Οι αντλίες θερμότητας θέλουν έλεγχο και συντήρηση μια φορά τον χρόνο σίγουρα και όχι μία στο τόσο όπως όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις βέβαια.
Προφανώς σου προτείναν αντλία θερμότητας με δύο συμπιεστές για αυτο και oi 80 C.
Συμφωνώ με τον aithileniο. Αν δεν γίνει μελέτη απωλειών απο μηχανολόγο ή θα κρυώνεις ή θα πληρώνεις. Αυτός θα σου προτείνει την ιδανικότερη λύση.
-
Με το γραφείο διασυνδεσης του τει σου μίλησες?
-
Αν καταλήξεις σε κάποιο σύστημα απο αυτά που προτείνει ο συνάδελφος πρόσεξε το μηχάνημα που θα επιλέψεις να έχει αντιδιαβρωτική πρόστασια στα πτερύγια του εναλλάκτη διότι θα στα "φάει η αλμύρα".
-
Ιδανικές συνθήκες κλιματισμού : .....
Επιθυμητές συνθήκες κλιματισμού : ....
Εφικτές συνθήκες κλιματισμού : .....
Συνθήκες ανέσεως θα έλεγα εγω
Το οτι τους εχει δοθεί ενας εμπορικός όρος δεν σημαίνει κάτι.Όταν θα κάνουν και ύγρανση τότε θα κάνουν κλιματισμό. Επιθυμητή συνθήκη κλιματισμού είναι και η θερμανση με ύγρανση και αρκετές φορες και η ψύξη με ύγρανση (σε άλλες εφαρμογές) και επιτυγχανεται μόνο απο ΚΚΜ. Για να χρησιμοποιηθεί ο όρος Κλιματισμός πρεπεί να ικανοποιούνται όλοι οι παράμετροι του ορισμού.
-
Κλιματισμό κάνουν μόνο οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Χονδρικά κλιματισμός είναι η διαδικασία ελέγχου και ρύθμισης, εντός προκαθορισμένων ορίων, της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ποιότητας του αέρα μέσα σε ένα κτίριο. Το vrv παράδειγμα δεν εκτελεί θέρμανση με ύγρανση
Και εγώ για διαρροή μιλούσα πριν!!
-
Επειδή ειναι κατοικία αν καταλήξεις στην λύση αυτή δώσε ΠΡΟΣΟΧΗ στο συνεργείο που θα κάνει το δίκτυο και τις κολήσεις όπως και όταν θα σου βάλουν freon να είναι ακριβώβς τα κιλά που αναγράφονται στο ταμπελάκι....μην τύχει τίποτα όπως προανέφεραι και ο kosmas85. Σε ίδιο σύστημα μου έτυχε να δώ πως οι "τεχνικοι" είχαν βάλει παραπάνω ψυκτικό απο ότι χρειαζόταν.
(Για να είμαστε ακριβης το Vrv δεν κάνει κλιματισμό.Για τον τίτλο του θέματος το λέω! )
-
Την ρύθμιση της αναλογίας καυσίμου αέρα για την καλύτερη καύση την αναλαμβάνει ο λ που ετσι και αλλιώς έχουν όλα τα αυτοκίνητα με εγκέφαλο.
Πρόσφατα είδα και μία άλλη συσκευη "εξοικονόμησης" που με δύο μαγνητάκια 'εχεις κατα σύμπτωση 40%.
Τι να πει κανείς...
-
Αν εννοείς τους συντελεστές αγωγιμότητας των υλικών τους έχει ο κανονισμός θερμομόνωσης (ο παλιός)
-
Τα fan coils μπορουν να συνδεθουν και με λέβητα αλλά και με αντλία θερμότητας-ψύκτη. Η συνδεσμολογία είναι η ίδια. Κεντρικές στήλες μεταφέρουν το νερό στον συλλέκτη κάθε ορόφου και απο εκεί σε κάθε fan coil με την μόνη διαφορά ότι π.χ. στο μονοσωλήνιο μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια προσαγωγή και μία επιστροφή για 3 πάνελ, για fancoils όμως όχι. Ένα fan coil θέλει μία προσαγωγή και μία επιστροφή
-
Να συμπληρώσω πως θέμα βορύβου δεν υπάρχει διότι ολα τα νέα fan coils (πιστοποιημένα απο eurovent κτλ) στην μικρή ταχύτητα δεν ακούγονται παρά ελάχιστα.
Στα πλεονεκτήματα εκτος απο αυτα που ανάφερε ο συναδελφος, ο έλεγχος θερμοκρασίας ανα δωματιο με θερμοστάτη και τρίοδη βάνα που υπάρχουν στο fαn coil όπως και οτι με τετρασωλήνιο μπορεί κάθε χώρος να λειτουργεί βάση των δικών του αναγκών ( θερμανση ή ψύξη). Ακόμα με την χρήση ανεμιστήρων inverter η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται αρκετά και είναι ανάλογη της ταχύτητας.
