  1. Αν μεγαλώσει το πηνίο έρχεται στα 50Ηz η ζώνη διέλευσης που θα ήταν το αναμενόμενο, γι αυτό μέτρησέ το ξανά και το βλέπουμε.

     

    Πολύ καλή δουλεία και παρουσίαση, ίσως υπάρχουν κάποια λάθη.

     

    Μετά από πολλές πράξεις κουράστηκα προσπαθώ να το τρέξω σε πρόγραμμα, κάποια στιγμή θα ανεβάσω κάτι.

  2. Αλέξη,

    DC συνιστώσα ? Αναφέρεσαι σε ρεύματα γαίας ή στην ΕΗΕ ? Δεν το αποκλείω αλλά δεν θυμάμαι κάτι από βιβλιογραφία.

     

    Αν κοπεί ο αγωγός σκάβεις μέχρι να τον βρεις (μέχρι να βρεις οπλισμό…) τι άλλο να κάνεις ? Υγρασία στη σύνδεση και μεγάλη αντίσταση είναι αντιφατικό, κάτι άλλο συμβαίνει εκεί, για διακοπή μου ακούγεται και η μεγάλη αντίσταση να αφορά την υγρασία...

     

    Αν κάνεις πολλούς βρόχους είναι σωστότατο, έτσι προβλέπεται κιόλας, δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολείστε με τρίγωνα στη συνέχεια (ίσως γιατί δεν συνδέεις και τον οπλισμό αλλά και πάλι με τα πολλά μέτρα που αναφέρεις δεν θα έπρεπε να έχεις πρόβλημα….το βρίσκεις και με τύπο αυτό). Απορώ όμως αν έχει μετρήσει ποτέ (ή αν ξέρει να μετράει) αντιστάσεις ο τεχνίτης και νομίζει ότι θα τον σώσει ένα τρίγωνο… η θεμελιακή με το τρίγωνο διαφέρουν κατά τάξη μεγέθους (μονάδες με δεκάδες ΩΜ…) χωρίς να τον υποβιβάζω αφού για να δουλεύει μαζί σου αποκλείεται να είναι σκράπας:).

     

    Edit: ανέβασα και μια εικόνα, η κάτω ίσως περιγράφει μια από τις ιδέες που ανέφερες παραπάνω

    post-13045-131887257429_thumb.jpg

  3. Από τι υλικό ήταν η ταινία? Πολύ παράξενα πράγματα...

     

    Δεν το ξέρω αυτό... έχεις δίκιο που το ρωτάς αλλά ότι και να ήταν δεν δικαιολογείται αφού τους καλύπτει και το πρότυπο..:)

     

    Εν πάσει περιπτώσει, θα ανεβάσω αύριο την εικόνα και βλέπουμε.

  4. Aχα! Προτείνετε και βιβλίο του πατέρα μου! Ακόμα και στα 80 του εξακολουθεί να είναι δάσκαλος στο θέμα.

     

    Πρέπει να λέμε τις αναφορές μας… να μπορεί όποιος θέλει να εμβαθύνει, από το φορουμ τι να πρωτοπείς… (προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα την προσφορά του, ειδικά στο θέμα της εγρήγορσης του τεχνικού κόσμου στο θέμα των γειώσεων… θα προτιμούσα όμως να τα έχει μαζέψει όλα σε ένα βιβλίο…(να πω κι ένα πλην για ισορροπία:))).

     

    Άρα, απορρίπτεις τους σφιγκτήρες σύνδεσης ταινιών (με τα τέσσερα βιδάκια) που κυκλοφορούν;

     

    Ένα θέμα που σε εμάς του πολιτικούς μηχανικούς δεν είναι ξεκάθαρο είναι το εάν η ταινία που τοποθετείται μέσα στο σκυρόδεμα των πελμάτων συνδέεται και με τον οπλισμό για μείωση της αντίστασης ή όχι.

     

    Έχω την εντύπωση ότι τα εγχειρίδιά σας λένε ότι συνδέεται...

     

    Συνδέεται, επισυνάπτω φωτο. Στη δεξιά πλευρά φαίνεται κι ένας προτεινόμενος τρόπος αναμονής σε τρία στάδια υλοποίησης.

     

    Δεν είναι ξεκάθαρο Αλέξη, αυτή την αίσθηση έχω και γω και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες ωστόσο η ευθύνη ανήκει στους Μηχανικούς. Άκουσα για μια περίπτωση σε δημόσιο έργο όπου η προδιαγραφή της μελέτης απαιτούσε να μην ακουμπά καθόλου η λάμα τον οπλισμό.

     

    Καλό είναι οι σφιγκτήρες να χρησιμοποιούνται εξωτερικά, ποτέ μέσα στο σκυρόδεμα, γιατί η συσσώρευση αλάτων μπορεί να διακόψει τη συνέχεια.

     

    Αγαπητέ κ. Κάππο τα συμφραζόμενα εμπλέκουν δυο θέματα τα οποία κάποιος τρίτος θα καταλάβει λάθος: το ένα είναι η στήριξη της λάμας επί του οπλισμού με τους προβλεπόμενους σφιγκτήρες και το δεύτερο είναι ο (πλέον) σωστός τρόπος επιμήκυνσης της λάμας όπου προτείνεται να γίνεται εκτός σκυροδέματος...

