  1. KF

     

    υπάρχουν 17 αποφάσεις δικαστηρίου στο θέμα μόνο την περίοδο 2002-2010. Πάρε την Interbeton και ρώτα. Μπορείς να βγάλεις 16/20 με 330 αλλα τα αδρανή σου δεν θα καλύπτουν

     

    §12.7.2. Η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται

    υποζώνη Δ και κατά το δυνατόν κοντά στη μέση γραμμή αυτής της υποζώνης.

     

    Για τον ιδιώτη τι να κάνω να του πώ οτι όλα καλά? Επειδή στα 23 χρόνια έχω δει πολλές πλάκες με εγκάρσια αποκόλληση απο διάβρωση και τον ιδιοκτήτη να πληρώνει τεράστια ποσά για επισκευή προσπαθώ να προλάβω καταστάσεις.

  2. AlexisPap

     

    πάλι τα ίδια. Είσαι παράνομος εαν δεν αναγράφεις 20/25 (παραθαλάσσιο).

     

    12. Ειδικές περιπτώσεις σκυροδεμάτων και διαστρώσεων.

     

    Στα ακόλουθα ειδικά σκυροδέματα και ειδικές διαστρώσεις εφαρμόζονται οι επιμέρους διατάξεις των παραγράφων αυτού του άρθρου: Τα ειδικά αυτά σκυροδέματα και διαστρώσεις είναι:

     

    - έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα

     

    - έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα

     

    - σκυρόδεμα ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά

     

    - σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας

     

    - σκυρόδεμα ανθεκτικό σε χημικές προσβολές

     

    - σκυρόδεμα μέσα σε νερό

     

    - σκυρόδεμα στη θάλασσα

     

    - σκυρόδεμα εκτεθειμένο σε αέρα κορεσμένο με θαλάσσια άλατα (παραθαλάσσιο περιβάλλον) - σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

     

    - σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και

     

    - αντλητό σκυρόδεμα

     

    Ισχύς των νέων κατηγοριών σκυροδέματος C8/10, C12/15, C16/20, C20/25...., έως C40/50

    και κατάργηση κατηγοριών π.χ. Β160, Β225, των μητρών 20x20x20 cm, των Ελληνικών

    κοσκίνων κλπ.

    · Καθορισμός κατηγοριών κάθισης για μέτρηση εργασιμότητος = S1, S2, S3, S4. Όπως

    · S1 = 0 - 5 cm (προκατασκευή, οδοστρώματα)

    · S2 = 5 - 9 cm (στέγες, ογκώδη στοιχεία, τεχν.ογκόλιθοι)

    · S3 = 10 -15 cm (πλάκες, δοκοί, κολώνες)

    · S4 = 16 cm (φρεατοπάσσαλοι, τοιχεία με πυκνό οπλισμό)

    · Καθορισμός ελάχιστης περιεκτικότητας τσιμέντου:

    · Τ 270 kg/m3 (επιχρισμένο σκυρόδεμα)

    · Τ 300 kg/m3 (ανεπίχριστο σκυρόδεμα)

    · Τ 330 kg/m3 (παραθαλάσσιο σκυρόδεμα έως 1 km από ακτή)

    · Τ 350 kg/m3 (μειωμένης υδατοπερατότητος)

    · Τ 400 kg/m3 (κάτω από νερό /θάλασσα, φρεατοπάσσαλοι κλπ)

    · Καθορισμός μέγιστου λόγου Νερού προς Τσιμέντο (Ν/Τ):

    · Ν/Τ ≤ 0,70 (επιχρισμένο)

    · Ν/Τ ≤ 0,67 (ανεπίχριστο)

    · Ν/Τ ≤ 0,60 (παραθαλάσσιο, 1 km από ακτή)

    · Ν/Τ ≤ 0,58 (μειωμένης υδατοπερατότητος)

    · Ν/Τ ≤ 0,50 (γαρμπιλομπετόν / μειωμ.υδατοπερατ.)

    · Ν/Τ ≤ 0,48 (στη θάλασσα ) κλπ

     

    κοίτα εδω

  3. Εχω την εντύπωση οτι δεν έχεις καταλάβει τι είναι construction management.

     

    Η επαφή με το εργοτάξιο είναι σημαντική παράμετρος για μένα μιας και δεν είναι και η καλύτερη μου!!

     

    Αστο!!!! είναι ο πρώτος που παθαίνει έλκος, γράφει 3000 λεπτά τηλέφωνο, οταν οι άλλοι σταματάνε και πάνε σπίτι αυτός συνεχίζει !!! Χρειάζεται να έχει και managerial ικανότητες, να μην κάνει φίλους, κλπ.

