γιατί όταν σβήσουμε τον κινητήρα και υπάρχει μεγάλος πυκνωτής μεταξύ του ρελέ και του κινητήρα αυτός λόγω της αδράνειας του, μετατρέπεται σε αυτοδιεγειρόμενη γεννήτρια που αυξάνει την τάση στους πόλους σε σημείο που μπορεί να καταστραφεί η μόνωση αν η φθίνουσα συχνότητα που παράγει ο κινητήρας βρεθεί στη περιοχή συντονισμού του συστήματος
- 1
-
τους κινητήρες απαγορεύεται να τους αντισταθμίζουμε τοπικά με μεγάλο συνφ
-
υπάρχουν τρόποι ελέγχου της θερμοκρασίας προσαγωγής στα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας έτσι ώστε να είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία δρόσου
-
55 λεπτά πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:
Οπα ! Στακα ! εγω ρωταω αν γνωριζει καποιος τι μαραφετι ειναι κ με ποιο τροπο υποτιθεται οτι κανει εξοικονομηση 60%
ο εφευρέτης είναι αυτός, οι πατέντες που βασίζεται η συσκευή είναι αυτή και αυτή όποιος έχει χρόνο και όρεξη μπορεί να τις διαβάσει εγώ θα περιμένω την ταινία
- 1
-
η υπερδιόρθωση συνφ προκαλεί μόνιμη υπέρταση στην εγκατάσταση που δεν είναι θέμα συντονισμού RLC, είναι παρόμοιο με το φαινόμενο ferranti
- 1
-
άμα το κάνεις αυτό θα δημιουργήσεις προβλήματα στην εγκατάσταση όταν θα την λειτουργείς με χωρητικό συνφ στο τέλος του μήνα. Ο σκοπός της διόρθωσης δεν είναι να μην πληρώνεις πρόστιμο αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας, το πρόστιμο απλώς σε αναγκάζει να κάνεις αντιστάθμιση
-
άμα έχεις μια εγκατάσταση με σταθερή άεργη ισχύ φυσικά δεν χρειάζεται ελεγκτής αλλά μια σταθερή χωρητικότητα, επειδή όμως σχεδόν καμία εγκατάσταση δεν έχει σταθερή άεργη ισχύ μπαίνει ελεγκτής
-
επιτυγχάνεται στην εγκατάσταση ανάντη του πίνακα διόρθωσης
-
On 14/6/2018 at 1:04 ΠΜ, miltos said:
Τα Liycy χρησιμοποιούνται επίσης σε κυκλώματα ισχύος, πχ στην έξοδο ενός ρυθμιστή στροφών για μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου (με γείωση του μπλεντάζ και στα δύο άκρα)
το LiYCY δεν έχει τις προδιαγραφές για χρήση ως καλώδιο ισχύος και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο, ειδικά σε ρυθμιστές στροφών
-
το όριο της ισχύος φωτισμού και κίνησης δεν αθροίζεται για το μέγιστο όριο ισχύος της εγκατάστασης;
-
προφανώς υπάρχουν και κάποιοι που το όνειρο τους είναι μια θέση στο δημόσιο και θεωρούν εσφαλμένα ότι και οι υπόλοιποι έχουν το ίδιο όνειρο
-
το σφάλμα μέτρησης που εισάγει το καλώδιο ενός αισθητηρίου είναι ανάλογα τον τρόπο σύνδεσης από μηδενικό έως αμελητέο αν τηρηθούν οι σωστές πρακτικές μελέτης και εγκατάστασης
-
οι ανεμογεννήτριες συνδέονται σε υπάρχον δίκτυο και δεν το δημιουργούν άρα για να μπουν κάπου θα πρέπει να λειτουργεί γεννήτρια ή να υπάρχει δίκτυο μεσώ καλωδίου που το δημιουργούν μακρινότερες γεννήτριες.Τώρα που τα νησιά είναι μέρος του διασυνδεδεμένου συστήματος μπορούν να μπουν και περισσότερες ανεμογεννήτριες σε αυτά
-
επειδή κανένας άσχετος δεν αγοράζει ισοδυναμική μπαρέτα της bettermann, μάλλον είναι demo
-
στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οι συνδέσεις στις κλέμμες μπορούν να χαλαρώσουν και από μόνες τους μετά από κάποιο χρόνο, γιαυτό και οι εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται κανονικά και οχι μόνο οπτικά. Ο έλεγχος συσφίξεων είναι ένα μέρος της συντήρησης
- 1
-
υπάρχουν και μετρητές μικρότεροι της 1/2''
- 1
-
υπάρχουν υδρόμετρα και για μικρές διατομές που θα τα βάλεις τελικά όταν μάθεις τις τιμές των υπερήχων
- 1
-
τα inverter που συνδέονται στο δίκτυο έχουν ενσωματωμένη προστασία από νησιδοποίηση και διακόπτουν την έγχυση ισχύος στο δίκτυο όταν ανιχνεύσουν διακοπή.
Σκοπεύεις να σκοτώσεις κάποιον και ψάχνεις τρόπους να το κάνεις χωρίς να σε βρουν;
- 1
-
Αν το φ/β πάρκο στην Αυλίδα λειτουργήσει με τα πρότυπα της ΕΡΤ θα έχει ένα υπάλληλο σε κάθε πάνελ με ένα vetex να το σκουπίζει όλη την ώρα!
άμα είναι να το σκουπίζει ας τα βάλουν και σε κινούμενες βάσεις να κάνει το χειροκίνητο tracker
-
Απόφοιτος 1ετους ΚΑΤΕ ειμαι με διδακτορικό στο τρόλ....
έχουν περάσει ανώτερα ποστοκομμαντο από εσένα στο forum και όλα χάθηκαν ή επέστρεψαν στον κανονικό τους λογαριασμό
- 2
-
Οι θερμοπομποί (αυτοί που έχουν τα πυρότουβλα)
αυτοί όμως λέγονται θερμοσυσσωρευτές και όχι θερμοπομποί που είναι το θέμα
-
ανάλογα με το μοντέλο, από μερικά μέτρα μέχρι απεριόριστα
-
αν αντικαταστήσεις την επαφή του χρονοδιακόπτη με την επαφή του δέκτη θα μπορείς να ελέγχεις τον κινητήρα από απόσταση
-
Μα δεν παράγουν κάτι, ούτε έχουν μηχανές για να θεωρηθούν μηχανοστάσιο, γραφεία είναι με (πολλά) κομπιούτερ.
ωραία δεν είναι μηχανοστάσιο αλλά ηλεκτροστάσιο με πιθανότητα ύπαρξης εκρηκτικής ατμόσφαιρας.
κλειστού τύπου γιατί δεν βάζουν όπως όλοι σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις
Διόρθωση Συντελεστής Ισχύος (cosφ)
in Ηλεκτρολογικά
Δημοσιεύτηκε
τα snubber εφαρμόζονται σε διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος όπου έχουμε μεγαλύτερες συχνότητες και στιγμιαίες υπερτάσεις που παράγονται από την γρήγορη αφή και σβέση διακοπτών, στην τοπική διόρθωση οι υπερτάσεις έχουν διαφορετική μορφή και τρόπο παραγωγής. Μια λύση είναι η τοποθέτηση και δεύτερου ρελέ μεταξύ του πυκνωτή και του κινητήρα έτσι ώστε να μην είναι συνδεμένος ο κινητήρας με τον πυκνωτή όταν δεν τροφοδοτείται