Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ροδοπουλος

Core Members
  • Περιεχόμενα

    6.104
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    52

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από Ροδοπουλος

  1. Εγω προσωπικά δεν καταλαβαίνω γιατί να περιορίσω την διαπνοή με ασφαλτόπανο? Θα μου πείτε θα βάλουμε εξαεριστήρες. Δεν θέλω εξαεριστήρες!!!!! Θέλω να έχω ωραία πλακάκια ή οτιδήποτε άλλο και να είναι ωραίο. Θέλω η μόνωση να κρατήσει 30 χρόνια χωρίς προβλήματα.

  2. Εκ πείρας για τις ΕΤΕΠ.

     

    1) Καταρχήν έχουμε ΕΤΕΠ τύπου ACI RAP χωρίς τα ACI. Αυτό σημαίνει οτι το επιστημονικό πλαίσιο που θα μπορούσε να καλύψει ολα τα παραπάνω λείπει. Σήμερα ο ΙΟΚ δεν υφίσταται και γίνονται προσπάθειες να ξανά-λειτουργήσει.

     

    2) Απο όσο γνωρίζω οταν ο ΙΟΚ ζήτησε βοήθεια για την συγγραφή των ΕΤΕΠ απο μηχανικούς και άλλους επιστήμονες μέσω ανοικτής πρόσκλησης δεν υπήρξε καμία κίνηση. Ουτε ένα μαιλ να λέει ότι γράφετε βλακείες.

     

    3) Αυτά που έχουμε σήμερα σαν ΕΤΕΠ  είναι προϊόν εργασίας σε συντριπτική πλειονότητα 2 ανθρώπων.

     

    4) Σωστή συγγραφή ΕΤΕΠ σημαίνει αμέσως και άλλα τιμολόγια δημοσίων έργων. Αυτό σημαίνει επίσης οτι διαγωνισμοί που έχουν γίνει θα πρέπει να ξαναγίνουν.

     

    5) Σωστά ΕΤΕΠ χρειάζονται ενα επιτελείο τουλάχιστον 100 ατόμων που γνωρίζουν το αντικείμενο πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ένα κονδύλι τουλάχιστον 3 εκ ετησίως. Τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν. 

  3. 1. Επεξεργασία με επιφανειακό κρυσταλοποιητή.

    2. Θερμομονωτικές πλάκες XPS με διαπνοή.ΕΛΟΤ EN13164Σύμφωνα με την παρ.4.3.8 Διαπερατότητα υδρατμών m >200

    3. Thrakon για ρύσεις με περιμετρικά κανάλια και υδρορροές

    4. Τσιμεντοειδές ελαστικό στεγανο κονίαμα ινοπλισμένο με PP 19μmm

    5. Αρμοι 4-5 χιλ στο κονίαμα και γέμισμα καθ όλο το πάχος και σφράγιση με ειδικό ελαστομερες

    6. Οι αρμοί με το ελαστομερες να συνεχίζονται και στο πλακάκι το οποίο θα κολληθεί με διαπνεόμενη και ελαστική κόλλα

    • Upvote 1
  4. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να καλύψουν το πλήθος των ιδιαιτεροτήτων. Συμφωνώ βέβαια οτι περιέχουν και λάθη. Δυστυχώς έχει επικρατήσει το φαινόμενο να μην υπάρχει μελέτη ή η μελέτη να βασίζετε σε γενικευμένες λύσεις. Το επόμενο είναι η λογική τα πάντα όλα φθηνά. Η καλή μόνωση με αντοχή τουλάχιστον 20 ετων δεν είναι φθηνή.

  5. Είναι προφανές οτι δεν πρέπει να αναφερθούν τιμές ιδιωτικών έργων. Α) αναφέρονται σε μελέτες εφαρμογής, β) περιέχουν εμπορικά ονόματα εταιριών και γ) είναι αποτέλεσμα διαγωνισμού με ότι αυτό συνεπάγεται.  

  6. Σωστα και πάλι. Ο εντοπισμός όμως θα πρέπει να οδηγεί και σε ακύρωση λύσεων π.χ. ασφαλτόπανα λόγο αυξημένης πιθανότητας αστοχίας ή μειωμένης αντοχής στο χρόνο ή αυξημένης πιθανότητας η αστοχία να οδηγήσει σε άλλα προβλήματα.

