Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από Γιώργος Χαντζής
-
-
Καλησπέρα σας,
Πρόκειται να βγάλω νέα άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου σε έναν χώρο που σε γενικές γραμμές πληροί της προυποθέσεις κτιριοδομικές και μη. Το μόνο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι χώροι των WC και αποδυτηρίων έχουν ύψος 2,5μ. Σύμφωνα με το Π.Δ. 219 της 13.10.2006 ορίζεται "ελάχιστο ύψος κάθε χώρου σε 2,60μ", χωρίς να υπάρχει διευκρίνηση για το αν η απαίτηση αφορά αποκλειστικά του ωφέλιμους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκγύμναση. Σας έχει τύχει η συγκεκριμένη περίπτωση και αν ναι πως την αντιμετωπίσατε?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Με εκτίμηση
-
20 λεπτά πριν, Elec Sakis said:
Εφόσον η δραστηριότητα σου αφορά την επεξεργασία ξύλου, λογικά ο ΚΑΔ θα είναι 16.** ο οποίος αντιστοιχεί σε Α2 (136860) και Ζ2 (41/2018). Η χρήση του ξύλου ως πρώτη ύλη και ως τελικό προϊόν σε κατατάσσει αυτόματα σε Μεσαίου Βαθμού Κινδύνου. Δεν αποτελεί επιπλέον επικίνδυνο χώρο το τμήμα που αποθηκεύεις την πρώτη ύλη σου, εκτός αν το πυροθερμικό φορτίο είναι τόσο μεγάλο που σε κατατάσσει σε Υψηλού Βαθμού Κινδύνου (μάλλον δύσκολο).
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Επομένως, απλά τον περιγράφω ως χώρο αποθήκευσης και δεν ασχολούμαι περαιτέρω εκτός κι αν το πυροθερμικό φορτίο μου υπερβαίνει ας πούμε τα 2000MJ/m2?
-
Η αποθήκευση είναι μέσα στο κτίριο. Ονομάζεται ανοιχτή υπό την έννοια ότι δεν διαχωρίζεται με κάποιον τρόπο από τον χώρο της παραγωγής.
-
Καλησπέρα σε όλους,
Γράφω σχετικά με έναν προβληματισμό μου κατά την σύνταξη μίας μελέτης πυροπροστασίας σε βιομηχανική εγκατάσταση με κύρια δραστηριότητα την κοπή, διάτρηση και συγκόλληση προιόντων ξυλείας.
Το βασικό πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι στον κύριο χώρο της βιομηχανίας υπάρχει αποθήκευση ανοιχτού τύπου (Κατηγορίας Α, λόγω ποσότητας καύσιμης ύλης). Στο Άρθρο 6 και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 6.7 των γενικών διατάξεων του ΠΔ 41/2018 αναφέρει ότι "Οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέρισμα με πυράντοχο περίβλημα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με τον απαιτούμενο για τα πυροδιαμερίσματα του κτιρίου και όχι μικρότερο των 60 λεπτών και δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους των κτιρίων." Ο χώρος αυτός θεωρητικά αποτελεί επικίνδυνο χώρο.
Στην περίπτωση που μελετάω η αποθήκευση είναι ανοιχτή με την έννοια του ότι υπάρχει αυτόματο σύστημα τύπου γερανογέφυρας που αναλαμβάνει να μεταφέρει τα προιόντα από τον χώρο της αποθήκευσης στον χώρο όπου συντελείται η παραγωγική διαδικασία. Επομένως δεν γίνεται να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα.
Πως θα το αντιμετωπίζαται από πλευράς ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά κυρίως από πλευράς παθητικής?
Σας ευχαριστώ εκ' των προτέρων!
Αλλαγή χρήσης απο κατάστημα σε γυμναστήριο
in Άδειες-Διαδικασίες
Δημοσιεύτηκε
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Τελικά το προχώρησα βασιζόμενος στην λογική ότι η απαίτηση ισχύει μόνο για ωφέλιμους χώρους εκγύμνασης. Θα έχετε ενημέρωση σχετικά με την κατάληξη.