  1. Βρές μου που λέει ο κανονισμός τα όρια rm/re για διαβρωμένο? Προφανώς και δεν υπήρχε στον S500s όπως δεν όριζε και ελάχιστο όριο Agt. Είχε μόνο την ανηγμένη παραμόρφωση Α5 που δεν χρήζει καμίας λογικής απο πλευράς υλικών ή αντοχής υλικών.

     

    Και σου ξαναλέω έχεις ένα πελάτη, έχεις τα εργαστηριακά (την κόκκινη), τι κάνεις του λές το κτηριό σου έχει την ίδια απόκριση όπως και αρχικά. Θες να δεις και αποτελέσματα απο B500c 7 ετών σε παραθαλάσσιο, απο κολώνα που έτυχε να κοπεί λόγω ανακαίνισης. Βλέπεις πάλι τη αλλαγή στην ελαστική περιοχή.

     

    μην ξεχνάς οτι για λόγους ανθεκτικότητας, στην Αμερική, σε περισσότερες από τις μισές Πολιτείες, επιβάλλεται να χρησιμοποιείται στα δημόσια έργα (γεφυροποιία) αποκλειστικώς χάλυβας MMFX, που είναι σχεδόν ανοξείδωτος (πολύ ανθεκτικότερος του συνήθους σε διάβρωση),

    και μόνον κατά 80% ακριβότερος.

    post-25466-0-24097100-1328350958_thumb.jpg

  2. Γνωρίζω το άρθρο αλλα δυστυχώς γενικολογεί με τα 20-30 λεπτά. 4ης και 5ης γενιάς υπερευστοποιητής δεν έχει τέτοιες μεταβολές. Πάλι όμως να μην γενικεύουμε. Υπάρχουν 100 διαφορετικοί ρευστοποιητές στην Ελλάδα. Ο επιβλέπων επιλέγει τον κατάλληλο και ο πελάτης πληρώνει. Ο επιβλέπων επιλέγει βάση προτύπων και βάση πιστοποιημένης μελέτης σύνθεσης (πχ Lafarge, Sika, Penetron, BASF, κλπ). Εαν ο πελάτης δεν θέλει να πληρώσει ή θέλει να πληρώσει λίγα παίρνει τα ρίσκα του όπως με κάθε πράγμα στην ζωή. Εαν θέλει να βάλει gunite, αυγουλιέρα, ύφασματα, και οτιδήποτε άλλο φανταστεί να το κάνει αλλα να μην ζητάει τα ρέστα απο τον μηχανικό. Προσωπικά έδωσα το επίσημο όριο (1Χ10-15 kgr/Pa m S βάση ACI). Μικρότερο απο αυτό δεν ορίζετε στεγανό water proof αλλα water resisting. Προφανώς και θα χρειαστεί πολύ καλή δόνηση, μεταλλοτυπο ή θα πας σε αυτοσυμπυκνούμενο. Το κόστος ανεβαίνει αλλα το ρίσκο μικραίνει.

  3. είναι καθαρά ευθύνη του μηχανικού που έκανε την μελέτη σύνθεσης. Εαν μπεί στο παρασκευαστήριο είναι του παρασκευαστηρίου. Σε γενικές γραμμές το κόστος στεγανού σκυροδέματος δεν είναι ακριβό (+25%). Δεν χρειάζεται παντού. Συνηθως θα βγάλει μεγάλες αντοχές >50Mpa. Υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο για τα πρόσμικτα στεγάνωσης. Τουλάχιστον 5 παρασκευαστήρια πουλάνε στεγανό με την βούλα. Στεγανό με στεγανό έχει διαφορές. Επισήμως ορίζεται με 1Χ10-15 kgr/Pa m S

  4. Ποτέ δεν είπα να το γκρεμίσει, ποτέ δεν είπα εαν έχεις 10 και δουλεύουν τα 6 σίδερα. Παρατηρώ κάτι απλό

     

    α) Το όριο διαρροής μετά απο 11 χρόνια είναι στα 320 αφού μετά την τάση αυτή έχω αλλαγή του Μέτρου Ελαστικότητας. Μέχρι τα 320 συμπίπτει με αυτό του καινούργιου S500s.

