Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από mouf
-
-
Φίλε μου αντιμετόπισα το ίδιο πρόβλημα πριν εφτά μήνες. Δεν βρήκα τίποτα σχετικό σε ελληνική βιβλιογραφία, βρήκα όμως σε εγχειρίδια της ASHRAE, τα μετέφρασα και όλα οκ!
Αν θέλεις σta στέλνω με e-mail.
καλημέρα Φίλε athanKoul, θα μπορούσες να μου κάνεις forward τα παραπάνω???
Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!
─────────────────────────────────────────────────────
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου).
Chilon
Γιατί τριφασικό ρεύμα; Διατομές καλωδίων
in Ηλεκτρολογικά
Δημοσιεύτηκε
Συνάδελφοι καλημέρα. Σε αυτό το topic αναπτύχθηκαν διάφορα θέματα.Όσο αφορά στη χρησιμότητα του ουδετέρου, ειδικά για τριφασικά συστήματα, αυτή είναι επιβεβλημένη, ενώ ο υπολογισμός της διατομής είναι σχετική μανούρα (καθώς στη πλειονότητα των περιπτώσεων τα φορτία δεν είναι συμμετρικά) διότι υπεισέρχονται υπολογισμοί οι οποίοι αναλύονται με μιγαδικούς, και το βασικότερο είναι οτι υπάρχουν οι λεγόμενες ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ (αφού μιλάμε για ημιτονοειδείς κυματομορφές), και τελικά η συνισταμένη αυτών είναι που ρέει στον ουδέτερο. Είναι δε πολύ πιθανό (εάν θυμάμαι καλά) η διατομή ουδετέρου να προκύψει μεγαλύτερη από αυτή φάσης...
Εάν σας ενδιαφέρει μπορώ να ανατρέξω στη βιβλιογραφία και να κάνω μια πιο αναλυτική ανάπτυξη του θέματος.
Φιλικά, Στρατής