  1. 12 ώρες πριν, Sw0rdf1sh said:

    Uδομικού χωρίς τις θερμογέφυρες <= Umax κατά ΚΕΝΑΚ για υφιστάμενο κτίσμα.
    Η προσθήκη +0.2 για τον υπολογισμό θερμογεφυρών θα μπορούσε να γίνει και αναλυτικά ως ψ x l x b. Διόρθωση είναι το +0.2 ως προς τις συνολικές απώλειες από μεταφορά. 

    Έτσι μάλιστα.. Πάντως συνάδελφε  @Sw0rdf1sh έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι εν επιθ. δεν θα καταχωρούν ΘΓ στο σενάριο και όταν πάνε οι 2οι εν. επιθ. θα υπάρξει μεγάλη απόκλιση με ότι αυτό συνεπάγεται.. Γι αυτό όποιος πάει να ρίξει το U για να λάβει καλύτερη θέση στην κατάταξη να έχει στο νου του πως θα το βρει μπροστά του και θα είναι υπολογος στον ιδιοκτήτη και τους προμηθευτές! 

  2. Ερώτηση: Αναλύνοντας το U των δομικων στοιχειων ωστε μετα την μονωση να πληρούν τον ΚΕΝΑΚ παρατηρώ ότι σε μπατική τοιχοποιία αμόνωτη, εφαρμόζοντας μόνωση 10εκ με θερμομον. σοβά κλπ, προκύπτει U=0.26 όπου αν προσθέσω και 0.20 λόγω θερμογεφυρών τότε φτάνω στο 0.46 το οποίο δεν είναι αποδεκτό (max τιμη 0.45). Μηπως δεν πρεπει να λαβω υποψιν τις ΘΓ? Εσείς πως το αντιμετώπιζετε? Τι άλλο να βάλω πέρα απο 10εκ μόνωση με λ=0.031?? 

  3. Αν δεν επιδοτηθεί το ανοιγμα αυτο, δε νομίζω να εχεις θεμα..Η διαφορά στην επιθεώρηση είναι μικρή εως αμελητέα (υποθετω) & αν το τρέξεις θα το δεις στο xml. Πάντως αν έβγαλες άδεια για το κλείσιμό του μπορείς να αιτηθείς ανάκληση πεα. Αν οχι, δεν θα στην δεχτούν..Εμπειρικά μιλάω..

    • Thanks 1
  4. Έχει απαντηθεί πολλάκις..Σε ενημερώνω ότι η απάντηση του helpdesk (κάποιος την εχει αναρτήσει) αναφέρει ότι θέλεις να κάνεις κάντο πρίν ή μετά το εκο..όχι μεταξύ α' και β' πέα...

    • Thanks 1
  5. On 30/10/2021 at 11:35 ΠΜ, markkeracete said:

    Καλησπέρα σας.

    Η περίπτωση θερμ/ης δώματος σε μονοκατοικία δηλώνεται στην ΕΕΜΚ? (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ)

    Και επίσης σε ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ λέβητα υγραερίου σε μονοκατοικια χρειάζεται να δηλωθεί και αυτή η εργασία στην ΕΕΜΚ? η καλύπτεται απο κατηγορία 0?

    Ευχαριστώ

    Αν είσαι κατηγορία 0, δεν χρειάζεται.. ειδάλλως ναι..

    Το δώμα φυσικά και όχι..δεν είναι όψη κατακόρυφη ή κεκλιμένη

  6. Οταν εχω απόκλιση έως 7τμ συγκρίνοντας ΠΕΑ & Ε9, ποιο εμβαδόν χρησιμοποιώ για του υπολογισμούς όπως κόστος ΠΕΑ, κόστος ΗΤΚ κλπ??

    εδιτ: ελέγχεται πλέον και το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στην ΔΕΗ ή όχι?

  7. Στην μόνωση οριζ.οροφής κάτω απο ψυχρή στέγη μπορούμε να βάλουμε όλα τα τετραγωνικά συμπεριλαμβανομένων και των οροφων των Η.Χ ή περιορίζεται μόνο στο εμβαδόν της θερμικής ζώνης?

    Στα δώματα πάντως μονώνονται και οι μαρκίζες...

  8. 43 λεπτά πριν, george68 said:

    α)  γίνεται να βγάλεις νεο ΠΕΑ αν εχουν αλλάξει κάποια δομικά στοιχεία της κατοικίας ;;; πχ να έχουν αλλαχτεί κάποια παράθυρα , να εχει μπει ηλιακος ;;; 

    β) σε διαμερισμα που ανήκει στην μανα και το δηλώνει σαν πρώτη κατοικία η κόρη με παραχώρηση  , ποιος κανει αίτηση ; 

    γ) ποιο πανω ειπατε οτι μπορουμε να βρουμε τα λαθοι στο xml, πως μπορούμε να τα βρούμε ; 

    α. εμένα σε αντίστοιχη περίπτωση μου ζήτησαν τιμολόγια ηλιακού κλπ...

