  1. το μήκος του καλωδίου έχει σχέση με την χωρητικότητα ως προς τη γη και το ρεύμα διαρροής που προκαλεί, ιδιαίτερα όταν έχουμε ταυτόχρονες εναύσεις λαμπτήρων μέσω εκκινητών υψηλής τάσης και της υπέρτασης που προκαλούν στη γραμμή.

    Αφού λες ότι οι ΔΔΕ προδιαγράφονται και λειτουργούν σε οδοφωτισμό, τότε καλώς να μπουν

  2. οποιαδήποτε διάταξη μπορεί να μεταβάλει την τάση του κινητήρα μπορεί να ελέγξει και τις στροφές του, άρα και μια γέφυρα Η μπορεί και ένα buck chopper μπορεί και πολλά άλλα κυκλώματα διακριτά και ολοκληρωμένα.

    Επειδή η γέφυρα που έφτιαξες δεν δουλεύει σωστά δεν σημαίνει ότι οι γέφυρες γενικά δεν δουλεύουν, ξανακοιτά το κύκλωμα γιατί κάτι έχεις κάνει λάθος

  3. multisplit έχουν το δίκτυο μεταξύ της εξωτερικής και των εσωτερικών σε ακτινική μορφή όπου κάθε εσωτερική έχει αποκλειστική σύνδεση με την εξωτερική, αντίθετα στα VRV οι εσωτερικές έχουν κοινό δίκτυο το οποίο διακλαδίζεται με χρήση συνδέσμων Τ ή Υ και συλλεκτών

    τα VRV έχουν πολύ μεγαλύτερο μέγιστο μήκος δικτύου και εσωτερικών μονάδων από τα multisplit οπότε τα VRV έχουν εφαρμογή σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να μπουν multisplit

    στα multisplit ο έλεγχος ροής γίνεται στην εξωτερική μονάδα ενώ στα VRV στις εσωτερικές και στους συλλέκτες

    τα τρισωλήνια VRV (και μια εταιρία σε δισωλήνιο) μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα σε ψύξη/θέρμανση ενώ στα multisplit όλο το σύστημα λειτουργεί στην ίδια κατάσταση

    τα VRV έχουν δυνατότητα να αερισμού, ύγρανσης και μερικά ενδοδαπέδιου ή παραγωγής ZNX ενώ τα multisplit όχι

    Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλώς έχουν και αυτή τη δυνατότητα (και πλέον την έχουν αρκετές μονάδες VRV ή VRF). Μόνο που αυτή είναι που συνήθως πλασάρουν οι εταιρείες. Πέρυσι μιλώντας με τα κεντρικά της Daikin Ελλάς για συγκεκριμένη εξωτερική και εσωτερικές μονάδες multi-split system για δυο υπνοδωμάτια κι ένα καθιστικό, ο μηχανικός τους προσπαθούσε σώνει και καλά να με πείσει για κάτι σε VRV. Γι' αυτό έκανα την προηγούμενη αναφορά.

    το να σε ψήνει ο μηχανικός όχι μόνο να βάλεις VRV αλλά και τρισωλήνιο για μόνο τρεις χώρους που δεν θα χρειαστούν ποτέ ταυτόχρονα ψύξη και θέρμανση είναι απλά μηχανολογικό overkill

  4. Κι σ' ένα ακόμη παραμύθι μην δώσεις βάση. Στο να προσπαθήσουν να σε ψήσουν για αγορά VRV αντί για multi. Τα συνηθίζουν κάτι τέτοια. Δεν νομίζω -για σπίτι- να χρειάζεσαι, ταυτόχρονα, αλλού ψύξη κι αλλού θέρμανση.

    η διαφορά των multispilts από τα VRV δεν είναι η ταυτόχρονη ψύξη/θέρμανση αφού υπάρχουν VRV (τα περισσότερα) που δεν την έχουν

    Πάντως δεν είναι δυνατόν να σού ζητάνε για τέσσερα σπλιτάκια δυόμιση χιλιάρικα...

