  1. @gliout

    Δες το σαν να έκανες υπολογισμούς για μελέτη θερμικών απωλειών ή ψυκτικών φορτίων. Σαν κούφωμα δεν θα όριζες μια αδιαφανή πόρτα; Όχι πως δεν μπορείς, στη περίπτωση που έχεις αδιαφανές κούφωμα, να το καταχωρήσεις στα αδιαφανή δομικά στοιχεία (αφήνοντας τα κελιά των γ,a και ε κενά σε περίπτωση που δεν ηλιάζεται), αλλά προσωπικά, προτιμώ, πάντα να καταχωρώ τα κουφώματα στις διαφανείς επιφάνειες, για λόγους ταξινόμησης και οργάνωσης. Αν γίνει κάποτε κάποια αλλαγή, π.χ. το κούφωμα αντικατασταθεί με νέο που περιλαμβάνει και κάποιο (μικρό έστω τμήμα) υαλοπίνακα και είναι σε θέση που δέχεται κάποια ηλιακή ακτινοβολία, μπορούν εύκολα να γίνουν και οι αντίστοιχες αλλαγές στο αρχείο xml.

    Πάντως περισσότερα μπορείς να δεις εδώ: ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ.

     

    ...΄΄Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού ύδρευσης΄΄ σε οC 16,4.

    Ξέρω πως αυτα τα στοιχεία προέρχονται απο την ΤΟΤΕΕ 1 αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπολογίστηκαν ακριβώς?

    Όταν είχαν συνταχθεί οι ΔΚ και ΔΕ της ύλης, ίσχυε ακόμη η 1η έκδοση της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (Ιούλιος 2010). Βάσει αυτής, <<Γενικά, η μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου θεωρείται ίση με την μέση ετήσια θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα της εκάστοτε περιοχής. Για τους υπολογισμούς των απαιτούμενων φορτίων για ζεστό νερό χρήσης λαμβάνονται οι τιμές της μέσης θερμοκρασίας νερού δικτύου, όπως δίνονται στον πίνακα 2.6. για κάθε κλιματική ζώνη που ανήκει η εκάστοτε περιοχή. Περιοχές με υψόμετρο άνω των500  μέτρων κατατάσσονται στην αμέσως ψυχρότερη κλιματική ζώνη. Για την ζώνη Δ όλες οι περιοχές ανεξαρτήτως υψομέτρου περιλαμβάνονται στην ζώνη Δ>> (τελευταία παράγραφος της ενότητας 2.5). Γι' αυτό το λόγο για τη Θεσσαλονίκη (Γ κλιματική ζώνη), βλέπεις τους 16,4 oC.

    27y6g5g.jpg

    Και στην ενότητα 4.8.2., για την σχέση 4.11., όριζε το ΔΤ σαν την <<θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ νερού δικτύου (πίνακας 2.6.) και ζεστού νερού χρήσης (45 - 50oC)>>.

  2. Αυτό τώρα τι %^&@#ά είναι;

    <<Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με την δυνατότητα καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 μέσω VISA μόνο μέχρι 16/01/2016 ανεξάρτητα από την παράταση του εξαμήνου η οποία έχει ισχύ μέχρι της 15/02/2016 (ΑΔΣ 381 ,θέμα 13ο/13.01.2016)>>

    • Upvote 1
  3. Μια διόρθωση μόνο στο παραπάνω μήνυμα του Δημήτρη. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 31 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25.01.2013), με βάση την τροποποίηση του ΦΕΚ Α' 33/07.02.2013 ορίζονταν στις 19/11/2012. Αυτά για την ιστορία βέβαια. Αφού με τον Ν. 4122/2013 καταργήθηκε το άρθρο 6 του Ν. 3661/2008, πάει καλιά της και η τροποποίησή του με τον Ν. 4111/2013 (με μόλις 26 μέρες διαφορά, αυτό θα πει ασφαλές νομικό περιβάλλον, όχι παίζουμε) και η (με μόλις 14 μέρες διαφορά) τροποποίησή της. Άντε να κάνεις προκοπή μετά. Αν και οι υπογράψαντες υπουργοί επρόκοψαν τα μάλα.

     

    Ισχύει αυτό που λέει ο Δημήτρης, σχετικά με την έκδοση νέου ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης, αλλά χρειάζεται να προηγηθεί αίτημα ανάκλησης από τον ενεργειακό επιθεωρητή και αν επιπλέον το ΠΕΑ που <<βρίσκεται σε ισχύ έχει καταχωρηθεί σε μισθωτήριο ή συμβόλαιο
    αγοραπωλησίας
    (η ανάκληση) είναι δυνατή μόνο εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί την ανάκληση/αντικατάσταση του ΠΕΑ>>.

     

    Της κουνήσαμε το μαντήλι της δεκαετίας. Αλλά δεν πάνε και πολλά χρόνια. Και με τη συχνότητα που αλλάζουν τους νόμους, <<αδηλον το μελλον...>>, όπως λέει και ο dim.

