Μετάβαση στο περιεχόμενο

nvel

Core Members
  • Περιεχόμενα

    1.338
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    5

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από nvel

  1. για να μπορεί να συνδεθεί το pco2 με "κάτι" που το του δώσει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου/επιτήρησης πρέπει να έχει εγκατασταθεί η επιπλέον σειριακή κάρτα RS485 στο κάτω μέρος του ελεγκτή πάνω από τις εισόδους 0-10V (J4) και τις ψηφιακές (J5), αν εννοείς ως RS485 την θύρα που υπάρχει στο πάνω μέρος του ελεγκτή (J11) αυτή είναι μόνο για διασύνδεση των ελεγκτών σε δίκτυο για ανταλλαγή δεδομένων σε μεγάλες εφαρμογές που δεν αρκεί ένας ελεγκτής αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με μεγαλύτερο επίπεδο ελέγχου.

    Αν υπάρχει αυτή η επιπλέον σειριακή κάρτα τότε υπάρχουν λύσεις από την ίδια την carel και από άλλους, βέβαια οποιαδήποτε λύση χρησιμοποιηθεί θα χρειαστεί κάποιος επαναπρογραμματισμός των ελεγκτών που πρέπει να γίνει από τον αντιπρόσωπο της carel αφού δεν νομίζω ότι το λογισμικό προγραμματισμού των ελεγκτών συμφέρει να αγοραστεί και αν καν διατίθεται στην αγορά

     

    τον ελεγκτή ISCU δεν τον γνωρίζω αν μπορείς ανέφερε περισσότερες πληροφορίες εταιρία κατασκευής ή φωτογραφία αν υπάρχει

  2. αφού κάνεις γενικές ερωτήσεις θα παίρνεις και γενικές απαντήσεις. Αφού δεν αναφέρεις τι μηχανήματα έχεις πως μπορώ συγκεκριμένα να σου πω τι μπορείς να κάνεις;

    Ένας μετατροπέας πρωτοκόλλου μπορεί να μετατρέψει ένα πρωτόκολλο σε ένα άλλο ποιο βολικό ή διαδεδομένο και μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με πολλά μηχανήματα. Ο ελεγκτής χρησιμοποιείται όπου θέλουμε έλεγχο, για επιτήρηση μηχανημάτων μπορεί να μην είναι απαραίτητος.

  3. υπάρχουν εκατοντάδες πρωτόκολλα επικοινωνιών οπότε η διασύνδεση δεν είναι plug'n'play. Το ποιο χρησιμοποιούν τα μηχανήματά σου το βρίσκεις από το manual ή από μια αναζήτηση στο internet. Δεν είναι σίγουρα απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ελεγκτής, μπορεί να αρκεί ένας μετατροπέας πρωτοκόλλου, εξαρτάται από την μάρκα των μηχανημάτων

  4. χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, για το αν κλιματιστικά μπορούν να ελεγχθούν από απόσταση μέσω ενός ελεγκτή ή χωρίς, από αυτές που δίνεις.

    πχ τι πρωτόκολλο επικοινωνιών χρησιμοποιεί η θύρα rs485 και η ethernet; ποια είναι η μάρκα/τύπος των κλιματιστικών;

  5. το ροόμετρο είναι σωστά τοποθετημένο; έχει τις κατάλληλες αποστάσεις από καμπύλες; μήπως το νερό που μετρά περιέχει και αέρα; μήπως η παροχή είναι μικρή σε σχέση με την ονομαστική; τι τύπου είναι;

  6. η CCC ειναι η μεγαλύτερη τεχνική εταιρία στην Ελλάδα και απο τις μεγαλύτερες στο κόσμο. Πως έστειλες emai χωρίς να την ψάξεις στην τύχη; Εννοείς ότι ο ίδιος ο CEO της CCC σου απάντησε; είναι ύποπτο να ασχολείται ο CEO ενός κολοσσού με πρακτικάριους

  7. Εχουμε ένα γεγονός: Χρεωκόπησε το μεγαλύτερο πάρκο φωτοβολταΪκών

    διαβάζοντας το blog αυτό καταλαβαίνεις, στην πραγματικότητα χρεοκόπησε η εταιρία που κατασκεύαζε τον μεγαλύτερο ηλιοθερμικό σταθμό στον κόσμο (1GW) αλλά είχε και εγκατεστημένα πάρκα συνολικής ισχύος 2GW