     

    Χρειάζεσαι εμπειρία σε όλα τα στάδια απο την μελέτη μέχρι την εφαρμογή.

  4. Ας πούμε οτι κατασκευάζεις κάτι με αξία 100Ε σε 2 χρόνια.

    Ας πούμε οτι καταφέρνεις να ξεπουλήσεις σε 4 χρόνια με τιμή 200Ε.

    Μαζί με τα επιτόκια και αναθεώρησή κεφαλαίου περίπου έχεις 7.2% ετησίως χρήματα που χάνεις εαν τα κρατούσες στην τράπεζα.

    Στα 100Ε έχεις πληρώσει 123Ε λόγω ΦΠΑ.

    Απο τα 200Ε έχεις πληρώσει εφορία 30%

    Πόσο είναι το κέρδος?

  5. Τα μαύρα στίγματα είναι εδραιωμένη βιολογική προσβολή του σκυροδέματος. Συνήθως είναι αποτέλεσμα υδατοπερατότητας της πλάκας. Με χλωρίνη θα φύγουν προσωρινά και θα επιστρέψουν σε λίγο. Συμπυκνώματα δεν παρέχουν αρκετή υγρασία για εδραίωση και θα δείτε οτι αλλάζουν χρώμα και πυκνότητα με τις εποχές. Αν και το φαινόμενο θεωρείται απλό απο τους περισσότερους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική διάβρωση όπλισης λόγω χημικής προσβολής. Παρατεταμένη προσβολή οδηγεί σε τμηματική εγκάρσια αποκόλληση πλάκας και πρόβλημα στην διαφραγματική λειτουργία της. Προφανώς και εαν είναι κοντα σε κόμβους το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σημαντικό αφού πολλοί μύκητες εκλύουν θειούχα με αποτέλεσμα να χάνουμε ολκιμότητα και συνάφεια.

    • Upvote 1
  6. Θα ήθελα να σας ενημερώσω οτι σήμερα ZINCRICH REBAR PRIMER υπάρχουν και στην Ελλάδα. Τα προϊόντα παρέχουν σημαντική προστασία (περίπου 10 χρόνια) και είναι ευκολα στην εφαρμογή. Βέβαια χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και συνεργείο με σοβαρά μέτρα ασφαλείας διότι περιέχουν καρκινογόνες ουσίες.

     

    Σήμερα έπαιξα με 5%HCL σε νερό ακολουθώντας τα ACI, PETEP για να καθαρίσω σοβαρή διάβρωση. Μετά το ψεκασμό σε καθαρή απο σαθρά και κρατώντας να δράσει 10 λεπτα και μετά υδροβολή 250 το αποτέλεσμα είναι τέλειο ενω το πεχα του σκυροδέματος μετά την υδροβολή δεν άλλαξε καθόλου απο το αρχικό. Στα 20 λεπτά είχα πτώση 1.2 στο πεχά και μάλλον δεν θα το συνιστούσα. Στα 10 λεπτά επίσης το σήμα απο το φορητό σκληρόμετρο δεν μου έδωσε μείωση (σε περίπτωση που έχανα συνάφεια απο την πίσω πλευρά).

  7. Επανέρχομαι με τις απαιτήσεις χρονοεπάρκειας η τιμές του πίνακα C1 θα πρέπει να διατηρηθούν για 120 χρόνια. Αυτό είναι η βασική αρχή της συντήρησης. Οπως έχω πει στο παρελθόν το πρώτο πράγμα που χάνουμε είναι η ολκιμότητα. Αυτό επηρεάζει τις τιμές γ. Τώρα θα πείτε ποιος είναι υπεύθυνος? Ο μηχανικός, ο ΚΤΕ, ο εργολάβος? Και οι 3 μαζί.

    Ο μηχανικός θα πρέπει να προδιαγράψει ποιότητα σκυροδέματος, επικαλύψεις, τυχηματικές φθορές (κλασσικό φαινόμενο είναι η διέλευση φορτηγών μεγαλύτερου ύψους) , στεγανώσεις, αρμοί, ρωγμές, κλπ που θα του δώσει με ελεγχόμενη συντήρηση 120 χρόνια. Εδω υπάρχουν προδιαγραφές που ξεπερνούν κατα πολύ το ΕΝ 206 το οποίο βέβαια δεν καλύπτει 120 χρόνια και αρχίζουμε να βλέπουμε 1504.

