  1. τα φαινόμενα που περιγράφεις οφείλονται στο μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται στην ατελή καύση όχι στο διοξείδιο που για να γίνει θανάσιμο χρειάζονται τεράστιες συγκεντρώσεις

  2. Ωστόσο, το είδος της αστοχίας υποβάλει να υποθέσουμε την είσοδο ψυχρού νερού σε ζεστό λέβητα, ή/και την υπερθέρμανση του λέβητα λόγω μικρής ροής νερού.

    Πρέπει να αναζητήσουμε κάποια παράμετρο στην διαμόρφωση της εγκατάστασης (και ήδη υπονοήθηκαν ορισμένες) που να προκαλεί μη μόνιμη διακοπή (ή περιορισμό) της ροής.

    Μπορεί κάποιος παίζοντας με το desigo να έβαλε το χεράκι του (το κίτρινο) στην εντολή του κυκλοφορητή πρωτεύοντος ή στην εντολή της βαλβίδας μετά το flowswitch αφήνοντας τον λέβητα χωρίς ροή

  3. μπορείς να χρησιμοποιήσεις το acrobat και τα έγγραφα σε μορφή pdf και να δημιουργήσεις φόρμες που μπορούν να συμπληρωθούν από τα προγράμματα που διαβάζουν pdf. Δες το παράδειγμα

    deddhe_aitisi_mirkon_ergasion.pdf

  4. άλλο οι βαλβίδες προστασίας λέβητα που μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα άλλο οι βαλβίδες αντιστάθμισης που χρειάζονται αυτοματισμό, φυσικά μια βαλβίδα προστασίας δεν μπορεί απλά να αντικατασταθεί από ένα μόνιμο bypass

  5. Οι παράμετροι των υπολογισμών προέρχονται από τους επίσημους τιμοκαταλόγους της Δ.Ε.Η. (26/12/2012).

    οι υπολογισμοί σου είναι λάθος γιατί βασίζονται στον μισό τιμοκατάλογο. Το πως υπολογίζεται ο λογαριασμός φαίνεται εδώ

  6. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν κάτι ανάμεσα σε TI-89, TI-89 Titanium, TI nspire και HP 50G.... Και καλοβλέπω ΤΙ-89 titanium ;)

    για όλα υπάρχουν emulators για pc που μπορείς να τρέξεις και να καταλάβεις ποιο σου αρέσει καλύτερα στην πράξη, είναι και το φθηνότερο αν έχεις κάποιo κινητό ή tablet που εχει android ή ios να εγκαταστήσεις τους αντίστοιχους emulators

    το ti89 titanium είναι ο διάδοχος του ti89 με περισσότερη μνήμη και ταχύτερο cpu

  7. τα 4 ευρώ/ημέρα βγαίνουν γιατί η εταιρία θεωρεί ότι για 24ωρη θέρμανση σε σπίτι 90τμ αρκεί λέβητας 7kW σε λειτουργία 5ωρες/24ωρο δηλαδή 35kWh τις οποίες πολλαπλασιάζει με 0,11ευρω/kWh. Η αυθαιρεσία στο τετράγωνο

  8. και ονομαστικά φορτισμένος να είναι ένας κινητήρας πάλι θα πρέπει να υποδιαστασιολογηθούν οι πυκνωτές τοπικής αντιστάθμισης για να αποφευχθούν προβλήματα στον κινητήρα κατά την κράτηση

  9. Για εξειδίκευσε λίγο...

    εδώ ισχύει το παρακάτω οπότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε

    Άλλες παράνομες πλάγιες λύσεις απαγορεύεται αυστηρά απο τους κανόνες συμμετοχής να συζητήσουμε στο συγκεκριμένο φόρουμ.

  10. κανονικά οι εταιρίες θα έπρεπε να ανταλλάσσουν τα κλειδιά με usb έστω με ένα μικρό κόστος, τρόποι γενικά υπάρχουν για να χρησιμοποιηθεί παράλληλο κλειδί σε μηχάνημα χωρίς παράλληλη αλλά είναι παράνομοι

  11. προφανώς ως φωτοκύτταρο εννοείς αισθητήριο παρουσίας το οποίο έχει εφαρμογή σε εγκαταστάσεις HVAC τώρα γιατί στους καθηγητές σου δεν "κολλάει" μάλλον δεν έχουν σχέση με αυτοματισμούς σε πραγματικές εγκαταστάσεις

  12. έχεις δοκιμάσει τις άλλες? όταν εννοείς με οθόνη εννοείς και προγραμματιζόμενες ανά ημέρα και ώρα υποθέτω ε?

    δεν έχω δοκιμάσει κάποια, ναι εννοώ με χρονοπρογραμματισμό

    ακόμα είναι σωστές οι ενδείξεις που βγάζει στην θερμοκρασία? σε σχέση με αυτή του χώρου?

    εξαρτάται από την ποιότητα των υλικών και την τοποθέτηση αλλά έτσι και αλλιώς δίπλα στο σώμα δεν μπορείς να έχεις την αντιπροσωπευτική θερμοκρασία του δωματίου καλύτερα είναι με απομακρυσμένο αισθητήριο

  13. γενικά ισχύει ότι τα τροφοδοτικά δεν είναι φορτιστές και οι φορτιστές δεν είναι τροφοδοτικά, ειδικά τα στοιχεία 1.5V θέλουν ιδιαίτερο τρόπο φόρτισης εντελώς διαφορετικό από τα άλλα στοιχεία στην περίπτωση που μπορούν να φορτιστούν γιατί γίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση που να μην δέχονται καν φόρτιση

×
×