  1. Προστασία αναμονών - Νέες κατασκευές - Κομμάτι Α.....συνέχεια

     

    Η ταξινομηση διάθεσης προς ατμοσφαιρική διάβρωση είναι

     

    Α1. Αγροτικές Περιοχές μακρυά απο λιπάσματα (αμμωνία) σε απόσταση > 1500 μέτρων

     

    Οι ατμοσφαιρικές χημικές ενώσεις είναι συνήθως SOx, ΝaCl, CO2 ενω ο ρυθμός επικάθισης διαβρωτικών ενώσεων όπως SO2 και ΝaCl είναι χαμηλός, της τάξεως των  10-15 μg/τμ/ημέρα. Η κρίσιμη υγρασία για διάβρωση είναι > 70%. Ο χαμηλός ρυθμός επικάθισης SOx δεν δίνατε να δημιουργήσει υψηλή συγκέντρωση σε βάθος 10 ετων.

     

    Α2. Αγροτικές Περιοχές κοντά σε λιπάσματα

     

    Η διαφορά με το Α1 είναι η ύπαρξη NH3 (αμμωνίας). Η αμμωνία με το διοξείδιο του άνθρακα που έχουμε στην ατμόσφαιρα δημιουργεί ουρία και νερό. Με λίγα λόγια έχουμε και την έντονα διαβρωτική ουρία που συνήθως οδηγεί σε σημαντική πτώση των μηχανικών ιδιοτήτων και ιδιαίτερα της ολκιμότητας αλλα ταυτόχρονα έχουμε αύξηση της υγρασίας. Εαν έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας την διάβρωση απο ενανθράκωση ή χλωριόντα θα πρέπει να καταλάβουμε οτι στην περίπτωση Α2 μιλάμε για προστασία απο έντονη χημική προσβολή. Το θετικό είναι οτι ο μηχανισμός της παραγωγής ουρίας δεν είναι αυτο-καταλυτικός. Η κρίσιμη υγρασία για διάβρωση είναι > 50%.

     

     

    Β1. Αστικές Περιοχές

     

    Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι συνήθως SOx, ΝaCl, CO2 ενω ο ρυθμός επικάθισης διαβρωτικών ενώσεων όπως SO2 και ΝaCl είναι μέτριος και συνήθως μεγαλύτερος απο 40 μg/τμ/ημέρα. Η κρίσιμη υγρασία για διάβρωση είναι > 60%. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όξινης βροχής που εμφανίζετε κυρίως στην Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο ρυθμός επικάθισης μπορεί να δημιουργήσει κρίσιμη συγκέντρωση SOx σε χρόνο μικρότερο απο 10 χρόνια.

     

    To βασικό πρόβλημα εδω είναι οτι το φίλμ στο οπλισμό είναι Ferrous Suphate (FeSO4) το οποίο αντιδρά με το νερό της βροχής και παράγει γ-FeOOH (κοκκινο καφέ σκουριά). Η διαδικασία όμως δεν σταματάει εδω διότι παράγεται πάλι SO4-2  και υδρογόνο. Το υδρογόνο οδηγεί και αυτό στην πτώση της ολκιμότητας του χάλυβα.

     

    Γ1. Βιομηχανικές Περιοχές

    Οι ατμοσφαιρικές χημικές ενώσεις είναι συνήθως SOx, NOx, ΝaCl, H2S, CO2, H2PO4, ενω ο ρυθμός επικάθισης διαβρωτικών ενώσεων όπως SO2 και ΝaCl είναι υψηλός και συνήθως μεγαλύτερος απο 80 μg/τμ/ημέρα. Η κρίσιμη υγρασία για διάβρωση είναι < 40%.

     

    Εκτός απο το πρόβλημα με το FeSO4 έχουμε και το μέγιστο πρόβλημα με το H2S (υδρόθειο). Εδω το πρόβλημα είναι διπλό. Απο την μία έχουμε ένα απο τα πιο διαβρωτικά για τον χάλυβα αλλα ταυτόχρονα καταστρεπτικό για το σκυρόδεμα. Η αντίδραση με τον χάλυβα και εδω παράγει νερό. Αυτό δικαιόλογεί και το πολύ χαμηλό ποσοστό υγρασίας που απαιτείται.

