Μετάβαση στο περιεχόμενο

STAVION

Core Members
  • Περιεχόμενα

    679
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    1

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από STAVION

  1. Toma

    Διαμέρισμα 70 μ2 στα συμβόλαια, +70 μ2 υπόγειο που έγινε αλλαγή χρήσης απο αποθήκη σε καθημερινό, + 10μ2 κλεισμένο ΗΧ, + 50μ2 σοφίτα που δεν προβλεπόταν στα σχέδια, όλα καθ' υπέρβαση των όρων δόμησης που δεν δύνανται να τακτοποιηθούν με το Ν3843/10 λόγω ημερομηνίας της αδείας, στο ΠΕΑ τι επιφάνεια θα γράψω? 70μ2 η 200 μ2 ?

  2. Να ξαναρωτήσω: Διαμέρισμα στα συμβόλαια 45,50 μ2 + κλεισμένο ΗΧ 11 μ2 που όμως δεν δύναται να τακτοποιηθεί, θέλει ΠΕΑ? Στα τετραγωνικά των χώρων που επιθεωρούμε, ρωτάω, δεν βάζουμε τους χώρους που "καταναλώνουν" ενέργεια? Σε παλαιότερο Post (#110) είχε επωθεί "Σαν ενεργειακός επιθεωρητής δεν σε ενδιαφέρει η νομιμότητα του υπάρχοντος. Εκδίδεις πιστοποιητικο για ότι υπάρχει κατασκευασμένο. Δεν σε απασχολεί η άδεια του." Αλλά στις ερωτοαπαντησεις για τα ΠΕΑ, στο 3, λέει ότι στη συνολική επιφάνεια μετράνε τα της αδείας συν τα τακτοποιημένα. Τι ισχύει τελικά?

  3. Εγώ μόλις τελειώσω με τα συστήματα κοιτάω αμέσως στα αποτελέσματα: στα κτίρια με ΚΘΚ η θέρμανση του κτιρίου μου βγαίνει διπλάσια τουλάχιστον απο το ΚΑ. Μόνο σε μία περίπτωση που ήταν πολύ προστατευμένο και επι εδάφους (ημιυπόγειο) μου έβγαινε το κτίριό μου 57 kw και το ΚΑ 33 kw. Ακόμα και αν η Ψύξη και ΖΝΧ είναι ιδανικά, δηλ όσο περιπου και του ΚΑ, η θέρμανση τα βγάζει >1,41 ΚΑ άρα Γ !

     

    Διαμέρισμα στα συμβόλαια 45,50 μ2 + κλεισμένο ΗΧ 11 μ2 που όμως δεν δύναται να τακτοποιηθεί, Θέλει ΠΕΑ?

     

    [Παρατήρηση: Μη διαχωρίζετε την απάντησή σας σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές δημοσιεύσεις.

    Χρησιμοποιείστε την "επεξεργασία" για να αλλάξετε το περιεχόμενο ή να προσθέσετε κάτι στην τελευταία σας δημοσίευση.

    Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

    Ευχαριστώ]

  4. Εμένα με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει περίπτωση να μου βγεί Β! Το κτίριο αναφοράς πάντα μου ρίχνει στα αυτιά στη θέρμανση. Γ η Δ μου βγαίνουν. Τροποποίησες απο Κ (σε Kcal/h) σε U (σε W)? Τα διαφανή δε μπορεί να σε ανεβάζουν μόνα τους , τόσο.

