  1. Τον προβληματισμό του Dimitri , αν τον κατάλαβα καλά, τον έχω και εγώ. Δηλαδή η ανοχή του 20% της ανισοκατανομής των φάσεων που απασχολεί τη ΔΕΗ , ελέγχεται μόνο ως προς τον αριθμό των πάνελ (με απλή πρόσθεση της ισχύος τους δηλαδή) σε κατάσταση μη λειτουργίας? Γιατί είναι προφανές ότι τόσο στη διάρκεια της ημέρας , όσο και συνολικά , οι διαφορετικοί προσανατολισμοί θα παράγουν , πιθανότατα , με διαφορές μεγαλύτερες του 20% από φάση σε φάση. Επίσης , μιά σχετική τεχνική ερώτηση: με 3φ inverter ξεπερνιέται το παραπάνω θέμα?

  2. Η δεξαμενή υγραερίου μετράει στην κάλυψη. Επομένως γίνεται αναθεώρηση , μελέτη υγραερίου, ενεργητική , παθητική (αν επηρεάζεται) και οι αμοιβές βγαίνουν κανονικά από πολεοδομία (μαζί με τις αμοιβές του πολιτικού μηχανικού)

  3. Επαναφέρω το θέμα μιάς και νομίζω δεν απαντήθηκε ξεκάθαρα και ίσως μετά από τόσο καιρό η εμπειρία κάποιων είναι μεγαλύτερη. Παραθέτω τα δικά μου συμπεράσματα αλλά και απορίες ταυτόχρονα: καταρχήν νομίζω πρέπει να γίνει διάκριση κτηρίων που έχουν θεμελιακή γείωση και κτηρίων που δεν έχουν.

    α. Σε κτήριο με θεμελιακή γεφυρώνονται όλες οι βάσεις μεταξύ τους και εν συνεχεία ορατός , επίτοιχος , εξωτερικά του κτηρίου , χάλκινος αγωγός, κατεβαίνει και βρίσκει μία αναμονή γείωσης από τη θεμελιακή (αν έχει προβλεφθεί τέτοια). Επειδή στη θεμελιακή έχει ενωθεί και η γείωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης , όλα είναι ενοποιημένα και άρα θεωρώ ότι είμαστε εντάξει.

     

    β. Σε κτήριο άνευ θεμελιακής πάλι γεφυρώνονται όλες οι βάσεις μεταξύ τους , κατεβαίνει ο χαλκαγωγός με τον ίδιο τρόπο και τρέχει μέσα στο χώμα , παράλληλα προς το καλώδιο ΑC (διασύνδεσης inverter με μετρητή ΔΕΗ) και συνδέεται με το τρίγωνο γείωσης που εγκαθίσταται εκεί (στο μετρητή δηλαδή).

     

    Θα ήθελα απόψεις επί των παραπάνω και μετά να πάμε σε πιο εξειδικευμένες απορίες , όπως:διατομή αγωγού γεφύρσωσης των πάνελ , διατομή χαλκαγωγού , αν δεν έχουμε υπόγεια αλλά εναέρια όδευση καλωδίου AC , αν η αναμονή της θεμελιακής είναι εντός του κτηρίου (που είναι και το πιο πιθανό) τι γίνεται κλπ.

  4. Αντικεραυνική και αντίσταση γείωσης

     

    Ο προβληματισμός μου έγκειται στο αν πρέπει να μετρηθεί και στη συνέχεια να ενισχυθεί μία γείωση αντικεραυνικής προστασίας (< 10Ω?) ή με βάση βιβλιογραφία και κυρίως από πληροφορίες της πιο γνωστής εταιρίας του κλάδου αρκεί να τοποθετηθεί ένα ελάχιστο μήκος ηλεκτροδίου γείωσης όπως προκύπτει από κάποιο διάγραμμα.

     

    Επίσης εδώ θα ήθελα μία βοηθεια από κάποιον που έχει ασχοληθεί με το θέμα. Στο υπολογιζόμενο μήκος ηλεκτροδίου , στην περίπτωση που έχουμε ηλεκτρόδια σε κάθε αγωγό καθόδου από τον κλωβό, μετράει μόνο το μήκος ηλεκτροδίου-ων ή και ο οριζόντιος χαλκαγωγός που τα ενώνει?

  5. Σε νεοανεγειρόμενη μονοκατοικία (είναι στη φάση της θεμελίωσης) όπου πρόκειται να τοποθετηθούν φ/β έχω τις εξής δύο απορίες:

     

    1) στην αίτηση προς τη ΔΕΗ (θέλω να την κάνω τώρα μη τυχόν και προκύψουν νομοθετικές αλλαγές) , απαιτείται και αντίγραφο λογαριασμού (το οποίο φυσικά δε διαθέτω) ή αυτό ισχύει μόνο για τους αυτοπαραγωγούς?

     

    2) σε οικοδομική άδεια σε ισχύ και σε κτήριο που ήδη κατασκευάζεται , βγαίνει επιπλέον άδεια μικρής κλίμακας για τα φ/β ?

