  1. Και προς έδαφος και προς εξωτερικό αέρα (αλλιώς για μια πλάκα επί εδάφους, πανταχόθεν ελεύθερη, δεν θα έπρεπε να καταχωρήσουμε καθόλου εκτεθειμένη περίμετρο, κατά συνέπεια δεν θα είχε εφαρμογή ο πίνακας 3.8 για μηδενικό βάθος έδρασης), για την πλάκα δαπέδου, εκτός από εκείνες τι πλευρές που συνορεύουν με όμορα θερμαινόμενα κτίσματα ή μη θερμαινόμενους χώρους του ιδίου κτηρίου.

    Σχετικά με τον ενιαίο μ.θ.χ., εφόσον δεν έχεις δύο (ή και περισσότερους) διακριτούς και σε απόσταση μεταξύ τους μ.θ.χ., με ενδιάμεση παρεμβολή θερμαινόμενου χώρου, πολύ καλά έκανες και θεώρησες έναν μεγάλο και ενιαίο μ.θ.χ., με καταχώρηση σε ξεχωριστές καρτέλες, των περιμετρικών αυτού αδιαφανών προς εξωτ. αέρα, διαφανών προς εξωτ. αέρα και προς έδαφος επαφή, πλην αυτών των δομικών στοιχείων που συνθέτουν την διαχωριστική επιφάνεια.

    Οπότε και μία διαχωριστική επιφάνεια (καθώς κάθε διαχωριστική αντιστοιχεί σε έναν μ.θ.χ.), με ξεχωριστές καταχωρήσεις (στην ίδια καρτέλα) για τα οριζόντια και κατακόρυφα, δομικά στοιχεία στοιχεία.

    • Upvote 1
  2. Ενδιαφέρει, όταν γίνεται ο υπολογισμός του μειωτικού συντελεστή b, για τον υπολογισμό του συντελεστή Um, ολόκληρου του κτηρίου, βάσει της σχέσης 2.21. της 2ης ΤΟΤΕΕ (2.5.17. της ΔΚ-1). Αυτός ο υπολογισμός δεν είναι ορατός σ' εμάς. Το κτήριο αναφοράς δεν έχω καταλάβει τι συνολικό αερισμό παίρνει για τους μ.θ.χ. Ίδιο με τον του εξεταζόμενου, ίσως;

    Θα έπρεπε να επηρεάζεται ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας προς μ.θ.χ., Hu, ο συντελεστής Htr (σχέση 2.5.1.15. της ΔΚ-1), με τη σειρά της η ολική μεταφορά (απώλεια) θερμότητας από μετάδοση, Qtr (σχέση 2.5.14.), και τέλος οι συνολικές απώλειες θερμότητας του κτηρίου, Qht (σχέση 2.5.1.13.), οπότε και οι συνολικές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη κάθε μήνα, και βέβαια και οι ολικές. Κατά συνέπεια και οι απαιτούμενες καταναλώσεις και το τελικό ισοζύγιο ενέργειας.

  3.  

     

    Ο δήμος είναι υποχρεωμένος να φωτίζει τα πεζοδρόμια (εδώ γελάμε) και τους δρόμους (τους μίσο-φωτίζει, ενίοτε μένουν και για ώρες χωρίς φωτισμό ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα)  και να (κάνει πως) καθαρίζει τους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους
    , να φροντίζει για στέγη, τροφή και προστασία των αστέγων, να συνδράμει τους ηλικιωμένους και τα α.μ.ε.α., να νοιάζεται για τα σχολεία, τα πάρκα, τις παιδικές χαρές, να συντηρεί τους δρόμους και την οδική σήμανση, να να να ..., από τα έσοδα των δημοτικών φόρων και τα τελών (φόρων πάλι δηλαδή).
  4. Γίνεται κι αλλού BAS ....συμπληρωματικά, όχι ως αιχμή του δόρατος. Κι έτσι κι αλλιώς, κι εδώ και γινόταν και γίνεται. Κάτι εκπολιτιστικούς συλλόγους γυναικών άνω Καλόνερου μου θυμίζουν όλα αυτά. Φτάνει πια με τα ζαραζαβάτια, τα βουκολικά, τα κτίρια και τους δρόμους. Τα βασικά τα λένε τεχνολογία.

  5. Τι τέλη "καθαριότητας και φωτισμού"; Μήπως έρχονται να τα καθαρίσουν και να τα φωτίσουν; Πλάκα κάνουν; Εδώ ούτε τους δρόμους δεν καθαρίζουν και δεν φωτίζουν σωστά. Άιντε με τους ρεμπεσκέδες που έχουν και μούτρα να ζητάνε!

