Μετάβαση στο περιεχόμενο

STAVION

Core Members
  • Περιεχόμενα

    679
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    1

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από STAVION

  1. "Εκτος κι αμα βαζεις ολοκληρη την ισχυ του κυκλοφορητη και οχι μοιρασμενη στα διαμερισματα με χιλιοστα κλπ"

    Αυτό λέω: όλος ο κυκλοφορητής είναι ας πούμε 0,3kw, και μετά απο τον επιμερισμό που έκανες στο παράδειγμά σου πρέπει να βάλουμε στο διαμέρισμα 0,03kW. Το ένα δέκατο αλλά γενικά είναι και τα δύο πολύ μικρά μεγέθη! Κι όμως σε υπάρχον κτίριο με βοηθητικό σύστημα 0,3kw, μου δίνει στα αποτελέσματα, για πρωτογενή ενέργεια στη θέρμανση 75 kwh/m2 , ενώ με βοηθητικό σύστημα 0,03kw, μου δίνει 60 kwh/m2. (Το Κ.Α. έχει 35 kwh/m2.).

    Αυτη η διαφορά των 15 kwh/m2 είναι ικανή να σε αλλάξει κατηγορία. Μια τόση δα συσκευή μπορεί να έχει τόση κατανάλωση ?!

  2. Χωρίς υπερδιαστασιολογηση καταλαβαίνω εγώ (ΤΟΤΕΕ 1, 4.8.2.1. σελ 115).

    Εαν δε, το boiler είναι μεσα στη ζώνη δηλ. παιρνει θερμότητα απο το κύκλωμα θέρμανσης ως τερματική μονάδα, τότε ναι, οι απωλειες του δικτυου διανομης για ΖΝΧ θα ειναι ιδιες με της θερμανσης. Αν είναι αλλού, κάτω στο λεβ/σιο πχ, μπορεί να έχει το δικό του δίκτυο με τις δικές του απώλειες.

     

    Σχετικά με τα βοηθητικά συστήματα της θέρμανσης, μπορεί να μου πεί κάποιος τεκμηριωμένα γιατί έχουν τόσο μεγάλη επίδραση στη κατανάλωση στο λογισμικό ΚΕΝΑΚ? Δε το αντιλαμβάνομαι πρακτικά πώς μπορεί ένας σκατοκυκλοφορητάκος να ανεβάζει ή να κατεβάζει κατηγορίες το ακίνητο!!

  3. Πάντως υπάρχει περίπτωση πού μετά την έκδοση ΠΕΑ πού συμπεριέλαβαν υπόγειο μεζονέτας ατακτοποίητο ο αγοραστής όχι ο ιδιοκτήτης απείλησε μηχανικό και ιδιοκτήτη πώς άν αντιμετωπίσει πρόβλημα θα κινηθεί νομικά εναντίον και τών δύο γιά μη σωστή εφαρμογή τού νόμου.

     

    Κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά ... διαβάστε πιο πίσω σε αυτό το θέμα, διάφορα προφητικά, σελ.148 έως 160 ...

  4. Γνωρίζει κανείς αν υπάρχουν προδιαγραφές για τη σφραγίδα του προσωρινού ενεργειακού επιθεωρητή? Μήπως απλά βάζουμε την κλασσική σφραγίδα?

    Την κλασική σφραγίδα του μηχανικού. Δε χωράει στο διαθέσιμο χώρο του πιστοποιητικού κάτω δεξιά, τη βάζεις πιο κάτω.