    β) Ο χάλυβας έχει χάσει την καταστατική του συμπεριφορά (bilinear)

    γ) Η περιοχή Luder σας ενδιαφέρει αφού δίνει το ευρος συνεργασίας με το σκυρόδεμα, ειδικότερα στην ανακύκλιση

    δ) η κράτυνση έχει αλλάξει χαρακτηριστικά

    ε) Εχουμε πτώση του Agt (οριακά >7,5 αλλα σε λίγα χρόνια ούτε και αυτό θα ισχύει και το έχουμε δει άπειρες φορές)

    z) Rm/Re=1.87 που είναι μεγαλύτερο του 1,15 ΑΛΛΑ μεγαλύτερο και του 1,35 ΕΝ 10080 (ΕΛΟΤ 1421)

     

    Δεν είναι η δουλειά μου να σου πω κάτι άλλο. Δεν είπα ποτέ ΤΙΠΟΤΑ αλλο. Σας έδωσα κάποια αποτελέσματα για να δείτε τις επιπτώσεις της διάβρωσης.

     

    Δεν τρομοκρατώ. Το μόνο που κάνω μαζί με χιλιάδες συναδέλφους, εκατομμύρια άρθρα και κανονισμούς είναι να λέμε οτι η διάβρωση είναι ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΩΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ.

     

    Τα προβλήματα ξεκάθαρα βρίσκονται στο αρθρο της Πανταζοπούλου και σε χιλιάδες άλλα αρθρα. Το Model Code 2010 εμπεριέχει όλους τους τύπους.

     

    Η δουλειά μου είναι να σου δώσω τα πειραματικά αποτελέσματα, να σου δώσω μέσω κανονισμού την απώλεια συνάφειας, τον ρυθμό διάβρωσης, κλπ. Η ευθύνη είναι του ΠΜ που έχει αναλάβει το έργο. Τα παίρνει, κρίνει και έχει την ευθύνη. Ο κόσμος πρέπει να τρομοκρατηθεί και ειδικότερα το Ελληνικό κράτος που έχει σχολεία και νοσοκομεία με τρομερά προβλήματα επάρκειας.

     

    Επίσης στο FIB θα βρείτε ενα πολύ ωραίο διάγραμμα (φωτό) που σαν δίνει την πτώση συνάφειας σε σχέση με το ποσοστό διάβρωσης.

    post-25466-0-72520800-1328339884_thumb.jpg

  5. Τις απαντήσεις σττις ερωτήσεις πρώτα και μετά διάβασε και το άρθρο και όταν το κάνεις μπορείς να απαντήσεις και στα 40MPa. Πήρα αρκετές και σου έβαλα μια μέση κατάσταση υπάρχουν και χειρότερα.

     

    μετά σε παρακαλώ να στείλεις και μια ερώτηση στους συναδέλφους σου ΠΜ να σου εξηγήσουν γιατί θέλουμε 500MPa και κατηγορία C.

  6. Μπράβο

     

    πάρε τώρα το αρθρο της Πανταζοπούλου διάβασε τις πρώτες σελίδες και πές μου πως τα V θα μεταβληθούν!!!!!!!!!!!! ΑΛλα μια απάντηση που γίνετε στο πρώτο έτος.

     

    ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ

  7. Δυστυχώς καταλαβαίνω πολύ περισσότερα απο όσα φαντάζεσαι και επίσης κατανοώ και τις βασικές αρχές λειτουργίας του ΩΣ που μάλλον παραβλέπεις αφού πάλι δεν καταλαβαίνεις οτι επηρεάζει και το q<=1.5. Διάβασε διότι δυστυχώς εμένα η επίσημη δουλεία μου είναι να τρομοκρατώ και όχι να κρύβω τα προβλήματα κάτω απο το χαλί. Αλλα αφού βλέπω διάθεση απο την πλευρά σου σου ξαναλέω

     

    ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ?

     

    ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ?

     

    ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΔΙΑΒΡΩΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ 320 MPa?

     

    Δηλαδή στον πελάτη σου θα του απαντήσεις ΣΟΥ ΥΠΟΓΡΆΦΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΡΌΒΛΗΜΑ !!!!!!!!

  8. Δεν χρειάζεται να προτείνω τίποτα. Αφήνω τους άλλους συναδέλφους να κρίνουν την απάντησή σου που τα βλέπεις όλα καλά.

     

    Απαντώ στο 2ο κομμάτι σου.

     

    Εαν σου πάρω 10 δοκίμια απο διαφορετικά υποστυλώματα και βγάλουν και τα 10 παρόμοια συμπεριφορά δεν είναι εύλογο να θεωρήσεις βάση κανονισμού οτι αυτός είναι ο χάλυβας μου σαν υλικό για όλο το κτίριο.

     

    Θα σου συνιστούσα πάντως να διαβάσεις τόσο βιβλία και άρθρα που πολλοί μάγοι το έχουν αναλύσει. Στο review article της Πανταζοπούλου θα βρείς αρκετές απαντήσεις.

  9. Είναι S500s και μάλιστα απο τις ραβδώσεις είναι και απο Ελληνικό εργοστάσιο. ΞΑΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ. Επιμένεις λοιπόν οτι μια χαρά είναι η ΚΌΚΚΙΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ?

