  1. Καλησπέρα,

     

    σε παροχή Νο 6 πρέπει να μπει υποχρεωτικά καλώδιο 120mm² ή επειδή η ζητούμενη είναι αρκετά μικρότερη (αλλά πάνω απο την Νο 5) και το καλώδιο XLPE να μπει πχ 95mm² το οποίο βέβαια αποδεδειγμένα επαρκεί;

    Εννοείται ότι θα υπάρχει ρύθμιση ανάλογη από τον αυτόματο του ΓΠΧΤ.

  2. 10 λεπτά πριν, Κώστας Κουρούνης said:

    Απ' όσο γνωρίζω, το ποσοστό των ανοιγμάτων ισχύει σε όλα τα κτίρια.

    Η ερώτησή μου όμως αφορά την απαίτηση για Δ.Π. του ανοίγματος που απέχει απόσταση μικρότερη από 10 μ από το όριο του οικοπέδου.

    Μάλλον έχεις δίκιο καθώς πρέπει το (4) της υποσημείωσης να είναι (3) στον πιν.15 και να έχει γίνει ορθογραφικό λάθος. 

    Λόγω αυτού παρασύρθηκα με την 1η ματιά.

    image.thumb.png.7eef9c2241c699c284bd8168dc9006ae.png

    Κατά τα άλλα, όπως το αντιλαμβάνομαι, για απόσταση πχ 5-10m δεν μπορείς να έχεις ποσοστό ανοίγματος >50% αν δεν είναι πυράντοχο 30min.

    Ομοίως και για τις υπόλοιπες αποστάσεις.

  3. 22 λεπτά πριν, Κώστας Κουρούνης said:

    Σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς, σύμφωνα με τον πίνακα 15 της παρ. 6.9 του  44/18 , για απόσταση κτιρίου μικρότερη των 10 μ από το όριο του οικοπέδου, πρέπει ο εξωτερικός τοίχος να έχει Δ.Π. ανάλογο με τη χρήση του (πλήρη ή μισή τιμή).

    Τί κάνουμε όταν στο ισόγειο μιας 5ώροφης πολυκατοικίας υπάρχει π.χ. κατάστημα με τζαμαρία;

    Θα πρέπει να είναι πυράντοχη; και αν ναι, με τί Δ.Π.;

    Το ποσοστό ανοιγμάτων (απαίτηση γ) δεν αναφέρεται σε κτίρια χρήσης υγείας κλπ μόνο;

  4. 1 λεπτό πριν, dib said:

    Επειδή έχω 3-4 περιπτώσεις πυρασφάλειας και δεν έχω ακόμη τον αέρα του συστήματος, πότε και σε ποιές περιπτώσεις πληρώνουμε παράβολο.. και πόσο είναι αυτό, 20€ ?

    Ευχαριστώ

    Ναι.

    Αν και δεν είμαι 100% σίγουρος... πληρώνεις (20€) όταν καταθέτεις αίτηση για πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Δεν έτυχε ακόμα να βγάλω.

    Επίσης είχα την εντύπωση ότι πληρώνεις και όταν εγκριθεί η μελέτη την εκδώσεις, αλλά τελικά δε μου ζήτησε κάτι τέτοιο.

    Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να τσεκάρεις αν απαιτείται θεώρηση μελέτης από ΠΥ.

    Και στη συνέχεια αν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού.

    Ποιες είναι οι περιπτώσεις σου;

    • Thanks 1
  5. 1 ώρα πριν, IoannaPet said:

    Μήπως ξέρει καποιος την διαφορά μεταξύ αρχειοθέτησης μελέτης και ανάρτησης έντυπης εγκεκριμένης μελέτης; Για να βγεί νέο πιστοποιητικό ποιο από τα δύο απαιτείται;

    Ευχαριστώ.

    Ανάρτηση έντυπης εγκεκριμένης μελέτης.

    Απλά τσέκαρε πριν ότι απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού, αλλιώς όταν το ζητήσεις θα απορριφθεί από την ΠΥ... και θα έχεις πληρώσει τσάμπα το παράβολο και θα έχεις κάνει όλη τη διαδικασία (scanning κλπ)...

    Την έχω πατήσει έτσι!