     

    Δ1. Παραθαλάσσιες περιοχές

     

    Οι ατμοσφαιρικές χημικές ενώσεις είναι κατά βάση ΝaCl ενω ο ρυθμός επικάθισης είναι υψηλός και συνήθως μεγαλύτερος απο 50 μg/τμ/ημέρα. Η κρίσιμη υγρασία για διάβρωση είναι <40%. Το ΝαCl διασπάτε απο το νερό και μας δίνει Να+ και Cl- (χλωριόντα).  Τα χλωριόντα επικάθονται στο χάλυβα και δημιουργούν FeCl2 το οποίο αντιδρά με το νερό και μας πάει πάλι στο γ-FeOOH. Και αυτή η αντίδραση παράγει νερό σε αστάθεια.

     

    Απο τα παραπάνω καταλαβαίνουμε οτι το πρόβλημα της προστασίας των αναμονών απο την ατμοσφαιρική διάβρωση είναι κατα βάση χημική προστασία του χάλυβα. 

     

    Ο μεγάλος περιορισμός όμως που έγραψα και παραπάνω είναι οτι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ειδικές βαφές που υπάρχουν στο εμπόριο, όπως στην προστασία πχ μεταλλικών κατασκευών, αλλα να βρούμε μια λύση με μεταθετικότητα.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

  2. Το επιβεβαιώνω και εγω και το καλύτερο είναι οτι δεν καταβάλουν την μισθοδοσία κάθε μήνα αλλα στο τέλος της σύμβασης και με καθυστέρηση !!!!!!!!!! και τέτοιες συμβάσεις ισχύουν εδω και 3 χρόνια. Το ΤΕΕ βέβαια θα έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί απεργιακά κάτι που θα πόναγε την είσπραξη φόρων ειδικότερα σήμερα. Μόνο το σύστημα να είχε κατεβάσει για μια εβδομάδα φτάνει.  

    • Upvote 1
  3. Προστασία αναμονών - Νέες κατασκευές - Κομμάτι Α

     

    Η προστασία αναμονών θα πρέπει να εξυπηρετεί 3 βασικούς παραμέτρους ταυτόχρονα !!!!!!!

     

    α) Προστασία απο ατμοσφαιρική διάβρωση του υπερκείμενου απο το σκυρόδεμα οπλισμού,

    β) Προστασία απο ηλεκτροχημική διάβρωση της διεπιφάνειας μεταξύ οπλισμού και σκυροδέματος.

    γ) Προστασία του σκυροδέματος της βάσης των αναμονών για την επίτευξή μελλοντικής μονολιθικότητας.

     

    Απο τα παραπάνω καταλαβαίνουμε οτι αυτό που πρέπει να προστατέψουμε είναι τα tie forces και όχι απλά τα σίδερα!!!!!

     

    Ατμοσφαιρική διάβρωση

     

    Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για την προστασία απο ατμοσφαιρική διάβρωση διοτι το φαινόμενο είναι πολυ-διαδραστικό και εξαιρετικά πολύπλοκο.

     

    Υγρασία, διαβροχή, ηλιακή ακτινοβολία, ατμοσφαιρικοί ρύποι και ταχύτητα ανέμου

     

    είναι απο τις παραμέτρους που επηρεάζουν τον ρυθμό διάβρωσης σε τέτοιο σημείο που τα όρια του ρυθμού διάβρωσης είναι  Απο 0,95 mm/year έως 0,003 mm/year

     

    για τον ίδιο χάλυβα. Κατανοώντας αυτήν την διαδραστικότητα οι επιστήμονες προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν τον ρυθμό και όπως θα δούμε την προστασία του χάλυβα με βάση του ρύπους. Εαν θέλετε αποδεικνύουν τις μικρότερες αυξομειώσεις απο τις άλλες παραμέτρους. Πριν μπούμε στην ταξινόμηση είναι βασικό να χρησιμοποιήσουμε την διαδικασία αυτή ώστε να καταρρίψουμε και μερικούς μύθους που δυστυχώς συνεχίζουν να υφίστανται.

     

    Εφόσον η σημερινή αναμονή στο μέλλον θα παίξει τον ρόλο του οπλισμού ενος στοιχείου ΩΣ, θα πρέπει να μπορεί να διατηρήσει τόσο τις μηχανικές όσο και τις ηλεκτροχημικές ιδιότητες.