  7. Κοίταξε διότι εδώ με μπερδεύεις. Το περιγραφικό υλικό αναφέρετε σε υλικά, προδιαγραφές προ-εργασίας, πιστοποιητικά εργολάβων, πιστοποιητικά υλικών, χρονοδιάγραμμα, δείκτες δυσκολίας, κλπ. Με λίγα λόγια δεν γράφεις απλά FRP τόσων γραμμαρίων και με αυτή την ρητίνη. Δηλώνεις τις μηχανικές ιδιότητες υλικών, ιδιότητες πρόσφυσης, επιπλέον ιδιότητες όπως πχ αντοχή σε θερμοκρασία, αντοχή σε υγρασία, προαπαιτούμενα πιστοποίησης.

     

    Λές για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Σήμερα υπάρχει εργοταξιακό και προζυγισμένο. Η διαφορά τους είναι στα προαπαιτούμενα πιστοποίησης. Στο εργοταξιακό θα πάρεις καρώτα πριν δώσεις το ΟΚ στο προζυγισμένο μπορείς να πάρεις καρώτα αλλα την ευθύνη την έχει άλλος. Στο εργοταξιακό θα πρέπει να ορίσεις μελέτη σύνθεσης ή να πάρεις μια έτοιμη.

     

    Είναι χιλιάδες οι ιδιαιτερότητες που μπορούν να αλλάξουν σοβαρά την τιμή. Θα σε φέρω ένα παράδειγμα. Μια πάστα για βλήτρα κοστίζει απο 10Ε το κιλό μέχρι 35Ε το κιλό ανάλογα το ποσοστό υγρασίας του σκυροδέματος.  

  8. πχ

     

    Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού κατηγορίας XC1

    1 Αντικείμενο

    Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις εργασίες αποκατάστασης τοπικής οξείδωσης οπλισμού και αποκατάστασης της τοπικής βλάβης του σκυροδέματος από τον λόγο αυτό.

    Πρόκειται για εργασίες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αποκατάστασης τοπικών βλαβών σκυροδέματος και οπλισμού, όταν δεν προβλέπεται ή απαιτείται ενίσχυση του οπλισμού ή/και της διατομής του σκυροδέματος βάση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) ή Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3.

    Η επιλογή και χρήση της προδιαγραφής αυτής θα πρέπει να απορέει απο την πλήρη Εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.

    Η κατηγορία XC1 βάση ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 χαρακτηρίζει διάβρωση οπλισμού σε στοιχεία σκυροδέματος εσωτερικών χώρων με ποσοστό σχετικής υγρασίας που δεν υπερβαίνε το όριο του 60% ή για οπλισμό σε στοιχεία σκυροδέματος που είναι μόνιμα κορεσμένα σε νερό που δεν περιέχει άλατα ή άλλες χημικές ενώσεις που ενδέχετε να οδηγήσουν σε χημική προσβολή.

    Η κατηγορία XC1 βάση ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 χαρακτηρίζει ομοιόμορφη διάβρωση χωρίς βελλονισμούς και με ρυθμό διάβρωσης μικρότερο απο 0,5μΑ/cm2 και για περιπτώσεις που η απώλεια διατομής δεν χρήζει ελέγχο επάρκειας βάση των υφιστάμενων Κανονισμών.

    Σε καμία περίπτωση η παρούσα προδιαγραφή δεν καλύπτει περιπτώσεις ενεργών πηγών υγρασίας που παρουσιάζουν εποχιακές διαβαθμίσεις.

     

    2Τυποποιητικές παραπομπές

    Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,  χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

    ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01    Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών  –  Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars.

    3Όροι και ορισμοί

    Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

    4Απαιτήσεις 4.1Γενικά

    Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα συνοδεύονται από φύλλα ιδιοτήτων του προϊόντος από τον προμηθευτή/παραγωγό, από τα οποία θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για την προβλεπόμενη χρήση, και στα οποία να αναφέρονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι αναλογίες και ο τρόπος ανάμειξης των κονιών για την παρασκευή των κονιαμάτων, ο τρόπος εφαρμογής, οι συνθήκες εφαρμογής κυρίως σε ότι αφορά τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος, πληροφορίες σχετικά με την εργασιμότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος, την τοξικότητα καθώς και τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

    Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και να αποτελούν «σύστημα» υλικών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεταξύ τους συμβατότητα και συνεργασία.

    Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να συνοδεύονται απο τα αντίστοιχα πιστοποιητικά βάση ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Για την παρούσα προδιαγραφή απαιτούντα τα κάτωθι,

     

     

     

    Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, θα ελέγχεται ότι ο χώρος εργασίας είναι ελεύθερος και ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Προδιαγραφής.

    Στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται (με μονότροχο ή φορτωτάκι) και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φόρτωσης. Τα δάπεδα/διάδρομοι εργασίας θα παραμένουν χωρίς μπάζα καθ’ όλο το διάστημα της ημέρας.

    Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί με την εκτέλεση των εργασιών θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών, βεβαιώσεις απο τον προμηθευτή/παραγωγό των υλικών, πιστοποιήσεις απο Συλλόγους Επισκευής όπως το Ελληνικό Κλιμάκιο του International Concrete Repair Association) σε έργα επισκευών και ενισχύσεων.

    Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη Μηχανικού ή Εργοδηγού με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων, αποδεικνυόμενη με σχετικά πιστοποιητικά.

    4.2Εξοπλισμός

    Το συνεργείο επισκευής πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο συνήθη εξοπλισμό για την έντεχνη και τεχνικά άρτια εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφ. 5 της παρούσας Προδιαγραφής. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μηχανικά μέσα ή εργαλεία.

    4.3Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού

    Για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού θα εφαρμόζονται είτε έτοιμα (βιομηχανικής προέλευσης) μη τοξικά τσιμεντοειδή κονιάματα, είτε εποξειδικά αντιοξειδωτικά δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.

    4.4Υλικά ενίσχυσης της πρόσφυσης μεταξύ σκυροδέματος και κονιάματος

    Ως ενισχυτικά πρόσφυσης μεταξύ παλαιού σκυροδέματος και προστιθέμενου κονιάματος, θα χρησιμοποιούνται έτοιμα, μη τοξικά, τσιμεντοειδή κονιάματα.

     

    1.1Υλικά αποκατάστασης διατομής σκυροδέματος

    Για την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος θα χρησιμοποιούνται έτοιμα, μη τοξικά τσιμεντοειδή επισκευαστικά κονιάματα που είναι κατάλληλα για εφαρμογή σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος.

    1.2Υλικά σφράγισης και φινιρίσματος της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος

    Για τη σφράγιση και το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης θα χρησιμοποιούνται έτοιμα, μη τοξικά τσιμεντοειδή κονιάματα, κατάλληλα για επισκευή μικροατελειών και εξομάλυνση επιφανειών σκυροδέματος.

    1.3Αποθήκευση υλικών

    Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

    Γενικά τα πάσης φύσεως υλικά πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευμένους από υγρασία.

    2Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού και ανοχές

    Η εργασία αποκατάστασης τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης του οπλισμού θα εκτελείται σύμφωνα με τα παρακάτω:

    2.1Προεργασίες

    Απομακρύνονται τα επιχρίσματα ή καλύψεις και το σαθρό σκυρόδεμα στην περιοχή της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωμένος οπλισμός. Ο καθαρισμός θα γίνεται με σφυρί και καλέμι, με κρουστικό πιστόλι ή με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. Η απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος θα είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του οπλισμού κατά το δυνατόν περιμετρική.

    Η απομάκρυνση του σκυροδέματος θα γίνεται έτσι, ώστε το δημιουργούμενο περίγραμμα να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να προστεθούν για την αποκατάσταση της βλάβης.

    Καθαρίζεται ο οπλισμός από τα οξείδια με συρματόβουρτσα με χαλύβδινα σύρματα, γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης πίεσης με διαβρωτικό μέσο ή αμμοβολή όπως προδιαγράφεται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01. Οι εργασίες αυτές δεν θα πρέπει να εκτελούνται, όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή. Σε κάθε περίπτωση η ζώνη της επέμβασης θα διατηρείται ξηρή.

    Ακολουθεί καλός καθαρισμός του στοιχείου με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα χωρίς έλαια λίπανσης (απαιτείται παρεμβολή λιποσυλλέκτη στον σωλήνα τροφοδοσίας).

    2.2Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού

    Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού, θα εφαρμόζεται το υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας (τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας είτε εποξειδικό αντιοξειδωτικό για προστασία χάλυβα οπλισμού), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του παραγωγού.

    2.3Εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης

    Το κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού και με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη της επιφάνειας του απομένοντος σκυροδέματος στην ζώνη της επέμβασης.

    2.4Αποκατάσταση διατομής με επισκευαστικό κονίαμα

    Αμέσως μετά τη διάστρωση του κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόμη νωπό, θα διαστρώνεται το επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα, σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στη μελέτη.

    Όσον αφορά το πάχος των στρώσεων και τον χρόνο αναμονής μεταξύ των στρώσεων θα τηρούνται τα όσα προτείνονται από τον προμηθευτή.

    Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα θα γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή υγρή εκτόξευση.

