Μετάβαση στο περιεχόμενο

nvel

Core Members
  • Περιεχόμενα

    1.338
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    5

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από nvel

  1.  Μη μου στέλνεις pdf μου λέει γιατί δεν μπορώ να τ ανοίξω. Πάλι καλά που είχε email

    στο dos μπορείς να διαβάσεις pdf

     

     

    θα έβγαζα και τον amstrad αλλα δεν βρίσκω τις δισκέτες

     

    μήπως σου κάνουν οι κασέτες γιατί τις έχω

  2. μεταξύ φάσης γείωσης συνδέονται τα στοιχεία προστασίας υπερτάσεων και μείωσης θορύβου. Στο ΤΝ υπάρχει κοινός κόμβος μεταξύ γείωσης ουδετέρου οποτε αν εφαρμόζεις ένα δυναμικό στην γείωση αυτό εμφανίζεται και στον ουδέτερο

  3. Είμαι ηλεκτρολόγος Μηχανικός.Η μέτρηση μου είναι με καταναλώσεις αλλά τονίζω ότι είναι μεταξύ του αγωγού της φάσης με την γη.

    η μέτρηση πρέπει να γίνεται χωρίς καταναλώσεις όπως αναφέρει το πρότυπο γιατί αν υπάρχουν μετράς και την αντίσταση των στοιχείων που υπαρχουν μεταξύ της φάσης-γείωσης και τις αντιστάσεις των φορτίων (στο ΤΝ)

  4. OK, όπως το βλέπει ο καθένας, το βιντεάκι πάντως λέει στο ~1:25 "... not through them ... " και μιλάει για power lines.

     

    δεν έγραψα για κύματα εντός της γραμμής, ισχύει αυτό που λέει το κείμενο: κύματα γύρω από την γραμμή που κινούνται στην κατεύθυνσή της και την χρησιμοποιούν ως οδηγό

  5. λειτουργεί με κύματα επιφάνειάς που οδεύουν κατά μήκος της γραμμής διανομής οπότε την χρησιμοποιούν και ως γραμμή μεταφοράς δεδομένων από και προς τις κεραίες που τοποθετούνται στους στύλους

  6. El greco ειχα μετρηση διαφορα δυναμικου 110 V. Δεν καταλαβαινω nvel ο πυκνωτης τι δουλεια εχει με την γειωση μιας συσκευης;

    oι πυκνωτές Υ τοποθετούνται στις συσκευές μεταξύ L-PE και N-PE για την μείωση του κοινού θορύβου στην γραμμή, επιπλέον υπάρχουν και βαρίστορ που δημιουργούν και αυτά ένα μικρότερο ρεύμα διαρροής. 

    Τα 110V που μέτρησες δεν είναι μεταξύ γείωσης-ουδετέρου, όταν αφαιρεθεί η γείωση από μια μπάρα γείωσης αυτό που μένει είναι μια απλή μπάρα που συνδέονται καλώδια με κιτρινοπράσινο χρώμα

    • Upvote 1
  7. Ο SCOP υπολογίζεται κατά EN 14825 (βλέπε συνημμένα )

    δυστυχώς ομοίως υπολογίζεται και ο seer με δεδομένα εξωτερικής θερμοκρασίας post-15764-0-59626300-1473836418_thumb.jpg

    που δεν έχουν καμία σχέση με τα ελληνικά κλιματικά δεδομένα και τις ώρες χρήσης κλιματισμού

    • Upvote 1
  8. ο HD384 είναι κανονισμός και όχι μάθημα από αυτά που πρέπει να απομνημονεύσει κάποιος για να εξεταστεί, οπότε κανένας δεν ζητά από ένα ηλεκτρολόγο να γνωρίζει απέξω πχ το άρθρο 523.1. Ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να συμβουλεύεται τον κανονισμό και να τον εφαρμόζει στις μελέτες και εγκαταστάσεις που εκπονεί

  9. έχεις μείνει κάποια χρόνια πίσω στην τεχνολογία, από 20 ευρώ βρίσκεις tv boxes με android που παίζουν τα πάντα και όχι μόνο από usb που πια δεν το χρησιμοποιεί κανένας για να δει ταινίες αφού υπάρχουν όλες online

×
×