     

    Επειδή λοιπόν πιστεύει και ο Αλέξης οτι τραγικοποιώ ας απαντήσει και αυτός στα ερωτήματα.

  10. καθίστε διότι δεν σας προλαβαίνω. Μιλάμε για κολώνοσίδερο σε υποστύλωμα μήκους 3,2μέτρων που βγάλαμε και κάναμε εφελκυσμό. Στην απώλεια συνάφειας θα έλεγα οτι κάνεις λάθος διότι τόσο στο Model code και σε πολλές άλλες δημοσιεύσεις αναφέρετε απώλεια μέχρι και 70% ανάλογα με τον ρυθμό διάβρωσης.

     

    Επειδή λοιπόν τα τραγικοποιώ σας κάνω την απλή ερώτηση. Στην περίπτωση της κόκκινης γραμμής πιο είναι το όριο διαρροής? ποιό το μέτρο ελαστικότητας?

  11. Συνεχίζω το μάθημα.........

     

    Στην εικόνα βλέπουμε μια κλασσική καμπύλη τάσεων/παραμορφώσεων οπλισμού S500s. Με μαυρο έχουμε νεο οπλισμό (δοκίμιο που δοκιμάστηκε 14 μέρες μετά την παραγωγή του) και με κόκκινο χρώμα πραγματικό δοκίμιο απο σπίτι 11 ετων πολύ κοντά στην θάλασσα. Αξίζει να παρατηρήσουμε 3 σημαντικές διαφορές. Α) Η περιοχή Ludders στην περίπτωση του διαβρωμένου εξαφανίζετε και β) Στην ελαστική περιοχή το διαβρωμένο λόγω των εξαχνώσεων εμφανίζει 2 διαφορετικά Elastic Modulus και γ) το Agt εμφανίζετε σημαντικά μειωμένο.

    post-25466-0-85316400-1328291447_thumb.jpg

  12. Δεν είναι μόνο για πλοία και υπάρχουν στάνταρτς!!!!!!!Είναι εδώ και 20 χρόνια για μεταλλικές κατασκευές σε χώρος διυλιστηρίων, χημικής βιομηχανίας, παραθαλάσσια. Το πλύσιμο κάθε 2-3 μήνες θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Το pigment είναι συνήθως Zink, Mg. Το πιο σοβαρό standard is salt spray exposure for 6 months. Εδώ ψεκάζουμε αλατόνερο με νέφος πάνω στην βαφή. Προσομοιώνει 12 χρόνια.

  13. Για την φούσκα οτι τα αρχαία στην Αθήνα είναι πόλος έλξης τουριστών. Στο ηλίθιο London Eye πάει περισσότερος κόσμος απο οτι στην Ακρόπολη. Παέι όμως διότι έχει και άλλα 500 πράγματα να κάνει ενω στην Αθήνα έχουμε Μάρμαρο 1, Μάρμαρο 2, σουβλάκι και το πλοίο απο τον Πειραιά.

  14. Επειδή μου έχουν στείλει αρκετά στα αγγλικά και επειδή στη μετάφραση χάνει

     

    A man escapes from prison where he has been for 15 years. He breaks into a house to look for money and guns and finds a young couple in bed.

    He orders the guy out of bed and ties him to a chair, while tying the girl to the bed he gets on top of her, kisses her neck, then gets up and goes into the bathroom.

    While he's in there, the husband tells his wife: "Listen, this guy's an escaped convict, look at his clothes! He probably spent lots of time in jail and hasn't seen a woman in years. I saw how he kissed your neck." If he wants s*x, don't resist, don't complain, do whatever he tells you. Satisfy him no matter how much he nauseates you. This guy is probably very dangerous. If he gets angry, he'll k*ll us. Be strong, honey. I love you."

    To which his wife responds: "He wasn't kissing my neck. He was whispering in my ear. He told me he was gay, thought you were cute, and asked me if we had any vaseline. I told him it was in the bathroom. Be strong honey. I love you too!!"

  15. 1. Γίνεσαι αντιληπτός

    2. Με πρόχειρους υπολογισμούς κάθε 12 χρόνια.

    3. Συνήθως είναι καθολική εκτός και εαν κάνεις μελέτη συγκέντρωση ύδατος. Γενικά σε 12 χρόνια τα σημεία θα είναι ορατά. Στην μελέτη εφαρμογής προσπάθησε να μην κάνεις water traps. Σε γωνιακό έλασμα η γωνία προς τα κάτω, κομβοελάσματα με μια λαπάτσα οχι με 2 κλπ.

×
×