    • Upvote 1
  4. Είχα καταθέσει την αίτηση για ένα υφιστάμενο πηγάδι, στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, από τις 26/09/2014, είχε πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση από την όποια υπηρεσία είναι αρμόδια για τα περαιτέρω. Δεν θα έπρεπε να με έχουν ενημερώσει, κάποιο κ$@*χαρτο να μου έχουν στείλει τέλος πάντων;

  5. Στο έντυπο του ΠΕΑ πλέον δεν αναφέρει "τμήμα κτιρίου" αλλά "Κτιριακή μονάδα" στο οποίο υπάρχει μία γραμμή "ξεχασμένη" στην αρχή.....

    Τα στοιχεία που συμπληρώνονται πχ αριθμός ιδιοκτησίας, οδός , m² κτλ  έχουν μετακινηθεί ένα "κλικ" προς τα κάτω και δεν διόρθωσαν και την μή σήμανση του φωτισμού στην 2η σελίδα.....

    Φέεεεεετα...

    • Upvote 1
  6. Έτσι όπως το λες είναι tetris και στην πολυκατοικία που μένω και στις τριγύρω, αλλά το θέμα είναι πως θα πρέπει να δηλώνεται/καταχωρείται, π.χ. στο Ε9. Σαν ισόγειο ή σαν 1ος όροφος. Ή έχει να κάνει με τον ΓΟΚ που βγήκε η Ο.Α. και το τι ορίζονταν τότε σε αυτόν σαν ισόγειο; Π.χ. στον ΓΟΚ του 1973 οριζόταν αλλιώς το ισόγειο στο συνεχές σύστημα δόμησης και αλλιώς για πανταχόθεν ελεύθερο κτίριο. Από την άλλη, στον ΓΟΚ του '85, όριζε την έννοια του υπογείου, αλλά όχι και του ισογείου ή/και των υπολοίπων ορόφων. Δεν ξέρω, αλλά δεν βγάζω άκρη.

  7. <<Την έναρξη λειτουργίας νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους μηχανικούς μέλη και τις τεχνικές επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός>>.

    Ανάμεσα στα άλλα, λέει ο πρόεδρας, για τους τρόπους πληρωμής των συνδρομών πως μπορούν (όχι θα μπορούν) να γίνονται <<•Σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας ή Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) με την χρήση ειδικού κωδικού πληρωμής. Ο κωδικός πληρωμής μπορεί να βρεθεί με την εκτύπωση μέσω του MyTEE εντολής πληρωμής, από την ιστοσελίδα https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/public/bankpay.jspx ή να σταλεί από οποιοδήποτε Τμήμα του ΤΕΕ>>.

     

    Επίσης, δίνουν την δυνατότητα διακανονισμού: <<Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στον διακανονισμό. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του MyTEE (https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/) ή στο ΤΕΕ απευθείας (στα Κεντρικά Γραφεία ή στα Περιφερειακά Τμήματα). Η αίτηση συνοδεύεται με εξουσιοδότηση προς το ΤΕΕ να χρεώνει τις οφειλόμενες δόσεις σε Τραπεζικό Λογαριασμό ή σε Πιστωτική-Χρεωστική Κάρτα του οφειλέτη>>.

     

    Φούμαρα, τίποτα από τα δύο πρώτα και το πρώτο για την αίτηση δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Πήρα τηλέφωνο πριν λίγο στο ΤΚΜ/ΤΕΕ και μόλις χθες το μεσημέρι τους έστειλαν κάποιες οδηγίες. Τα λίνκ εννοείται πως δεν λειτουργούν (μέσω του MyTEE).

    Αυτό το συνήθειο στην Ελλάδα, να ανακοινώνουν την λειτουργία μιας υπηρεσίας ή έργου ενώ ακόμα ψήνεται, δεν μπορώ να το χωνέψω. Ρε ολοκληρώστε κάτι, δοκιμάστε το σοβαρά, και μετά βγείτε να μας πείτε.

    • Upvote 2
  8. Faethon, απ' ότι γράφει η απόφαση, για μελέτες & επιβλέψεις αν τα 5Κ υπολείπονται της αμοιβής που υπολογίζει (και μάλιστα με παράνομες τιμές, όπως τονίζει ο terry) το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ, τότε τους σκας το 10% της υπολογισθείσας αμοιβής.

     

    Βεβαίωση "περιορισμένης χρήσης" θα δίνουνε και θα τους πούμε κι ευχαριστώ;

  9. Την ξύλινη εξώπορτα του διαμερίσματος προς το κλιμακοστάσιο, την καταχωρείς στην καρτέλα των διαφανών δομικών στοιχείων, σαν "μη ανοιγόμενο κούφωμα", με U = 2,7 [W/(m2*K)] / 2 = 1,35 [W/(m2*K)], g_w=0, μηδενικούς συντελεστές σκίασης χειμώνα και καλοκαίρι και βέβαια δεν υπολογίζεις διείσδυση αέρα από αυτήν.

     

    Για το δεύτερο που ρωτάς, έχω την γνώμη πως ο ημιόροφος λογαριάζεται σαν ισόγειος όροφος, οπότε έχεις τριώροφο κτίριο (ισόγειο + 2 όροφοι πάνω από το ισόγειο). Αν θες, δες και εδώ: "Εξοικονόμηση κατ'οίκον / Αλλαγή ορόφου λόγω αλλαγή νομοθεσίας".

