  1. .συνεχιζοντας ,με δικη μου υπαιτιοτητα την διακοπη,λογω απειριας μου στο μεσο,(για τηνΓεωπονικη)λεω οτι τα κατεβασματα με25mmχαλκοοδευσαν3μετρα μακρια απο κτιριοκαταληγωντας σε ηλεκτροδιο 2 ιντσων γαλβανισμενη σωληνα βαρεως τυπου υδρευσης και σε βαθος 230cmεντος γης.Φρεατιο επισκεψιμο εγκατασταση.Κολαρο γειωσεως συσφυξη ,κοληση γαλβανωση ψυχρη,τοναγωγο.Στηριξη αγωγου στο κατεβατο με μονωτηρακια.Θεμελιακη γειωση ισοσκελους τριγωνου3Μετρα πλευρες.(προστασιας,λειτουργιας,αλεξικεραυνικες γειωσεις χρησιμοποιηθηκαν,στο40μετρο κτιριο.β)Στους μεταλλικους οικισκους για χρηση των τοτε ασυρματων μας η παροχων 220/380volt ,στην κορυφη Παρνηθας,Υμητου,Κερατοβουνιου,και αλλου εγκαθηστουσαμε λαμα γαλνανισμενη χαλκου,εντος βαρεως τυπο σωληνων γαλβανιζε υδρευσης.την σωληνα πακτωναμε κατα διαστηματα σε εκβραχισμενη περιοχη και την γειωναμε  με ηλεκτροδια ιδιοκατασκευης και πλεκτο αγωγο χαλκου γαλβανισμενο τηνλαμα που κατεληγε σε10 μετρα μακρια πλακες χαλκου γαλβανισμενεςκαι οξυγονο κολλημενες.Με διαφορους τροπους στηριγμενες στους βραχους μισοθαμενες και με σκυρωση καλυμενες.Η αλλη πλευρα ,ηλαμα οξυγονοκοληθηκε στις μεταλλικες πλευρες του οικισκου.Αρκετες φορες αποκαταστησαμε κομμενες σωληνες λογω πτωσεων κεραυνων .(κρουστικη ταση ,εκατομυριο volt)Αρκετα χρονια ηκατασκευη αντεξε,ως την παυση λειτουργιας των.

    On 7/15/2012 at 9:32 PM, thantoniou said:

    Καλώδια γειώσεων dc και ac πλευράς τι διατομών όταν φτιάχνεις έξτρα γείωση??

     

    αν πίνακας και inverter είναι κοντά στο μπαροκιβώτιο τοποθετημένα τότε πιάνεις στην υπαρχουσα γείωση του μπαροκιβωτίου? και με τι διατομών γείωσεις? 25άρα στο dc και μέσω του παροχικού στο ac?δηλαδή 5χ10

     

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.