    Πολύ καλό το δεύτερο (όχι όμως και τόσο εφικτό…) να βγαίνει έξω η λάμα για επέκταση αλλά από την άλλη αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι να διακοπεί η συνέχεια, δεν είναι ακριβώς "βιδάκια", με κλειδιά τα σφίγγουμε και η επιφάνεια επαφής είναι σχετικά μεγάλη…

    post-13045-131887257291_thumb.jpg

  5. Όταν κατασκευάζεται θεμελιακή γείωση, στις λήψεις γείωσης (αναμονές) πρέπει ο αγωγός να καλύπτεται με αντιδιαβρωτική ταινία 30cm εντός και 30cm εκτός του σκυροδέματος.

     

    Μίλτο όταν λες αγωγός υποθέτω ότι δεν εννοείς καλώδια χαλκού.

     

    Ο προμηθευτής της ταινίας το διαφημίζει ως εξής:

    «Αυτοκόλλητη ταινία για την προστασία χαλύβδινων αγωγών από τη διάβρωση λόγω αλλαγής μέσου (πχ έξοδος από το σκυρόδεμα στον αέρα ή από το έδαφος στον αέρα). Τοποθετείται τουλάχιστον 30cm εκατέρωθεν από το σημείο αλλαγής μέσου».

     

    Σαν καλός πολιτικός μηχανικός ζητάω η ταινία να είναι σιδηρά επιψευδαργυρωμένη. Έχει λίγο μεγαλύτερη αντίσταση, αλλά αυτό λύνεται εύκολα. Ο χαλκός δημιουργεί πρόβλημα, είναι γνωστό και από τους αγωγούς των αλεξικέραυνων. Και τι νόημα έχει μία καλή γείωση σε μια οικοδομή με προβληματικό φορέα;

     

    Κανένα νόημα, αν είναι έμπειρος ο ηλεκτρολόγος θα βρεθούν λύσεις....αυτός είναι ο φόβος μου μη τυχόν μου βάλουν πουθενά χαλκό -σε καμιά σύνδεση που δεν "βολεύει" κλπ- να ακουμπήσει μετά στον οπλισμό και ποιος ξέρει αν υπάρχουν συνέπειες σε 5 ή 15 χρόνια..., εμένα δεν με καθησυχάζουν και τόσο αυτά που λέγονται από τα πρότυπα... μπορεί να είναι λάθος αλλά δεν έχεις λόγο να ρισκάρεις κάτι που με λίγη επιμέλεια μπορείς να αποφύγεις…

     

    -

    - Έχει νόημα η σύνδεση να γίνεται σε μεγαλύτερο ύψος; Ένα άκρο της ταινίας να ανέρχεται μέχρι ενός ύψους από την θεμελίωση μέσα από κάποιο τοιχείο και η σύνδεση με τον αγωγό να γίνεται στον τοίχο, μέσα σε κάποιο κυτίο; (για προστασία από την υγρασία)

     

    Αν δεις σχήματα από τη βιβλιογραφία έτσι το προτείνουν (ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΠΠΟΥ, κ.α.) – είδες η δημιουργική φαντασία…- .

     

    -

    Ο χαλκός δημιουργεί πρόβλημα, είναι γνωστό και από τους αγωγούς των αλεξικέραυνων.

     

    Νομίζω ότι γι αυτό χρησιμοποιούμε (θα έπρεπε δλδ…) διμεταλλικούς λυόμενους συνδέσμους αγωγών είτε για αλεξικέραυνο είτε για θεμελιακή.

     

    Εν κατακλείδι θα τόνιζα να μην είμαστε σίγουροι ότι εφαρμόζεται σωστά η θεμελιακή όπως γράφεται στα βιβλία... αλλά από το ολότελα μια χαρά είναι.

  6. Από σημερινό τύπο:

     

    "......Για το λόγο άλλωστε αυτόν, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προχώρησε και στην απενοχοποίηση των 11 επαγγελματικών κατηγοριών που περιελάμβανε το αρχικό σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο οι επιτηδευματίες, που ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, οικονομολόγου, σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη θα έπρεπε να δηλώνουν από 15.000 - 25.000 ευρώ για να μην ελεγχθούν.

     

    Συγκεκριμένα, με τη νέα διατύπωση, αφαιρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τους ελέγχους και το υπουργείο προσφεύγει σε μια γενικόλογη πλέον αναφορά για «πρόβλεψη έλεγχου κατά προτεραιότητα (ανάλυση κινδύνου) για δηλούμενα χαμηλά εισοδήματα από συγκεκριμένους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών».

  7. Άκουσα από εκπρόσωπο μιας των εταιρειών λογισμικού που αναφέρεις ότι πράγματι υπάρχουν περιορισμοί σε ότι αφορά τον αριθμό σε θερμικές ζώνες ή (και) τις διαχωριστικές επιφάνειες για το πρόγραμμα του ΤΕΕ.

