  1. Μια χαρά είναι διότι οι καλές εξηλασμένες δεν έχουν μεγάλη συμπιεστότητα. Αντικατάσταση έχει να κάνει με το να κατεβάζεις γέμισμα. Εδω είναι το κόστος και η όχληση. Σου είπα για ελαστομερές μέσα στο αρμό που προφανώς περιέχει εύκαμπτες ρητίνες (α ρε Αλέξη που δεν με αφήνεις και με κάνεις σας τους γιατρούς με την δραστική ουσία).  

  2. Η εξηλασμένη μπορεί να πάρει φορτίο και άρα δεν βλέπω πάλι γιατί να μπει κάτω απο το γέμισμα. Επιπλέον το φορτίου εαν θέλεις μετά απο 20 χρόνια να την αντικαταστήσεις πως θα το κάνεις?

     

    ΥΓ1. ΝΑΙ

     

    ΥΓ2. Μέχρι και η Durostic έχει S2. Marmoline, SIKA, ISOMAT σχεδόν όλοι έχουν (Αλέξη please!!!!! έγραψα πολλές εταιρίες).

  3. Γιατί βάζεις την εξηλασμένη πριν το γέμισμα?

     

     

    Γενικα τις πλακες της εξηλασμενης δεν τις κολλαω.

    Χρησιμοποιω τα τσιμεντοειδη τους μονο αν εχω κακη επιφανεια στην πλακα ΩΣ και δεν πατανε καλα.

    Το γεωυφασμα απο κατω, οσο αν ακουγεται κουφο, βοηθαει στο να παραλαβει μικροατελειες του σκυροδεματος και να πατησουν οι πλακες καλυτερα.

     

     

    ΥΓ1. Δεν μου απαντησατε τι γινεται με το τσιμεντοειδες πανω σε ελαστικους αρμους (φυσικα ο αρμος εχει μεγαλυτερη ελαστικοτητα απο το τσιμεντοειδες)

     

    ΥΓ2. Δεν μου απαντησατε τι γινεται με την ελαστικη συγκολληση στο πλακακι με αρμο ο οποιος δεν ειναι ελαστικος.

     

     

    ΥΓ1. Μιλάς για ελαστικό αρμό πλακιδίων?

    ΥΓ2. Ο αρμός θα πρέπει πάντα να είναι S2.

  4.  

     

     

    Και ερωτω, τι λετε για τη διαταξη:

    -Πλακα ΩΣ

    -Γεωυφασμα

    -Εξηλασμενη

    -Γεωυφασμα

    -Ελαφρομπετον (με αρμους)

    -Πολυουρεθανικη υγρη μεμβρανη με πλεγμα

    -Επιπαση Χαλαζια

    -Πλακακι

     

    (τα δυο τελευταια στρωματα, μονο αν θελουμε βατοτητα)

     

    Βάλε μου δίπλα σε κάθε στρώμα το construction resistance και θα τα δούμε πάλι. Πάντως έχω την εντύπωση οτι η σειρά

     

    Ελαφρομπετον (με αρμους)

    Πολυουρεθανικη υγρη μεμβρανη με πλεγμα

     

    θα σου κάνει αναστροφή!!!!!!!!! με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορική πίεση στην διεπιφάνεια. Δεν ξέρω βάλε μου τις τιμές για να το δούμε με νούμερα.  

  5. Ακριβώς!!!! Εαν θέλεις είναι τα μόνα που μπορούν να μας δώσουν αυτό το δίδυμο. ΟΧΙ δεν χρειάζονται εξαεριστήρες διότι υπάρχει ομαλή διαπνοή χωρίς αναστροφές και διακυμάνσεις. Εαν δεις αυξάνουμε την διαπνοή όσο ανεβαίνουμε.

     

    Οι θερμομονωτικές πλάκες θα πρέπει κάπως να κολληθούν. Πάλι έχουμε τα δικά τους τσιμεντοειδή που είναι σχεδιασμένα απο την μάνα τους να έχουν το ίδιο construction resistance. Το τρικ είναι να γίνει μετά το γέμισμα μια επίπαση με χαλαζιακή για να αυξήσουμε την πρόσφυση.

