Μετάβαση στο περιεχόμενο

alej

Core Members
  • Περιεχόμενα

    1.420
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    10

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από alej

  1. Πιστεύω ότι μετά τα τελευταία μέτρα περί πετρελαίου, θα αυξηθεί η κίνηση στο Φυσικό Αέριο για όσους ασχολούνται.

    Για μένα το κυριότερο είναι τα δημόσια έργα.

    Αν δεν ξεκινήσουν οι δήμοι κλπ τα δημόσια, μην περιμένουμε προκοπή...

  2. Σχετικά με την θερμοκρασία, συνυπογράφω, ιδίως αν τα καυσαέρια περνάνε από τον ανεμιστήρα.

    Για το άλλο περί στατικής, πρέπει να ρωτήσεις την εταιρεία κατασκευής να δείτε που θα ''κάτσει'' η καμπύλη του.

    Επειδή θα τραβάει από συσκευή καύσης (από ότι κατάλαβα) πρέπει να δεις η υποπίεση που θα δημιουργεί ο ανεμιστήρας στο θάλαμο καύσης, είναι πολύ σημαντικό. Καλύτερα, δες και τους τρόπους που επιτρέπεται να παραλάβεις τα καυσαέρια.

    Το υπόλοιπο, αν δηλαδή πρέπει να κάνεις κωνική διαμόρφωση κατ' εμέ δεν είναι ουσιώδες. Με προβληματίζει πολύ όμως η διαμόρφωση του ανεμιστήρα στην αναρόφηση.

    Μήπως δεν είναι κατάλληλος για αυτή την εφαρμογή;

    Δείτε καλά οδηγίες του κατασκευαστή.

  3. Λοιπόν, έβγαλε η ASHRAE ένα excel υπολογισμού κατακόρυφου γεωεναλλάκτη και το διαθέτει δωρεάν.

    Όπως λέει και η ίδια, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη αλλά αξίζει ο κόπος να το δούμε κι αυτό.

    Όταν βρω χρόνο θα το τσεκάρω και με ένα εμπορικό που έχω αγοράσει και θα σας πω εντυπώσεις.

    Μέχρι τότε αν κάποιος συνάδελφος μπορεί να το αξιολογήσει με παρόμοιο τρόπο καλό θα είναι να ανεβάσει κι αυτός τις απόψεις του.

    Το link...

    http://www.ashrae.org/borehole.xls

     

    Το σχετικό άρθρο δεν μπορώ να το ανεβάσω, όσοι είναι μέλη μπορούν να το βρουν εδώ (μαζί με το excel).

     

    http://bookstore.ashrae.biz/journal/journalarticle.php?filename=ASHRAE-D-AJ10Jul01-20100701.zip

  4. 1. Καλό είναι να αναφέρεις τι θες να πετύχεις με αυτό. Βλέπω ''αξονικό'' (δεν είναι ακριβώς αξονικός - ούτε φυγοκεντρικός μου κάνει- αλλά η φωτό δεν βοηθάει) ανεμιστήρα, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για σύνδεση με αεραγωγούς.

    2. Η διαμόρφωση πάντως στην αναρόφηση φαίνεται ότι είναι για απ'ευθείας αναρόφηση από το περιβάλλον χωρίς αεραγωγούς.

    3. Πες μας μήκος αεραγωγών στην αναρόφηση / κατάθλιψη και τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (είδος, παροχή, μανομετρικό)

    4. Τι είδους εφαρμογή είναι;

  5. Συμφωνώ με την τοποθέτησή σου, αν μην τι άλλο πρέπει να γίνουν σχετικές μελέτες κι ότι προκύψει.

    Είμαι όμως αντίθετος με την άνευ όρων παράδοση του οικοσυστήματος.

    Ή με την αγιοποίηση των ενεργειών που γίνονται στις ξένες χώρες απλά και μόνο επειδή είναι εντυπωσιακές.

  6. Πρώτον 1200 ευρώ πρώτος μισθός για μηχανικό είνα πάρα πολλά.. εγώ είχα ξεκινήσεις με 800! Βασικά πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του αφεντικού σου Επομένως... 800 έπρεπε να ζητήσει.. να δουλέψεις για να φέρεις χρήματα στην επιχείρηση και να πείσεις το αφεντικό σου ότι αξίζεις... και μετα αν δεν είναι βλάκας θα στα προσφέρει χωρίς να του πείς τίποτε.. Καπιταλισμό έχουμε..

     

    Που τα έχεις δει αυτά να γίνονται, μου λες;

  7. Αν με την πίεση που ορίζει ο κατασκευαστής έχεις πρόβλημα (ποιότητα φλόγας ή ισχύς) πρώτα έλεγξε τα μπεκ (τύπο και διάμετρο).

     

    Συνήθως με μικρή (10%) αύξηση της πίεσης από την επιτρεπόμενη έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά για μένα δεν είναι λύση.

    Πρέπει να βεις πρώτα γιατί με την πίεση που ορίζει ο κατασκευαστής δεν λειτουργεί σωστά (κάποιες φορές το σωστά οι μάγειροι εννοούν τα φλογοβόλα!)

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.