  5. Παιδιά γεια σας.Έχω πρόβλημα αυτή την φορά με το πιστοποιητικό που βγάζει το ΥΠΕΚΑ.Στο πρόγραμμα του ΤΕΕ μου βγήκε Β και το ΥΠΕΚΑ δίνει Γ.Σας έχει τύχει???Είναι το 1ο Β που βγάζω (πρόκειται για καινούριο και προσεγμένο κτίριο αλλά οχι με μελέτη ΚΕΝΑΚ)
    Μαράκι, μήπως κάπου στα συστήματα έχεις κάνει κανα λάθος? Κτίριο πρό ΚΕΝΑΚ και να βγαίνει Β, μου κάνει εντύπωση. Τι πάχος μόνωσης έχουν βάλει? Πόσο έβαλες τα u των τοίχων του? Σου δώσαν μελέτη θερμομόνωσης ? Τι προέβλεπε?
  6. Εκτός από το αν έχει κανείς καμιά άλλη πρόταση όπως και απάντηση σ' αυτό που ρωτώ για την κεντρική θέρμανση, αρκεί εντέλει η πρόταση ενός μόνο σεναρίου (π.χ. κουφώματα) ή πρέπει υποχρεωτικά τρία ή τέλος πάντων περισσότερα από ένα;

    Πιστοποιητικό, τεχνικά, εκδίδεται και μόνο με ένα σενάριο. Μου έχουν τύχει διαμερισματα που πραγματικά δεν μπορείς να προτείνεις δεύτερο. Σ αυτά προτείνω, "τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής" όσοι και οι κύριοι χώροι, και σημειώνω σε παρένθεση "(μείωση απαιτήσεων σε ψύξη κατά 15-20%)". Στα συστήματα του σεναρίου αυτού πάω στην ψύξη και κατεβάζω αντίστοιχα το μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης και στο κόστος της ψύξης, υπολογίζω 50€/ανεμιστήρα (απο τα πεδία υβριδικά συστήματα δροσισμού, κόστος ανεμιστήρων κλπ, δυστυχώς δεν επέρχεται κανένα αποτέλεσμα). Η απόσβεση της επένδυσης έρχεται το πολύ σε 5 χρόνια. Πατέντα αλλά νομίζω έχει ρεαλιστική βάση.
  7. Σε παλιά οικοδομή η οποία αποτελείται από διαμερίσματα και καταστήματα τα οποία νοικιάζονται πότε πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση ΠΕΑ; Υπάγεται στην κατηγορία με τα ενιαία κτίρια δηλαδή σχετικά άμεσα ή επιθεωρείται κάθε διαμέρισμα και κατάστημα ξεχωριστά;

    Εάν οι ιδιοκτήτες σε μία οικοδομή δεν συμμορφόνονται με τις παρατηρήσεις της επιθεώρησης ποιες είναι οι επιπτώσεις;

    Σήμερα έχουν συνάντηση και πρέπει να πάρουν αποφάσεις.

    Τι εννοείς παρατηρήσεις? Τα σενάρια? Δε υποχρεώνουν κανέναν αυτά.
  8. Kανεις λαθος συναδελφε...με ολο το σεβασμο...

    Το πιστοποιητικο το εκδιδεις ΣΗΜΕΡΑ....με τα ΤΩΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.....

    Τα ΤΩΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ , βεβαίως τα λαμβάνω υπόψη μου για τους συντελεστές σκίασης και για την επαφή με άλλα όμορα θερμαινόμενα ή μή κτίσματα, αλλά όσον αφορά την υπερδιαστασιολόγηση του λέβητα, γιατί να λάβω υπόψη μου την επαφή με τον εξωτερικό αέρα μόνο? Οταν ο λέβητας προτάθηκε απο τον μηχ/γο που εκπόνησε τη μελέτη θέρμανσης, το κτίριο μπορεί να ήταν μόνο του σαν τη καλαμιά στον κάμπο. Ο συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης, ρωτάω, δεν είναι στοιχείο του λέβητα που ελήφθη υπόψη απο την μελέτη και που συνοδεύει τον λέβητα για όσο αυτός θα υπάρχει και θα εξετάζεται απο μελλοντικούς επιθεωρητές? Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Πρόκειται τελικά για ένα θεωρητικό νούμερο ? Και κατ επέκταση θα μπορούσε να προτείνει κανείς στα σενάρια αλλαγή του λέβητα με μικρότερο, πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του κτιρίου?
  9. θα ανεβάσω στο downloads για κοινή χρήση το παρακάτω έντυπο προετοιμασίας ενεργειακής επιθεώρησης. Είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, προσθήκες, παρατηρήσεις κλπ. Ετοιμάζω και ένα ακόμα για το τι πρέπει να μην ξεχνάμε να κάνουμε κατα την αυτοψία.

