  1. 1. ΟΧΙ. Προβλέπεται στη μελέτη της δεξαμενής που κατατίθεται στην πολεοδομία

    2. Μπορεί η θέρμανση των χώρων να χρησιμοποιεί τα ίδια συστήματα. Όμως σε "οδηγεί" η ΤΟΤΕΕ με βάση το ng2 (υπερδιαστασιολόγησης) να υπάρχει άλλη μονάδα για τη θέρμανση των χώρων ώστε να μην "ανάβει" μια τεράστια μονάδα (η οποία έχει άλλο ρόλο) κάθε φορά που θες να θερμάνεις το κτίριο.

    3. Μόνο οι ηλιακοί συλλέκτες που χρησιμοποιούνται για το κτίριο (ΖΝΧ στα ντους ή σε χρήσεις βοηθητικές όπως καφενεία, κυλικεία κλπ). Εσένα σε αφορά το κτίριο και όχι η δεξαμενή.

    • Upvote 1
  2. Το θέτω το ερώτημα γενικά καθώς με απασχολεί και μένα. Αν υπάρχει η μελέτη ΚΘΚ το να πάρεις τα Umax κατά ΚΘΚ σημαίνει απαραίτητα πως αμφισβητείς την μελέτη ή την εφαρμογή του ΚΘΚ; Δηλαδή όσα πιστοποιητικά βγήκαν την περίοδο του ΚΘΚ ανέτρεξε ο μηχανικός στην πολεοδομία για την μελέτη και μόνο όταν του απάντησαν (τηρώντας τα όρια της νομοθεσίας οι υπηρεσίες) πως δεν την έχουμε ή χάθηκε η μελέτη πήρε το Umax του ΚΘΚ ή του ΚΕΝΑΚ;

     

    Ξέρουμε ακριβώς τι λέει η ΤΟΤΕΕ-1 στη σελίδα 49,50 αλλά το Kmax κατά ΚΘΚ δεν σημαίνει πως τήρησε τον κανονισμό για τα δομικά στοιχεία;

    Την μελέτη ο άνθρωπος εδώ την αμφισβητεί πανεύκολα αν θέλει χωρίς πρόβλημα. Αναφέρει η τοτεε στη σελ. 49 ποια 4 θεωρούνται αποδεικτικά για την ισχύ της μελέτης (εδώ ο Inzaghi έχει λ=0.028) και πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ή να γίνουν αυτά. Επίσης και μόνο με το 1 που δεν του βγαίνει μπορεί να πει οτι δεν ισχύει.

  3. Το 10άρι μονωτικό (τουλάχιστον αυτή τη στρώση) πρέπει να είσαι σίγουρος οτι το έχει για να πάρεις εκείνο το U της μελέτης. Ειδικά με τέτοιο λ. Δεν θα πάρεις σίγουρα λοιπόν εκείνο το 0.3 της μελέτης αν δεν προκύπτει η 10άρα μόνωση. Όπως το λες υπάρχει περίπτωση 10άρας χωρίς να είναι πολύ πιθανό όμως.

     

    Υπάρχει πάντα η επιλογή να υπολογίσεις (στο περίπου για να έχεις μια εικόνα, μια δικέλυφη τοιχοποιία με 1-2εκ επίχρισμα, 6-9άρια τούβλα και όσο μονωτικό μπορεί να έχει) με το πάχος του τοίχου να βγαίνει όσο μετράς για να έχεις μια εικόνα.

    Νομίζω για 25άρι τοίχο ακόμα και τη μισή μόνωση να έχει βάλει είσαι πολύ κοντά στο όριο του ΚΘΚ. Επειδή η άδεια είναι το 2006 μπορείς να κάνεις αυτό που λέει ο katrmp ώστε σίγουρα να μην βάλεις αυτό το 0.3 με το οποίο μπορεί να έχεις πρόβλημα σε έλεγχο. Και να τον αδικήσεις έχει ρίσκο γιατί θα φαίνεται πως δεν έχει τηρήσει τον ΚΘΚ.

     

    Ο ιδιοκτήτης τι λέει; Ξέρει; Αυτός την πλήρωσε τη μόνωση. Πολλές φορές αυτό είναι σίγουρη πηγή δεδομένων :)

    Μοιάζει πάντως με περίπτωση που έχει μονώσει εκτός από κάποια σημεία (δοκάρια πχ).