  8. Ο τοπικός static switch του διπλού τροφοδοτικού (που απ όσο ξέρω δεν λειτουργεί ως master slave ώστε να τροφοδοτεί το φορτία από τη μια μόνο πηγή και αν τη χάσει να πάει στη δεύτερη) μπορεί να διαχειριστεί μη συγχρονισμένες πηγές εισόδου ?

     

    Είσαι σίγουρος για τη τοπολογία αυτή ?

  9. ... Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την εφαρμογή της γνωστής σχέσης για το 1,5mm2 καλώδιο του προβλήματος (όχι επιλύοντας βάσει παρουσίασης του πίνακα γιατί λείπει το καλώδιο!), η παράθεση έγινε έτσι για να βλέπει ο συνάδελφος βήμα βήμα πως αλλάζει το αποτέλεσμα ανάλογα με το μήκος και το ρεύμα στο συγκεκριμένο σημείο.

  10.  

    Για το θέμα της παραίτησης: αν ο Μηχανικός έχει κάνει σωστά τις υποδείξεις του στο ΗΜΑ, ο ιδιοκτήτης θεωρείται υπερήμερος οπότε δεν χρειάζεται να χάσει τη δουλειά του ο Μηχανικός κ να παραιτηθεί από την ΕΠίβλεψη.......

    Στην Επιθεώρηση που έχω ρωτήσει, λένε ότι εξαρτάται πως θα δει το θέμα (ή το ατύχημα για την ακρίβεια..) ο εισαγγελέας.. ότι δλδ δεν είσαι εξασφαλισμένος 100% επειδή τα έχεις γράψεις στο βιβλίο.

  11. Υπολοιπόμενη τάση, πόσο δλδ 5V, 50V, 150V...τι ακριβώς ?

     

    Πάντως αν είναι αλήθεια, η στάση των υπευθύνων να αντιμετωπίσουν το θέμα (αν υπάρχει...) με τέτοια "ημίμετρα" είναι απαράδεκτη (ούτε καν περί ημίμετρου πρόκειται..).

  12. Συμφωνούμε Μίλτο, δεν είναι δυνατό με ίδια τάση και ρεύμα όπως είπες να συμβαίνουν αυτά...

     

    Επίσης τα έχεις βγάλει ωραία τα 5kWh/kWp εγώ δεν το κατάλαβα:rolleyes:

    και λέμε το ίδιο ότι κάθε ημέρα παράγουν 50kWh. Απλά λέω ότι είναι το αναμενόμενο ποσό ενέργειας -περίπου- με δυο αντιστροφείς σε κανονική λειτουργία.

  13. ρ L I (A) πτώση τάσης

    2 0,018 2 4,05 0,1944

    2 0,018 5 3,18 0,3816

    2 0,018 6 2,68 0,38592

    2 0,018 2 1,74 0,08352

    2 0,018 5 0,87 0,1044

    20 1,14984

     

     

     

    2 0,018 2 4,05 0,1944

    2 0,018 5 3,18 0,3816

    2 0,018 6 2,68 0,38592

    2 0,018 8 0,5 0,096

    2 0,018 2 0,44 0,02112

    23 1,07904

     

    Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο :smile:είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο

  14. Όταν θέλω να υπολογίσω την πτώση τάσης μιας γραμμής θα πρέπει να ξέρω το συνολικό μήκος της γραμμής.Το μήκος αυτό υπολογίζεται από τον πίνακα έως τον πιο απομακρυσμένο καταναλωτή ή προσθέτω και όλα τα μηκη των διακλαδώσεων??

     

    Μπορείς να γίνεις πιό σαφής γιατί από το σχέδιο προκύπτει αμέσως το συν. μήκος, τι ακριβώς ζητείται ?

  15. AlexisPap διαφωνώ με την άποψή σου ότι είναι για τα μπάζα η εγκατάσταση τη πετάμε κι έτσι απλά τελείωσε το θέμα.

     

    Όπως επίσης κι αυτό σχετικά με τις υπογραφές....(όπως τα λέει ο Μίλτος, βεβαίως και γίνονται).

     

    Εν προκειμένω βέβαια είναι σωστό που επιμένεις για το μείζον ζήτημα αυτό της ατμοποίησης στους 140(!!), είναι σίγουρο πως δεν έχουν γίνει τραγικά λάθη στους αυτοματισμούς κατά την φάση της επέμβασης με τη προσθήκη των ηλεκτροβανών, όπως να μην κόβει ο καυστήρας όταν κόβει η βάνα ? Δεν το ξέρω, μπορεί να μην είναι το θέμα του η εφαρμογή "αποθέρμανσης" -μπορεί να μην χρειάζεται κιόλας- αλλά κάτι πιό σοβαρό.

  16. αφού η ένταση κάθε τμήματος είναι η ίδια .........

     

    Πως είναι η ίδια, αφού μετά από κάθε διακλάδωση υπάρχει μείωση του ρεύματος (ξεκινώντας από τα ανάντι και κατεβαίνοντας...). Έχεις λάβει υπόψη σου τα φορτία των διακλαδώσεων όπως σου λένε οι συνάδελφοι ?

×
×