     

    Προσοχή μιλάω για μόνωση κάποιας ποιότητας, χρονο-επάρκειας και κόστους. Ενδιάμεσες λύσεις υπάρχουν (εκτος τα ασφαλτόπανα) αλλά τις θεωρώ ενδιάμεσες λύσεις με περιορισμούς. Σαφώς και πολύς κόσμος δεν έχει τα χρήματα που απαιτούνται για μια σωστή μόνωση αλλα αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Αυτό που προσπάθησα να εξηγήσω είναι τις βασικές αρχές. Ενα on-line λογισμικό που μας δείχνει την πιθανότητα του προβλήματος είναι αυτό εδω

     

    http://www.dpcalc.org/

     

    κοιτώντας το Preservation Evaluation που έχουμε τα ρίσκα. Επιπλέον να δώσω κάποια στοιχεία επειδή στην Ελλάδα έχουμε μάθει με τις τιμές μ.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Doc1-mich.pdf

  6. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι το εξής. Ειδικά σε κατασκευές που δεν έχουμε θερμομόνωση και ταυτόχρονα είναι σε περιοχές με υψηλή υγρασία υπάρχει το μέγιστο πρόβλημα να μονώσουμε το δώμα ωστε να μην μπαίνουν νερά και η ζημιά που θα κάνουμε να είναι τεράστια διότι η υγρασία δεν θα φεύγει προς τα έξω. Θα μου πείτε μα 40 χρόνια τώρα βάζαμε ασφαλτόπανα με resistivity r =350000 MNs/gm και ορισμένοι δεν είχαν πρόβλημα? Βέβαια και δεν είχαν διότι έτυχε να ζούνε σε περιοχές με χαμηλή υγρασία. Εαν όμως δεν ζεις στις 10 απο τις 850 περιοχές της Ελλάδος με χαμηλή υγρασία τότε κινδυνεύεις να πάθεις αυτό που βλέπετε στις φωτό. Δηλαδή να έχουμε επιταχυνόμενη γήρανση του σκυροδέματος και διάβρωση του οπλισμού. Αυτό συμβαίνει διότι όπως θα δείτε παρακάτω ενα σκυρόδεμα με resistivity r =500-600 MNs/gm (16/20, 20/25) δεν μπορεί να τα βάλει με ένα ασφαλτόπανο με resistivity r =350000 MNs/gm διότι οι υδρατμοί μπλοκάρονται και δεν έχουν που να πάνε. Πολλοί βέβαια θα σκεφτούν οτι απο κάπου περνάει νερό στο ασφαλτόπανο απο πάνω και άρα φουσκώνει. Ενδέχεται αλλα στατιστικά είναι οι υδρατμοί που έρχονται απο κάτω. Το καλύτερο είναι όταν βάζουν τους εξαεριστήρες πάνω απο άσχετους χώρους π.χ. σαλόνια και αφήνουν τα μπάνια.

     

     

    Ας πάρουμε το παράδειγμα που έχουμε μια πλάκα σκυροδέματος με 20/25. Η τιμη resistivity r =600 MNs/gm εαν το πάχος είναι πχ 17 εκ το construction resistance = 102 MNs/g. Για να διατηρήσουμε την πορεία των υδρατμών προς τα έξω το επόμενο στάδιο είναι να βάλουμε ενα στρώμα με construction resistance < 102. Εδω λοιπόν κάνουμε το πρώτο τρικ. Να μην ξεχνάμε οτι ψάχνουμε να λύσουμε και το θέμα με το Hygroscopicity. Το σκυρόδεμα λοιπόν εαν κορεστεί αυξάνει την μάζα του κατα 2% σε μια μεταβολή της υγρασίας απο 50-80% που είναι σύνηθες νούμερα στην Ελλάδα για κάθε μέρα. Αρα τσούκου/τσούκου χ 365 χ Ψ χρόνια έχουμε μικρορωγμές και μετα μεγαλύτερες και μετά κάτι χημικές αντιδράσεις στον τσιμεντοπολτό και μετά πάμε στην φωτό πάλι. 