  4. στο υπόγειο δηλαδή θα έχω ΜΘΧ, που συνορεύει με ΜΘΧ ;

    Μπορείς να χωρίσεις το ΜΘΧ σε 2 κομμάτια.

    1. το κλιμακοστάσιο. Θα περιγραφεί συνολικά ως ΜΘΧ. Στη ζώνη θα προσθέσεις μια διαχωριστική επιφάνεια που θα δηλώσεις οτι έχει επαφή με αυτόν τον ΜΘΧ (και προφανώς θα περιλαμβάνει τα κατακόρυφα στοιχεία που έρχονται σε επαφή με το κλιμακοστάσιο) και

    2. το υπόγειο. Θα περιγραφεί ως ΜΘΧ και στη ζώνη θα δηλώσεις 2η διαχωριστική (σε επαφή με αυτό το ΜΘΧ) η οποία θα περιλαμβάνει το οριζόντιο στοιχείο του δαπέδου σε επαφή με το υπόγειο.

     

    Δεν νοείται επαφή του ΜΘΧ με ΜΘΧ όπως δεν νοείται επαφή Ζώνης με Ζώνη.

     

    2ο σενάριο είναι να πεις πως ο ΜΘΧ είναι 1 και συνολικός. Περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο και το υπόγειο μαζί. Στη ζώνη θα δηλώσεις 1 διαχωριστική επιφάνεια στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα κατακόρυφα στοιχεία που έρχονται σε επαφή με το κλιμακοστάσιο και τα οριζόντια (το δάπεδο επί ΜΘΧ).

  5. Inzaghi το δίκτυο διανομής εκεί έχει ανακτήσιμες απώλειες. Δηλαδή βρίσκεται εντός του καταστήματος ολόκληρο και επομένως ότι "χάνει" δεν πάει έξω. Μένει στο κατάστημα. Από την άλλη δεν "φτάνει" και στις τερματικές μονάδες. Αποδίδεται αυτό το ποσό θερμότητας μέσω του δικτύου διανομής - που δεν είναι τερματική μονάδα (εκτός αν είναι ενδοδαπέδιο). 

    Αν πεις οτι οι απώλειες του δικτύου διανομής είναι μηδενικές ουσιαστικά λες πως ότι ισχύ έχεις στην "αρχή" του δικτύου διανομής (το κυκλοφορούν στο δίκτυο διανομής, στο τέλος του λέβητα δηλαδή) "φτάνει" όλο στις τερματικές μονάδες και εκεί αποδίδεται.

     

    Εξαρτάται από το μήκος του δικτύου στην πράξη. Ακόμα και αν βρίσκεται όλο μέσα στο κατάστημα.

  6. Το ίδιο το ρολό κλειστό δεν υπολογίζεται στη σκίαση. Είναι σαν να λες οτι τα παραθυρόφυλλα αν τα κλείσει κάποιος θα έχει διαφορετική ενεργειακή κατανάλωση το σπίτι και αν τα έχει ανοιχτά διαφορετική. Ας πούμε οτι ισχύει. Δεν νοείται όμως (πχ κατοικία) με μόνιμα κλειστά παραθυρόφυλλα.

     

    Από την άλλη το κουτί του ρολού (εξωτερικά πάντα και με την προυπόθεση οτι προεξέχει) προσφέρει σκίαση προβόλου για το τμήμα του τοίχου κάτω από το ρολό.

    Για τις περσίδες ΤΟΤΕΕ-20701-1 σελ 78.

     

    Το σχήμα 3.10 δείχνει τον υπολογισμό της γωνίας μέχρι την εξωτερική παρειά της κάθε περσίδας. Από κάτω ο πίνακας 3.21 έχει τιμές μόνο για οριζόντιες περσίδες.

    Επομένως αν χώριζες τον τοίχο σε τμήματα εμβαδού Αi κάτω από κάθε περσίδα αυτά τα τμήματα θα είχαν σκίαση προβόλου από την κάθε περσίδα. Για να μην πάς να κάνεις όλο αυτό στο δίνει έτοιμο για το σύνολο του τοίχου στον πιν. 3.21. Στα τμήματα αυτά σκίαση προβόλου θα έβαζες. Με αυτό το σκεπτικό στους συντελεστές προβόλου θα την έβαζα τη σκίαση περσίδων.