    2.5Σφράγιση και φινίρισμα τελικής επιφάνειας

    Μετά τη διάστρωση του επισκευαστικού κονιάματος και την αποκατάσταση της διατομής, θα διαστρώνεται λεπτή στρώση από λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα φινιρίσματος για σφράγιση των πόρων του επισκευαστικού κονιάματος και την διόρθωση μικροατελειών, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.

    2.6Συντήρηση

    Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάματος και η στρώση φινιρίσματος θα παραμένουν υγρές επί 48 ώρες με τακτική διαβροχή, υγρή λινάτσα ή υγρό σφουγγάρι.

    2.7Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  - ανοχές

    Η εργασία θεωρείται τελειωμένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαμβάνονται στα κεφ. 5.1 έως και 5.6 της παρούσας Προδιαγραφής στις θέσεις που περιγράφονται στη μελέτη του έργου και τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν απομακρυνθεί και αποτεθεί σε περιοχές φόρτωσης.

    Ο έλεγχος της κατασκευής γίνεται οπτικά, γεωμετρικά και μηχανικά (κρουστικά).

     

    2.7.1Οπτικός έλεγχος

     

    Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισμό κακοτεχνιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μετά την ολοκλήρωσή τους.

    • Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, θα ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας όπως αυτοί περιγράφονται στα κεφ. 5.1 έως και 5.6 της παρούσας Προδιαγραφής και στις οδηγίες των προμηθευτών των προϊόντων. Αν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις θα δίδονται εντολές για διορθωτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων πριν την ολοκλήρωση της εργασίας. Ως συνήθεις κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται: η μη πλήρης απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος, η ελλιπής αποκάλυψη και ο ελλιπής καθαρισμός του οξειδωμένου οπλισμού, η εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος επί κληρωθέντος κονιάματος σε όχι νωπό κονίαμα πρόσφυσης ή η εφαρμογή κονιάματος σε ξηρή επιφάνεια.
    • Επισημαίνεται η ανάγκη πιστής εφαρμογής των οδηγιών χρήσης/εφαρμογής των παραγωγών των προϊόντων όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής τους, τα μέγιστα και ελάχιστα πάχη στρώσεων, τον χρόνο αναμονής μεταξύ των στρώσεων κ.λπ.

    Ο οπτικός έλεγχος μετά το πέρας της εργασίας αφορά τον εντοπισμό πιθανών κακοτεχνιών στην τελική στρώση σφράγισης και φινιρίσματος.

    Η επέμβαση θεωρείται επιτυχής, όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή αυτές είναι ελάχιστες και επισκευάσαμε.

    Στην περίπτωση που κατά τον οπτικό έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες στην τελική στρώση, θα επισκευάζονται με χρήση κονιάματος φινιρίσματος που εφαρμόζεται σύμφωνα με όσα σχετικά αναφέρονται στα κεφ. 5.1 έως και 5.6 της παρούσας Προδιαγραφής. Η συμμόρφωση θα διαπιστώνεται με επανέλεγχο.

    2.7.2Γεωμετρικός έλεγχος

     

    Ο γεωμετρικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισμό αποκλίσεων της τελικώς διαμορφωμένης διατομής σε σχέση με την αρχική ή αυτή που προβλέπεται στη μελέτη. Ο εντοπισμός των αποκλίσεων γίνεται με τις κλασικές μεθόδους μέτρησης και αποτύπωσης. Οι περιοχές των αποκλίσεων σημαίνονται επί τόπου και στα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

    Ως αποδεκτές θεωρούνται οι γεωμετρικές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαστάσεις έως και 2%.

    Στην περίπτωση που κατά τον γεωμετρικό έλεγχο διαπιστωθεί υπέρβαση των αποδεκτών ανοχών θα ενημερώνεται σχετικά ο Μελετητής. Εάν οι αποκλίσεις αυτές δεν γίνουν αποδεκτές, θα εφαρμόζονται τεχνικές επιμελούς απόξεσης της επιφανείας με χρήση ελαφρού εξοπλισμού για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο στοιχείο ή θα προστίθενται στρώσεις λεπτόκοκκου ή χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου κονιάματος κατά τα αναφερόμενα στα κεφ. 5.1 έως και 5.6 της παρούσας Προδιαγραφής, προκειμένου η διατομή να αποκτήσει τις επιθυμητές διαστάσεις. Η συμμόρφωση θα διαπιστώνεται με επανέλεγχο.