     

    Το τρικ λοιπόν είναι να μειώσουμε το Hygroscopicity του σκυροδέματος και άρα το ποσοστό που μπορεί να απορροφήσει. Τα πλέον διαδεδομένα συστήματα ειναι τα crystal growth και οι επιφανειακοί υδροφοβισμοί. Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε ρύσεις ώστε τα νερά να φεύγουν και να φεύγουν γρήγορα. Αυτό το κάνουμε για να μειώσουμε την ιδιότητα Speed of Hygroscopic take up. Διότι μπορεί να λέμε οτι το σκυρόδεμα απορροφά και εξατμίζει αργά αλλα τα νούμερα είναι σχετικά και επηρεάζονται και απο την θερμοκρασία. Εδω λοιπόν θα προτιμήσουμε τα ελαφροσκυροδέματα. Προσοχή 1 !!!!!!!!!!! δεν θέλουμε να πάμε πολύ κάτω απο το 102 MNs/g και θα εξηγήσω αργότερα.

     

    Αναζητούμε κάτι μεταξύ 70-90 MNs/g. Αυτό σημαίνει οτι το γέμισμα δεν πρέπει να είναι 10 εκ διότι πολύ απλά θα μας περιορίσει σοβαρά το πάχος του. Μην ξεχνάτε οτι το construction resistance είναι το resistivity r Χ το πάχος. Ιδανικά το γέμισμα μας να έχει και κάποιου είδους θερμομόνωση διότι ακόμα και μια μείωση 2 βαθμών Κελσιου συμμετέχει στο EMC. Το γέμισμα θα πρέπει να είναι στεγανό και οι αρμοί του να έχουν ελαστομερές σε όλο το βάθος. Επίσης οι αρμοί θα πρέπει αν γίνονται με 2 δίσκους. Ενα λεπτό που θα πάει μέχρι το σκυρόδεμα και ένα πιο χοντρό που θα φτάσει μέχρι το μέσο περίπου ή καλύτερα τα 2/3. Το ελαστομερές καλύτερα να είναι χυτό με χαμηλό ιξώδες ώστε να περάσει. Εαν δείτε το μάστορα να το περνάει με πιστόλι απλά δεν θα περάσει ποτέ. Προφανώς θα έχουμε φτιάξει αριάνι και θα βάλουμε και ίνες. Το μέγεθος των ινων έχει να κάνει με το πάχος του υλικού. Ινες PP 8-16 είναι καλές για πάχη μέχρι 2,5 εκ. Για οτιδήποτε παραπάνω θα πάμε σε 16-32 ή ακόμα και σε 30-52. Στεγανό γέμισα (Hygroscopicity) είναι βασικό ώστε να μην έχουμε μια μάχη με την υγρασία απο κάτω με αυτή απο πάνω. Εδω λοιπόν μπορούμε να βάλουμε διάφορα υλικά τσιμεντοειδούς βάσης. Θέλουμε τσιμεντοειδούς επειδή είναι τα μόνα που μπορούν να μας δώσουν τιμές 60-70 MNs/g και στεγανότητα. Πέφτουμε δηλαδή περίπου 10-20 MNs/g και όχι παραπάνω. Η σκοπιμότητα είναι στο εαν θα βάλουμε εξηλασμένη που έχουμε 50 MNs/g στα 5 εκ πάχος. ΠΡΟΣΟΧΗ 2. Η λογική η μελέτη με βγάζει με 3 και εγω βάζω 5 εκ για καλύτερα είναι καταστροφή στην διαπνοή.  Κατα την συγκόλληση των πλακών κάποιοι προτείνουν γεωύφασμα ή υαλόπλεγμα. Σαν λύση είναι σωστή εφόσον το πλέγμα ακολουθήσει τους αρμούς. 

