Μετάβαση στο περιεχόμενο

GregDel

Core Members
  • Περιεχόμενα

    248
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    1

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από GregDel

  1. Ένα πρόχειρο αρχείο για να υπολογίζετε το ποσοστό που πολλαπλασιάζεται το πραγματικό εισόδημα... 

    Όσοι είστε πάνω απο 58000 αλλαξτε το τελευταίο νούμερο των 100000

     

    http://tinyurl.com/jd7ed4h

     

    EDIT: Με πρόλαβε ο iltzort που το έκανε και πιο κυριλέ!

    • Upvote 1
  2. Καινούριο φρούτο;

     

    Λόγω τεχνικού προβλήματος, έχει τεθεί προσωρινά όριο στον αριθμό των χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το σύστημα. Αυτή τη στιγμή, το όριο αυτό έχει ξεπεραστεί. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα
    Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση

  3. Η ΠΔ 16/2015 έχει εφαρμογή σε όλα προ του 1988.

     

    Για εξαίρεση από μελέτη δες άρθρο 10... από μελέτη εξαιρούνται όσα δεν έχουν μόνιμα συστήματα (εκτός χειροκίνητο και τοπικής).

    Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεις κατόψεις που αναφέρεται στο άρθρο "10.1.γ.i" τι φαίνονται.

    Λογικά η περίπτωσή σου αν είναι μικρό δεν απαιτεί μελέτη... αν και ουσιαστικά κάνεις σχεδόν μελέτη (χωρίς τεύχος) καθώς τα αναγράφεις όλα στις κατόψεις.

     

    Αν θες αποκλίσεις το γράφεις στις κατόψεις... αν έχει αποκλίσεις περνά επιτροπή αποκλίσεων...

     

    Αν βάλεις και χειροκίνητο σύστημα θες και τεχνικές περιγραφές. ("10.1.γ.ii")

     

    Όταν εγκριθούν οι κατόψεις τότε πας τα δικαιολογητικά για πιστοποιητικό...

  4. Γρήγορη ερώτηση για όποιον ξέρει...

    Υποβάλλω βεβαίωση ΤΕΕ (αντί για πτυχίο), ταυτότητα και υπεύθυνη δήλωση μόνο;

    Γιατί βλέπω πάλι ζητάει παράβολο 50euro. Πάλι θα πληρώσουμε; Πριν 1 μήνα έκανα ανανέωση και έσκασα 100ρικο! :(

    Γνωρίζει κανείς μέχρι πότε ισχύουν οι προσωρινοί; (στις μεταβατικές διατάξεις άρθρο 58 λέει ότι κανονικά δεν ισχύουν)...

  5. Οι αλλαγές στην επιθεώρηση δεν καταχωρήθηκαν εξαιτίας των παρακάτω προβλημάτων:

    • Timeout

     

    ------------------------------------------------------------------------

     

    και...

    HTTP Status 404 -

    type Status report

    message

    description The requested resource () is not available.

    Apache Tomcat/6.0.24

     

    10 διαφορετικά μνμ μεχρι τώρα

  6. επειδή το άρθρο 10 λέει:

     

    Τροποποιείται το άρθρο 10, ως εξής:
    «Άρθρο 10 – Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών - Για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
    1. Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας καθορίζεται ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:
    α) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, δύο και μισό (2,5) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στο σύνολο.
    β) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, δύο (2) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ στο σύνολο.
    2. Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:
    Με εγκατεστημένη ισχύ:
    - έως και 200kW, διακόσια πενήντα (250) ευρώ
    - από 201 έως και 400 kW, τετρακόσια (400) ευρώ
    - από 401 και άνω, οκτακόσια (800) ευρώ

    Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ23%
    Στην περίπτωση έκπτωσης ο ΦΠΑ υπολογίζεται στην συμφωνηθήσα αμοιβή.
  7. Όχι.

    Όλα θα τα κάνειες στο layout. Το layout είναι σαν μια κόλλα χαρτί που βάσεις όσα τμήματα/όψεις/κλίμακες του σχεδίου σου θες. Ουσιαστικά το κάθε παραθυράκι που βάζεις είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι του model space (ονομάζονται viewports) στο οποίο μπορείς να έχεις όποια layer θες ανοικτά, να το βλέπεις σε όποια κλίμακα θες και από οποιοδήποτε viewpoint, καθώς και άλλα καλούδια.

    Αυτό ίσως βοηθήσει:

     

    Προσοχή θέλει στην κλίματα του layout καθώς και τις κλίμακες των viewports

     

    Δες και εδώ:

    http://www.tamiolakis.eu/ac_layouts.html

  8. Καλημέρα σε όλους.

     

    Υπάρχει κανένας κανονισμός ΕΝ (Ελληνικός φαντάζομαι δεν θα υπάρχει) που να απαγορεύει την τοποθέτηση ΓΠΧΤ σε υπόγειο χώρο;

    Ενδιαφέρομαι για υπόγειο αντλιοστάσιο (εξ' ολοκλήρου) στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούν ο ΓΠΧΤ και το Η/Ζ (!) κάτω από το έδαφος. Ειδικά για το Η/Ζ θα έχω και πρακτικά προβλήματα (αερισμός κλπ)...

    Σαν κανονισμός όμως υπάρχει κάτι;

  9. Ευχαριστώ για την απάντηση.

    @zafsko η 15/2014 είναι αυστηρή ως προς τη χρήση προϊόντων κατά ΕΝ;

     

    Έχει κανείς βάλει πρόσφατα τεχνική περιγραφή στην ΠΥ για τέτοιο σύστημα (χωρίς ΕΝ);

     

    Το πρόβλημα δεν είναι η απαίτηση πίνακα γιατί έχουμε μόνο 1 μπουτόν... το προβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πιστοποιημένη φαροσειρήνα από Olympia κατά ΕΝ. Αν ξέρει κανείς κάτι άλλο πιστοποιημένο, ας βοηθήσει.

     

    Η 15/2014 προβλέπει ακριβώς τα εξής:

     

    Άρθρο 3
    Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας
    3.1. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
    Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύει.
    3.2. Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς
    Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των χειροκίνη των συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11 «Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 54−23: «Διατάξεις συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύουν.

  10. Σε χώρο γραφείων (λόγω αποκλίσεων) η ΠΥ ζήτησε χειροκίνητο σύστημα συναγεργμού.

    Θέλει να πάω τις τεχν.περιγραφές και να εγκρίνει τελικά τη μελέτη.

     

    Η ερώτηση είναι η εξής:

    Μπορώ να τοποθετήσω αυτόνομο σύστην (μπουτον, φαροσειρήνα, φως) όπως αυτό της olympia electronics BS-3001;

    Το πρόβλημα είναι ότι το συγκεκριμένο δεν είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ54.

     

    Πρέπει να πάω σε υλικά πιστοποιημένα κατά ΕΝ54;

     

    Υπάρχει κάτι αυτόνομο (έστω και μπουτόν+φαροσειρήνα ξεχωριστά) χωρίς να χρειαστεί να πάω σε πλήρες σύστημα με πίνακα πυρανίχνευσης;

  11. Επίσης μια ερώτηση για ΜΕΑ:

    Κατάλαβα σωστά ότι δεν απατείται ΜΕΑ αν σε ενιαίο κτίσμα έχουμε γραφεία <50μ2 και χώρο Μ/Σ λειτουργικά ανεξάρτητο (συνολικό εμβαδό κάτοψης >50μ2); (παρ. 6.1 της εγκυκλίου 2021/14-6-2012 ΥΠΕΚΑ)

     

    Βέβαια θα γίνει έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας (παρ. 8 ).

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.