Ωστόσο, το είδος της αστοχίας υποβάλει να υποθέσουμε την είσοδο ψυχρού νερού σε ζεστό λέβητα, ή/και την υπερθέρμανση του λέβητα λόγω μικρής ροής νερού.
Πρέπει να αναζητήσουμε κάποια παράμετρο στην διαμόρφωση της εγκατάστασης (και ήδη υπονοήθηκαν ορισμένες) που να προκαλεί μη μόνιμη διακοπή (ή περιορισμό) της ροής.
Μπορεί κάποιος παίζοντας με το desigo να έβαλε το χεράκι του (το κίτρινο) στην εντολή του κυκλοφορητή πρωτεύοντος ή στην εντολή της βαλβίδας μετά το flowswitch αφήνοντας τον λέβητα χωρίς ροή
-
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το acrobat και τα έγγραφα σε μορφή pdf και να δημιουργήσεις φόρμες που μπορούν να συμπληρωθούν από τα προγράμματα που διαβάζουν pdf. Δες το παράδειγμα
-
η esbe που φαίνεται είναι προστασίας λέβητα, δες εδώ
-
άλλο οι βαλβίδες προστασίας λέβητα που μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα άλλο οι βαλβίδες αντιστάθμισης που χρειάζονται αυτοματισμό, φυσικά μια βαλβίδα προστασίας δεν μπορεί απλά να αντικατασταθεί από ένα μόνιμο bypass
-
δηλαδή το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει ότι μια αντλία αέρα/νερού είναι ¨πρασινότερη¨ από μια αέρα/αέρα με τον ίδιο ή μεγαλύτερο cop;
-
Εκεί έχει εφαρμογή η 413.1.4.3 του 384 που αφορά την αντίσταση γείωσης. Δεν προβλέπεται μέτρηση του βρόγχου σφάλματος στο ΤΤ.
η μέτρηση βρόχου σφάλματος προβλέπεται όταν δεν μπορεί να μετρηθεί η γείωση
-
όχι η χωρητικότητα των συσσωρευτών δεν αναφέρεται σε ωριαία εκφόρτιση αλλά σε 20ωρη δηλαδή 7Ah=350mA x 20h, για ωριαία εκφόρτιση η χωρητικότητα του ίδιου συσσωρευτή είναι πολύ μικρότερη περίπου 4,3Αh
-
Οι παράμετροι των υπολογισμών προέρχονται από τους επίσημους τιμοκαταλόγους της Δ.Ε.Η. (26/12/2012).
οι υπολογισμοί σου είναι λάθος γιατί βασίζονται στον μισό τιμοκατάλογο. Το πως υπολογίζεται ο λογαριασμός φαίνεται εδώ
-
Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν κάτι ανάμεσα σε TI-89, TI-89 Titanium, TI nspire και HP 50G.... Και καλοβλέπω ΤΙ-89 titanium
για όλα υπάρχουν emulators για pc που μπορείς να τρέξεις και να καταλάβεις ποιο σου αρέσει καλύτερα στην πράξη, είναι και το φθηνότερο αν έχεις κάποιo κινητό ή tablet που εχει android ή ios να εγκαταστήσεις τους αντίστοιχους emulators
το ti89 titanium είναι ο διάδοχος του ti89 με περισσότερη μνήμη και ταχύτερο cpu
-
τα 4 ευρώ/ημέρα βγαίνουν γιατί η εταιρία θεωρεί ότι για 24ωρη θέρμανση σε σπίτι 90τμ αρκεί λέβητας 7kW σε λειτουργία 5ωρες/24ωρο δηλαδή 35kWh τις οποίες πολλαπλασιάζει με 0,11ευρω/kWh. Η αυθαιρεσία στο τετράγωνο
-
και ονομαστικά φορτισμένος να είναι ένας κινητήρας πάλι θα πρέπει να υποδιαστασιολογηθούν οι πυκνωτές τοπικής αντιστάθμισης για να αποφευχθούν προβλήματα στον κινητήρα κατά την κράτηση
-
φυσικά, δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να απαγορεύει την ύπαρξή τους. Αν κάπου είναι διαθέσιμα μόνο 400V και χρειάζονται 230V μπαίνει ένας μετασχηματιστής 400V/230V
-
main όχι central
-
Για εξειδίκευσε λίγο...