     

     

    Βατότητα. Οι περισσότερες κόλλες πλακιδίων ειδικά οι ρητινούχες έχουν το πρόβλημα οτι θέλουν να είναι 100% στεγανές. Για τον λόγο αυτό επιλέγουμε συγκόλληση βάσης Πολυουρεθάνης και ταυτόχρονα να είναι ελαστική. Βέβαια οι περισσότερες έχουν construction resistance μεταξύ 1,8-2,7 στο 1 εκ πάχους και θα έχουμε απότομη διακύμανση. Δεν πειράζει διοτι τα πλακάκια βρίσκουν διαπνοή απο τους αρμούς εφόσον δεν απλώσουμε την κόλλα παντού στο επίπεδο. Ακούγετε δύσκολο αλλα δεν είναι διοτι θα την περάσουμε με πιστόλι επάνω στο πλακάκι αφήνοντας την περίμετρο χωρίς κόλλα (τουλάχιστον 2εκ). Ιδανική λύση που βρίσκει πλέον εφαρμογή παντού στο κόσμο είναι η χρήση πολυεστερικών συγκολλήσεων σε φυσίγγιο. Η αντοχη πρόσφυσης που παρέχουν είναι 10-15 φορές υψηλότερη απο τις απλής κόλλας. Οι αρμοί να γίνουν βέβαια με τσιμεντοειδούς βάσης που έχουν διαπνοή και ειδικά με construction resistance μεταξύ 10-20 MNs/g.

     

    Τι έχουμε επιτύχει με τα παραπάνω. Καταρχήν έχουμε υλικά που έχουν αντοχή στο χρόνο και άρα σε 10 χρόνια δεν θα ξαναπληρώσουμε. Τα περισσότερα είναι τσιμεντοειδούς βάσεως και άρα έχουμε +30 χρόνια. Εχουμε μια καλή και ομαλή διαπνοή προς τα έξω χωρίς να εγκλωβίζουμε υγρασία είτε λόγο αναστροφής είτε λόγο διαφοράς πιέσεως. Νερό προφανώς δεν θα μπει ποτέ.  

     

    Αυτά τα γνωρίζουμε σχεδόν 40 χρόνια όσο δηλαδή και το ασφαλτόπανο.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    post-25466-0-55253600-1377155509_thumb.jpg

    • Upvote 2
  7. Καταρχήν διάβασε αλλα για να σε προλάβω το γέμισμα μπορείς να το κάνεις με υλικά που έχουν αντοχή στην θλίψη 7 Ν/mm2 και ταυτόχρονα μικρότερη αντίσταση απο την εξηλασμένη. πχ. Η εξηλασμένη έχει  G= 50 MNs/g και πχ το γέμισμα με προιόν δεν γράφω !!!!!!!!!!!!!! αλλα με σπασμένο προιόν δεν γραφω (ψάξτε γέμισμα με σπασμένο) G τιμή κοντά στο 10 διότι εαν πέσω κάτω απο 5 του αέρα θα αντιστρέψω. 

  8. Δεν θα εχει αυξηση της πιεση των υδρατμων,  πολυ απλα γιατι οι υδρατμοι που περνουν απο την πλακα ΩΣ θα  ειναι Α και οχι Β (Β>Α) που μπορουν να διαπερασουν την εξηλασμενη πολυστερινη.

    Η ιδια αυτη ποσοτητα υδρατμων θα φευγει απο την τσιμεντοκονια.

    Δεν θα προλλαβει να αυξηθει η πιεση υδρατμων αφου η ποσοτητα Α θα προλλαβαινει να φευγει.

     

    Δεν είναι έτσι όπως τα λες διάβσε και πείτε μου εαν θέλετε να το συνεχίσω διότι μπορεί να καταντήσει βαρύ.

    Building Materials Technology - Breathability.pdf

  9. τότε έχει αύξηση της πίεσης υδρατμών !!!!!!!!

     

    Η σειρά πρέπει να είναι

     

    Α<Β<Γ<Δ κλπ. και οι διαφορές να ανταποκρίνονται στην ταχύτητα διαπνοής.

     

    Ολα τα υλικά πρέπει να έχουν συντελεστή αεροπερατότητας βάση ΕΝ. Βέβαια δεν είναι μόνο το Vapor permeability.  Επειδή βλέπω οτι χρειαζόμαστε ένα μάθημα θα το βάλω εδω και οι συντονιστές ας το μεταφέρουν. Δυστυχώς στα Αγγλικά διότι το έχω έτοιμο. Δώστε μου λιγο χρόνο να το βάλω. 