  6. Και εγώ σε ίδια περίπτωση δεν είχα κανένα πρόβλημα με την είσπραξη των επιδομάτων από το ΙΚΑ. Θέλω να ρωτήσω όμως , το ΑΜΚΑ του νεογέννητου πως το βγάζω? Έχω ήδη βγάλει βιβλιάριο και συνταγολόγιο αλλά τώρα μου ζητείται και ο ΑΜΚΑ (συγκεκριμένα από το φαρμακοποιό , για κάποια εμβόλια που αγόρασα)

  7. Η προκαταβολή έχει φορολογική ένοια? Και αναφέρω ένα παράδειγμα. Έστω κάνω μία δουλειά και ο πελάτης μου δίνει προκαταβολή π.χ. 5000 ε. Όταν τελειώσει η δουλειά του κόβω ένα τιμολόγιο π.χ. 7000ε (τα 5000ε μου τα έδωσε ήδη και μου δίνει άλλα 2000ε). Αυτά τα 7000ε θα πρέπει να κατατεθούν μέσω τραπέζης? Και πως θα γίνει αυτό (πρακτικά εννοώ) . Αφού ο πελάτης τα έχει ήδη δώσει τα 5000ε?

  8. Αυτό που λες πρώτη φορά το ακούω. Επί χρόνια , και σε πολλές πολεοδομίες ανά την Ελλάδα , πέρα από τη Θεσσαλονίκη όπου είναι βέβαιο 100% , όταν δείχνουμε ανελκυστήρα και άρα όταν θα κατασκευσθεί στην πραγματικότητα ανελκυστήρας , υποχρεωτικά κάνεις και μελέτη.

  9. Ανανεώνω το θέμα γιατί και εγώ έχω την ίδια απορία: σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο , όπου ήδη υπάρχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί κατοικία , μπορεί να εγκατασταθεί στο έδαφος φ/β 20 kw? Υπάρχει κάποια ασυμβατότητα σε αυτό?

  10. Συνάδελφε MECH , συγνώμη αλλά δεν κατάλαβα τι εννοείς. Αν έχω π.χ. ένα διώροφο (μια μεζονέτα) όπου δείχνω φρεάτιο , δεν υποχρεούμαι στην υποβολή μελέτης ανελκυστήρα?

  11. Αν καταλαβαίνω καλά, εννοείς τις μονάδες ροής που απαιτούνται και άρα και τα συγεκκριμένα springler σε συγκεκριμένες συσκευές. Αυτό προκύπτει εύκολα από τα τεχνικά φυλλάδια (τουλάχιστον της συγκεκριμένης εταιρίας που χρησιμοποιώ εγώ) όπου για κάθε συσκευή επιλέγεται το κατάλληλο ακροφύσιο , που ισοδυναμεί με αντίστοιχες μονάδες ροής και εντέλει προκύπτει και η απαιτούμενη ποσότητα κατασβεστικού υλικού.

  12. Οι κατηγορίες Ζ0,Ζ1,Ζ2,Ζ3 ορίζονται για εμπορικά καταστήματα με βάση την 8η Π.Δ. (για κτίσματα προ το 89 δηλαδή). Σε αυτή την περίπτωση πράγματι είσαι στην κατηγορία Ζ2. Αν όμως είναι νέο κτήριο , εξετάζεις με το άρθρο 9. Τι σε προβληματίζει , είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση δεν καταλαβαίνω.

  13. Φυσικά και υπάρχει συμπληρωματική μελέτη πυροπροστασίας φυσικού αερίου και είναι πράγματι 3 σελίδες όπως λέει η φίλη alxt. Εκείνο όμως που δεν ξέρω είναι αν έχεις το δικαίωμα να την κάνεις γιατί βλέπω ότι είσαι πολιτικός μηχανικός.

  14. Επειδή δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για το θέμα , παραθέτω τα συμπεράσματα μου όπως τα άντλησα κυρίως από ξένη βιβλιογραφία μιάς και εδώ το μόνο που αναφέρει ο κανονισμός είναι το απαραίτητο της γείωσης του δικτύου χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις:

    η ιδανική περίπτωση είναι να έχουμε νέο κτήριο με θεμελιακή οπότε προβλέπεις τις κατάλληλες αναμονές τόσο στο χώρο των μετρητών όσο και στο χώρο του λεβητοστασίου (ή των λεβητοστασίων σε περίπτωση π.χ. συγκροτήματος κατοικιών) και εκεί συνδέεις το δίκτυο του φυσικού αερίου. Επειδή όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό δεν συμβαίνει, η μόνη εναλλακτική περίπτωση που έχεις είναι η αγώγιμη σύνδεση με την γείωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Επίσης αγώγιμη σύνδεση πρέπει να υπάρχει και στην περίπτωση της παράλληλης όδευσης πολλών σωληνώσεων. Η διατομή του αγωγού γείωσης προκύπτει από υπολογισμούς αλλά σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 6mm2. Παρεπιμπτόντως ότι αναφέρεται παρπάνω κανονικά ισχύει για οποιδήποτε μεταλλικό δίκτυο υπάρχει εντός του κτηρίου.

    Πάντως μένω με την απορία,δεν διαβάζουν το συγκεκριμένο θέμα μελετητές , επιβλέποντες και εγκαταστάτες αερίου που καλούνται να υπογράψουν στο τέλος τα καλώς καμωμένα της εγκατάστασης? Αν ναι γιατί δεν παραθέτουν και την δική τους εμπειρία και γνώση επί του θέματος?

×
×