εδώ ισχύει το παρακάτω οπότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε
Άλλες παράνομες πλάγιες λύσεις απαγορεύεται αυστηρά απο τους κανόνες συμμετοχής να συζητήσουμε στο συγκεκριμένο φόρουμ.
-
κανονικά οι εταιρίες θα έπρεπε να ανταλλάσσουν τα κλειδιά με usb έστω με ένα μικρό κόστος, τρόποι γενικά υπάρχουν για να χρησιμοποιηθεί παράλληλο κλειδί σε μηχάνημα χωρίς παράλληλη αλλά είναι παράνομοι
-
προφανώς ως φωτοκύτταρο εννοείς αισθητήριο παρουσίας το οποίο έχει εφαρμογή σε εγκαταστάσεις HVAC τώρα γιατί στους καθηγητές σου δεν "κολλάει" μάλλον δεν έχουν σχέση με αυτοματισμούς σε πραγματικές εγκαταστάσεις
-
αν ζητούσες μόνο ανθεκτικό θα έλεγα μόνο sonim αλλά ανθεκτικό και smartphone και κάτω από 200 θα συμβιβαστείς με motorola defy mini
-
δεν έχουν πολλές εγκαταστάσεις γιατί είναι πανάκριβα μηχανήματα και δεν έχουν κορυφαίο COP λόγω του τρόπου λειτουργίας τους για το έτος εμφάνισής τους στην Ευρώπη δες εδώ
-
υπάρχει και η έκδοση για τα ΤΕΛ σε δημοτική και μονοτονικό για τους νεωτέρους
-
έχεις δοκιμάσει τις άλλες? όταν εννοείς με οθόνη εννοείς και προγραμματιζόμενες ανά ημέρα και ώρα υποθέτω ε?
δεν έχω δοκιμάσει κάποια, ναι εννοώ με χρονοπρογραμματισμό
ακόμα είναι σωστές οι ενδείξεις που βγάζει στην θερμοκρασία? σε σχέση με αυτή του χώρου?
εξαρτάται από την ποιότητα των υλικών και την τοποθέτηση αλλά έτσι και αλλιώς δίπλα στο σώμα δεν μπορείς να έχεις την αντιπροσωπευτική θερμοκρασία του δωματίου καλύτερα είναι με απομακρυσμένο αισθητήριο
-
γενικά ισχύει ότι τα τροφοδοτικά δεν είναι φορτιστές και οι φορτιστές δεν είναι τροφοδοτικά, ειδικά τα στοιχεία 1.5V θέλουν ιδιαίτερο τρόπο φόρτισης εντελώς διαφορετικό από τα άλλα στοιχεία στην περίπτωση που μπορούν να φορτιστούν γιατί γίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση που να μην δέχονται καν φόρτιση
-
συγχέεις τα ονομαστικά μεγέθη ενός κινητήρα με τα πραγματικά, ένας κινητήρας μπορεί να μην λειτουργήσει τότε στα ονομαστικά του μεγέθη
- 1
-
-
ιστορικές αλλά στημένες, όπως και άλλες ιστορικές φωτογραφίες
Θέρμανση εσωτερικού χώρου με θερμάστρα αερίου εξωτερικού χώρου (μανιτάρι)
in Θέματα Ιδιωτών
Δημοσιεύτηκε
τα φαινόμενα που περιγράφεις οφείλονται στο μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται στην ατελή καύση όχι στο διοξείδιο που για να γίνει θανάσιμο χρειάζονται τεράστιες συγκεντρώσεις