  5. Μαζί σας κι εγώ. Μάλλιστα πριν πάω για κάτι αυτοψίες για ΠΕΑ σε γνωστό κυκλαδονήσι γεμάτο αυθαίρετους χωρους κυριας χρήσης σε ξεμπαζωμένα υπόγεια εκτός περιγράμματος κάλυψης κλπ κλπ, το είχα συζητήσει άτυπα με υψηλόβαθμο στέλεχος του ΥΠΕΚΑ στους διαδρόμους του κτιρίου της Μεσογείων και μου είχε πεί χαρακτηριστικά: "Οτι βλέπεις να το καταχωρείς, νομίζεις δεν ξέρουμε τι γίνεται απο αυθαιρεσίες στο νησί? εσάς (τους επιθεωρητές) περιμέναμε να μας το πείτε? πες στους πελάτες σου να μην ανησυχούν, ακόμα και σαν ένδειξη να πάρουμε την αυτοψία σας ότι κάτι υπάρχει στο τάδε ακίνητο μετα απο διασταύρωση με στοιχεία της πολεοδομίας, θα έπρεπε να στείλουμε υπαλλήλους της πολεο. για να βεβαιώσουν αυθαίρετα και να κόψουν πρόστιμα, (η δική σας αυτοψία δε μετράει, είστε ιδιώτες). Ε!, τόσα χρόνια δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κανουμε, το διαθέσιμο χρόνο, το προσωπικό, τα χρήματα για τις μετακινήσεις κλπ, Τώρα θα το κάνουμε?"

     

    Η ίσως να μην είχαν και τη βούληση προσθέτω εγώ...

  6. Πρώτα πρέπει να συστήσουν τις ΕΠΑΕ γιατί λόγω Καλλικράτη δεν υπάρχουν και μετά να στείλουν την επιστολή για να υπάρχει και παραλήπτης

    Τους πολιτικούς μηχανικούς δεν μπορεί να τους αποκλείσει τους ελάχιστους τοπογράφους μεγάλους ηλικίας σε κανένα χωριό στην επαρχία ίσως, μια τρύπα στο νερό νερό δηλαδή, για εντυπωσιασμό όπως σου είπα.

    Δε θα αποκλειστείτε ακόμα απο τα αρχιτεκτονικά, λέει όμως ότι οι ΕΠΑΕ απο τον επόμενο μήνα, θα ελέγχουν τις μελέτες των άλλων ειδικοτήτων πλην των αρχιτεκτόνων, μέχρι να χωρίσουμε επιτέλους τα τσανάκια μας.

  7. Παρα το γεγονος οτι μετα την αγοραπωλησια του καταστηματος, θα συνεχισει ο ιδιος ενοικιαστης να το χρησιμοποιει με την ιδια χρηση αλλα υπο διαφορετικο ιδιοκτητη, πιστευω κι εγω οτι η ψησταρια δε θα πρεπει να μπει ως ανοικτη εστια καυσης...

    Θα το μελετησω περαιτερω πριν βγαλω το ΠΕΑ, αν και δεν ξερω κατα ποσον μπορει να αλλαξει τις καταναλωσεις...

    Αγαπητέ Inzaghi, ώρες ώρες μου φαίνεται ότι έχεις χρόνο για ξόδεμα. Εχω δε την εντύπωση ότι ο φίλος μας ο cfrezi έχει καταλάβει τι ψείρας είσαι και σου πετάει δόλωμα για να τσιμπήσεις και αυτός να σπάει πλάκα. Ειναι δυνατόν να αναρωτιέσαι σοβαρά αν η ψησταρια θα πρεπει να μπει ως ανοικτη εστια καυσης...?

    @cfrezi

    Τα ΠΕΑ δε θα έπρεπε να μπορεί να έιναι δουλειά τοπογράφου.

  8. cfrezi Τα τοπογραφικά να τα κάνετε εσείς (δεν είναι ο λόγος που το ανάρτησα) και να βάζετε και τους όρους δόμησης όμως πάνω να ξέρουμε τι σχεδιάζουμε και με πάσα λεπτομέρεια έτσι όπως τους θέλει ο εκάστοτε υπάλληλος της πολεοδομίας. Και τα στατικά οι στατικοί και τα μηχανολογικά οι μηχανολόγοι. Τα αρχιτεκτονικά οι αρχιτέκτονες. Το κομάτι που λέει για τις ΕΠΑΕ το διάβασες?