     

     

    Για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και παραδώστε το έντυπο αυτό κατά την αυτοψία :

     

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

    ΟΝΟΜΑ

    ΕΠΩΝΥΜΟ

    ΑΦΜ

    ΤΗΛΕΦΩΝΑ

    FAX

    E MAIL

     

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

    ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

    ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

    ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

    (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ)

    ΚΑΕΚ

    ή εναλλακτικά Α.Π. ΔΗΛΩΣΗΣ

    & ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

    ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

    ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

    ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

    ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

     

    Κατά την αυτοψία, παρακαλώ όπως έχετε εξασφαλίσει την πρόσβαση σε όλους τους χώρους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου (λεβητοστάσιο, κεντρική μονάδα κλιματισμού αν υπάρχει κλπ) και την ταράτσα. Επίσης κατά την αυτοψία να υπάρχουν διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία (σε απλά αντίγραφα). Διαθέτοντας τα στοιχεία αυτά, συμβάλετε στην επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης του πιστοποιητικού αλλά και στην ακριβέστερη προσέγγιση της ενεργειακής κατηγορίας του :

     

    1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΑΠΛΟ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΙΣΜΟΣ ΤΟΥ)

    2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ

    3 ΣΧΕΔΙΟ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ή ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ

    4 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1980) ΚΑΙ ΗΜ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΓΙΑ ΝΕΟΔΜΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΤΕΙ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ, AIRCONDITION SPLITUNITS ΚΛΠ )

    5 ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΥΣΑΝΑΛΥΣΗΣ

    6 ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)

    7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ Η ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΌ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

     

    Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

  10. Εγω το καταλαβαινω αλλιως.

    Ο συντελεστης αυτος, χρειαζεται για τον υπολογισμο της απαιτουμενης ισχυς του λεβητα.Συνεπως αφορα ολο το κτιριο και οχι μονο ενα διαμερισμα.

    Αυτο που κανω ειναι να υπολογιζω σε μετρα την περιμετρο ΟΛΟΥ του κτιριου( εννοειται τις επιφανειες που ειναι σε επαφη με αερα μονο), να την πολλαπλασιαζω επι το υψος ΟΛΟΥ του κτιριου και να προσθετω την στεγη ή το δωμα που ουσιαστικα ειναι τα τετραγωνικα της καλυψης που εχεις.