  6. Προς το (μα πολύ) παρόν, ο ΕΦΚΑ δεν δίνει. Οψόμεθα... Αφού οι λεχριτες, ακόμα την σελίδα "Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης" δεν την έχουν φτιάξει. Των υποχρεώσεων όμως, αμέσως. Κι εκεί που λέει Ασφαλιστική ικανότητα" (αρχική σελίδα), δεν γράφει μέχρι πότε ισχύει.Ούτε καν πιο είναι το αρμόδιο σημείο παρουσίας ΕΦΚΑ δεν λέει πιο είναι. Α.Α.Ε.!!!

  7. Μην ασχολείσαι με τη θερμική φόρτιση. Αφού έχεις παροχή, πίεση αντλίας και εσωτερικό βαθμό απόδοσης, αυτά σου επαρκούν για τον προσδιορισμό της Pm.

    Το ότι έχεις τέσσερα ζεύγη στηλών με ίδια διατομή, δεν σημαίνει πω μεταφέρουν και την ίδια θερμική ισχύ.Κάθε διατομή έχει μια ορισμένη θερμική ικανότητα μεταφοράς, αλλά στην εκλογή παίζει ρόλο και το μανομετρικό του κυκλώματος που αυτή εξυπηρετεί. Ωστόσο, μια και δεν μπορείς να έχεις άλλα στοιχεία (μελέτη θερμικών απωλειών και μελέτη θέρμανσης), δεν βλέπω κάποιον άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που προτείνεις.

  8. Την ώρα της επιθεώρησης θα μπορούσες να κλείσεις όλες τις άλλες καταναλώσεις και να βάλεις σε λειτουργία μόνο τους θερμοσυσσωρευτές, και να μέτραγες την συνολική τους κατανάλωση για κάποιο χρονικό διάστημα.

    Τώρα, ένας πρόχειρος τρόπος, είναι να υπολογίσεις τις θερμικές απώλειες, με μια προσαύξηση 20%, δια της συνημμένης μπακαλικής μεθόδου.

    post-22627-0-50075000-1491301807_thumb.jpg

    • Upvote 1
  9. Αν επρόκειτο να λειτουργήσει ως εργαστήριο κι εφόσον είχε και οικοδομική άδεια με τέτοια χρήση, τότε θα απαλλάσσονταν.

    Επαγγελματικός χώρος λέει το συμβόλαιο, αλλά τι είδους βρε αδελφέ πες του. Αλλιώς τι άκρη να βγάλεις;

  10. Τα επαγγελματικά εργαστήρια δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ΚΕΝΑκ, συνεπώς δεν βγαίνει ΠΕΑ γι' αυτά. Αν το συμβόλαιο-συμφωνητικό ενοικίασης γράφει εργαστήριο, τότε πως θα βγει ΠΕΑ για κατάστημα; Εκτός κι αν τώρα είναι κατάστημα, οπότε βγάζεις γι' αυτό που βλέπεις τώρα.

  11. 1). Όχι. Οι θυρίδες εξαερισμού (φυσικού κι όχι μηχανικού) είναι άλλο πράγμα. Αφορούν προσαγωγή (τροφοδοσία) νωπού αέρα για τζάκια ή και συσκευές φυσικού αερίου/υγραερίου των λεγόμενων τύπων "A" και "B".

     

    2). Ψάξε να βρεις κανέναν παρόμοιο στο internet.

    F-h1 = F_c1 = 325 [m3/h] = 325/3600= 0,0903 [m3/second], οπότε 3*325/3600= 975/3600 = 0,271 [m3/sec].

    F-h2 = F-c2 = (1750 - 975) [m3/h] = 775 [m3/h] /3600 [sec/h] = 0,215 [m3/s].

     

    Event-1 = Pel- 1/ Q1 = (3*0,25) [kW] / 0,271[m3/sec] = 2,767 [(kW*sec) / m3].

    Event -2 = 1 [(kW*s)/m3].

     

    Για παροχή 325 [m3/h] λογάριαζε μια ισχύ 75 ως 80 Watt.

  12. Την κοινοποίηση την κάνεις, με φυσική παρουσία και επιτόπου κατάθεση δικαιολογητικών, στο "Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων" της περιοχής σου, που συνήθως συστεγάζεται μαζί με το τοπικό υποκατάστημα του ΤΣΜΕΔΕ;;;

     

    edit 03/04/2017: Μόλις γύρισα από το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση ο ΕΦΚΑ, καθώς όπως μου είπαν (και λογικά) αυτοί είναι ο ΕΦΚΑ. Θα μου ταχυδρομήσουν την διαγραφή "δεν ξέρουμε πότε". Ωστόσο, σαν ημερομηνία διαγραφής από τον ασφαλιστικό φορέα, ορίζεται η ίδια ημερομηνία με αυτή του πιστοποιητικού διαγραφής από την διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφέρειας.

     

    Επιτέλους ελευθερώθηκα!