     

    several factors that may affect the bond behavior of epoxy-coated reinforcement (Cairns 1992):

     

    • Adhesion is prevented because the layer of epoxy acts as a bond breaker between the steel and the hydrating cement.
    •Friction is reduced because the epoxy coating reduces the microscopic irregularities caused by mill scale.
    •Mechanical properties of the coating are different than those of concrete and steel and may change the state of stress in the concrete surrounding the bar.
    •Thicker coatings tend to be uneven, which typically decreases the effective height of the bar deformations.

     

     

    Cairns, J. (1992). Design of concrete structures using fusion-bonded epoxy-coated reinforcement. Structures & Buildings: Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 94, 93–102.
     
    Απο τα παραπάνω καταλαβαίνουμε οτι η προστασία των αναμονών θα πρέπει να μας επιτρέπει να ανακτήσουμε τα αρχικά χαρακτηριστικά μεταξύ χάλυβα και νωπού σκυροδέματος. Τα παραπάνω σημαίνουν οτι η χρήση ΜΙΝΙΟΥ και ειδικά μολυβδούχα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οι βασικοί λόγοι είναι
     
    α) οτι έχουν Ph πολύ μικρότερο απο αυτού μεταξύ του χάλυβα και του σκυροδέματος με αποτέλεσμα να έχουμε άλλο οξείδιο προστασίας του χάλυβα της αναμονής και άλλο του νέου χάλυβα της παράθεσης με έντονη διαφοροποίηση του δυναμικού κελιού,
     
    β) το Μινιο θα βγει μόνο με εκτεταμένη αμμοβολή η οποία όμως θα αφήσει κατάλοιπα και θα ξαναπάμε στο α).   
     
    Αυτό σημαίνει οτι η οποιαδήποτε προστασία θα πρέπει να είναι ΜΕΤΑΘΕΤΗ!!!!!!!!!!! REMOVABLE!!!!!
     
    Ο όρος μεταθετικότητα είναι αυτός που εαν το σκεφτείτε μας περιορίζει στην χρήση υλικών προστασίας ΜΟΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΕΩΣ τα οποία και απομακρύνονται εύκολα ενω ταυτόχρονα δεν αλλάζουν τα ηλεκτροχημικά χαρακτηριστικά του χάλυβα.
  4. Ξεκινάω το νέο έτος :mrgreen: με την προστασία αναμονών. Το κάνω διότι πραγματικά έχω ακούσει χιλιάδες συνταγές αλλα φαίνεται οτι δεν γνωρίζουμε το πρόβλημα επι της αρχής.

     

    Το βασικό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι οτι η προστασία των αναμονών χωρίζετε σε 2 περιοχές.

     

    Περιοχή Α υπερκείμενη - Ατμοσφαιρική/χημική διάβρωση

     

    Περιοχή Β διεπιφάνεια με σκυρόδεμα - Ηλεκτροχημική διάβρωση

     

    Ενα βασικό αρθρο που πρέπει να διαβάσουμε για την ατμοσφαιρική διάβρωση είναι μια πρόσφατη ανάλυση απο το ΕΜΠ και αφορά και τους Tempcore.

     

     

     

     

     

     

    2007_Volume_21_Issue_6_ Con_Buil_Mater.pdf

    • Upvote 2
  5. Αστάρι υδροφοβισμού με σιλοξανική βάση και πυριτικά άλατα ώστε να υπάρξει διάχυση του δεσμού. Η κόλλα πλακιδίων έχει πολύ μικρότερη ατμοπερατότητα απο τον σοφά με αποτέλεσμα να έχουμε συγκέντρωση υδρατμών στην διεπιφάνεια. Σε μερικά καλοκαίρια ο σοφάς θα κουφώσει.  

  6. Κάποιες οδηγίες για τις βαφές

     

    1. Οι βαφές επιχρισμάτων αποτελούν σήμερα το πρώτο και βασικότερο στάδιο προστασίας έναντι ενανθράκωσης και διάχυσης χλωριόντων. Οι ειδικές βαφές προστασίας καλύπτονται απο το ΕΝ 1504-2 και ειδικότερα θα πρέπει να απαιτούμε να έχουν ΖΑ.1d (Πιστοποιητικό απόδοσης). 