    Κατ εμέ καθόλου δεν εννοείται ότι υπολογίζεις μονο τις εκτεθειμένες στον αέρα επιφάνειες , γιατί τα όμορα σήμερα υπάρχουν, αύριο μπορεί να μην υπάρχουν .
  11. zxgr δεν θα καταγράψεις όλη την οικοδομή κάπου..την περίμετρο μετράς για όλους τους ορόφους Χ ύψος ορόφου και αυτό για να υπολογίσεις την απαιτούμενη ισχύ.Αν συμφωνεί με τα σχέδια της Ο.Α. τότε είναι απλό, μετράς τις περιμέτρους των ορόφωνΧ ύψη ορόφων και τελειώσες με το Α.Αν δεν συμφωνεί με την Ο.Α. (π.χ. κλειστοί Η/Υ) τότε πρέπει να συμπεριλάβεις ότι δεν έχουν οι κατόψεις (π.χ. κλειστοί Η/Υ) για να βρεις το Α.Άν συμφωνούν τα σχέδια το βλέπεις και από φώτο του κτιρίου που θα πάρεις εξωτερικά.
    Στο Α συμπεριλαμβάνονται και η ταράτσα και η οροφή pilotis αν έχεις.
    Εγώ στην περίπτωση διαμερίσματος με αυτόνομη θέρμανση (ατομικό λέβητα) μετράω το κέλυφος μόνο του διαμερίσματος.Για κεντρική θέρμανση όμως θέλει όλο το κέλυφος.Αν κάνω λάθος ας με διορθώσει κάποιος.
    Σελ. 89 ΤΟΤΕΕ 1: Για τοπικους λέβητες δε λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστες υπερδιαστασιολόγησης
  12. αν εφαρμοσω την 4.1 στο κελυφος διαμερισματος και συγκρινω το αποτελεσμα με το λεβητα πολυκατοικιας θα εχω υπερδιαστασιολογηση 10 φορες και βαλε
    Τη συνολική, εξωτερική επιφάνεια του κτίρίου θα πάρεις. Τι δεν καταλαβαίνεις? Διάβασες την σελ. 87 της ΤΟΤΕΕ 1 ?
  13. Συγγνώμη παιδιά, ποιος ο λόγος κατάθεσης της αμοιβής στη ΕΤΕ, μέσω ΤΕΕ, αφού δεν έχω διαπιστώσει σε ποιο στάδιο της επιθεώρησης χρειάζεται αυτό το αποδεικτικό?
    Και εγώ έχω την ίδια απορία.Οσα ΠΕΑ έχω δώσει μέχρις εδώ, καμία εμπλοκή του ΤΕΕ.
  14. συναδελφοι

    απο που προκυπτει οτι πρεπει να εξετασουμε το κελυφος ολου του κτιριου εφοσαν μας εχει αναταθει ΠΕΑ διαμερισματος

    και μαλιστα για 150 ευρω

    ΔΕν είπαμε να εξετασουμε το κελυφος ολου του κτιριου, για έλεγχο της διαστασιολόγησης του λέβητα μιλάμε σύμφωνα με την σχέση 4.1 της ΤΟΤΕΕ

  15. Στο πρόγραμμα του ΤΕΕ της ενεργειακής επιθεώρησης, η επιφάνεια Α για τον έλεγχο της υπερδιαστασιολόγισης του λέβητα, που συμπληρώνεται; Ή την υπολογίζει μόνο του το πρόγραμμα από τα αδιαφανή και διαφανή δομικά στοιχεία που καταχωρούμε;
    Με το χεράκι μου τα κάνω, και υπολογίζω μετα τη πραγματική ισχύ όπως και στο παράδειγμα της Σαλονικιώτικης πολυκατοικίας. Αφου μιλάμε για το εξωτερικό κέλυφος όλου του κτιρίου, πως θα μπορούσε σε περίπτωση διαμερίσματος, να υπολογίσει το πρόγραμμα, αυτόματα το Α.
  16. Παιδιά μια ερώτηση για τις θερμοκρασίες προσαγωγής Ti (oC) και επιστροφής Tr (oC) θερμαντικού μέσου στο δίκτυο διανομής. Εντάξει στην ΜΕΑ καταχωρείς ό,τι έχεις υπολογίσει. Στην ενεργειακή επιθεώρηση πως τις συμπληρώνεις;
    Καμία επίδραση των θερμοκρασιών αυτών δε βλέπω στην κατανάλωση στο λογισμικό.
  17. hcamp μηπωσ εχεις απαντησεις σε αυτα που ρωταω

     

    "εχω ΠΕΑ διαμερισματος 3ου οροφου που γειτνειαζει με μθχ κλιμακοστασιο, πιστευεις οτι πρεπει να λαβουμε υπ οψιν το κλιμακοστασιο του ορόφου μονο η ολων των οροφων δεδομενου οτι υπαρχει κατακορυφη επικοινωνια ολου του κλιμακοστασιου;

    δεν ελέγχω καθόλου το κέλυφος του ΜΘΧ με τον οποίο βρίσκεται το υπο εξέταση διαμέρισμα σε επαφή, αλλά βάζω U στη διαχωριστική επιφάνεια το 1/2 απο το προβλεπόμενο στη μελέτη θερμομόνωσης και είμαστε πάτσι. Επιφάνεια (μόνο το εμβαδό του συγκεκριμένου ορόφου) και αερισμό του βάζω.