    • Upvote 1
  7. Αν υπολογίσεις σωστά το A, έχεις ένα Um που μπορεί να διαφέρει πολύ από τα επιμέρους Ui καθώς και εκείνο το 2,5 (στο Pgen) αντί του τρόπου υπολογισμού που κάναμε παλιά σε μελέτες θέρμανσης (αερισμός, όροφοι, προσανατολισμοί) που νομίζω εκεί είναι μεγαλύτερο το λάθος.

     

    Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει σχέδιο του ορόφου και να έχεις μετρήσει μόνο το διαμέρισμα που σε αφορά Ηλία οπότε υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν έχει και οικ. αδ. άστα. Με βάση την περίμετρο και το ύψος συνήθως. Αν είναι τόσο παλιό και δεν έχεις στοιχεία χάνει ούτως ή άλλως πολύ και έχει και μεγάλες ανάγκες.

  8. Δεν είναι περατωμένο στην πράξη. Ποιά η θερμοκρασία εκεί μέσα; Θα γίνεται τελείως λάθος θεώρηση αν μπει στη ζώνη αυτός ο χώρος. 

    Θα μας πει κανάς πολιτικός μηχανικός. Υπάρχει περίπτωση να έχει θεωρηθεί η οικ. αδ. εκεί για όλο το κτίριο; Να έχει πάρει και ρεύμα δηλαδή για όλο που δεν έχει ολοκληρώσει τα παράθυρα σε εκείνο τον όροφο; Το λέω γιατί στα χαρτιά θα φαίνεται περατωμένο.

  9. Την αμφισβητείς

    • αν λειπει στρώση. πχ αναφέρει μόνωση και δεν έχει τοποθετηθεί μόνωση
    • αν το πάχος κάποιας στρώσης είναι διαφορετικό και σίγουρα για στρώσεις με μικρό λ. Δηλαδή μονώσεις, dow κλπ. πχ λέει 9άρα μόνωση και βλέπεις τα τούβλα σε συρόμενο και δε "βγαίνει" με τίποτα να έχει χωρέσει 9άρα.
    • αν το συνολικό πάχος του τοίχου δε συμβαδίζει με της μελέτης. Ακόμα και ελάχιστα και μόνωση να έχει τοποθετηθεί όπως λέει η μελέτη θα διαφέρει το U. Εκεί κοιτάς όμως το U που σου δίνει ο πίνακας μήπως είναι εκτός πραγματικότητας ακόμα και με αυτή την μικρή διαφοροποίηση; Αυτό λειτουργεί και τούμπαλιν. Γιατί αν σε ΠΕΑ βρεις κανά τοίχο 70-75 πόντους πέτρα, ε, μην πάρεις το συντελεστή του πίνακα. Υπολόγισε με τη στρώση της πέτρας και δες τι συντελεστή βγάζει. Έχεις το δικαίωμα να υπολογίσεις αρκεί να τεκμηριώνεις σε ενδεχόμενο έλεγχο.
    • Upvote 1
  10. Αριστείδη σε ΜΕΑ δεν μπορείς να κάνεις παραδοχή για επαφή σε ΜΘΧ. Πρεπει να τον περιγράψεις αναλυτικά και να τον δηλώσεις στη ζώνη δηλώνοντας και τη διαχωριστική επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με αυτόν τον ΜΘΧ.

    Ο αναλυτικός τύπος υπολογισμός του b στην ΤΟΤΕΕ δείχνει ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο ΜΘΧ τόσο μικρότερος (έως ένα όριο) θα είναι και ο ισοδύναμος συντελεστής της διαχωριστικής επιφάνειας ως Uxb. Άσχετα που βρίσκεται η επαφή.

     

    Εδώ είναι πρακτικό το θέμα. Τα διαμερίσματα σε μια πολυκατοικία χάνουν σαφώς προς τον ΜΘΧ του κοινού κλιμακοστασίου. Χάνουν όμως μέσω αυτού του ΜΘΧ και προς το ισόγειο που βρίσκεται η είσοδος και προς την απόληξη του κλιμακοστασίου στην οροφή; Εγώ λέω δύσκολα. Η ΤΟΤΕΕ λέει όσο πιο μεγάλος ο ΜΘΧ τόσο μικρότερο το b άρα τόσο μικρότερο και το Uxb της διαχωριστικής άρα και μικρότερες οι απώλειες στη ζώνη σου.