     

    Μέχρι δε την συνολική ρύθμιση του θέματος σας ενημερώνουμε ότι εντός 30 ημερών θα προβούμε στην έκδοση ειδικής εγκυκλίου – οδηγίας, προς τους Αρχιτέκτονες – Μέλη στα κατά τόπο όργανα ΕΠ.Α.Ε. και Σ.Χ.Ο.Π. σχετικά με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνοντας το Τ.Ε.Ε. και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

  9. Αυτό απο το ΣΑΔΑΣ δεν θα το είδατε όσοι δεν είστε αρχιτέκτονες, σας το κοινοποιώ, ελπίζω να οδεύουμε προς την τακτοποίηση των επ. δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων όλων των ειδικοτήτων σύντομα. Μου κάνει εντύπωση ρε φίλε cfrezi τοπογράφος να κάνεις ΠΕΑ! Μαγκιά σας τοπογράφοι αλλά είναι έξω απ τα χωράφια σας. Χωρίς παρεξήγηση.

    43674 ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓ ΔΙΚΑΙΩΜ.doc

  10. Η κόντρα Inzaghi - cfrezi καλά κρατεί. Χαλαρώστε ρε παιδιά. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Αλλωστε, να ρωτήσω, η διαφορά που επιφέρει (αερισμός ή μή αερισμός μίας πόρτας) είναι υπολογίσιμη?

     

    Να ρωτήσω : εχει κάνει κανένας εξοικονομώ? Πράγματι , αναρωτιέμαι, για να ενταχθεί στο πρόγραμμα μεμονωμένο διαμέρισμα πρέπει ή να διαθέτει ήδη κάποιο σύστημα αυτονομίας ή να επιλέξει αυτονόμηση και αντικατάσταση με ατομικό σύστημα θέρμανσης ? Διαβάζω τα σχετικά στη σελ. 11 απο το

    http://exoikonomisi.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=c7PTIKWeeGw%3d&tabid=629&language=el-GR και καραφλιάζω.. Δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσει αυτό

  11. Inzaghi πολύ προχώ σε βρίσκω! Τι κάνεις ακριβώς στο aircondi όμως?

     

    ESTIMATED ROOM SIZE FOR EACH CAPACITY UNIT

     

    16 m2 = 9000 BTU

     

    45 m2 = 24000 BTU

     

    24 m2 = 12000 BTU

     

    60 m2 = 30000 BTU

     

    35 m2 = 18000 BTU

     

    70 m2 = 36000 BTU

     

    ανεξάρτητα με το που είναι τοποθετημένα τα κλιματιστικά, μέσα στα δωμάτια δηλαδή?

  12. Inzaghi, να βάλεις αυτό που υπολογίζεις εσύ.

     

    Παιδά κοιτάξτε λίγο αυτό:

     

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

    Xαϊνά & Αποστολίδου 29, 34100 Χαλκίδα

    τηλ. 2221061285,86 fax: 2221061287

    E-mail:[email protected], http://www.teehal.tee.gr

    Αγαπητοί Συνάδελφοι & Συναδέλφισσες,

     

    Ως γνωστό έχουμε πλέον την Νέα έκδοση του Λογισμικού Νέα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ v1.28.

     

    Σας επισημαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε την Βοήθεια την Νέας Ανανεωμένης έκδοσης :

     

    Σημεία άξια προσοχής :

     

    Ορισμός αδιαφανών επιφανειών θερμικής ζώνης :

    • Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου δεν εμπεριέχει την διόρθωση για τις θερμογέφυρες. Η διόρθωση πραγματοποιείται αυτόματα από το λογισμικό, ανάλογα με την επιλογή του πεδίου "Θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων" (παράγραφος 2.6.1.).

    • Αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με όμορα κτίσματα τα οποία είναι μη θερμ��ινόμενα (σαν χρήσεις κτιρίων), λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς και συνεπώς ορίζονται στο κέλυφος σαν αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (ΤΟΤΕΕ 2010α).