  9. 34 λεπτά πριν, kostas K said:

    Έχει δει κανείς πού γράφει στον οδηγό πως δεν επιτρέπεται να αλλάξει το κτίριο αναφοράς; Αν ισχύει κάτι τέτοιο έχουμε πολλά προβλήματα:

    1. Κάποιοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να ανοιγοκλείσουν/μπαλκονόπορτες νόμιμα με ΕΕΔΜΚ κυρίως σε μονοκατοικίες.

    2. Έχω προσωπικά πελάτη που στον πάνω όροφο είναι σε διαδικασία προσθήκης συγγενής του, ανεξάρτητο διαμέρισμα, αλλά επηρεάζει το κτίριο αναφοράς του υποκείμενου; Θα μονομαχήσουν για το ποιος θα τελειώσει πρώτος;

    3. (Το κυριότερο) τί θα γίνει με το Β' ΠΕΑ; Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να βγει ίδιο κτίριο αναφοράς: κάποια σκίαση, κάποια άνοιγμα, φύλλο συντήρησης που το είδε ο πρώτος και όχι ο δεύτερος και το αντίθετο.

     

    3. Υπάρχει μια απόκλιση 10% επί της εξοικονόμησης ενέργειας όπου δεν επιβάλλεται καμία κύρωση ούτε μειώνεται η επιχορήγηση. Απο κει και πέρα, μειώνεται σύμφωνα με τον οδηγό...

  10. Το ερώτημα είναι εάν μπορούμε να εκδίδουμε ΗΤΚ σε τέτοια κτίρια βάσει αποδεικτικών στοιχείων (νόμιμα περιγράμματα, βεβαιώσεις δημάρχων, κλπ) δίχως να εντάσσονται στον 4495.

    Στην προκειμένη περίπτωση η βεβαίωση του 2007 φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ισχύ απο αυτήν του 2018..

  11. Είναι πάντως σημαντικό να έχουμε έναν κοινό τρόπο υπολογισμού του Pgen διότι η δεύτερη εν.επιθεωρ. θα το ελέγξει σε περίπτωση που έχουμε τοποθετήσει λέβητα..

    Στο νεο εξοικονομω αναφερομαι...

  12. 9 λεπτά πριν, nick_61 said:

    Α*U = (ΣΑiαμόνωτων)*3,5 + Σ(Αiμονωμένων*Uiμονωμένων)

    Ευχαριστώ @nick_61..και κάτι ακόμη..στο U των μονωμένων θα βάλω το 0,95  (γ' ζώνη) ή το πραγματικό βάσει επιθεώρησης? Γιατί στην ΤΟΤΕΕ αναφέρει ότι το U εισάγεται βάσει μελέτης θερμομόνωσης μόνο όταν έχει μελετηθεί με ΚΕΝΑΚ.

  13. Tο U σε οικοδομή αμόνωτη (κέλυφος + δώμα) και σε περίπτωση που μονωθεί μόνο το δώμα, θα πρέπει να αλλαχθεί απο 3,5 που θα είχε αρχικά ή παίζει ρόλο μόνο το κέλυφος όπως γράφει η ΤΟΤΕΕ?

    Το χρειάζομαι για τον υπολογισμό Pgen..

  14. On 3/12/2021 at 10:58 ΠΜ, nick_61 said:

    Στον οδηγό όμως (σελ 47) το γράφει ξεκάθαρα :

    "Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα η προτεινόμενη μέγιστη θερμική ισχύς του συστήματος (kW), βάσει του δελτίου προϊόντος του συστήματος, δεν μπορεί να βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 από τη κατηγορία ισχύος της μέγιστης υπολογιζόμενης (Pgen) που έχει προκύψει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 ή από τη μελέτη εφαρμογής θέρμανσης (λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου/κτιριακής μονάδας σύμφωνα με την 1η σύσταση του ΠΕΑ). Εφόσον εγκατασταθεί σύστημα με μεγαλύτερη ισχύ που βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 περ. 3 τότε επιλέξιμη είναι η κατηγορία ισχύος της κατηγορίας που βρίσκεται η μέγιστη υπολογιζόμενη (Pgen)."

    Υπάρχει τότε περίπτωση να τοποθετηθεί λέβητας άνω των 20kw??

    Καμία..αφού όλοι οι τοίχοι θα είναι μονωμένοι...

  15. Παράθεση

     

    <<...Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα: • η υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς του συστήματος είναι ……..kW (Pgen) και - βρίσκεται εντός των ορίων της κατηγορίας ισχύος ……… του πίνακα 4.1.1, - έχει προκύψει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (ΝΑΙ / ΟΧΙ), - ή έχει προκύψει από τη μελέτη εφαρμογής θέρμανσης (ΝΑΙ / ΟΧΙ) • η προτεινόμενη συνολική θερμική ισχύς του συστήματος είναι …… kW και βρίσκεται εντός των ορίων της ως άνω κατηγορίας ισχύος του πίνακα 4.1.1.>>
     

    Ποιός είναι ο πίνακας αυτός???

×
×