  10. ειχα την εντύπωση πάντως οτι το ασφαλτόπανο που ειναι απευθείας κολημένο στην πλακα επαιζε και το ρόλο του φράγματος υδρατμών.Αρμοι κοπηκαν και στεγανωθηκαν με μαστίχη πολυουρεθανικής βασης

     

    οπως επίσης και αρμοί περιμετρικα.Η μόνωση ειναι οπως περιγράφετε στην σελίδα παρακάτω με την διαφορά οτι εγω έβαλα ασφαλτόπανα. http://www.monosmart.gr/Content.php?PageId=36&Language=el

     

    Επαναλαμβάνω δεν θέλουμε φράγμα υδρατμών θέλουμε διαπνοή!!!!!!!!!!!!!!!! Στην σελίδα που δίνεις σωστά οι άνθρωποι δεν βάζουν ασφαλτόπανο. Βέβαια κάνουν το λάθος να βάλουν την εξηλασμένη πριν το σκυρόδεμα αντιστρέφωντας έτσι την πίεση των ατμών αφού ο συντελεστής ατμοπερατότητας της εξηλασμένης είναι μεγαλύτερος απο αυτόν του σκυροδέματος ειδικότερα ελικοπτερομένου. Αυτό σημαίνει οτι το σκυρόδεμα θα κουφώσει σε βάθος χρόνου χωρίς απαραίτητα να παρουσιάσει ρωγμές.  Επαναλαμβάνω δεν υπάρχει μονοδιάστατη λύση στεγάνωσης για όλη της Ελλάδα. Κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες. Κάθε σπίτι το ίδιο. Δεν χρειάζεται διδακτορικό για να καταλάβουμε οτι στην Σαντορίνη το καλοκαίρι η υγρασία του αέρα είναι 80% και στους Αμπελόκηπους 44% και άρα μπορεί για τους Αμπελόκηπους οι απαιτήσεις να είναι σχετικά ήπιες αλλα για την Σαντορίνη δεν είναι. Η μόνωση δεν είναι λότο και όπως σου κάτσει.  Επίσης κατα την γνώμη μου η μόνωση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της συντήρησης και του ελέγχου διότι α) κάθε 10-20 χρόνια δεν χρειάζεται να πληρώνουμε για νέα και β) αν κάτι πάει λάθος θα πρέπει να το δούμε πριν γίνει κρίσιμο.

     

    Οι μονωσάδες θα πρέπει να γνωρίζουν οτι η μόνωση δεν έχει σαν μοναδικό σκοπό να μην μπαίνουν νερά στο σπίτι αλλα ταυτόχρονα

     

    α) Να μην οδηγεί σε αποσάθρωση σκυροδέματος (επιταχυνόμενη γήρανση και πτώση των αντοχών η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και το 60%)

    β) Να μην αντιστρέφει την διαπνοή και δημιουργεί πιθανότητα ανάπτυξης μούχλας 

    γ) Να μην εγκλωβίσει την υγρασία στο σκυρόδεμα στο κρίσιμο βαθμό οξείδωσης του οπλισμού 

     

    Ολα τα παραπάνω έχουν να κάνουν με το που είναι η κατασκευή!!!!!!!!!!!!!! 

  11. εδωσα +2 και απαντώ γιατί έχω την εντύπωση οτι είναι η νωπή κόλλα πλακιδίων που πέρασε την υγρασία κορεσμού του σοφά, που πήρε κάτι χημικά στο τσιμέντο και τους άλλαξε τα φώτα. Συνήθως βέβαια πρώτα βάζουμε τα πλακάκια και μετά το σοφά.    