    • Upvote 1
  8. στην Ελλάδα όμως εκτός από τις τζιουλιεττες των 20000ευρώ κυκλοφορούν και άλλες με ξένες πινακίδες, άλλες αγορασμένες από τους ιδιοκτήτες στην Ιταλία με ελληνικές πινακίδες, άλλες που οι ιδιοκτήτες τις μόνταραν με υλικά από διάφορες ιταλικές μάντρες και άλλες κλεμμένες που δεν κόστισαν στους ιδιοκτήτες τους 20000ευρώ.

    Στους ιδιοκτήτες των mito η άδεια δεν αναγράφει το mito αλλά ένα τρίκυκλο. Υπάρχουν και ιδιοκτήτες mito που είναι πολύ καλύτεροι οδηγοί από κάποιους με τζιουλιεττες που κανονικά δεν θα έπρεπε καν να κυκλοφορούν στο δρόμο, όπως υπάρχουν και άσχετοι οδηγοί mito που και αυτοί δεν θα έπρεπε να οδηγούν

    • Upvote 1
  9. το πρόβλημα των εσφαλμένων ενεργοποιήσεων ΔΔΕ δεν είναι τόσο απλό όπως το περιγράφεις. Τα ρεύματα διαρροής κατά την κανονική λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν ρέουν μόνο στις κατανεμημένες χωρητικότητες των καλωδίων και των συσκευών (που αν είναι και συμμετρικά δεν προκαλούν προβλήματα) αλλά και από στις χωρητικότητες που ηθελημένα τοποθετούμε μεταξύ φάσεων και γείωσης στα φίλτρα και στα αντικεραυνικά. Τα ρεύματα διαρροής δεν προκαλούνται μόνο από τις τάσεις τροφοδοσίας αλλά και από τις αρμονικές που δημιουργεί η εγκατάσταση (που ακόμα και στις συμμετρικές χωρητικότητες δημιουργούν πρόβλημα) και από τις υπερτάσεις.

    Οπότε όπως κατάλαβες απλώς μετρώντας με μια αμπεροτσιμπίδα και κατασκευάζοντας ένα δικτύωμα αντιστάθμισης δεν λύνεται το πρόβλημα.

    Υπάρχουν προϊόντα παρόμοιας φιλοσοφίας με αυτό που προτείνεις αλλά τοποθετούνται μετά το ΔΔΕ και μετρούν διαρκώς το διαφορικό ρεύμα και το αντισταθμίζουν αλλά έχουν και αλγόριθμους για να ξεχωρίζουν τις διαρροές λειτουργίας από τα σφάλματα

  10. το παραπάνω ΔΕΝ λέει ότι στα ups αλλάζουν τις μπαταρίες υπό τάση άλλα ότι όταν αλλάζουν τις μπαταρίες το ups προφανώς δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τα φορτία του από τις μπαταρίες σε ταυτόχρονη διακοπή τροφοδοσίας του.

    απλώς μην προσπαθήσεις να ανοίξεις το ups για αλλαγή μπαταριών με τροφοδοσία, εκτός αν έχεις τάσεις αυτοκτονίας. Καλύτερα να το δει κάποιος που ξέρει γιατί αν και οι μπαταρίες είναι η συχνότερη βλάβη δεν είναι η μοναδική και δεν είναι σίγουρο ότι αξίζει η αλλαγή τους γιατί κοστίζουν σημαντικό ποσοστό του ups

  11. Εψαξα λιγο το θεμα του powerline internet αλλα δεν γνωριζω κατα ποσο ειναι εφικτη η συνδεση απο το ισογειο( οπου και ειναι ο ιδιοκτητης ) μεχρι την ταρατσα στον 4ο

    οι συνδέσεις plc σε αυτές τις αποστάσεις λειτουργούν αλλά και μακρύτερα πάνω από 100m, το πρόβλημα είναι ότι σήμα περνά από δυο μετρητές και έχει μαζί και τις αρμονικές του inverter οπότε δεν είναι σίγουρο

     

    Προσωπικά είπα στην εταιρία που έχει αναλάβει την εγκατάσταση ότι θέλω αυτό. Είναι της "μαμάς" solaredge και δεν ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο, λόγω συμβατότητας. Ψάχνοντας στο internet το βρήκα σε ένα online shop των ΗΠΑ κάπου στα $360. Για Ελλάδα δεν ξέρω πόσο κάνει.

