  1. Ο προσανατολισμός των ΤΕΙ είναι να βγάζουν στην αγορά καλούς εργοταξιακούς μηχανικούς γι' αυτό και έχουν τόσα εργαστήρια σε αντίθεση με τα πολυτεχνεία πού σκοπό έχουν να βγάλουν στην αγορά καλούς μελετητές. Και οι δύο χρειάζονται εξίσου αρκεί ο καθένας να καταλαβαίνει τον ρόλο του.

  2. Είχε βάλει σεισμική μόνωση με εφέδρανα ο τηλεοπτικός αστέρας και είχαμε μετακίνηση στις σύνδεση εφέδρανου - στύλου 2 γειτονικών υποστηλωμάτων σε αντίθετη κατεύθηνση, δηλαδή "άνοιξαν" οι στύλοι. Αυτός είναι ο λόγος που η μέλετη θεωρήθηκε λανθασμένη από την επιτροπή.

  3. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους χρονικά:

    1. Η αρχική μελέτη προέβλεπε κοιλοδοκούς και θεμελίωση με πασάλους και επικάλυψη από περλίτη

    2. Η μελέτη εγγκρίθηκε και το έργο δημοπρατήθηκε και το πήρε γνωστή εταιρία

    3. Για λόγους οικονομίας και μετά από πίεση της εταιρίας έγινε νέα στατική μελέτη με από γνωστούς καθηγητές και χρησιμοποιηθηκαν σεισμικά έφέδρα όπως πρότεινε γνωστός αστέρας της τηλεόρασης.

    4. Δεν υπολογίστηκαν σωστά οι μετακινήσεις στις βάσιες των υποστηλωμάτων

    5. Η επικάλυψη έγινε με χώμα και στην συνέχεια έβρεξε

    6. Είχαμε τα γνωστά αποτελέσματα

  4. iliekater ότι δεν έχει πάρει παράταση το άρθρο 26 στο είπαν σε κάποια πολεοδομία? Σε σημερινή επίσκεψη στην πολεοδομία Αθηνών διαπίστωσα έχουν 2 αντιδιαμετρικές απόψεις για το θέμα. Η άποψη του υπαλλήλου που βγάζει τα πρόστιμα είναι ότι αφού ο 4014 προέβλεπε διαφορετική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας τότε πρέπει να αναφερθεί η παράταση για το άρθρο 26 συγκεκριμένα και όχι γενικά όπως δίνονται για τον 4014.

  5. Είσαι σίγουρος ότι τα κουφώματα που έβαλες είναι τα ίδια με αυτά που συμφώνησες ή απλά ζήτησες θερμοδιακοπτώμενα γιατί μερικές εταιρίες έχουν βγάλει σειρές με θερμοδιακοπή ποιο ελαφριές από ότι πρέπει και με μικρότερο πάχος πολυαμίδιου με αποτέλεσμα να είναι μόνο κατ όνομα θερμοδιακοπτόμενα και μιλάω για τις πλέον επώνυμες .

     

    Στην περιπτωσή σου τώρα θεωρώ πως ο αλουμινάς που σου έκανε την κατασκευή και την τοποθέτηση μάλλον δεν είχε πολύ εμπειρία στις σειρές που σού έβαλε, αλήθεια ο αέρας από που περνάει, δεν έχει σιλικονάρει γύρω από το κούφωμα ή από το ρολό?

     

    Όπως το περιγράφεις θεωρώ ότι πήγες σε αλουμινά της γειτονιάς με περιορισμένα εργαλεία και προσωπικό πχ το μοντάρισμα του ανοιγώμενου να γίνεται με κατσαβίδι και όχι πρεσαριστό σε γωνιάστρα

  6. Παλιο πετρινο σπιτι προ του 1955 με γκρεμισμενη σκεπη, θεωρειται ''κατασκευή''?

     

    Αν θυμαμαι καλα, η καταρρευση της σκεπης το μετατρεπει σε ''χαλασμα'' και οχι ''κατασκευή''

     

    Είμαι λάθος? Βεβαίωση δίνω?

     

    Όταν βγάλει άδεια μικρής κλίμακας και φτιάξει την στέγη τότε θα είσαι εκτεθημένος

×
×