  12. +1

     

    Ρε την κακομοίρα την εξηλασμένη την βλέπω λευκοπλάστ!!!!! και βεβαίως δεν έχει παρουσιάσει ρωγμές (εμφανής!!!!!!!) μετά το ελικόπτερο αλλα για περίμενε καμιά 5ετία και θα τα πούμε. Σαν μόνωση πάντως οχι δεν είναι καλή αλλα χείριστη διότι αγαπητέ μου καλά να κόβουμε τα νερά της βροχής προς τα κάτω τί γίνετε όμως με τα νερά μέσα στον αέρα του σπιτιού σου που θα πάνε? εκτός βέβαια εαν έχεις το χειμώνα τα παράθυρα ανοιχτά συνέχεια. Ξεκίνα να κοιτάς τρόπους αντιμετώπισης μούχλας. Διότι άντε να κάνω και καμία πράξη

     

    Εαν έχεις 20 βαθμούς θερμοκρασία και υγρασία παραπάνω απο 65% θα έχεις μούχλα

    Εαν είσαι και λίγο κρυουλιάρης και το θες στους 22 τότε βάλε 61%

    και εαν το καλοκαιράκι χτυπήσεις εσωτερικά 30 και δεν θες το κλιματιστικό να κλείνεις τα παράθυρα διότι το >68% υγρασία απο έξω είναι τουλάχιστον μικρό όριο για την Ελλάδα. 

     

    Αυτά για τα περι μούχλας.

     

    Βέβαια έχουμε και το θέμα της διάβρωσης του οπλισμού

    Εαν έχεις 20 βαθμούς θερμοκρασία και υγρασία παραπάνω απο 57% θα έχεις διάβρωση

    Εαν είσαι και λίγο κρυουλιάρης και το θες στους 22 τότε βάλε 56%

    και εαν το καλοκαιράκι χτυπήσεις εσωτερικά 30 και δεν θες το κλιματιστικό να κλείνεις τα παράθυρα δίοτι το >59% υγρασία απο έξω είναι τουλάχιστον μικρό όριο για την Ελλάδα. 

     

    Βέβαια αυτά τα έχουν υπολογίσει οι μονωσάδες και άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Νερό είναι σίγουρο οτι δεν θα περάσει προς τα κάτω. Εγώ το στάξιμο φοβάμαι.

  13. Δεν σου είπα οτι είσαι άσχετως αλλα οτι η λύση που προτείνεις είναι χείριστη. Εδω παραπάνω σου μιλάγανε για φραμγμα υδρατμών και εσυ γράφεις να βάλεις λαμαρίνα. οσο για το -1. Είναι συνηθισμένα τα βουνά απο τα χιόνια. 

    • Upvote 2
  14. ευχαριστώ για τις μέχρι τώρα απαντήσεις - προτάσεις σας. θα αναφέρω τα προηγούμενα στο μηχανικό μου. ελπίζω να ΜΗΝ του φανούν κινέζικα. γενικά τη φοβαμαι τη μόνωση της ταρατσας γιατί εδώ στη θεσπρωτία εχω δει πολλές πατάτες σε ταράτσες γνωστών από πιστοποιημενα συνεργεία.

    από την άλλη σκέφτομαι μήπως να προχωρήσω στην ανέγερση μιας ελαφριας στέγης με γαλβανιζε λαμαρίνα και από κάτω να στρωσω πολυστερινες. χάνω βατοτητα αλλά ίσως λύνω αλλά προβλήματα πιο σημαντικα.

     

    σαν λύση μου ακούγετε χείριστη και δεν έχεις καταλάβει τίποτα απο αυτά που σου είπα. Εαν ο μηχανικός σου τα βρει κινέζικα τότε να πας σε κάποιο άλλο ενώ να συστήσεις στον πρώτο να ξαναπεράσει μια βόλτα απο τα βιβλία που διδάχτηκε.  

    • Upvote 1
    • Downvote 1
  15. Εχω φάει ποινές επειδή μίλαγα για υλικά με όνομα. καλώς ή κακώς αυτοί είναι οι όροι του φόρουμ. 

     

    Αναλυτικά

     