    Εξαρτάται τι θέλεις και σε τι ισχύ, μπορεί να σου ζητήσουν και πολύ περισσότερα. Όπως σε όλα τα προϊόντα υπάρχει εύρος τιμών και ποιοτήτων. Άλλο το noname του supermarket άλλο οι hiend σειρές των κορυφαίων κατασκευαστών

  5. ειναι budget όπως και η μάρκα του, κάνει μόνο ψύξη και δουλεύει με 66db θόρυβο αν τον αντέχεις στο ύπνο, πρέπει να το δεις από κοντά και κυρίως από πίσω για να δεις τις διαστάσεις του αεραγωγού που δεν φαίνονται στην φωτογραφία

  6. τα φορητά κλιματιστικά υπάρχουν ως monoblock που έχουν αεραγωγό για την έξοδο του αέρα στο περιβάλλον οπότε πρέπει να έχεις και ένα κατάλληλο άνοιγμα ή ως split που έχουν εξωτερική μονάδα και θέλουν ένα μικρότερο άνοιγμα για την έξοδο των σωλήνων. Γενικά το άνοιγμα προς έξω δεν το γλυτώνεις. Επειδή έχουν τον συμπιεστή μέσα κάνουν πολύ περισσότερο θόρυβο από τα κλασσικά οπότε στο υπνοδωμάτιο είναι προβληματικά. Επιπλέον είναι ακριβότερα από τα κλασσικά με λιγότερες επιλογές μοντέλων

  7. Το θίγω αυτό, με αφορμή ενός συναδέλφου, ο οποίος έκανε τη μέτρηση γείωσης με ένα FLUKE- τσιμπίδα γείωσης και παραδόξως κατά τη γνώμη μου, με είπε ότι δεν είναι αποδεκτό αυτό το όργανο για την ΥΔΕ.

    Επίσης, ποιος ο λόγος να αγοράσεις το όργανο με πασαλάκια αντί να δώσεις λίγα χρήματα παραπάνω και να αγοράσεις τσιμπήδες?

    Γλιτώνεις τουλάχιστον 1 ώρα στην κάθε μέτρηση γείωσης.

    Σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορείς να αποσυνδέσεις γείωση.

    Και όταν πας σε μια οικία που δεν μπορείς να βρεις πουθενά εκεί τριγύρω έδαφος για έμπηξη τι κάνεις?

    όσο βολική και να είναι μια τσιμπίδα γείωσης δεν προβλέπεται ως τρόπος μέτρησης άρα δεν είναι και αποδεκτός τρόπος όπως σωστά σου είπε ο συνάδερφος και δεν λειτουργεί σε δίκτυα ΤΤ

  8. Πώς δεν είναι κτίριο... Δες στο βάθος και το δίδυμο αδελφάκι του (το οποίο έχασε μόνο την πρόσοψη από τον σεισμό)

    δεν υπάρχει δίδυμο κτήριο είναι μια ενιαία αποθήκη, δες αεροφωτογραφία προ σεισμού

  9. Και πόσοι ήταν οι εργαζόμενοι της βάρδιας στο εργοστάσιο; Εκτός αν ήταν οικογενειακή η επιχείρηση.

    δεν κατέρρευσε όλο το εργοστάσιο και ήταν η νυχτερινή βάρδια, δες εδώ την ανακοίνωση της εταιρίας

  10. ο όρος servo προϋποθέτει ακρίβεια, αναλυτικότητα και επαναληψιμότητα στην κίνηση με χρήση ανάδρασης. Ο μηχανισμός αυτός έχει εντελώς αντίθετες ιδιότητες, είναι ότι πιο μη servo υπάρχει στην αγορά.

  11. @ Sdim: εκεί ποντάρω και εγώ, στο ότι τα Φ/β είναι μονάδα παραγωγής.....αυτοί έχουν άδεια ισχύος για καταναλώσεις....με το που παίρνεις την άδεια του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη έχεις νομίζω όριο ελέγχου και εγκατάστασης έως 15 κιλοβάτ

     

    Η στ' ειδικότητα δεν αφορά ΕΗΕ. αφορά εγκαταστάσεις ΠΜΔ

  12. από ότι είδα το συγκεκριμένο δεν έχει RS485 αλλά μόνο υπέρυθρες και παλμική έξοδο, οπότε κολλάς δίπλα του ένα μετατροπέα IR>ethernet που έχει web server και βλέπεις την ενέργεια απομακρυσμένα. Έχε υπόψιν ότι όλα αυτά που ψάχνεις πιθανόν να είναι ακριβότερα από τις ίδιες τις συσκευές που θες να τα συνδέσεις

  13. η θύρα J11 είναι μεν RS485 αλλά είναι μόνο για χρήση μεταξύ ελεγκτών, οθονών ή οδηγών βαλβίδων εκτόνωσης. Για αυτό που θες πρέπει να προσθέσεις μια κάρτα επικοινωνιών στο κάτω μέρος, αφού δεν έχεις ήδη αυτή μπορεί και να μην είναι απαραίτητα RS485 αλλά και RS232 ή LON ή ethernet, πρέπει όμως να συνεννοηθείς με τον αντιπρόσωπο για ποιες κάρτες μπορεί να δεχθεί το pco2.

×
×