    • Τα δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού (κολώνες, δοκάρια) και οι τ����ιχοποιίες (πλινθοδομές, λιθοδομές κ.α.) μπορούν να εισάγονται ξεχωριστά ή ενιαία. Σε περίπτωση που ορίζονται μαζί, θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας να είναι η μέση τιμή και για τα δύο δομικά στοιχεία.

     

    Στο λογισμικό, ο χρήστης μπορεί να ορίσει για κάθε θερμική ζώνη:

    • Ένα σύστημα θέρμανσης,

    • Ένα σύστημα ψύξης,

    • Ένα σύστημα ΖΝΧ,

    • Καμία ή περισσότερες ΚΚΜ (τουλάχιστον μια για κτίρια του τριτογενή τομέα)

    • Ένα σύστημα φωτισμού (για κτίρια του τριτογενή τομέα)

    • Μέχρι ένα σύστημα ύγρανσης

    • Μέχρι μία εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών (για ΖΝΧ ή/και θέρμανση χώρων)

    Σύστημα θέρμανσης :

    • Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου (βαθμού απόδοσης 0.935), με δίκτυο διανομής θερμού μέσου (βαθμού απόδοσης 0.95), τερματικά (βαθμού απόδοσης 0.95) και βοηθητικές μονάδες (ειδικής ισχύος 5 W/m2 για κατοικίες και 10 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την ΤΟΤΕ�� 2010α.

    • Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος κτιρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης της μονάδας παραγωγής του κτιρίου αναφοράς, στην περίπτωση που πρόκειται για λέβητα.

     

    Σύστημα ψύξης :

    • Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με αντλίες θερμότητας (ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας 3 για κατοικίες και 2.8 για τριτογενή τομέα και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας ίσο με 0.5), με δίκτυο διανομής (απόδοσης 100% για κατοικίες και 95% για τριτογενή τομέα), τερματικά (απόδοσης 95%) και βοηθητικές μονάδες (ισχύος 5 W/m2 για κατοικίες και 10 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.

    • Αν το προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου ψύχεται μερικώς, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει και για το υπόλοιπο κτίριο ή θερμική ζώνη, ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με αντλίες θερμότητας (ονομαστικός δείκτης αποδοτι��ότητας 3 για κα��οικίες και 2.8 για τριτογενή τομέα και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας ίσο με 0.5), με δίκτυο διανομής (απόδοσης 100% για κατοικίες και 95% για τριτογενή τομέα), τερματικά (απόδοσης 95%) και βοηθητικές μονάδες (ισχύος 5 W/m2 για κατοικίες και 10 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.

    • Ανάλογα με την χρήση της ζώνης, οι μήνες που το σύστημα ψύξης δεν λειτουργεί εμφανίζονται με την προεπιλεγμένη τιμή 0, την οποία ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει. Για τα κτίρια κατοικιών, για όλους τους υπόλοιπους μήνες ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, για την υπό επιθεώρηση θερμική ζώνη, να κυμαίνεται μεταξύ 0.5 και 1 σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.

    • Για τα κτίρια τριτογενή τομέα, για όλους τους υπόλοιπους μήνες ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, για την υπό επιθεώρηση θερμική ζώνη, να ισούται με 1 σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.

     

    ΚΚΜ (Για τον τριτο��ενή τομέα):

    • Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου του τριτογενή τομέα δεν υπάρχει σύστημα κλιματισμού ή μηχανικού αερισμού / εξαερισμού, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού (παροχή αέρα σύμφωνα με τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια νωπού αέρα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας), με ανεμιστήρες (ειδική ηλεκτρική ισχύς 1 kW s/m3 ), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.

    • Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου η συνολική παροχή νωπού αέρα είναι μικρότερη από τις ελάχιστες τιμές που προσδιορίζονται στην ΤΟΤΕΕ 2010α, τότε ο επιθεωρητής θα πρέπει να εισάγει και ένα επιπλέον θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού, χωρίς ανάκτηση θερμότητας και με παροχή ώστε συνολικά να ικανοποιούνται οι ελάχιστες τιμές.

