμα % κάλυψης ψύξης σε τριτογενή = 1

    1.jpg

  9. Καλημέρα συνάδελφοι

    Μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι μπορούν να υπογράψουν ΣΑΥ-ΦΑΥ για σκαλωσιές και να τις επιβλέψουν;

    Αν όχι, μπορείς ως διαχειριστής στο eadeies να ανεβάσεις τα ανωτέρω δικαιολογητικά που τα έχει υπογράψει άλλος συνάδελφος? Ή πρέπει να τον προσθέσεις από την ομάδα έργου?

  10. Τελικά με το θέμα της μεταβίβασης της παλιάς άδειας (έκδοση με παλιό καθεστώς) σε νέο φορέα δραστηριότητας τι γίνεται?

    Επειδή η παλιά άδεια που έχω στα χέρια μου λέει "Η παρούσα είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται"

  11. Αν και δεν μου τυχαίνει συχνά να έχουν λέβητες εξαιτίας και της περιοχής που μένω, νομίζω τα εξής:

    • Παίρνεις ngm (μέγιστος β.α.) από Πίνακα 4.2β (λέβητας χωρίς στοιχεία)
    • Ομοίως ng0 από Πιν 4.2γ
    • ng1 από Πιν 4.3
    • ng2 από Πιν 4.4

    nsκθ = ngm*ng0

    ngen = nsκθ*ng1*ng2

    • Upvote 3
  12. Επανεκκινώ το thread μετά από 1,5 χρόνο με μερικές απορίες για τις προδιαγραφές του υγειονομικού όπως αυτές τίθενται από την Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829.

    1. Ποιοί είναι οι Υγιεινολόγοι ΤΕ που υπογράφουν τα διαγράμματα ροής και τις περιγραφές? Στην επαρχία που μένω εγώ γκουγκλάροντας δεν βρίσκω κανέναν. Μπορούν να υπογραφούν από μηχανικό π.χ. μηχανολόγο?
    2. Στις κατόψεις του μηχανικού πρέπει να έχουμε και πινακάκι με την ισχύ των μηχανημάτων?
    3. Τα πρατήρια-παρασκευαστήρια ζαχαροπλαστικής (εφόσον είναι κατηγορίας λιανικου εμπορίου 5Γ και όχι μαζικής εστίασης) πρέπει να έχουν λιποσυλλέκτη και να συνάπτουν σύμβαση αποκομιδής με ανάλογη εταιρία?
    4. Για τον αερισμό του παρασκευαστηρίου, πως κρίνουμε αν επαρκεί ο φυσικός? Αν όχι πόσες ανακυκλοφορίες πρέπει να μας παρέχει το μηχανικό σύστημα αερισμού? Χρειαζόμαστε μόνο αεραγωγό απόρριψης και όχι και αεραγωγό προσαγωγής νωπου, σωστά?
    5. Οι φούσκες απαγωγής των αερίων των εστιών μπορούν να συνδέονται με τον αεραγωγό μηχ. εξαερισμού?
    6. Για <15 άτομα προσωπικό ανά βάρδια προκύπτει 1 wc κοινό για άνδρες-γυναίκες?

    Άντε μπας και φάμε κανένα γλυκό 🙂

  13. Αυτή την τεχνική έκθεση ότι δεν θίγεται ο Φ.Ο. με εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων-καθαιρέσεων πετασμάτων γυψοσανιδών σε κατάστημα μπορεί να την υπογράψει μη πολ. μηχανικός, πχ μηχανολόγος?

     

    Ευγενική υπενθύμιση για το παραπάνω;;

    Μήπως γνωρίζει κάποιος αν μπορεί να υπογράψει την παραπάνω μηχανολόγος ή να μου υποδείξει που μπορώ να ψάξω για την απάντηση;

    Στο ΠΔ 99-2018, στο σημείο 2β του αντίστοιχου άρθρου λέει

    "Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτιρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους"

    ευχαριστώ

  14. @dib ευχαριστώ (+1)

    6. Είμαι <1000τμ και <200kg υγραέριο, Κατηγορία χαμηλού κινδύνου (Α). Άρα απαλλάσσομαι από Μελέτη ενεργητικής, Συνοπτική μελέτη αποθήκευσης υγραερίου και Πιστοποιητικό ενεργητικής, σωστά? Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που οφείλουμε να έχουμε είναι αυτά της Π.Δ.8-2016 εφόσον το κτίριο είναι υφιστάμενο? Ρωτάω γιατί στο πινακάκι λέει πως είναι για καταστήματα.