     

    2. Οταν αγοράζουμε ελαστομερή βαφή θα πρέπει να ρωτήσουμε εαν το ελαστομερές είναι με διασταυρούμενες αλυσίδες (cross-linked). Αυτό σημαίνει οτι η βαφή έχει την δυνατότητα ανάκτησης ελαστικότητας για έναν αριθμό κύκλων τουλάχιστον 500 ωρών. Επίσης θα πρέπει να ρωτήσουμε για το ακριβές ποσοστό παραμόρφωσης με ανάκτηση. Ειδικά εάν εξωτερικά έχουμε θερμομονωτικές πλάκες το ποσοστό θερμικής παραμόρφωσης μπορεί να είναι μεγαλύτερο απο 10% στο υμέναιο της βαφής. Διαφορετικά η βαφή θα σκάσει στις ενώσεις και θα έχουμε τον κοινο μπακλαβά. Κάτι άλλο πυο αμέσως μπορεί να μας δώσει την απάντηση είναι η απόδοση. Εαν η απόδοση είναι μεγαλύτερη απο 6 τμ το λίτρο τότε δεν έχουμε διασταυρούμενες αλυσίδες. Οι βαφές με υψηλές υψηλή πυκνότητα ελαστομερούς δεν γίνεται να μας δώσουν μεγαλύτερη απόδοση απο την φύση τους.

     

    3. Κάτι που επίσης θα πρέπει να ρωτήσουμε είναι το ποσοστό ανάκτησης ελαστικότητας σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Το πρότυπο και καλά κάνει ορίζει θερμοκρασίες σε παγετό. Αυτό δεν το κάνει για να επιλέξουμε πως θα βάψουμε το σπίτι μας σε ένα βουνό με χιόνια αλλα γιατί τα ελαστομερή χάνουν την ελαστικότητά τους σε χαμηλές θερμοκρασίες ενω την αυξάνουν σε υψηλές. Συνήθως ο έλεγχος γίνετε σε θερμοκρασία μικρότερη των -10 βαθμών. Επειδη οι ελαστικές βαφές έχουν και την ιδιότητα να γεφυρώνουν ρωγμές η ανάκτηση θα πρέπει να είναι βασική μας ερώτηση.

     

    4. Η ποιότητα μια βαφής εξαρτάται απο το πόσο μπορεί να διατηρήσει της μηχανικές της ιδιότητες αλλα και την απόχρωση του χρώματος. Αυτό εξαρτάται απο το εάν τα στερεά είναι ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία και κατα πόσο η διασπορά τους είναι ομοιόμορφη. Στην φωτό βλέπουμε μια βαφή με μη ομοιόμορφη κατανομή στερεών. Η μη ομοιόμορφη κατανομή θα δημιουργήσει μη ομοιόμορφη απορρόφηση και ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα η βαφή να έχει περιορισμένο εύρος ζωής (photodegradation). 

     

    5. Πρόσφυση στο υπόστρωμα. Ατελής πρόσφυση είναι το πλέον κλασσικό σύμπτωμα αστοχίας. Οι περισσότεροι κατασκευαστές θα κατηγορήσουν το υπόστρωμα ή την θερμοκρασία κατά την εφαρμογή. Αυτό βέβαια είναι μόνο to 1/3 της αλήθειας. Τα άλλα 2/3 βρίσκονται στην χημεία της πρόσφυσης και ειδικότερα στο δεσμό της επιφάνειας της βαφής προς το υπόστρωμα. Εδω υπάρχουν 3 τύποι 

     

    α) πρόσφυση που βασίζετε στην απορρόφηση απο το υπόστρωμα και είναι η πλέον ασταθής

    β) πρόσφυση που βασίζετε στην διάχυση μορίων στο υπόστρωμα και είναι η πλέον δυνατή 

    γ) πρόσφυση που βασίζετε σε χημικό δεσμό και ανήκει στην μεσαία κατηγορία. 