    Ανάλυση Κινδύνων
    1. PI = Preservation Index (Φυσική γήρανση)
    PI είναι ο συντελεστής χρησιμότητας του σκυροδέματος ενάντια της υποβάθμισης των οργανικών συστατικών του
    λόγω θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Υψηλός αριθμός σημαίνει αργή υποβάθμιση.
    2. % Equilibrium Moisture Content (Υγρασία Ισορροπίας)
    Υδροσκοπικά υλικά σαν το σκυρόδεμα παρουσιάζουν μεταβολές όγκου και γεωμετρίας ανάλογα με το ποσοστό
    υγρασίας που μπορούν να δεσμεύσουν. Τιμές %EMC (≤ 12.5%) σημαίνουν νωπό περιβάλλον ενω %EMC (≤ 5%)
    σημαίνουν ξηρό περιβάλλον. Έντονες και πυκνές μεταβολές του %EMC οδηγούν σε ρηγμάτωση των αδρανών στο
    σκυρόδεμα και μηχανική υποβάθμιση της αντοχής του.
    3. Mold Risk Factor (MRF)
    Το MRF αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο βλάστησης και εδραίωσης μικρο-οργανισμών στο σκυρόδεμα (μούχλα). Τιμή
    του 0,5 ή λιγότερο δείχνει ένα περιβάλλον με λίγο ή καθόλου κίνδυνο βιολογικής ανάπτυξης (συνήθως > 150
    ημέρες). Σε πραγματικές συνθήκες το περιβάλλον του σκυροδέματος αξιολογείται με το χρόνο για να
    δημιουργήσουν μια εδραίωση.
    4. Πιθανότητα οξείδωσης Οπλισμού
    Οξείδωση του οπλισμού επιτυγχάνεται παρουσία ηλεκτρολύτη και υγρασίας. Το ποσοστό υγρασίας που απαιτείται
    στην περίπτωση οπλισμένου σκυροδέματος είναι μεταξύ 4.8-12%

     

    Πάμε τώρα στο ελαστομερές. Θα στήσεις το κέλυφος (πλάκα) και θα ορίσει ένα πάχος ελαστομερούς πχ 4mm με πρόσφυση τουλάχιστον 0,4 MPa ώστε να τηρείται το ΕΝ 1542. Ανάλογα με την γεωμετρία του κελύφους θα δεις οτι ελαστομερές θα εμφανίσει περιοχές με παραμορφώσεις. Πρόσεξε οτι το ελαστομερές μπορεί μεν να έχει μια θεωρητική ελαστικότητα πχ 80% αλλα σε καθαρό εφελκυσμό και όχι με μόνιμο φορτίο απο επάνω του. Στην περίπτωση που έχουμε μόνιμο φορτίο πχ πλακάκια έχουμε διατμητικές τάσεις. Αυτό σημαίνει οτι το ελαστομερες μπορεί να αστοχήσει. Για να μειώσουμε την αστοχία αυτή, στα σημεία έντονων διακυμάνσεων του Δε βάζουμε την υπερελαστικές τανίες ώστε να λειτουργήσουν σαν φίλτρα του Δε. Με λίγα λόγια οι αρμοί του γεμίσματος περιέχουν απο κάτω του χημικούς αρμούς.

     

    Με σειρά

     

    Ανάλυση δυσκαμψίας με και χωρίς αρμούς.

    Στα σημεία των αρμών βάζουμε του χημικούς αρμούς

    Κάνουμε το αριάνι

    Κάνουμε το γέμισμα και γράφουμε αρμούς πάνω απο την ταινία

    Βάζουμε το ελαστομερές

     

    Προσοχή η διαπνοή να αυξάνεται όσο πάμε απο το κάτω στρώμα στο επάνω.

     

    Περισσότερες λεπτομέρειες σε πμ 

    • Upvote 2
  16. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. θα πρέπει να υπάρχει διαπνοή και η διαφορά πιέσεως ανα στρώμα θα πρέπει να είναι αρνητική προς τα επάνω και ομαλή. Οι κλασσικοί αρμοι σε 200 τμ δεν φτάνουν και πρέπει να τοποθετηθούν μετά απο μελέτη (ανάλυση του κέλυφους) χημικοί ελαστικοί αρμοί πριν την στρωματοποιηση επάνω στους οποίος θα κάνουμε τους μηχανικούς. Διαφορετικά θα έχουμε αποκόλληση του ελαστομερούς. 

     

    Είναι απαραίτητο η μόνωση να μην δημιουργεί τα παρακάτω προβλήματα

     

    αποσύνθεση σκυροδέματος, μούχλα, συνθήκες διάβρωσης οπλισμού και ρηγμάτωση σκυροδέματος λόγο θερμικής κόπωσης.

×
×