Ως μειονέκτημα η ανάγκη τακτικής πλύσης ή και αλλαγής του φίλτρου του, καθαρισμού του στοιχείου
-
Στο site της εταιριας μονωτικών θα σου λυθούν οι απορίες.
-
Υπολογίζεις και τις αρνητικές και τις θετικές κανονικά.
Τώρα για τι είδος σοβά θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται απο τις επιλογές του καθενός.Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι για αυτό.
-
Ναι.
Ναι είναι αμελητέα. Τον υπολογισμό των θερμογεφυρών το θες για να υπολογίσεις τον μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας όλου του κτιρίου Um βάζοντας τιμή στο Ψj [W/(m·K)] (συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του κάθε τύπου θερμογέφυρας.)
-
Οι θερμογέφυρες δημιουργούν μεγάλες θερμικές απώλειες για αυτό και η τάση να τις εξαλείψουμε. Αν κάνεις μια μελέτη θερμικών απωλειών σε ένα δωμάτιο με κλασική μόνωση υπολογίζοντας και τις θερμογέφυρες και μια μελέτη με εξωτερική θερμομόνωση ίδιου πάχους θα έχεις αρκετές διαφορες στις απώλειες θερμότητας. Σύμφωνα με εταιρίες που ασχολούνται με εξωτερική θερμομόνωση δεν απαιτείται μπατικός τοίχος. Αλλά επειδή η θερμομόνωση και η θερμική μάζα αποτελούν περίπου ισοδύναμους παράγοντες της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων καλύτερα ο μπατικός τοίχος.Όσο περισσότερη μάζα διαθέτει το κτήριο στο εσωτερικό του, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας αποθηκεύει .
-
Για εξωτερική μόνωση τα υλικά που παρεμβάλονται μετά τον τοίχο είναι
1. Μονωτικό υλικό
2. Στήριγμα
3. Κόλλα
4. Υαλόπλεγμα
5. Σοβάς-Τελική επιφάνεια.
Θα έχεις θερμογέφυρες σε μπαλκόνια, στηθαία. Ενώ με την κλασική μόνωση θα είχες αρκετές απώλειες απο θερμογέφυρες.
-
Κάνε θερμομόνωση εσωτερική και καλυψέ την με γυψοσανίδα.Για θερμομονωτική βαφή ουδέν σχόλιο.
-
Συγνώμη αλλά και βιβλίο ΘΨΚ να μην έχεις τα έχει και στην θερμοδυναμική 3 εξαμήνου. Μήπως δεν έχεις και αυτό το βιβλίο? Το τει σου φταίει?Αν δηλαδή ήσουν πολυτεχνείο θα είχες άλλη νοοτροπία?
-
Σώματα λαδίου
-
Ναι αυτό σου λέει. Οι VrV μπαίνουν παράδειγμα 3 μαζί η μία σε λειτουργία master και οι άλλες 2 που την ακολουθούν σε λειτουργία slave.
Με πολλαπλασιασμούς δεν έχεις σωστή εικόνα.Θέλει μελέτη φορτίων.
-
Υπάρχουν αντλίες θερμότητας που τον συμπιεστή τους τον κινεί Μ.Ε.Κ. με αέριο.Μάλιστα μία απο τις εταιρίες που τις παράγει ανήκει σε group μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα πρέπει όμως να σκεφτείς και τον χώρο που καταλαμβάνει..
-
έχουν όλα τα μοντέλα όμως??Το δικό σου μοντέλο στο φυλλάδιο του έχει το σήμα της eurovent?Στο site της eurovent έχει όλες τις πιστοποιήσεις και την ενεργειακή του ταξινόμηση Α, Β , Α+ κτλ
-
Μην πάρεις ψύκτη που δεν είναι πιστοποιημένος από την eurovent στα cop και στην στάθμη θορύβου.Χωρίς να δώ την μάρκα που επέλεξες το λέω
-
όπως και οτί θα είναι ευάλλωτος σε δολιοφθορές ή σε παιχνίδια με τον πινακά του αν βρίσκεται σε χώρο που υπάρχει εύκολη πρόσβαση.
-
Ναι στην ταράτσα τοποθέτησε τον.Με αντικραδασμικά στην βάση του και στις σωλήνες προσαγωγής / επιστροφής.Για τα fan coil οροφής σιγουρέψου για την απορροή(οτι η σύνδεση της είναι στεγανή).
Γεωθερμία
in Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
Δημοσιεύτηκε
Στον καναδά που πλέον χρησιμοποείται ευρέως και το κλίμα είναι πιο ακραίο απο της ελλάδας ανταπεξέρχονται αρκεί να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις. Ανάλογα την εγκατάσταση και τις λειτουργίες της ίσως χρειαστεί υποβοήθηση.(αρκετες γ.α.θ φέρουν ηλ αντιστάσεις για υποβοήθηση).