    αυτό είναι απλώς ένα fastrack της wavecom με άλλο αυτοκόλλητο

  12. τι σχέση έχει η κοινή ή ανεξάρτητη γείωση μεταλλικών μερών Υ/Σ με τις ΕΗΕ;

    τι σχέση έχει η μέγιστη τιμή γείωσης ουδετέρου κόμβου στους εναέριους Υ/Σ επί ξύλινων στύλων με τις ΕΗΕ;

    επειδή για να συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη ενός Υ/Σ με τον ουδέτερο πρέπει η αντίστασή του να είναι εως 2Ω, γιατί πρέπει και στις ΕΗΕ να είναι 2Ω;

    • Upvote 1
  13. @milto

    3.5. Αντίσταση γείωσης ........Ω

    (άρθρο 19 &ΚΥΑ Φ Α' 50/12081/642 της 26/07/2006)

    Στο άρθρο 19 του ΚΕΗΕ όπως αυτό έχει επικαιροποιηθεί βάση της υπουργικής απόφασης 6242/185/73 (ΦΕΚ1525/Β/31-12-73)αναφέρεται στην μέτρηση αντίσταση γείωσης σε σύστημα ΤΝ

    Βάση των ανωτέρων λοιπών εχουμε ευθύνη αν η γείωση σε συστημα ΤΝ δεν είναι κατω άπο 2 Ω που λέει το αρθρο 19

     

    το άρθρο 19 του ΚΕΗΕ της ΥΑ6242/185/73 αναφέρεται σε 10Ω μέγιστη αντίσταση γείωσης ουδετέρου όχι 2Ω

  14. Υπάρχει πουθενά κάποιος συγκριτικός πίνακας με COP κλιματιστικών, ή θα πρέπει να ψάξω μια-μια τις εταιρείες και τα μοντέλα τους;

     

    Πας στην μηχανή αναζήτησης του eurovent, θέτεις τα μηχανήματα και τις παραμέτρους που σε ενδιαφέρουν και θα πάρεις πχ κάτι σαν το επισυναπτόμενο που είναι τα μηχανήματα split με τους μεγαλύτερους COP

    βέβαια μετά πρέπει να δεις από τα διαγράμματα στα manuals του κάθε μηχανήματος το πραγματικό COP στις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή σου και όχι στους 7οC που αναφέρει ο πίνακας

    ac.zip

  15. θεωρητικά αυτό που ζητάς γίνεται άλλωστε η ηλιακή άντληση υπάρχει ως εφαρμογή, στην πράξη όμως ο τρόπος που θες να γίνει έχει προβλήματα. Τα inverter των φωτοβολταϊκών είναι σχεδιασμένα ώστε στην είσοδο να έχουν μεταβλητή παροχή ισχύος αλλά στην έξοδο να δίνουν σταθερή τάση και συχνότητα αντιθέτως τα inverter των κινητήρων είναι σχεδιασμένα να έχουν σταθερή παροχή στην είσοδο και μεταβλητή τάση και συχνότητα στην έξοδο Εσύ θες ένα υβρίδιο που δεν γνωρίζω αν υπάρχει ως προϊόν (μπορεί να βέβαια να κατασκευαστεί) αλλά και να υπάρχει δεν θα έχει αντίστοιχη τιμή με τα κλασικά inverter οπότε αλλάζει ο χρόνος απόσβεσης. Βέβαια μπορεί να γίνεται με δυο inverter σε σειρά αλλά πάλι θα έχει μεγαλύτερο κόστος και απώλειες ενώ νομίζω ότι θα χρειαστεί και μια εφεδρική παροχή ισχύος για το κύκλωμα ελέγχου που και αυτό θα έχει κάποιο κόστος αφού θα κατασκευαστεί ως custom εφαρμογή plc

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.