     

  10. Συμμετέχοντας στο οφ τόπικ: Ναι, αλλά εμείς, έχουμε βαφτίσει κι άλλη μια χώρα με εντελώς διαφορετικό όνομα από αυτό που την αποκαλούν τόσο όλοι οι υπόλοιποι όσο και οι ίδιοι οι κάτοικοί της. Την Γαλλία και τους κατοίκους της, που παλαιότερα την αποκαλούσαμε -ορθώς- Φραγκία. Από το Galli ή Galatae. Μάλλον κάναμε μια ...ιστορική οπισθοπορία ή ίσως τους προσδώσαμε, εντελώς αυθαίρετα, μια ανύπαρκτη φυλετική καθαρότητα.

     

    Ον τόπικ. Γιατί υποθαλάσσια σήραγγα μόνο για τρένο και όχι και αυτοκινητόδρομος. Όπως αυτή π.χ.: Fehmarn Belt.

  11. Όσον αφορά τη χρήση της απλοποιητικής μεθόδου, ΝΑΙ. Αν κατάλαβα καλά, το αριστερό τμήμα του κτιρίου θα λειτουργήσει σαν παιδικός σταθμός, με θερμαινόμενους χώρους το ισόγειο και τον Α' όροφο, και βοηθητικό χώρο το υπόγειο, το οποίο (όπως και το κλιμακοστάσιο) θα είναι μη θερμαινόμενο. Δεν αλλάζει κάτι σε ότι αφορά την χρήση της απλοποιητικής παραδοχής, σε σύγκριση με το να είχες σαν κύριο (και θερμαινόμενο) χώρο της χρήσης "παιδικός σταθμός" μόνο το ισόγειο. Πάλι έχεις ένα υπόγειο μη θερμαινόμενο που εφάπτεται στο αντίστοιχο του δεξιού τμήματος του κτιρίου, δύο μη θερμαινόμενα κλιμακοστάσια (από τα ισόγεια ως τους ορόφους) και δύο φρεάτια ανελκυστήρων :confused: , που με μπερδεύουν καθώς στον όροφο φαίνονται σαν λουτρά-WC :mrgreen:. Τέλος πάντων, έχεις ένα μεγάαααλο μ.θ.χ. που ακουμπά σε δύο (ή περισσότερες) θερμικές ζώνες.

     

    Για την πρώτη ερώτηση, ανάμενε για περισσότερες απόψεις, ρώτα και στην ΕΥΕΠΕΝ.

  12. Δες τα παραδείγματα ενεργειακής επιθεώρησης του ΤΕΕ.

    Σαφώς και το περιμετρικό άνοιγμα ενός σκεπαστού (όπως άλλωστε επιβάλλεται) φωταγωγού είναι πολύ μικρότερο, αλλά έτσι πέρασε ..στην ιστορία. Δεν ξέρω, ίσως έχει να κάνει με την ταχύτητα κίνησης του αέρα.

     

    Στάλθηκε από το GT-I8260 μου

  13. Δημήτρη, τα δομικά στοιχεία ενός φωταγωγού τα παίρνω σαν σε επαφή με εξωτερικό αέρα, αλλά λόγω του ότι έτσι έχει "καθιερωθεί" και όχι γιατί έχω πεισθεί πως έτσι είναι το σωστό ή προσομοιάζει καλύτερα ως προς το είδος της γειτνίασης.

  14. Τα τοιχεία του ανελκυστήρα σε επαφή με εξωτερικό περιβάλλον.

    Γιατί σε επαφή με εξωτερικό περιβάλλον και όχι σε επαφή με μ.θ.χ.; Το άνοιγμα εξαερισμού στην άνω απόληξη του φρέατος, ας είναι, το πολύ-πολύ, 0.30m x 0.30m = 0,09m2. Ένας χώρος χαρακτηρισμένος ως "λεβητοστάσιο", χρειάζεται (χοντρικά), τουλάχιστον 0,60m2 σε ανοίγματα προς το ύπαιθρο (κατευθείαν ή μέσω σηράγγων), και όμως τον θεωρούμε ως μη θερμαινόμενο χώρο.

  15. Αφού και το ισόγειο και ο 1ος όροφος έχουν την ίδια χρήση (κατοικίες), η γνώμη μου είναι πως ή βγάζεις ΠΕΑ για όλο το κτίριο κατοικιών ή μιας και σου ζητήθηκαν μόνο για τις ισόγειες γκαρσονίερες, 4 ΠΕΑ, από ένα για την καθεμία.

  16. 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ: Προμήθειες, Έξοδα

    ATTICA CARD VISA μελών και εργαζομένων Ε.Τ.Α.Α.                            Δωρεάν
    ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ/ΤΕΕ € 25,00.

     

    Περισσότερα εδώ:  Ειδικοί Όροι Τραπεζικών Εργασιών (σελ. 4).

     

    Η τράπεζα των μηχανικών...

     

    • Upvote 1
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.