     

    Είναι ωραία απορία πάντως. Την είχαμε πρόσφατα με συνάδελφο. Αν ο ΜΘΧ μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερος από τη ζώνη. Φυσικά και μπορεί και τον περιγράφεις όλο αφού περιέχεται στο κτίριο και δεν τον έχεις εντάξει στη ζώνη (εάν Vμθχ <=20% Vσυνολικού μπορείς να τον εντάξεις στη ζώνη).

    -> Δεν κερδίζεις και πολλά. Κερδίζεις όσο μεγαλώνει ο ΜΘΧ, μικραίνει το b και μειώνονται οι απώλειες μεταφοράς της διαχωριστικής επιφάνειας AxUxb.

     

    Edit: Εδώ σοφίτες (χωρίς σαφή διαχωρισμό από τη ζώνη) έχουν αρκετοί και δεν έχουν σώματα μέσα. "Δίνουν" με το λέβητα στον όροφο πχ. Πόσο να χάνουν από τη σκάλα προς τη σοφίτα...

  11. Μπορεί να φανούν αστείες οι ερωτήσεις αλλά τώρα ξεκινάω να ασχολούμαι με το θέμα. Είναι άλλωστε υποχρεωτικό για κάθε βιομηχανία που έχει τρόφιμα.

    Η μελέτη hacpp θεωρείται από κάποια υπηρεσία;

    Δίνεται κάποιο πιστοποιητικό στην επιχείρηση τροφίμων; πχ θα πρέπει να πιστοποιηθεί η τήρηση των όρων που τίθενται στη μελέτη hacpp από κάποιο πιστοποιημένο φορέα; 

  12. Υπάρχει πρόβλημα με τη βάση δεδομένων στο acad.gr/asfaleia/ και αυτή τη στιγμή ενώ είναι προσβάσιμο δεν είναι λειτουργικό.

    Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την ολοκλήρωση του la-kenak 4 για να δώσουμε και τα 2 με κοινή πρόσβαση των χρηστών. Έχει μια διαδικασία αυτό ακόμα. Για να δεις που βρισκόμαστε δες εδω.

     

    Ο tsak1 περιμένει από εμένα την la-kenak 4 για να την τσεκάρει και αυτός πρώτα και μετά να βγει.

    Με τον Otto_engine είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε μετά από τα παραπάνω το la-asfaleia.

    Με τον Didoni θα μιλήσουμε ακριβώς μετά από αυτό για να ανέβουν στο domain του και τα 2 για δοκιμές με κοινό τρόπο σύνδεσης (login) των χρηστών.

     

    Υπάρχει λόγος για την αναμονή για να έχουμε μια σειρά αργότερα στο development και ο καθένας να μπορεί να αναλάβει ένα κομμάτι. Υπολογίζω περίπου 1 μήνα εκτός απροόπτου για να έχουμε 2 λογισμικά διαθέσιμα για όλους.

    • Upvote 3
  13. Για την έκδοση 3 και το τελευταίο xampp βοήθεια για τα λάθη του xampp, la-kenak:ΕΔΩ

     

    Ας το προσθέσει κάποιος και στο πρώτο post

     

    Η επιθυμία σας διαταγή :)

    Gousgounis

  14. Συγχαρητήρια πάντως για την προσπάθεια και πιστέυω ένα donate πρέπει να μπει εφόσον λειτουργήσει η v4 σωστά.

     

    Και η 3 δουλεύει σωστά. Κατεβάζεις από gihub. Ακολουθείς τα βήματα εδώ για windows και εδώ για linux. Αν σου εμφανίσει οποιοδήποτε λάθος ακολουθείς τον οδηγό εμφάνισης λαθών.

    Η 4 απλά θα λύσει θέματα ασυμβατότητας (αυτά τα λάθη που εμφανίζονται), θα "ομορφύνει" το Interface και θα προσθέσει κάθε τύπο υπολογισμού. Επίσης το ψάχνω πως εμφανίζεται σε tablet, iphone κλπ.

     

    Για πρακτικούς λόγους είναι δύσκολο να μπει donate ή να χρεωθεί το οτιδήποτε. Το λογισμικό δόθηκε ελεύθερα με το σκεπτικό της συνεργασίας για την ανάπτυξή του. Σε αυτή τη φάση είναι "προϊόν" αρκετών ανθρώπων οι οποίοι βοήθησαν στην ανάπτυξη γράφοντας κώδικα, δίνοντας κείμενα, ιδέες κλπ.

