  1. για να αντέξει το 2.5αρι ΝΥΜ 27Α θα πρέπει να το έχεις κρεμασμένο στον αέρα ούτε καν με ρόκα στον τοίχο, η αντοχή του σε σωλήνα είναι 18Α που μπορεί βεβαίως να τροφοδοτήσει και 4kW αλλά μπορεί να ενεργοποιεί μερικές φορές το θερμικό του μικροαυτόματου

  2. άμα ο Τουλόγλου σε βιβλίο του γράφει ότι το θερμικό ρυθμίζεται στο 1.25xIον και όχι στο Ιον ή Ιον/1.73 άπλα γράφει λάθος, επειδή όμως πιστεύω ότι δεν γράφει λάθος αλλά εσύ διαβάζεις λάθος, ξαναδιάβασέ το

    • Upvote 1
  3. καθός υπολογίσεις το Ιον το πολλαπλασιάζεις με τον συντελεστή 1,25. αυτό που βρίσκεις είναι το Ιth, δηλαδή Ith=1.25* Iον.

    με βάση το Ith θα κάνεις απο εκεί και έπειτα όλους τους υπολογισμούς σου. απλά να προσέξεις την επιλογή του θερμικού ρελέ σου. ανάλογα με τη θέση που θα το τοποθετήσεις θα πρέπει να το ρυθμίσεις ή στην τιμή του Ith ή στο 0,58*Ith.

    η προσαύξηση του 1.25 (που δεν είναι απαραίτητα πάντα 1.25) αφορά το καλώδιο όχι τον κινητήρα, το θερμικό προστατεύει τον κινητήρα όχι το καλώδιο οπότε δεν λαμβάνουμε υπόψιν το 1.25Ιον αλλά το Ιον του κινητήρα

    Παιδια καλησπερα, ειμαι και εγω νεος στο site, θα ηθελα λιγο την βοηθεια σας σχετικα με την επιλογη διακοπτων (τετραπολικων) για εναν κινητηρα βραχυκυκλωμενου κλωβου.

    γιατί χρειάζεσαι τετραπολικό διακόπτη σε κινητήρα;

  4. εδώ θα βρεις αρκετές πληροφορίες για την ψύξη έχει και το refrigeration manual της copeland

    στα ελληνικά το βιβλίο ψύξης των τελ

    στα αγγλικά θα βρεις εύκολα τα παρακάτω

     

    Refrigeration Systems and Applications

    Industrial Refrigeration Handbook

    Refrigeration Equipment

  5. Για επαγγελματική χρήση καλύτερα να καταφύγεις σε netbook γιατί ακόμη και οι windows8 ταμπλέτες με ARM επεξεργαστή δεν μπορούν να τρέξουν x86 εφαρμογές για windows. Φορτώνεις πάνω τα προγράμματά σού (από CAD, αμοιβές, μέχρι στατικά) και είσαι πλήρως εξοπλισμένος εν κινήσει.

    μόνο τα tablet με windows RT δεν μπορούν να τρέξουν εφαρμογές x86, τα tablet που έχουν windows 8 με επεξεργαστές atom-i3/5/7 τρέχουν κανονικά x86

  6. o ήχος είναι τα 100Hz από την τροφοδοσία του ballast, μάλλον με την αλλαγή δεν το βίδωσες σωστά ή δεν είναι καλής ποιότητας. Δοκίμασε να το ξαναβιδώσεις ή να βάλεις ελαστικές ροδέλες στις βίδες του ballast

  7. στη σελίδα του ΕΣΥΔ θα βρεις τους κοινοποιημένους φορείς που μπορούν να ελέγξουν το προϊόν σου, αφού πρόκειται για τηλεχειρισμό μηχανημάτων μάλλον θα πρέπει να καλύπτεται και από την οδηγία περί ασφαλείας μηχανημάτων 2006/42/EC εκτός των emc 2004/108/EC και LVD 2006/95/EC

  8. λόγω μεγάλης ισχύος καλύτερα να μην γίνει έλεγχος γωνίας αλλά έλεγχος κύκλων. Εκτός από το να δίνεις εσύ σήμα υπάρχουν και ελεγκτές που έχουν είσοδο αισθητήριο θερμοκρασίας και κάνουν μόνοι pid. Ενδεικτικά εταιρίες για κτηριακές εφαρμογές regin και για βιομηχανικές εφαρμογές eurotherm

  9. Μα και οι Μηχανολογοι Μηχανικοι και οι Ναυπηγοι Μηχανολογοι Μηχανικοι εχουν τα ηλεκτρολογικα. Απλα οι ΜΠΔ ως ισοτιμοι με τους Μηχανολογους Μηχανικους τα απεκτησαν.

     

    τα οποία σωστά απέκτησαν όταν ήταν ηλεκτρομηχανολογοι μηχανικοί και λανθασμένα δεν έχασαν οταν έπαψαν να είναι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί

  10. To ΤΕΕ ,πλεον, η μονη αρμοδιοτητα που εχει ειναι να προστατευσει τους διπλωματουχους απο την ισοτιμηση των επαγγελματικων δικαιωματων με τους Τειτζηδες, μια ισοτιμηση η οποια θα ισοπεδωνε τα διπλωματα μας.

     

    οι πτυχιούχοι μηχανικοί διεκδικούν ΕΔ που αντιστοιχούν στις σπουδές τους και προβλέπονται από νόμο του 1983. Η απονομή ΕΔ ηλεκτρολόγου μηχανικού σε ΜΠΔτζηδες που έχουν 2-3 μαθήματα ηλεκτρολογίας ισοπέδωσε τα διπλώματα των πραγματικών ηλεκτρολόγων μηχανικών

  11. ikaros13 δεν καταλαβαίνω γιατί ακόμα οι άνθρωποι μπερδεύονται, με αυτό τον ορισμό :/, είναι πτυχίο για ΠΡΟ-πτυχιακούς, δεν έχει καμια σχέση με το M.Sc.

    μήπως γιατί σε άλλες χώρες (εκτός Βρετανίας) είναι μεταπτυχιακό πτυχίο;

  12. αφού δεν ξέρεις γιατί γράφεις για πράγματα που δεν γνωρίζεις, και εγώ υπήρξα ηλεκτρολόγος 10 χρόνια πριν γίνω μέλος της ΕΕΤΕΜ (γιατί πράγματι δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή) αλλά δεν έγραφα σε φόρουμ ότι ήθελα για την ΕΕΤΕΜ

×
×