     

    κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να δούμε εαν πχ μετά απο 1 ώρα απο την εφαρμογή εαν με το δάκτυλό μας μπορούμε να βγάλουμε την βαφή και να δούμε το υπόστρωμα. Εαν αυτό συμβαίνει τότε έχουμε την α) περίπτωση πρόσφυσης. Μια βαφή με υψηλή πρόσφυση δημιουργεί πρόσφυση πολύ πριν το στέγνωμα. Συνήθως η διαδικασία τελειώνει μέσα σε 10 λεπτά απο την επαφή της με το υπόστρωμα λόγω της διαφοράς επιφανειακών δυνάμεων. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην παρουσίαση.   

     

    6. Τιμή? μεγάλο βάσανο ειδικά σήμερα. Θεωρώ οτι κανένας κατασκευαστής δεν θέλει να κοροϊδέψει το αγοραστικό του κοινό. Μην ξεχνάτε οτι οι βαφές θεωρούνται απο τα δομικά υλικά με

    την μικρότερη επικέρδεια. Για μένα είναι τουλάχιστον λογικό μια βαφή με 3Ε το λίτρο και κάλυψη 12 τμ να μην μπορεί να ανταγωνισθεί μια άλλη με 10Ε το λίτρο και κάλυψη μόνο 4 τμ. Είναι βέβαια προφανές οτι αυτός με τα 3Ε το λίτρο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να καλύψει τις προδιαγραφές του 1504 και άρα, και αυτό γίνετε τις περισσότερες φορές δεν αναφέρετε. Απο την άλλη βέβαια υπάρχει και ένα ταβάνι κόστους σε σχέση με το τι πραγματικά χρειάζομαι. Σε γενικές γραμμές θα πρότεινα τα εξής.

     

    1. Ψάξτε την περιοχή που ζείτε και μελετήστε την διαφορά υγρασίας μεταξύ 12 το πρωί και 12 το βράδυ. Εαν η διακύμανση είναι μεγαλύτερη απο 30% για τουλάχιστον 200 ημέρες τον χρόνο τότε έχετε αυξημένους κύκλους υγρασίας και άρα η καταπόνηση είναι μεγάλη.

     

    2. Εαν πχ ζείτε σε περιοχή με αυξημένους ρύπους και υγρασία τότε αξίζει να πληρώσετε για μια καλή βαφή.

     

    3. Εαν πχ ζείτε σε περιοχή με ρύπους αλλα με χαμηλή υγρασία τότε επιλέξτε μια φθηνή βαφή. 

     

    4. Στα παραθαλάσσια μια καλή βαφή είναι τουλάχιστον υποχρεωτική διότι σχεδόν πάντα θα έχετε αυξημένη υγρασία. Εαν μάλιστα είστε κοντά στην θάλασσα τότε κοιτάξτε στις προδιαγραφές να έχουμε πιστοποιητικό αλατονέφωσης. 

     

     

     

     

     

     

     

     

    post-25466-0-10899500-1378143499_thumb.jpg

    Adhesion_of_Coatings.pdf

    • Upvote 3
  7. Επειδή πολλοί με ρωτάτε πως επιθεωρούμε δεξαμενές, πισίνες κλπ που δεν υπάρχει πρόσβαση.

     

    α) Ο πρώτος έλεγχος γίνετε εσωτερικά με pulse echo ακόμα και πάνω απο πλακάκια για να δούμε εαν υπάρχουν κενά στα τοιχία.

    β) Μαγνητογράφος μπορεί να μας βρει τον οπλισμό αλλα θα κάνει λάθος στο Φ. καλύτερα να κάνουμε αξονικό C-Scan

    γ) Ο έλεγχος διάβρωσης γίνετε με ειδικά ηλεκτρόδια εδάφους Burried Reference Electrodes σε οπές στο πρανές κοντά στο τοιχίο σε συνεργασία με Wenner probe. Με το Wenner probe ψάχνουμε να βρούμε τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους.