    2.7.3Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος

     

    Με τον μηχανικό (κρουστικό) διαπιστώνεται η στερεότητα και η συνοχή της επέμβασης. Επιφέρονται ελαφρές κρούσεις στην επιφάνεια της επέμβασης με σφυρί βάρους 1 kg με στρογγυλεμένα άκρα, (πάντοτε σε απόσταση από τις ακμές του στοιχείου) και ελέγχεται ο παραγόμενος ήχος. Περιοχές στις οποίες ο ήχος είναι υπόκωφος, σημαίνονται επί τόπου και απεικονίζονται στα αντίστοιχα σχέδια.

    Η επέμβαση θεωρείται επιτυχής όταν κατά τον κρουστικό έλεγχο ο ήχος δεν είναι υπόκωφος.

    Στην περίπτωση που κατά τον μηχανικό (κρουστικό) έλεγχο διαπιστωθεί ότι η επέμβαση υπήρξε ανεπιτυχής θα καθαιρούνται τα αφορμισθέντα κονιάματα, θα εφαρμόζεται εκ νέου κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης και θα επαναπληρούται η διατομή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κεφ. 5.1 έως και 5.6 της παρούσας Προδιαγραφής. Η συμμόρφωση θα διαπιστώνεται με επανέλεγχο.

    3Δοκιμές

    Δεν έχει εφαρμογή.

    7Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος 7.1Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

    Πέραν από τους συνήθεις κινδύνους που εμφανίζονται στις εργασίες όλων των οικοδομικών έργων, όπως αυτοί που αφορούν τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισμού, τη χρήση ικριωμάτων, τη χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων, ως ειδικότεροι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στη παρούσα προδιαγραφή επισημαίνονται οι σχετικοί με την ανάμιξη των συστατικών παρασκευής κονιαμάτων και την εφαρμογή των κονιαμάτων.

    7.2Μέτρα υγείας - ασφάλειας

    Οι εργαζόμενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):

    Πίνακας 1 - ΜΑΠ

    Είδος ΜΑΠ

    Σχετικό Πρότυπο

    Προστασία ματιών

    ΕΛΟΤ EN 166 E2: Μέσα ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές -- Personal eye-protectionSpecifications.

     

    ΕΛΟΤ EN 168 E2: Μέσα ατομικής προστασίας ματιών – Μέθοδοι μη οπτικών δοκιμών -- Personal eye-protectionNon-optical test methods.

    Προστασία χεριών και βραχιόνων

     

    ΕΛΟΤ EN 388 E2: Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων -- Protective gloves against mechanical risks.

    Προστασία κεφαλιού

    ΕΛΟΤ EN 397: Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας -- Industrial safety helmets.

    Υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης

    ΕΛΟΤ EN 345/A1: Προδιαγραφή για υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης -- Specification for safety footwear for professional use.

     

    ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας -- Personal protective equipmentSafety footwear.

     

    ΕΛΟΤ EN ISO 20345/A1: Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας – Τροποποίηση 1 -- Personal protective equipmentSafety footwearAmendment 1.

    Προστασία ακοής

    ΕΛΟΤ EN 458 Ε2: Μέσα προστασίας της ακοής - Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση,τη  φροντίδα και την συντήρηση - Έγγραφο καθοδήγησης -- Hearing protectors - Recommendations for selection use care and maintenance - Guidance document.

     

     

    Όταν παρασκευάζονται  ή χρησιμοποιούνται κονιάματα οι εργαζόμενοι θα φορούν φόρμα εργασίας με μακρύ μανίκι.

    Αν το δέρμα έρθει σε επαφή με κονίαμα, θα ξεπλένεται άμεσα με άφθονο νερό. Εάν ίχνη του κονιάματος εισέλθουν στα μάτια, θα γίνεται αμέσως πλύση με άφθονο νερό και εάν ο ερεθισμός παραμένει θα ζητείται ιατρική συνδρομή.

    Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται σχολαστικά τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

    8Τρόπος επιμέτρησης

    Οι εργασίες επιμετρώνται με βάση το συνολικό βάρος σε χιλιόγραμμα του επισκευαστικού κονιάματος που καταναλώθηκε. Ο υπολογισμός του βάρους θα γίνεται με βάση την ημερήσια κατανάλωση σάκκων υλικού που έχουν προσημειωθεί και προμετρηθεί από την Επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών. Υλικό που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση κακοτεχνιών κ.λ.π. δεν θα προσμετράται.