     

    Αν παιδεύει η εγκατάσταση τόσο πολύ θα μπορούσαμε να δούμε πως θα μπορούσε να βγει σε ένα domain η 4, να δούμε ποιό είναι το κόστος του server και να χρεωθούμε όλοι μαζί μόνο αυτό. Οπως καταλαβαίνεις το να μπούν 100 άτομα μέσα και να βάλουν από 100 ΠΕΑ ο καθένας γεμίζει σε χώρο μια βάση δεδομένων, το να αποθηκεύεις τη φωτό/τοπογραφικό για λόγους αρχείου πάλι το ίδιο, να τυπώνουν 100 άτομα σε pdf μελέτες πάλι τραβάει από τη μνήμη κλπ. Άλλωστε ο didonis έχει δώσει δικό του χώρο για να κάνουμε δοκιμές στο παρεμφερές la-asfaleia και έχουν προκύψει τέτοια θέματα.

     

    Τοπικά μπορείς να κάνεις ότι θέλεις στο xampp. Δεν υπάρχει περιορισμός, μπορείς να το βλέπεις απομακρυσμένα (αν ρυθμίσεις και το router σου) από άλλο υπολογιστή, tablet ή κινητό και να αποθηκεύεις μέχρι και τα pdf όλων των μελετών σου στον υπολογιστή που το έχεις εγκατεστημένο. Φαντάσου πως εγώ το έχω εγκατεστημένο σε ένα netbook το οποίο λειτουργεί ως server για όλες τις εφαρμογές που έχω φτιάξει. Οι απαιτήσεις σε xampp ή linux είναι ελάχιστες. Κάτι σαν cloud για τις μελέτες κενακ.

     

    @tsak1 ωραίο όνομα το cloud kenak . . .

  15. @gmaranos ποια έκδοση έχεις κατεβάσει;

    Το καταλαβαίνω πως το παρόν topic είναι αρκετά μεγάλο πλέον αλλά ανατρέξτε πρώτα στο wiki του github και αν δεν έχει καλυφθεί κάτι εκεί το ξαναλέμε και εδώ.

     

    Δυστυχώς δεν μπορώ να κοιτάω αυτή τη στιγμή πως θα διορθωθεί κάτι τέτοιο στην έκδοση 3 καθώς ετοιμάζεται καινούργια έκδοση η οποία έχει σχεδιαστεί από την αρχή και έχουν διορθωθεί όλα αυτά.

    Προσωρινή λύση είναι αυτό που αναφέρει ο tsak1. Νομίζω short tag υπάρχουν και αλλού εκτός από το αρχείο που αναφέρει ο tsak1 επομένως ας αλλάξει όποιος αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα τις ρυθμίσεις στο php.ini του xampp. Οι οδηγίες υπάρχουν εδώ.

     

    Σύντομα θα βγάλω και ότι έχω διαθέσιμο για την kenakv4. Λογικά θα ακολουθήσουμε μια περίοδο δοκιμών όσοι ασχολούνται προγραμματιστικά και έπειτα θα δοθεί το link για download.

    Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί οι βιβλιοθήκες, οι υπολογισμοί, το γραφικό περιβάλλον και από το μενού μελετών τα πάντα εκτός από την εισαγωγή ανοιγμάτων.

  16. Στο λογισμικό γίνεται υπολογισμός με γραμμική παρεμβολή ανάμεσα στις γραμμές (γωνίες σκίασης) και τις στήλες (προσανατολισμοί) στον υπολογισμό σκιάσεων.

    Μάλλον εννοείς xls και όχι xml. Κάτι σαν αυτό που υπάρχει στα download ή αυτό; Έχουν ανέβει κατά καιρούς αρκετά excelοφυλλα στα download και στο forum με γραμμική παρεμβολή. Χρησιμοποίησε πρώτα την αναζήτηση.

  17. Αν και υπάρχουν αναφορές στο forum για το qgis νομίζω είναι καλή κίνηση να δημιουργήσουμε ένα θέμα με οδηγούς για το πως μπορούμε να κάνουμε τι και πως στο qgis.