    • Like 1
  6. Γνωρίζει κανείς σε πόσες μέρες πρέπει να γίνει η επανυποβολή σε περίπτωση παρατηρήσεων;

    Αντίστοιχα σε πόσες μέρες πρέπει ο πυροσβέστης να κάνει παρατηρήσεις (ή έγκριση);

  7. Καλημέρα και καλή εβδομάδα,

    η ΠΔ 15/2014 για τα ΜΥΔΠ παραπέμπει στην γνωστή ΤΟΤΕΕ 2451/1986 και για τα εξαρτήματα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 671.

    - Το ΕΛΟΤ ΕΝ 671-1 αφορά σε "ΠΦ με ημιάκαμπτο σωλήνα" και αναφέρει ως μέγιστο μήκος σωλήνα 30m.

    - Το ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 αφορά σε "ΠΦ με επιπεδούμενους εύκαμπτους σωλήνες" και αναφέρει ως μέγιστο μήκος σωλήνα 20m.

    Οι ερωτήσεις:

    1/ Έχει χρησιμοποιήσει κανείς μετά το 2014 σε εγκεκριμένη μελέτη ενεργ.πυροπροστασίας ΠΦ με σωλήνα μεγαλύτερο των 20m;

    2/ Αν ναι ήταν με ημιάκαμπτο σωλήνα ή με επιπεδούμενο;

     

  8. Ξέρει κανείς πως μπορούμε να δούμε "ανθρώπινα" τα "Σχόλια" του πυροσβέστης στο "Ιστορικό αίτησης";

    Έχει γράψει 5-10 σειρές και μόνο όταν πάω επάνω το mouse μου τα δείχνει... δεν μπορώ ούτε να τα κατεβάσω ούτε να τα τυπώσω... ούτε καν printscreen μπορώ να κάνω... υπάρχει άλλος τρόπος;

     

  9. Όντως δεν υπάρχει αντίστοιχος πίνακας όπως στο 41/2018.

    Και αν το πάρεις κατά γράμμα χωρίζεις σε 2 πυροδιαμερίσματα με ενδιάμεσο τοίχο χωρίς απαιτήσεις! Τώρα τι σκεφτόταν ο νομοθέτης δεν ξέρω.

    Μόνο ίσως αν πάρεις κατ'επέκταση αυτό του άρθρου 3, αν και δεν είναι ούτε διαφορετικής ιδιοκτησίας ή χρήσεων. Τώρα, τι πυροδιαμέρισμα θα είναι αυτό που θα έχει εσωτερικό μόνο τοίχο με δείκτη πυραντίστασης, αυτό είναι αλλού παπά ευαγγέλιο

    image.png.e6d97e40edc0fed304ba3449928b8618.png

  10. 8 ώρες πριν, stayros said:

    Τα sprinkler αυτά φτιάχνουν μία "κουρτίνα" από νερό σε όλο το πλάτος του ανοίγματος προκειμένου η φωτιά να μην προχωρήσει από τον ένα χώρο στον άλλο.

    Τα βρίσκω με κάποια ονομασία ή όρο, γιατί δεν μπόρεσα όπως και αν έψαξα.

    Είναι για wet συστήματα φαντάζομαι, χωρίς κάποιο αυτοματισμό.

    Μήπως έχεις κάποιο link 

  11. Γνωρίζει κανείς τον όρο "cut-off sprinkler" που αναφέρεται στην 3.18 των ορισμών του ΕΝ12845 και μετάφραση "καταιονητήρας ο οποίος προστατεύει μια θύρα ή ένα παράθυρο μεταξύ δύο περιοχών , μόνο μια απο τις οποίες προστατεύεται απο καταιονητήρες";

    Είναι κάτι ιδιαίτερο ή απλό sprinkler τοποθετούμενο πάνω από εκεί;

     

  12. 19 λεπτά πριν, coulis said:

    Προσέξτε την καταβολή της δόσης Φεβρουαρίου, διότι ενώ έχει πάρει παράταση μέχρι 6 Απριλίου (λόγο Καθολικού Πάσχα), υπάρχει "Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την 2α και 5η Απριλίου 2021"

    https://www.taxheaven.gr/news/53712/eidikh-argia-diatrapezikwn-synallagwn-sto-ellhniko-xrhmatopistwtiko-systhma-kata-thn-2a-kai-5h-aprilioy-2021

    Όποτε και αν πληρώσει κανείς θα πιστωθούν το αργότερο 6/4 άσχετα με τις μέρες αργίας (συναλλαγων)

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.