    Οι ανά χιλιόγραμμο επισκευαστικού κονιάματος επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνουν:

    • Την προμήθεια των υλικών, τη μεταφορά και την φύλαξη τους στο εργοτάξιο.
    • Τη μεταφορά του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του.
    • Τη χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού.
    • Την πλήρη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή.
    • Την εκτέλεση των προβλεπομένων ελέγχων.
    • Τις διορθωτικές παρεμβάσεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την αποκατάσταση μη συμμορφώσεων.
  9. Το ΤΣΜΕΔΕ Ινδίας τι εισφορές να έχει?

     

    Δεν έχει απο τέτοιο. Υπάρχει κρατική κάλυψη που είναι φθηνή. Να στο πω πιο απλά. Ξέρεις τι μπορεί κάνει με 1000 δολλάρια τον μήνα στην τσέπη ένα μηχανικός στην Ινδία? Περιουσία!!!!!!!!!!!!   

     

    Και κάτι άλλο επειδή είναι μηχανικός θα εργαστεί 8 ώρες και οχι 22 την ημέρα.

     

    Το ΤΣΜΕΔΕ Ελλάδος τι σου παρέχει (πρόσεχε γραπτώς) ? οχι μου είπανε και μπορεί και μάλλον γραπτώς και με projection 20ετίας.

     

    Ξανά

     

    Με τους υπολογιστές και τις επικοινωνίες το επάγγελμα του μηχανικού παγκοσμίως στις βασικές μελέτες (βάζω και μεγάλο ποσοστό γεφυροποιίας, λιμενικών, οδοποιίας) είναι προϊόν στο supermarket. Πήγα πριν απο 2 χρόνια και είδα γραφείο με 130 σχεδιαστές μόνο και 50 μηχανικούς. Απο λογισμικό οτι θέλετε και νόμιμο.

     

    civil_marios

    "Κύριε Ροδόπουλε είναι λυπηρό αυτό που παρουσιάζετε αλλά επόμενο σε μια χώρα που παράγει μηχανικούς με το τσουβάλι."

     

    τεράστιο λάθος η Ελλάδα βγάζει περισσότερους μηχανικούς ανα 1000 κάτοικους απο την Ινδία. Ασε που τα πανεπιστήμια στην Ινδία είναι πολύ καλύτερα απο τα Ελληνικά. Εαν δεις υποδομές θα τρελαθείς. Ασε που η Ινδία στέλνει τα παιδιά στις ΗΠΑ με υποτροφίες και κάνουν σε καλά πανεπιστήμια διδακτορικό.

     

    ΠΧ Top 100 Universities in Engineering

     

    19. Indian Institute of Technology, Mumbai 27. Indian Institute of Technology, Delh 79. Indian Institute of Technology, Kanpur

     

    Ερώτηση προς όλους: γιατί τα στατικά είναι πιο ακριβά;

     

    Εχουν ακριβότερα και περισσότερα λογισμικά.

  10. Λοιπόν για να μην εθελοτυφλούμε

     

    Στατικά με ευρωκώδικα με μελέτη εφαρμογής 0,85Ε/τμ

    Αρχιτεκτονικά με μελέτη εφαρμογής 0,5Ε/τμ

     

    (8500 τμ σε 17 ημέρες παραδοτέα με τεύχη)

     

    και πολλοί καλύτερα απο τον ΜΟ των μηχανικών της χώρας μας. Οι τιμές είναι τιμές Νοεμβρίου 2013 απο Ινδία το γραφείο έχει καμιά 15 PhD απο Αμερική και αστέρια μηχανικούς απο το Indian Institute of Technology . Δηλαδή πιστεύεται οτι τα μεγάλα γραφεία στο εξωτερικό την παραγωγική δουλειά την κάνουν αυτά? απλά τα ελέγχουν και τα υπογράφουν. Κρατάνε για την πάρτη τους μόνο τα εξειδικευμένα που έχουν και το χρήμα. Τα πάντα όλα καθαρά και νόμιμα. Αρα το Practiker είναι και κακό και ακριβό.

  11. Δεν θα τους εξετάσω. Δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείς κάλλιστα να εργαστείς σαν μηχανικός αλλα χωρίς υπογραφή όπως παντού στον κόσμο. Εγω γουστάρω να είμαι υπάλληλος μηχανικός στην εταιρία και να μην υπογράφω. Γουστάρω να έχω μαγαζί με υλικά ή να το παίζω εργολάβος. Τι να την κάνω την υπογραφή. Δεν θέλω. Όποιος θέλει όμως ευχαρίστως αλλά με εξετάσεις και με όριο τους 250 τον χρόνο. Πρόσεξε θα είσαι μέλος του ΤΕΕ αλλα χωρίς υπογραφή. Είναι το πλέον δίκαιο σύστημα.