     

    Σύστημα ΖΝΧ (Ζεστού νερού χρήσης):

    • Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα ZNX, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ZNX με λέβητα πετρελαίου (απόδοσης 93.5%), με δίκτυο διανομής θερμού μέσου (απόδοσης 95%), και αποθήκε��ση (απόδοσης 93%). Στην περίπτ��ση κτιρίων του τριτογενή τομέα με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη από 10 ℓ/άτομο/ημέρα, τότε το σύστημα ΖΝΧ είναι τοπικοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες (απόδοση 100%), διανομή (απόδοση 100%) και αποθήκευση (απόδοση 98%), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010

    • Στην περίπτωση συστημάτων τριπλής ενέργειας (π.χ. λέβητας-καυστήρας, ηλεκτρική αντίσταση και ηλιακοί συλλέκτες), για την παραγωγή θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ, όπου η χρήση των συστημάτων διαφοροποιείται ανά χρονική περίοδο (χειμώνας, καλοκαίρι), ο καθορισμός του ποσοστού κάλυψης θερμικού φορτίου διαφοροποιείται για κάθε μήνα, ανάλογα με την εποχική χρήση του κάθε συστήματος και την αποδιδόμενη θερμική ισχύ τους. Αν η ηλεκτρική αντίσταση λειτουργεί ως εφεδρική στην διάρκεια όλου του έτους, τότε δεν συμμετέχει καθόλου στο ποσοστό κάλυψης θερμικού φορτίου.

     

    Ισχύει για Συστήματα θέρμανσης/ψύξης/ΖΝΧ :

    • Ανάλογα με την χρήση της ζώνης, οι μήνες που το σύστημα δεν λειτουργεί εμφανίζονται με την προεπιλεγμένη τιμή 0, την οποία ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει.

    • Για όλους τους ��πόλοιπους μήνες ο χρήστης πρέ��ει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής, για την υπό επιθεώρηση θερμική ζώνη, να ισούται με μονάδα (1) σε μηνιαία βάση.

     

    Σενάρια :

    • Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει προσθήκη αντίγραφου κτιρίου και έχει διαμορφώσει ένα σενάριο, οποιαδήποτε τροποποίηση στο αρχικό κτίριο δεν επικαιροποιείται στο αντίγραφο κτιρίου. Συνεπώς, ο χρήστης θα πρέπει να επανεισάγει τις όποιες αλλαγές κάνει και στο αντίγραφο κτιρίου.

    • Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο σενάριο για ένα παλιό κτίριο, μια από τις επεμβάσεις είναι η θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων, ο χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσει το σύμβολο ελέγχου "Θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων", ώστε να ληφθούν υπόψη οι θερμογέφυρες και το λογισμικό να προσθέσει αυτόματα 0.1 W/m2K σε όλες τις αδιαφανείς επιφάνειες, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.

     

    Νεκτάριος Καντανολέων Γιώργος Μαθιουδάκης

    [email protected] [email protected]

     

    Αν το προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου ψύχεται μερικώς, ετσι κάνετε την ψύξη?

  13. Συγγνώμη αν έχει ξανασχολιαστεί, :oops: μέχρι πότε μπορεί να πληρώσει κανείς εφάπαξ το πρόστιμο για να πάρει την έκπτωση 10%, τώρα που η υποβολή πήρε παράταση για μέχρι τελος Ιουνίου? Και πού το γράφει αν ξέρετε?