     

    Σας βάζω κάποιες πραγματικές μετρήσεις για να καταλάβετε. Στην στήλη του Half Cell μπορεί κάποιος να πει οτι υπάρχει διάβρωση απο το πρώτο μέτρο. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διότι το ηλεκτρόδιο επηρεάζετε απο την αντίσταση του εδάφους. Για αυτό θα πρέπει να κάνετε ένα Wenner μακρυά απο την δεξαμενή για να δώσετε reference. Η διάβρωση ξεκινάει απο το βάθος των 3 μέτρων που έχουμε την πρώτη σοβαρή απόκλιση μεταξύ των Wenner. Προφανώς η τιμή του Half Cell δεν είναι -844 mV στον σκυρόδεμα αλλα πολύ μικρότερη. Περίπου -230mV. Γράφω το παρόν διότι πολλές φορές απο λάθος διαχείριση της πληροφορίας έχω δει να ανοίγουν τα πρανή δεξαμενών χωρίς λόγο. 

     

    δ) Γεμίστε την δεξαμενή μέχρι ένα μέτρο, κρατήστε την για 2-3 ώρες και αδειάστε την. Η θερμοκάμερα θα πρέπει να μπει σε mode βίντεο ώστε να δείτε τον ρυθμό που στεγνώνουν οι κάτω αρμοί. Προσοχή ο ρυθμός διαφοράς θερμοκρασίας είναι αυτός που μας ενδιαφέρει!!!!!!!! και οχι οι απόλυτες τιμές.

     

    post-25466-0-10431800-1378136206_thumb.jpg

  8. Κοίτα φίλε μου HQ7 πέρασα απο πολλές επιτροπές και πάντα κατέληγα στο συμπέρασμα οτι πως είναι δυνατό ο τάδε να είναι τόσο ηλίθιος τόσο διεφθαρμένος, τόσο κοντόφθαλμος, τόσο άσχετος.  Ειδα μπροστά μου δημοσιογράφους να καταγράφουν ακριβώς το ποιος και τι και να αρθρογραφούν με ένα τρόπο που ο υπαίτιος ήταν εξωγήινη μορφή.  Ειδα εργοστάσια χημικών που τα χημικά έσταζαν στα πατώματα που πλέον είχαν τόσο διαβρωθεί που έβλεπες το χώμα να αφρίζει. Η απάντηση ήταν πάντα δεν έχουμε λεφτά να το φτιάξουμε και πως το μπαλώνουμε. Ειδα σε εργοστάσιο τα πάντα να είναι τουλάχιστον επικίνδυνα που σε άλλη χώρα θα έκλεινε με εισαγγελέα και ο συνδικαλιστής να μου λέει έχουμε άλλα βασικότερα προβλήματα.

  9. Καταρχήν δεν πρέπει να αγνοούμε οτι κάθε παραγωγική διαδικασία έχει διαβαθμίσεις οικολογικής υποβάθμισης. Ακόμα και στις ανεμογεννήτριες υπάρχουν μελέτες που δείχνουν οτι η παραγωγή CO2 για την κατασκευή τους πολλές φορές μπορεί να υπερβαίνει ενα μεγάλο ποσοστό των ωφελειών. Οι διαβαθμίσεις έχουν να κάνουν με την τεχνολογία που έχεις επιλέξει για την διαχείριση του περιβαλλοντικού στίγματος. Σε πολλές χώρες του Τρίτου κόσμου οι παραγωγικές διαδικασίες χρησιμοποιούν το ελάχιστο. Πολλές φορές θα βρείτε οτι η ίδια εταιρεία μπορεί να έχει άλλη περιβαλλοντική πολιτική στην Μαλαισία, άλλη στην Γερμανία και άλλα στην Αλάσκα. Η περιβαλλοντική διαχείριση όπως και να το κάνουμε  έχει ένα κόστος. Το κόστος αυτό δεν είναι μονοσήμαντο αλλα βρίσκετε στην λίστα με άλλα κόστη. Εαν πχ στην Ελλάδα για παράδειγμα έχουμε υψηλή φορολογία, εισφορές κλπ αυτό συνεπάγεται οτι απο κάπου θα πρέπει να βγει κέρδος και αρα το περιβαλλοντικό στίγμα θα είναι αυξημένο. Εαν θέλεις να προωθήσεις λοιπόν την μέγιστη δυνατή οικολογική συνείδηση θα πρέπει να δώσεις profit incentives. Θα πρέπει με λίγα λόγια να δώσεις δυνατότητα κέρδους απο αλλού. 

  10. Οι βαφές

     

    (Silicate Dispersion Paints) ή βαφές διασκορπιζόμενων πυριτικών αλάτων

     

    δεν βασίζονται στην ιδιότητα του ξηρού φιλμ αλλά στον ενεργό δεσμό με το υπόστρωμα βάση της αντίδρασης στην φωτό. 