  12. Θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου.

     

    Ας βάλει το ΤΕΕ εξετάσεις σε όλους στους ΠΕ μετα απο 5 χρόνια πραγματικής εμπειρίας και με 50% σε εργοτάξιο και στους ΤΕ μετά απο 8 χρόνια. Ας ξεγράψει άμεσα όσους έχουν πάρει πτυχίο λόγο αντι-διδακτορικής δράσης. Να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τα προγράμματα σπουδών τόσο των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Να έχουμε προγράμματα σπουδών approved απο το ΤΕΕ. Δεν είναι μην πάτε διότι δεν θα δώσετε ούτε εξετάσεις. Θέλετε να πάτε ευχαρίστως να πάρετε την γνώση που είναι και κοινωνικό δικαίωμα αλλα δεν θα υπογράφετε. Να βάλει ένα πλαφόν στις νέες εγγραφές πχ 250 ΠΜ τον χρόνο και θα γράφονται οι 250 πρώτοι βάση βαθμολογίας. Οι υπόλοιποι του χρόνου. Εαν αποτύχεις 2 φορές συγνώμη αλλα δεν θα έχεις δικαίωμα υπογραφής.

     

    Στο φινάλε θα πρέπει να διαλέξει τι είναι. Είναι επιστημονικός σύλλογος ή οχι? Εαν δεν είναι και θέλει να παραμείνει πολιτικός σύλλογος τότε να κάνει καταστατικό κόμματος και να βγει στις εκλογές.

     

    Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε πάλι τον τροχό αλλά να μάθουμε οτι ο τροχός είναι στρογγυλός και οχι τετράγωνος που είναι σήμερα. 

    • Upvote 3
  13. Πολύ σωστά +1 τα ουσιώδη είναι αλλού πάντως θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε την αλήθεια κατα πρόσωπο. Ο ΜΟ μηχανικών ανα 1000 κατοίκους είναι 2πλασιος της Γερμανίας. 

     

    Επιπλέον ο κλάδος ζει με μακροχρόνιες στρεβλώσεις εδω

  14. Η κίνηση δεν με εκπλήσσει και έχω δει ανάλογα φαινόμενα και έξω.  Στις εμπορικές αυτές εταιρίες υπάρχουν αρχιτέκτονες και μάλιστα επιτελείο. Εργάζονται βέβαια σαν υπάλληλοι και άρα δεν υπάρχει νομικό κώλυμα. Δεν είναι βέβαια μόνο το Practiker, το κάνει εδω και χρόνια το IKEA, NEOSET, NEFF, MIELE, κλπ. Μάλιστα πολλές εταιρίες έχουν εκδώσει και λογισμικά ή και ακόμα stencils για μεγάλα αρχιτεκτονικά πακέτα. Αυτό το έχουν καταλάβει οι έξω Αρχιτέκτονες και πλέον έχουν κινηθεί προς το artistic κομμάτι. Εαν θέλετε τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία στο εξωτερικό έχουν την λογική αυτή και όχι την λογική της αρχιτεκτονικής σαν μηχανική. Ιστορικά η λογική αυτή προέρχεται απο το Αγγλοσαξονικό τόξο, την ελεύθερη αγορά μέχρι και της τράπεζες που κατα βάση ανήκουν σε αυτό το τόξο και είναι οι παράμετροι αυτοί που θέτουν τους όρους του παιχνιδιού. Θα ήθελα να προσθέσω οτι στην Γερμανία ήδη υπάρχει απο το 1990 μια τέτοια στροφή.

    • Upvote 1
  15. Ακριβώς. Τώρα σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η θλίψη των πυρήνων Φ100 - που το Ε7 δεν βλέπει την επίδραση του μέγιστου αδρανούς στην επιλογή του Φ (παρότι την εισήγηση του ΙΟΚ!!!) - θα δημιουργήσει τεράστιες αποκλίσεις και άρα δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων ή δεν πρέπει να δημιουργήσουμε συσχετισμούς αντοχών με ΜΚΜ vs Καρώτα.

     

    Εκεί είναι η διαφωνία μου με την διαδικασία και όχι με τους συναδέλφους που την τηρούν. Εκεί ερωτώ πρώτα τον εαυτό μου πως θα αποκλείσω τιμές απο τον Ε7 όταν θα πρέπει να κάνω συσχετισμούς με τις ΜΚΜ? μήπως ο αποκλεισμός των καρώτων θα πρέπει με κάποιο τρόπο να οδηγεί σε αποκλεισμό των τιμών των ΜΚΜ? Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις με τα παραπάνω άρθρα υπάρχουν και αλλού και μάλιστα μεγαλύτερες.  κοίτα προηγούμενο μήνυμα.  