    • Θεωρητικό πληθυσμό υπολογίζω από Πίνακα 1 της πυροσβεστικής διάταξης?
    • Εφόσον είναι μόνο ισόγειο θέλει μια έξοδο κινδύνου πλάτους 0,80m? Μπορεί αυτή να είναι και η κύρια είσοδος-έξοδος?
    • Πρέπει να φαίνεται η όδευση διαφυγής στο σχέδιο που τηρείται στο χώρο?
    • Εφόσον είναι μόνο ισόγειο θέλει 1 Exit χωρίς βελάκια για την όδευση σωστά? Exit μπαίνει και στην κεντρική πόρτα του καταστήματος?
    • Τηρούμε τα προληπτικά του Άρθρου 6? (no smoking κλπ)
    • 2 πυροσβεστήρες, παίζει ρόλο το που θα τους δείξω στην κάτοψη?
    • Όταν λέμε απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο εννοούμε φωλιά σε αναμονή ύδρευσης, σωστά? Το μήκος του εύκαμπτου πόσο πρέπει να είναι 20-25? Προβλέπεται η εγκατάσταση αποσκληρυντή πριν την ΠΦ (βλ.φωτο)?
    • Το Σύστημα τοπικής κατάσβεσης είναι άσχετο από το υγραέριο σωστά? Εννοώ είναι απαραίτητο όπου υπάρχει χοάνη? (πυροσβεστική διάταξη υπ’ αριθµ. 15/2014).
    • Από άποψη πυροπροστασίας χρειάζεται κάτι άλλο για το υγραέριο?
    • Το Σύστημα ανίχνευσης και διακοπής υγραερίου με ηλεκτροβάνα είναι απαίτηση πυροπροστασίας?

    Για τα 7. που ρωτάω πάνω, στην Αριθμ. οικ. 16228 Άρθρο 11 λέει πως απλώς απαιτείται μια επιπλέον Γνωστοποίηση (Παράρτημα Ε).

     

    20201108_133056 (1).jpg

  15. Καλησπέρα,

    Κάνω την 1η μου Άδεια σε επιχείρηση που θα παράγει είδη ζαχαροπλαστικής και θα τα πουλάει (λιανική), χωρίς να έχει τραπεζοκαθίσματα για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων επί τόπου, ήτοι Πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής μετά παρασκευαστηρίου, σωστά? Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου επιβεβαιώστε τα παρακάτω:

    1. Πρώτα κάνουμε αίτηση στο Δήμο ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση στην συγκεκριμένη τοποθεσία
    2. Με τη χορήγηση της βεβαίωσης από το Δήμο προχωράμε σε γνωστοποίηση στο notifybusiness. Σε αυτό το στάδιο ξεκινάμε τις εργασίες διαμόρφωσης του καταστήματος? Επειδή από ότι λέει ο Ν.4442/2016 η λειτουργία της επιχείρησης μπορεί να ξεκινήσει από την στιγμή της γνωστοποίησης, άρα από τη γνωστοποίηση και μετά μπορεί να έρθει η οποιαδήποτε υπηρεσία να ελέγξει αν έχουμε τα δικαιολογητικά? Επειδή σκεφτόμουν να 'τρέχαμε' για τα δικαιολογητικά παράλληλα με τις εργασίες. Προτείνετε πρώτα να συλλέξουμε τα δικαιολογητικά-εγκρίσεις και μετά να προχωρήσουμε με γνωστοποίηση?
    3. Δεν καταθέτουμε πουθενα τίποτε, απλά τα διατηρούμε όλα στον χώρο του καταστήματος για όταν θα έρθει ο έλεγχος?
    4. Ο χώρος αποτελείται από 3 ισόγεια μαγαζιά, παρασκευαστήριο μπορεί να εγκατασταθεί σε χρήση καταστήματος και δεν μπορεί σε χρήση αποθήκης?
    5. Από τη Διευ/νση Υγείας της περιφέρειας χρειαζόμαστε κάποια έγκριση ή απλώς πρέπει να διαμορφώσουμε το χώρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 και να έχουμε τα δικαιολογητικά που απαιτεί η ίδια απόφαση?
    6. Ενεργητική πυροπροστασία (πιστοποιητικό) δεν χρειάζεται?
    7. Τέλος σε περίπτωση που θέλουμε να πουλάμε καφέ και τυροπιτοειδή μόνο σε διερχόμενους τι άλλο χρειάζεται?