     

    Αυτό σημαίνει ότι δεν παράγει εξωτερικό υμέναιο που κάθετε πάνω απο τους πόρους (superstitial) αλλα εσωτερικό βάσης SiO2 (interstitial). To SiO2 έχει κρυσταλλική μορφή και πλέον κλείνει του μεγάλους πόρους του υποστρώματος αφήνοντας τους πόρους διαπνοής ανοικτούς. Κάτι άλλο θετικό είναι οτι είναι ελεύθερα πτητικών λόγο της τεχνολογίας τους.

     

    Το πιο αστείο είναι οτι η πρώτη πατέντα για βαφή διασκορπιζόμενων πυριτικών αλάτων κατατέθηκε στην Γερμανία το 1897, ενώ εμπορική εφαρμογή βρήκε μετά την δεκαετία του 1970 οταν οι αρχιτέκτονες απέκτησαν οικολογική συνείδηση.

     

     

     

     

     

    post-25466-0-79106600-1377875588_thumb.jpg

    • Upvote 1
  11. και επειδή ξέρω τι λέω και ποτέ δεν τα λέω στην τύχη

     

    http://en.wikipedia.org/wiki/Silicate_mineral_paint

     

    (Silicate Dispersion Paints) ή βαφές διασκορπιζόμενων πυριτικών αλάτων

     

    DIN 18363 Painting and coating work

     

    Ανοικτή διαπνοή κυρίες και κύριοι μην την μπλοκάρετε επ' ουδενί. Η μούχλα και τα συμπυκνώματα δεν παίζουν. Υπάρχουν σοβαρότατα ιατρικά προβλήματα

     

    Διαβάστε

     

    A Brief Guide to Mold, Moisture, and Your Home

    εδω

     

    Ζητήστε η ατμοπερατότητα να είναι < 10 (GPa/s/m2/Kgr)

     

    δεν είναι μπείτε σε υποψίες. Προσωπικά δεν θα ήθελα να ξέρω οτιδήποτε πάνω απο 10 για εσωτερικό χώρο και επειδή πολλοί ρωτάτε για το κόστος δεν ξέρω κατα πόσο τα 1-2 Ε το κιλό παραπάνω είναι θέμα που μπορεί να μπει σε αντιδιαστολή με την υγεία μας. 

  12. Ενα απο τα λίγα πανεπιστήμια που ακολουθεί πιστά το πρότυπο

     

    We are teaching the why and not the how

     

    Υπόψιν 3-4 πανεπιστήμια στην Ευρώπη μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό. Απο τώρα να σας πω οτι το Sheffield, Monash, Virginia Tech που τα γνωρίζω πολύ καλά δεν μπορούν να το κάνουν ασχέτως εαν θεωρούνται καλά και στα τοp.

     

    Το ερώτημα

     

    ο επίπεδο των συμφοιτητών πως είναι;

     

    είναι τουλάχιστον άκυρο διότι τα πανεπιστήμια αυτά εκ των πραγμάτων δεν τους ενδιαφέρει ο μέσος όρος αλλα το καλύτερο 10%. Αυτό το 10% έχει να κάνει με προσωπικές δυνατότητες και DNA. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρίνει κανείς πχ το ΜΙΤ απο τον μέσο όρο. Οπως και το TUM είναι technology driven research Universities και όχι teaching Universities.

    • Upvote 2
  13. Σωστά δεν πάει με το τμ αλλά με το τι χρειάζεται απο πλευράς ελέγχων η κατασκευή ώστε να μπορεί να κριθεί σωστά. πχ. Επειδή είσαι παραθαλάσσιο θα χρειαστούν έλεγχοι χλωριόντων, διάβρωσης οπλισμού, απώλειας συνάφειας κλπ. 

  14. Χρειάζεσαι επιθεώρηση που θα ελέγξει απο τον οπλισμό και την κατάσταση του μέχρι την αντοχή του σκυροδέματος. Τα στοιχεία απο τους ελέγχους θα τα πας στον ΠΜ που θα τα περάσει στο μοντέλο και θα σου πει.

×
×
  • Create New...