  14. Επειδη δεν εχω χρησιμποιησει μεχρι τωρα το συστημα αμοιβων μπορεις να με καθοδηγησεις τι να κανω...συμπληρωνω τη φορμα excel και τη στελνω με e-mail (πως και ποιο ειναι τοe-mail )?Ευχαριστω

    Και εγώ δεν έχω μεγάλη εμπειρία. Μέχρι τώρα τους έστελνα έτοιμα xml φτιαγμένα απο το civil. Αλλά για ΠΕΑ, παρόλο που έχω αγοράσει την εφαρμογή του civil για τον ΚΕΝΑΚ και που σίγουρα θα εξάγει πάλι xml, δεν το έχω δουλέψει... άρα ότι κάνω, χερουκλάτα . Ρε παιδιά, βάλτε ενα χεράκι εδώ.

  15. Εννοεις να συμπληρωθει η διευκρινιση και να συμπεριλαβει και την παραπανς περιπτωση, σωστα?

    Οχι, νομίζω ο zxgr με το "συμπληρωθεί" εννοούσε ότι συμφωνα με τις οδηγίες πρέπει να καταχωρηθεί ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ο ΜΘΧ και για τις περιπτωσεις αυτοτελους κτιριου με μθχ που εχουν χρησεις εξαιρουμενες απο την εφαρμογη του κενακ (αποθηκες κλπ)

  16. Πωλείται?

    Εχει ειπωθεί παλιότερα στο θέμα αυτό αν δεν απατώμαι, ότι πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης του σε κατοικία πρώτα (με Ν3843?) και μετά ΠΕΑ. Το ότι δεν έχει άδεια προ 55 ουδόλως απασχολεί, πολύ λογικό μην έχει άλλωστε.

  17. @Inzaghi

    Ειναι απο τις περιπτωσεις που αφου εξεθετα και στον πελάτη τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν, θα έπαιρνα την άδειά του να ανοίξω 2-3 δοκιμαστικές τρύπες σε επιλεγμένα σημεία (με χρέωσή του η διάνοιξη και αποκατάσταση του μερεμετιού βέβαια). Αλλιως θα έπαιρνα τις δυσμενέστερες τιμές, αμόνωτο.

  18. Καλημέρα, αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχει patch που διορθώνει την τελευταία έκδοση του λογισμικού για τα ΠΕΑ? Απο που κατεβαίνει?

     

    Σχετικά με τα ΦΕΜ: μήπως θεωρούν το ΠΕΑ πραγματογνωμοσύνη? Σε κάθε περίπτωση πάντως, το αν θα προκαταβάλουμε η όχι το φόρο, δεν είναι και κανα έγκλημα, τη στιγμή που είναι και τόσο φλού. Το σύνολο του Φόρου αναγκαστικά θα το πληρώσουμε απο τη στιγμή που δηλώνουμε το εισόδημα με ΑΠΥ. Εγώ πάντως δεν έχω πληρώσει ΦΕΜ για κανένα απο τα ΠΕΑ που εξέδωσα, ούτε ΤΣΜΕΔΕ, ούτε και στο ΤΕΕ έστειλα καμία αίτηση. Εχω πεί παλιότερα σ αυτο το θεμα την άποψή μου...

     

    Δε συμφωνώ με τα λεγόμενα στο #1305 για το ΖΝΧ: Αν υπάρχει ηλιακός και boiler πετρελαίου που μπορεί να λειτουργήσει μόνο για την παραγωγή ΖΝΧ, δε βάζω καθόλου ηλεκτρικό θερμαντήρα παρόλο που υπάρχει βέβαια ηλ. αντίσταση. Τον θεωρώ τελείως επικουρικό. Μπορεί και να μη λειτουργήσει ποτέ για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κι ας το είπαν επισήμως σε σεμινάριο, έχουν ειπωθει και κάτι μαργαριτάρια σε σεμινάρια...

     

    @MILTOS

    Θα ήταν αδιακρισία να σου ζητούσα να ανέβαζες τις ερωταπαντήσεις που αντάλλαξες σχετικά με τις διευκρινίσεις επι των ΤΟΤΕΕ που αναφέρεις στο #1323? Υποθέτω ότι θα είναι διαφωτιστικές για όλους μας.

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.