     

    και κατι αλλο, το συστημα θερμανσης ειναι κεντρικη θερμανση με δισωληνιο, η ισχυς του δικτυου διανομης για το διαμερισμα ειναι αυτη που "βρισκει" κανεις απο του κλαδους που μπαινουν στο διαμερισμα (αν ναι με ποιο τροπο την "βρισκει") ή η συνολικη πραγματικη ισχυς του λεβητα δηλ ονομαστικη ισχυς*βαθμος αποδοσης*μειωτικοι συντελεστες"
    η συνολικη πραγματικη ισχυς του λεβητα δηλ ονομαστικη ισχυς*βαθμος αποδοσης*μειωτικοι συντελεστες"
  18. Να κάνω μια ερώτηση....διαβάζω ότι σε παλιά post έχει βρεθεί bug για τα δυο συστήματα στο ΖΝΧ...υπάρχει λύση??θέλω να στείλω ΠΕΑ με ένα σύστημα και αγνοοντας το άλλο και το σκέφτομαι.
    Και μένα δεν βγάζει αποτελέσματα όταν πάω να βάλω 2 συστήματα ΖΝΧ
  19. Αριθμός Ιδιοκτησίας.

    Σε περίπτωση τμήματος κτιρίου, εμφανίζεται ο αριθμός ιδιοκτησίας όπως προκύπτει από τον πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανομής δαπανών του κτιρίου. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για την έκδοση του ΠΕΑ.

     

     

    1) Αν στον πινακα ποσοστων το τμημα κριτιου (διαμερισμα) χαρακτηριζεται μονο με γραμματα και οχι με αριθμο?

    (εισαγω μη επιτρεπτου χαρακτηρα λεει στα γραμματα)

     

    2) Αν η χρηση κτιριου ειναι μεικτη?

    (θα επιλεγεί η πλησιέστερη χρήση με κοινά λειτουργικά χαρακτηριστικά (ωράριο, εσωτερικές συνθήκες κ.α.).?)

    1)δε ξέρω

    2)θέλει άλλο ΠΕΑ για κάθε χρήση

  20. Επανερχόμενος στο θέμα με το πως ορίζουμε την συνολική επιφάνεια κτηρίου στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ σε περίπτωση διαμ/τος.

     

    Διαπίστωσα ότι το αποτέλεσμα δεν αλλάζει μετρώντας το εμβαδόν του κλιμακοστασίου που το έχω ορίσει σαν ΜΘΧ....

     

    Επειδή θέλω να το υποβάλω, έχει κάποιος κανένα νεότερο πάνω στο θέμα???.....

    Βαζεις την επιφάνεια του υπο εξέταση χώρου μόνον. Την επιφάνεια του ΜΘΧ, στο δικό του πεδίο.

  21. Οταν θελεις να κανεις ενα σεναριο... Πρεπει να μπεις και να πάρεις πρωτόκολλο ? Δεν μου βγάζει χρήση κτηρίου. Ξέρει κανείς κάτι ? Θέλω να κάνω σενάριο τμήμα κτηρίου. Το μόνο που μου παίρνει είναι "Εισαγωγή Στοιχείων"-> βάζω την πολυκατοικία .

    Τα σενάρια γίνονται πάνω σε αντίγραφα του αρχικού κτιρίου σου, μέσα στο ίδιο αρχείο: κάνε δεξί mouse click πάνω στο κτίριό σου όταν το τελειώσεις πλήρως.

×
×
  • Create New...

Σημαντικό