    Το Quantum GIS (QGIS) είναι ένα λογισμικό GIS ανοιχτού κώδικα, φιλικό στο χρήστη, όπου μπορεί να γίνει απεικόνιση, διαχείριση, επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση χαρτών. :mrgreen:

     

    Θα αναφέρω τους διαθέσιμους συνδέσμους στο πρώτο θέμα και ο καθένας μπορεί από εδώ και πέρα να γράψει σύντομους οδηγούς για διάφορες λειτουργίες του προγράμματος.

     

    Qgis download

    Qgis documentation (Αγγλικά)

    Qgis User Guide (Αγγλικά)

     

    Οδηγός - Προσθήκη υποβάθρου κτηματολογίου και εκτύπωση χάρτη σε Α1 (QGIS 2.0.1)

     

    1. Προσθήκη του MWS του Κτηματολογίου στο qgis

    Σε ένα νέο project επιλέψτε "Επίπεδο"->"Προσθήκη MWS Layer".

    Θα ανοίξει νέο παράθυρο όπου βλέπετε τους διαθέσιμους WMS Servers. Θα πρέπει να προσθέσουμε το server του κτηματολογίου αν δεν υπάρχει ήδη στη λίστα.

     

    Πατώντας στο πλήκτρο "New" ανοίγει νέο παράθυρο όπου στα πεδία "connection details" προσθέτουμε:

    Όνομα: Ένα όνομα για το server, πχ "Κτηματολόγιο"

    Link: http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx

    Πατάμε OK και πλέον το κτηματολόγιο βρίσκεται στη λιστα των WMS Servers.

     

    Το επιλέγουμε. Πατάμε "connect" για να εμφανιστούν τα layer που περιέχει και επιλέγουμε το επίπεδο με id 1 και όνομα "KTBASEMAP".

     

    Image encoding: επιλέγουμε μία επιλογή png ή jpeg χωρίς να παίζει κανένα ρόλο. Εγώ επέλεξα jpeg.

    Tile size: 256 και 256 (καθώς το WMS του κτηματολογίου έχει όριο στην εικόνα που ζητάτε και κατά την εκτύπωση θέλουμε να τυπωθεί ο χάρτης χωρίς πρόβλημα)

     

    Με το πλήκτρο "change" αλλάζουμε το γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων σε αυτό που χρησιμοποιεί το project μας. Εάν βρίσκεστε σε νέο project αφήστε το ως έχει.

     

    Τέλος πατάμε "Προσθήκη" και το κτηματολόγιο έχει προστεθεί ως layer στο μενού αριστερά ενώ θα φορτώσει (υπομονή ανάλογα με τη σύνδεσή σας) ο χάρτης.

    Πατάμε "close" για να κλείσει το παράθυρο.

     

    2. Εκτύπωση σε Α0

    Στο μενού "project" επιλέγουμε "Νέα σύνθεση εκτύπωσης" και δίνουμε ένα όνομα για την εκτύπωση πχ "Σχέδιο Α0".

    Ανοίγει νέο παράθυρο με τίτλο Σχέδιο Α0.

    Δεξιά στην καρτέλα "Σύνθεση" επιλέξτε "χαρτί και ποιότητα" και στα "preset" Α0 (841x1189mm) , "Number of pages":1 ενώ επιλέγουμε και την επιλογή "Εκτύπωση ως κάνναβο".

    Εάν δεν εμφανίζεται όλο το χαρτί στην περιοχή εκτύπωσης από το μενού κορυφής υπάρχει το πλήκτρο "Full zoom". 

    Στην καρτέλα "Atlas generation" βγάζουμε την επιλογή "Generate an atlas".

     

    Από το μενού κορυφής πατήστε το πλήκτρο "Προσθήκη νέου χάρτη" και σύρετε εντός της περιοχής εκτύπωσης το ποντίκι για το μέγεθός του εντός του Α0. Θα εμφανιστεί όλη η Ελληνική επικράτεια στο Α0. Προφανώς δεν θέλουμε να την τυπώσουμε ολόκληρη 8-)

     

    Με κλίκ πάνω στο χάρτι επιλέγουμε τον χάρτη. Χρησιμοποιώντας την ροδέλα του ποντικιού μπορούμε να κάνουμε zoom στο χάρτη ενώ από το μενού κορυφής επιλέγοντας το πλήκτρο "μετακίνηση περιεχόντων στοιχείου" μπορούμε να κάνουμε drag στο χάρτη για την περιοχή που θέλουμε να εμφανίζεται.

