  1. Τι σχέση έχει η γυψοσανιδα ή οι σωλήνες με τον τύπο καλωδίων εντός πίνακα;

    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τους δυο τύπους, τα μονοκλωνα σε απλούς πίνακες φαίνονται ποιο όμορφα αν βάζεις κανάλια χρησιμοποιείς πολυκλωνα. Προσοχή στις διατομες στις γέφυρες και κος στα πολυκλωνα

     

  2. και στους δυο τύπους συστημάτων το μέσον ρέει προς τα κάπου για να αποδώσει την ενέργεια που μεταφέρει, εκεί που πάει υπάρχουν κάποια εξαρτήματα του συστήματος που μετατρέπουν την ενέργεια, σε αυτά τα εξαρτήματα αναφέρομαι

  3. στα συστήματα vrv υπάρχει η αναγκαστική χρήση εξαρτημάτων ενός κατασκευαστή με ότι αυτό σημαίνει για μελλοντική διαθεσιμότητα και τιμολόγηση υλικών ενώ στα υδρονικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλία κατασκευαστών

  4. εξωτερική μονάδα daikin 22kw; Ξέρω ότι η μεγαλύτερη είναι 16 kw 

    η μεγαλύτερη εσωτερική είναι 16kW, στις εξωτερικές υπάρχουν και μηχανήματα 22-28-34-40-45kW. Οπότε μπορεί να μπει πχ μια 22kW σε δυο εσωτερικές 11kW

  5. ο μηχανικός λέει ότι οι υπολογισθίσες  απώλειες είναι περίπου 21,000-22,000 ... λέει επίσεις ότι 16kw το μηχάνημα +6 kw η αντίσταση καλύπτετε .. δεν ξέρω αν ο υπολογισμός γίνετε έτσι

    γιατί δεν έβαλε τότε την εξωτερική μονάδα των 22kW και προτίμησε την αντίσταση;

  6. Για να το ξεκαθαρίσεις, όταν λέμε σύστημα TN, εννοούμε το σύστημα τροφοδοσίας της ΔΕΗ. Μετά το ΓΠ στο σπίτι μας, έχουμε άλλο σύστημα γείωσης (TT). Άμεση γείωση δηλαδή και ΟΧΙ ουδετέρωση. Ελπίζω να βοήθησα.

    Μάλλον εσύ χρειάζεσαι ένα ξεκαθάρισμα στην ηλεκτρολογία, διάβασε οποιοδήποτε βιβλίο ΕΗΕ βρεις, όλα τα ίδια λένε

  7. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να το βρουν σε BS στο www.e-standard.org με 6,18€!!!

    Και ναι οι τιμές είναι αντίστοιχες για οποιοδήποτε standard...

    Και ναι θα postaρω λογαριασμό για την ανέγερση του αγάλματός μου σύντομα...

    συγχαρητήρια για την ανακάλυψη αλλά πριν βρούμε κάτι καλό είναι να το ψάχνουμε λίγο μήπως βρωμάει, το site είναι κινέζικο και πουλά πειρατικά αντίγραφα προτύπων, φυσικά δεν εχει κάποια σχέση με το ansi όπως αναφέρει. Ελπίζω μόνο να μην αγόρασε κάποιο μέλος χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα

  8. Αν υποθέσουμε ότι το αέριο αυτοκίνησης θα πωλείται όσο το αέριο οικιακής θέρμανσης...

    Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο βενζινάς (και όχι μόνο θα το κάνει για την ψυχή της μάνας του), και ότι το κράτος δεν θα βάλει φόρο...

     

    η ΔΕΠΑ πουλά εδώ και τρία χρόνια ΦΑ κίνησης σε ιδιώτες και το ιστορικό της τιμής του φαίνεται εδώ

    • Upvote 1

  9. η ζήτηση είναι για ειδικό καταγραφικό με εξωτερικό σκανδαλισμό όχι για τα γενικής χρήσης καταγραφικά που προτάθηκαν, μάλλον η αρχική λύση με ένα φθηνό ελεγκτή να είναι οικονομικότερη εκτός και αν οι αισθητήρες είναι πολλοί οπότε μπορεί να μπει ένα μεγάλο καταγραφικό που θα εχει και εξωτερικό σκανδαλισμό


  10. μπραβο στη γυναικα που ειχε την ευφυια οταν επρεπε να εγκαταλειψει την ελλαδα. μπραβο στον καναδα που της εδωσε τις ευκαιριες να αναδειχθει

    δεν χρειάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα, από τον Καναδά είναι με γονείς Έλληνες

  11. ο HD384 είναι υποχρεωτικός βάσει ΥΑ όχι ΚΥΑ. Επειδή αυτά που αναφέρεις (η ΥΑ είναι υπεράνω της μεταγενέστερης ΚΥΑ) είναι νομικά και όχι τεχνικά ελπίζω να μπορούν να υποστηριχθούν και σε δικαστήρια όταν προκύψει ένα θανατηφόρο ατύχημα και υπάρχει ΕΗΕ χωρίς ΔΔΕ αλλά με την ΥΔΕ υπογεγραμμένη ότι εχει εγκατασταθεί


  12. η υποχρεωτική προστασία όλης της ΕΗΕ από ΔΔΕ δεν οφείλεται στον HD384 γιατί όπως σωστά γράφεις δεν τον επιβάλει υποχρεωτικά αλλά στην ΚΥΑ Α΄50/12081/642/26.7.2006 που τον επιβάλει υποχρεωτικά και είναι νόμος. Άμα δεν μπει η ΕΗΕ μπορεί να πληρεί το HD384 αλλά ο εγκατάστασης υπογράφει και μια ΥΔΕ όπου δηλώνει ότι εχει τοποθετηθεί ΔΔΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ άρα η ΥΔΕ είναι ψευδής και η ΕΗΕ παράνομη


     

  13. το αν μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση ονομάζεται εσωτερική ή εξωτερική δεν έχει να κάνει με τον χώρο που βρίσκεται υπαίθριος ή στεγασμένος αλλά με την θέση της σε σχέση με τον μετρητή, η εγκατάστασή σου είναι εσωτερική. Το 1% υπήρχε σε εποχές που η τάση ήταν 220V και ο φωτισμός ήταν από λαμπτήρες πυράκτωσης, τώρα που είναι 230V και οι λαμπτήρες είναι κυρίως φθορισμού που λειτουργούν και με 220V το 4% δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το 4% είναι η μεγίστη τιμή, αν νομίζεις ότι θα έχεις πρόβλημα δεν απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις μικρότερη τιμή

    • Upvote 2
  14. στις ΕΗΕ η μέγιστη πτώση τάσης είναι 4% όσο μικρότερη τόσο περισσότερο φωτισμό θα πάρεις και τόσο περισσότερα θα δώσεις σε καλώδια, αν η εγκατάστασή σου δεν ανήκει στις εσωτερικές πρέπει να δεις τις προδιαγραφές αν υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός πτώσης τάσης ή συγκεκριμένη διατομή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί

×
×