     

    Εδω δεν θα πρέπει να ξεχνάμε οτι οι ΜΚΜ έχουν δικές τους χαρακτηριστικές καμπύλες. Στο άρθρο του Τρέζου υπάρχει μια καλή βιβλιογραφία. Πως λοιπόν μπορώ μαθηματικά να συγκλίνω τιμές που ξεφεύγουν σαν τιμές απο τις χαρακτηριστικές τους καμπύλες? Απο όσο γνωρίζω επειδή το θέμα γίνετε θέμα στατιστικής ανάλυσης, δεν υπάρχει διαδικασία. 

     

    Λέμε πχ ο υπέρηχος μου έδειξε 2500 αλλα το καρώτο μου έβγαλε 38, ο άλλος όμως υπέρηχος μου έβγαλε 3800 και το καρώτο 29. Οταν λοιπόν έχω αναστροφή τι θα κάνω? Θα μου πεις μα ο υπέρηχος μπορεί να έβγαλε σφάλμα ή υπάρχει υγρασία ή ..... ΟΚ δεκτό αλλα πάλι δεν υπάρχει η έννοια της αναστροφής.

     

    Στην πραγματικότητα λοιπόν θεωρώ οτι πριν καθίσουμε και κάνουμε χιλιάδες αναλύσεις επι της αξιοπιστίας των ΜΚΕ θα πρέπει πρώτα και κύρια να κάνουμε μια μελέτη αξιοπιστίας του Ε7. Επίσης θα πρέπει να καταλάβουμε οτι ενω το είδος τους αδρανούς (ποταμίσιο, χαλαζιακό, νταμαρίσιο) μπορεί να αλλάξει την αντοχή του σκυροδέματος ακόμα και κατα 15-20% κάτι που το καταλαβαίνει η θραύση, το καταλαβαίνει ελάχιστα ο υπέρηχος και σχεδόν καθόλου η εξόλκευση. 

     

    Υπάρχουν λοιπόν χιλιάδες παράμετροι που πλέον ξεφεύγουν απο την μαθηματική συσχέτιση των ΜΚΜ με τους πυρήνες. θα μπορούσαμε να γράψουμε χιλιάδες σελίδες για το θέμα και να βάλουμε μέσα και παραμέτρους όπως ο ανθρώπινος παράγοντας (δόνηση λίγη, πολύ καθόλου, ή οχι), μείγμα Α σε βαρέλα Α, μείγμα Β σε βαρέλα Β, κ.ο.κ, έβαλε νερό δεν έβαλε νερό, κλπ. Απο την στιγμή λοιπόν που ακόμα και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 100% αξιοπιστία στο σκυρόδεμα είναι τραγικά δύσκολο να δημιουργήσουμε μια λογική πλατφόρμα συσχετισμών μεταξύ πυρήνων και ΜΚΜ.  

     

    Πολλοί θα πούνε εγώ εμπιστεύομαι τα καρότα και τίποτα άλλο . Πάλι λάθος διότι δεν όπως είπαμε παραπάνω ο Ε7 περιέχει και αυτός σφάλματα. Η δική μου λογική είναι διαφορετική και το έχω γράψει άπειρες φορές. Οι ΜΚΜ θα μας δώσουν αρχικά τις αποκλίσεις και άρα τα σημεία απο τα οποία θα πρέπει να πάρουμε καρότα. Σε δεύτερο χρόνο και μετά το σπάσιμο και την εύρεση των αποκλίσεων θα πρέπει να δούμε εαν επι της αρχής οι ΜΚΜ μπορούν να συσχετιστούν. Εαν δεν μπορούν γράφουμε δεν συσχετίζονται. Εαν πάλι τα καρώτα μας οδηγούν σε συνεχείς αποκλίσεις τιμών και το δείγμα μας πέφτει κάτω απο τα βασικά 6 θα πρέπει να ορίσουμε σαν αντοχή την ελάχιστη τιμή της θραύσης ασχέτως εαν δεν μας αρέσει.     

     

    Επειδή ο συσχετισμός του αδρανούς με την διάμετρο του καρότου ισχύει σε πολλά πρότυπα, μήπως ο ίδιος ο Ε7 μας ανοίγει τον λάκο σε σφάλματα?

     

    Το θεϊκό είναι οτι οι πίνακες L/D έχουν αντιγραφεί για D που είναι > 3 φορές απο το μέγιστο αδρανές αλλα αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.