    Συνάδελφοι ευχαριστώ και εκτιμώ πολύ το χρόνο σας, οποιοδήποτε σχόλιο για τα παραπάνω καλοδεχούμενο και με συγχωρείτε για τον "βομβαρδισμό"

  16. Τα κλιματιστικά ανάλογα το μέγεθος τους (Btu) μπορεί και να επαρκούν για τη θέρμανση του διαμερίσματος. 

    Διάβασε τοτεε και help.

    Εναλλακτικά, αν δεν σε ενδιαφέρει να "αδικισεις" ως προς την ενεργειακή κλάση το κτίριο βάλε θεωρητικό σύστημα και ξεμπερδεψες. Τα κλιματιστικά μπορεί να εγκατασταθουν και μετά την επιθεώρηση. 

  17. Καλησπέρα,

    1. Κάνετε υποβολή του έργου στο σύστημα αμοιβών ή απλώς παίρνετε α/α έργου για να το συμπληρώσετε στο buildingcert? Με όσους συναδέλφους έχει τύχει να μιλήσω μου λένε το 2ο.
    2. Συνάδελφοι ΠΜ, τα κτίρια πρό του '55 μπορεί να μην έχουν φέροντα οργανισμό αν είναι πετρόκτιστα?

    ευχαριστώ

  18. Ανεβάζω την ΥΔ που είχα βρει εδώ σε κάποιο νήμα από κάποιον συνάδελφο (νομίζω προβλέπεται από την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99)).

    Εξακολουθεί να ζητείται η ΥΔ μηχανολόγου σε περιπτώσεις μεταβίβασης μεταχειρισμένου ρυμουλκούμενου και αλλαγής ρυμουλκού?

    Έχει κάποιος το έντυπο αυτό κενό γιατί το ψάχνω στο ΥΜΕ και δεν το βρίσκω. Ή μας το δίνουν απο Περιφέρεια να το συμπληρώσουμε?

     

    01.jpg

    02.jpg

  19. Να τις δηλώσεις τις ηλεκτρικές με β.α. 1, και βάλε και cop 1 ή κενό, δεν λαμβάνεται υπόψη ότι και να βάλεις αν δεν έχεις επιλέξει ΑΘ. 

    Εφόσον έχεις και κλιματιστικό να είναι το άθροισμα των % κάλυψης ηλεκτρικών και κλιματιστικων ίσο με 1.

    • Thanks 1
  20. 2 ώρες πριν, JohnnyA said:

    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

    Από το ΥΠΕΝ μου απάντησαν:

    Σύμφωνα με τo άρθρο 12 του ν.4122/2013,δεν  εκδίδεται  ΠΕΑ  στις εξής περιπτώσεις (μεταξύ άλλων):

    Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία χρήσεων "Ι.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ" του άρθρου 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, μεταξύ άλλων: εργοστάσια, διυλιστήρια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, παρασκευαστήρια 

    Άρα αν ο χώρος πώλησης είναι κάτω από 50 τ.μ δεν απαιτείται.

    Αν το μαγαζί αποτελείται από 2 ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες που η 1 είναι χώρος πώλησης και η άλλη χώρος παρασκευης, με τον χώρο πώλησης <50 τ.μ. τότε τι, παλι δεν απαιτείται? Στο μισθωτήριο δεν αναφέρεται ο χώρος παρασκευης. 

×
×