     

    Δεξιά στην καρτέλα "Item properties" μπορούμε να ορίσουμε την κλίμακα και την περιοχή που μας ενδιαφέρει με συντεταγμένες. Ο χάρτης θα τυπωθεί σχετικά γρήγορα και με μικρό μέγεθος (περίπου 20-30mb) για κλίμακες 1:1000 και 1:2000 ενώ έτσι περιορίζετε και την περιοχή που ζητάτε από το κτηματολόγιο.

     

    3. Εξαγωγή σε PDF, jpeg

    Πλέον μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα "Εξαγωγή ως PDF" ή "Εξαγωγή ως εικόνα" και να αποθηκεύσετε το χάρτη.

    Το qgis θα σας ενημερώσει πως το project περιέχει WMS layers και ενδεχομένως να υπάρξει περιορισμός με τις εικόνες που ζητάτε από αυτά αλλά έχουμε προβλέψει κάτι τέτοιο με τη χρήση των τιμών 256x256 στο μέγεθος κάθε εικόνας από το κτηματολόγιο. Απλά πατήστε close και θα σας ζητηθεί το όνομα και η διαδρομή που θέλετε να αποθηκεύσετε το pdf.

    Έπειτα υπομονή. Το qgis αποθηκεύει σε προσωρινή μνήμη εικόνες 256x256 από το κτηματολόγιο για την περιοχή που θέλετε να τυπώσετε (μπορεί να διαρκέσει αρκετά ανάλογα με το τι περιοχή έχετε επιλέξει) και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα δημιουργήσει το αρχείο.

     

    4. Άλλες επιλογές πριν την εκτύπωση

    Πριν την εκτύπωση μπορείτε να προσθέσετε πλαίσια κειμένου (για να φτιάξετε μια πινακίδα στο A0), εικόνες, υπομνήματα (πάνω από την πινακίδα) και κλίμακες.

     

    Στο project μπορείτε να εισάγετε από το μενού "επίπεδο" dxf layers (Αν έχετε σχεδιάσει σε κάποιο άλλο σχεδιαστικό) , raster images (πχ τους ορθοφωτοχάρτες που έχετε σε εικόνα για να τους προσθέσετε πάνω στο κτηματολόγιο), διανυσματικά επίπεδα (πχ shp αρχεία από το geodata.gov.gr ).

     

    Λίγα λόγια για την προσωρινή αποθήκευση (tiles σε WMS)

    Γενικά από την έκδοση 1.8 και μετά του qgis υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των tiles για WMS layers και ορίου μεγέθους σε αυτά κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα χάρτη από υπηρεσίες WMS. Επίσης κάτι τέτοιο "ξεφορτώνει" και το server του κτηματολογίου καθώς αν δείτε μια περιοχή στο project σας αποθηκεύει στον υπολογιστή την περιοχή και δεν χρειάζεται να τη ζητάει συνεχώς και να περιμένετε (πχ σε zoom in - zoom out).

     

    Οι συγκεκριμένες επιλογές προσωρινής αποθήκευσης βρίσκονται στο μενού "Ρυθμίσεις"->"Επιλογές"->"Network"->"Προσωρινή αποθήκευση επιλογών" όπου μπορείτε να αυξήσετε και το μέγεθος στο δίσκο που χρησιμοποιείται για αυτή την αποθήκευση.

     

     

    • Upvote 9
  18. 12. Πότε συνυποβάλλεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α);

     

    Η συμπλήρωση των πεδίων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι προαιρετική. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διατάξεις που ορίζουν την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ έπαψαν να ισχύουν. Απλώς η καταχώρηση του ΠΕΑ είναι προαιρετική και η δήλωση οριστικοποιείται χωρίς να ζητάει υποχρεωτικά τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων. Αν για το ακίνητο που μισθώνετε έχει εκδοθεί Π.Ε.Α τότε  συμπληρώστε τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».

    Απ ότι βλέπω έχει αλλάξει το κείμενο στο α/α 12.

  19. Ετοιμάζουμε τη νέα έκδοση. Στήθηκε μια αρχική σελίδα στο github όπου μπορείτε να ενημερώνεστε. Προσωρινά δεν έχει ανέβει η διανομή παρά μόνο κάποια screenshot.

    Ολοκληρώνεται σύντομα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό...