nvel
-
Περιεχόμενα
1.338 -
Εντάχθηκε
-
Τελευταία επίσκεψη
-
Days Won
5
Τύπος περιεχομένου
Profiles
Φόρουμ
Downloads
Gallery
Ειδήσεις
Media Demo
Αγγελίες
Store
Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από nvel
-
-
Δηλαδή @nvel θέλεις να πεις ότι τα 69.73 kWth δεν είναι αρκετά για την θέρμανση της μονοκατοικίας;
Πολύ παράξενο αυτό... έχει και ενδοδαπέδια θέρμανση που είναι μια από τις καλύτερες λύσεις.
Τα 69,73kW θα υπάρχουν στον χειμώνα, τα 17,26kW με τα οποία τα διαίρεσες δεν θα υπάρχουν οπότε το πηλίκο δεν θα είναι 4 αλλά 6-8
-
τέσσερα μηχανήματα επαρκούν σε καλό καιρό, στον χειμώνα χρειάζονται περισσότερα μαζί με την επαύξηση ισχύος που θα χρειαστεί η εγκατάσταση
-
οι εταιρίες δεν λένε ψέματα όταν αναφέρουν ότι στους −20 μπορεί να λειτουργήσει η αντλία γιατί κάποιες πράγματι μπορούν, πως όμως; αυτό που δεν διαφημίζουν είναι το COP που μπορεί να πλησιάζει την μονάδα και την ισχύ που μπορεί να είναι η μισή της ονομαστικής
- 1
-
δηλαδή υποστηρίζεις ότι μπορείς να βάλεις 6αρι αγωγό σε ρευματοδότη/ρευματολήπτη schuko;
εσύ όταν συνδέσεις συσκευές με καλώδια 0,75/1/1.5mm2 σε ρευματοδότες 16A τοποθετείς κάθε φορά ασφάλεια μετά τον ρευματοδότη; ή μήπως οι ασφάλειες προστατεύουν μόνο την ΕΗΕ και οι συσκευές με καλώδια τους δεν αποτελούν μέρος της ΕΗΕ;
-
θα περάσει ένα μη μετρήσιμο ρεύμα
-
δεν μπορεί να κατασκευαστεί επέκταση καλωδίου 6mm2
-
δεν είναι video, ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξης βρίσκεται στη σελίδα της είδησης στο newsit
-
η απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υδατάνθρακες που αναφέρει ο "εφευρέτης¨στη συνέντευξη σημαίνει ότι αυτός ο λέβητας θα μειώσει τις εισαγωγές ζάχαρης, ζυμαρικών και πατάτας;
-
η χωρητικότητα είναι ανάλογη του εμβαδού και αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης οπότε μικρά αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση από την γη έχουν μικρή χωρητικότητα. Τα μεγάλα πουλιά σκοτώνοται αν ακουμπίσουν ταυτόχρονα δυο φάσεις γιαυτό και η ΔΕΗ βάζει φωλιές για τους πελαργούς
- 1
- 1
-
οι μετασχηματιστές έχουν συνδεθεί σωστά;
ο λόγος μετασχηματισμού έχει προγραμματιστεί σωστά;
-
η εν λόγω "εφεύρεση" περιέχει λέβητα ηλεκτροδίων, κυκλοφορητή inverter, δοχείο διαστολής και ελεγκτή θερμοκρασίας του λέβητα, ο "εφευρέτης" απλώς πήρε τον εξοπλισμό που οι υπόλοιποι έμποροι τοποθετούν γυμνό και τον κάλυψε με λαμαρίνα
- 1
-
§531.2.1.2: Η επιλογή της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος καθώς και η υποδιαίρεση των
ηλεκτρικών κυκλωµάτων της εγκατάστασης πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά τρόπο που να είναι
πολύ απίθανο η διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος να προκαλεί ανεπιθύµητες αποζεύξεις κατά
την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης.
αυτό το κομμάτι αναφέρεται σε εσφαλμένες ενεργοποιήσεις ΔΔΕ χωρίς να υπάρχει σφάλμα διαρροής στην ΕΗΕ, όχι στην γενική διακοπή της τροφοδοσίας μιας ΕΗΕ από ένα πραγματικό σφάλμα κάπου στην εγκατάσταση
-
Πως πρεπει να ειναι σωστα για να εχει επιλεκτικοτητα και στα βραχυκυκλωματα και σε διαρροες?
για να υπάρχει επιλεκτικότητα πρέπει κάθε σφάλμα να απομονώνεται όσο ποιο κοντά στην πηγή του και να μην επηρεάζονται τμήματα της ΕΗΕ εκτός της περιοχής του σφάλματος, άρα για τις διαρροές τοποθετούνται ΔΔΕ με αυξανόμενο ρεύμα ενεργοποίησης ή αυξανόμενο χρόνο ενεργοποίησης (ή και τα δυο) όσο απομακρυνόμαστε από το φορτίο. Ομοίως για τα βραχυκυκλώματα τοποθετούνται αυτόματες ασφάλειες/διακόπτες ή τηκτά με αυξανόμενο ρεύμα/χρόνο/ενέργεια ενεργοποίησης.
Το να αποφασίσεις να μην προστατεύσεις τις παροχές προς τους υποπίνακες για διαρροή όπως πρότεινες δεν σημαίνει ότι έχεις επιλεκτικότητα σε διαρροές, ομοίως τα να μην προστατευθούν οι παροχές για υπερρεύματα αλλά μόνο από τον γενικό αυτόματο διακόπτη (που μπορεί να είναι πολλές τάξεις μεγαλύτερος της παροχής) πάλι δεν σημαίνει ότι έχεις επιλεκτικότητα σε υπερρεύματα
- 1
-
η αναφορά στην επιλεκτικότητα αφορά τις διαρροές, αυτό που προτείνεις δεν εχει επιλεκτικότητα σε διαρροές ούτε εφαρμόζεται σε σοβαρές εγκαταστάσεις όσον αφορά την επιλεκτικότητα σε βραχυκυκλώματα
-
στην Αίγινα δεν υπάρχουν ψυκτικοί που μπορούν να το δουν; (κανονικοί ψυκτικοί όχι τοποθετητές spilt) για να κόβει από βλάβη θα υπάρχει και ο κωδικός βλάβης στην οθόνη του μηχανήματος, από την περιγραφή της βλάβης ένας ψυκτικός μπορεί να καταλάβει το πρόβλημα
-
αυτα τα μηχανήματα που αναφέρεις πόση τάση "βγάζουν" στα άκρα τους???
τα taser από 50-5000, τα flyback 10-50 και οι μικρές γεννήτριες van de graaff μέχρι 500kV
-
δεν αρκεί να βρεθεί ο άνθρωπος σε υψηλή διαφορά δυναμικού για να σκοτωθεί, θα πρέπει και η πηγή της τάσης να μπορεί να δώσει και το κατάλληλο ρεύμα που σκοτώνει άνθρωπο. Αλλιώς θα είχαμε θανάτους σε όσους χτυπιούνται από taser, στους ηλεκτρονικούς που δουλεύουν σε flyback από CRT, στα παιδάκια στο δημοτικό που παίζουν με γεννήτριες van de graaff.
-
υπάρχουν έτοιμα τερματικά βύσματα για ομοαξονικά καλώδια στα καταστήματα ηλεκτρονικού εξοπλισμού
-
διαβάστε την πατέντα του υδρόψυκτου βραχυκυκλωμένου μετασχηματιστή με απόδοση 2500%
-
η συνάρτηση που υπολογίζει το σφάλμα είναι σε κάθε συσκευή διαφορετική?? ξέρει κανένας κάποια συνάρτηση?? (μορφή εννοώ)
γενικά υπάρχουν δεκάδες παραλλαγές της συνάρτησης του pid και πολλοί κατασκευαστές τις χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους, φυσικά υπάρχουν και άλλοι που χρησιμοποιούν την κλασική συνάρτηση που σου έδωσε παραπάνω ο aiche, αλλά δεν είναι γνωστό για όλους τους ελεγκτές ποια συνάρτηση χρησιμοποιούν.
Ειδικά αν έχεις συγκεκριμένο ελεγκτή που ενδιαφέρεσαι μπορείς να αναζητήσεις την συνάρτησή του στη βιβλιογραφία/εγχειρίδια ή στο διαδίκτυο αλλά και κατευθείαν από τον κατασκευαστή του
- 1
-
έστω στην Ελλάδα οι διεφθαρμένοι Έλληνες εκβίασαν την siemens για να πάρει τα έργα, στις υπόλοιπες χώρες τι έγινε;
- 1
-
Δεν προσεξες καλα τι εγραφα...
Δεν εχω ΜΟΝΟ θερμοστατικες βαλβιδες αλλα ΜΟΝΟ θερμοστατη
Και δεν υπαρχει παραγωγη ζεστου νερου για το δικτυο διανομης μιας και προκειται για θερμοπομπο....
Αλλα, οπως και να χει, εχουμε αυτονομο ελεγχο του καθε θερμαντικου σωματος...
Διάβασα την ερώτησή σου αλλά απάντησα μόνο στο τμήμα που παρέθεσα, για τον λόγο ύπαρξης και τοπικού και κεντρικού ελέγχου σε σύστημα διανομής θέρμανσης με τερματικές μονάδες.
Η περίπτωση σου δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία αφού οι θερμοπομποί δεν είναι τερματικές μονάδες θέρμανσης
-
Και τι χρειάζονται οι θερμοστατικές κεφαλές ανά σώμα όταν έχουμε ήδη και θερμοστάτη στο χώρο? Πλεονεξία δεν είναι?
η θερμοστατική βαλβίδα ελέγχει αναλογικά την ισχύ του συγκεκριμένου σώματος ανάλογα με την θερμοκρασία του χώρου που βρίσκεται το σώμα, ο θερμοστάτης εντέλει ψηφιακά όλο το σύστημα θέρμανσης. Αν έχεις μόνο θερμοστατικές βαλβίδες πως θα ελέγχεται η παράγωγη θερμού νερού χωρίς θερμοστάτη;
Το να έχεις στον χώρο του βρίσκεται ο θερμοστάτης και θερμοστατικές βαλβίδες στα σώματα είναι γενικά κακή τεχνική
-
o χρόνος ολοκλήρωσης είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να αποκτήσει η έξοδος του ολοκληρωτή τιμή ίση με την έξοδο της αναλογικής βαθμίδας για το ίδιο σταθερό σφάλμα
ο χρόνος διαφόρισης είναι ο χρόνος που υπολογίζει ο pid το σφάλμα στο μέλλον θεωρώντας τον τρέχοντα ρυθμό μεταβολής του σφάλματος σταθερό
Πρακτικά οι χρόνοι αυτοί ρυθμίζουν την ευαισθησία του pid σε προηγούμενα και "επόμενα" σφάλματα αφού επηρεάζουν την επιδιόρθωση και προδιόρθωση του σφάλματος
- 1
Προσομοίωση "χαλασμένου" λαμπτήρα φθορισμού
in Ηλεκτρολογικά
Δημοσιεύτηκε
πρέπει να μειώσεις την τάση τροφοδοσίας