  13. ΜΕΠ ή ΜΕΚ από την Διεύθυνση Δ15 (Ιπποκράτους 196-198) του ΥΠΟΜΕΔΙ, όχι το πτυχίο από την σχολή σου. Αυτό δεν το θέλουν. Αν δεν έχεις μελετητικό ή εργοληπτικό, μάλλον δεν είχες καταθέσει ποτέ δικαιολογητικά για την απόκτησή του.

    Περισσότερο με την γενική αίτηση (Τ23) μου μοιάζει αυτή που θυμάμαι να συμπλήρωσα. Όπως και να 'χει έχουν και στη Διευθ. Τεχν. Έργων και την συμπληρώνεις επιτόπου.

    Δες εδώ τις διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων. Οκτώ είναι συνολικά. Π.χ. Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής - διεύθυνση τεχνικών έργων.

  14. Υποθέτω ότι οι αεραγωγοί θα αφορούσαν κάποιο σύστημα κλιματισμού που πλέον έχει αποξηλωθεί. Δεν είδες που καταλήγουν; Πάντως οι εξαεριστήρες (ανεμιστήρες απαγωγής) πρέπει να ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς.

  15. Αδελφέ, διάβασε καλά τις ΤΟΤΤΕΕ.

    Και βέβαια δεν γίνεται να ανεβάσεις δύο αρχεία για ένα ΠΕΑ. Κάθε ΠΕΑ με το δικό του (ένα και μόνο) xml. Το κάθε ΠΕΑ (και το αρχείο xml αυτού) θα αντιστοιχεί σε μία και μόνο χρήση.

    Όπως και φυσικά και δεν είναι αδιαβατικές οι επιφάνειες που διαχωρίζουν θερμαινόμενους και μη θερμαινόμενους χώρους. Υπάρχει συναλλαγή θερμότητας μεταξύ των δύο χώρων, δηλαδή είναι θερμικά συζευγμένοι. Αδιαβατικές είναι οι επιφάνειες μεταξύ δύο θερμαινόμενων ή δύο μη θερμαινόμενων χώρων.

     

    Για τα a/c που λες, όχι μόνο δεν είναι απαραίτητο να κάνεις δύο θερμικές ζώνες στα γραφεία, δηλαδή μία με τα εγκατεστημένα a/c και μία με θεωρητικό σύστημα ψύξης, αλλά δεν είναι και θεμιτό με βάση την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010. Δεν φτάνουν μόνο τα διαφορετικά συστήματα θέρμανσης ή/και ψύξης, αλλά πρέπει να υπάρχουν και διαφορετικές εσωτερικές συνθήκες.

    Μπορείς κάνεις μία μόνο θερμική ζώνη και να περάσεις σε δύο ή περισσότερες γραμμές στην παραγωγή το κάθε σύστημα με τον δικό του βαθμό κάλυψης, έτσι ώστε να έχεις άθροισμα μονάδα για κάθε μήνα ψύξης.

    Σε αυτή την περίπτωση, θα πάρεις σταθμισμένους (βάσει του βαθμού κάλυψης) βαθμούς απόδοσης για το δίκτυο διανομής και τις τερματικές μονάδες. Για τα βοηθητικά συστήματα ψύξης, για τα εγκατεστημένα a/c θα έχεις μηδενική ηλεκτρική ισχύ ενώ για το θεωρητικό σύστημα θα έχεις 5 [W/m2] επί την επιφάνεια που αυτό καλύπτει.

  16. Δύο αρχεία xml, από ένα για την κάθε χρήση (γραφεία και καταστήματα). Αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, δεν χρειάζεται να κάνεις θερμική ζώνη (για την χρήση γραφεία) ανά όροφο ή ανά γραφείο. Όλα μαζί μια θερμική ζώνη. Το ίδιο και για τα καταστήματα.

     

    Για τους κοινόχρηστους μ.θ.χ., έχεις δύο επιλογές:

    1). Τους καταχωρείς δύο φορές, δηλαδή σε κάθε ένα xml. Όχι σαν θερμική ζώνη, αφού δεν θερμαίνονται επομένως δεν έχει νόημα γι' αυτούς ο όρος αυτός, αλλά κανονικά σαν μη θερμαινόμενους χώρους.

    2). Αν την καθεμιά από τις δύο χρήσεις την θεωρήσεις σαν "τμήμα κτηρίου" (ή "κτηριακή μονάδα" αλλιώς), τότε κάνεις χρήση της απλοποιητικής παραδοχής Uπρός μ.θ.χ./ 2 και πλήρη σκίαση χειμώνα - καλοκαίρι, για τις διαχωριστικές επιφάνειες προς αυτούς και δεν ασχολείσαι καθόλου με την καταχώρηση των μ.θ.χ.

    Εγώ βρίσκω πιο σωστή την πρώτη.

×
×