    Ο ΚΤΕ θα πρέπει να πιστοποιήσει οτι η κατασκευή έγινε με βάση τις προδιαγραφές και να κατασκευάσει μητρώο συντήρησης περιοχών. Εδω ξεκινάνε τα προβλήματα διότι στα μεγάλα έργα συνήθως υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Απο τα πλέον πιθανά προβλήματα είναι α) μειωμένη επικάλυψη (εδω μιλάμε για αποκλίσεις μέχρι και 60%), β) κακή δόνηση (με πιθανότητα μέχρι και 20% της ολικής επιφάνειας), γ) μη στεγανοί κατασκευαστικοί αρμοί (πιθανότητα 80%), κλπ. Ακούγονται απλά αλλα είναι αρκετά δύσκολα προβλήματα που απαιτούν ειδικές αναλύσεις για την εύρεση λύσεων. Οι λύσεις δυστυχώς έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής ανάλογα με το πρόβλημα. Μερικά παραδείγματα. Οι υδροφοβισμοί γενικά έχουν μια αντοχή περίπου 400 κύκλων διαβροχής για σκυρόδεμα Ν/Τ=0.48 και 220-240 για Ν/Τ=0.52. Για Ν/Τ>0.55 δεν μπορούν κάν να κλείσουν τους πόρους με αποτέλεσμα να πάμε σε υδροφοβισμούς τύπου gel με μεγάλη κατανάλωση. Τώρα σε περιοχές με κακή δόνηση ούτε ο υδροφοβισμός βοηθάει και θα πρέπει πρώτα να γίνει επισκευή με λεπτόκοκκο με αρχική γεφύρωση. Ρωγμές ακόμα και μικρές <0.4 έχουν μια δυσκολία στην επισκευή διότι θα απαιτήσουν ειδική διαδικασία ανάλογα με το βάθος τους (αυτό το βρίσκουμε με υπέρηχο). Εδω μπορεί να απαιτηθεί απο άνοιγμα μέχρι και πλήρωση. Πάλι ακούγονται ευκολία αλλά και πάλι δεν είναι διότι πολλές συστήματα προστασίας έχουν διαφορετική αντοχή στον χρόνο. Βαφές ισοδύναμου πάχους SD έχουν ειδικές απαιτήσεις πρόσφυσης, δεν θέλουν κενά, διακοπές, κλπ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οτι παρέχουν περιορισμό διάχυσης και σπάνια και περιορισμό υγρασίας (εαν έχουμε μόνο ενανθράκωση είναι πιο ευκολα το πρόβλημα αλλα κοντα σε θάλασσα με την αυτογένεια του μηχανισμού διάβρωσης θα αναγκαστούμε να έχουμε επανάληψη του υδροφοβισμού σε ρυθμό μεγαλύτερο της βαφής. Αυτό σημαίνει οτι θα πρέπει να καθαιρέσουμε την βαφή και μετα να υδροφοβίσουμε και πάλι βαφή. Το ίδιο πρόβλημα και με του αναστολείς διάβρωσης η οποίοι δεν μπαίνουν πάνω απο βαφές.

    Σε όλα τα παραπάνω σκεφτείτε οτι κανένα σύστημα δεν έχει γραμμική συμπεριφορά με τον χρόνο.

    Ο Εργολάβος Συντήρησης θα πρέπει να έχει ενα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο μάχης που να βασίζεται σε ενόργανες επιθεωρήσεις έτσι ώστε να δεί που χρειάζεται να επέμβει και πότε. Ακούγεται πάλι εύκολο αλλα τα logistics εύκολα φτάνουν το 20% του κόστους συντήρησης. Αυτό λύνεται μέσα απο κωδικοποίηση του BMI, κλπ και απαιτεί για ενα μεγάλο έργο σαν την Εγνατία σοβαρότατη βάση δεδομένων. Εδω θα πρέπει να δείτε οτι σε ένα έργο 900 χιλ με τόσα πολλά τεχνικά μόνο τα καύσιμα των modules ελέγχων είναι αρκετά χιλιάδες Ευρώ. Επειδή έχω σχεδιάσει τέτοια συστήματα τελευταία εφαρμόζουμε την πρακτική των autonomous repair groups. Το κάνουμε αυτό για να αποφύγουμε τα λάθη των logistics ιδιαίτερα στην διαχείριση πόρων για υλικά, εργατοωρών, κλπ. Τα autonomous repair groups κάνουν και update των BMI και συντήρηση. Συνήθως έχουν στην ευθύνη τους ή IRF (inpsection and repair front) από 5 μέχρι και 18000 τετραγωνικά. Πάλι τα νούμερα δεν έιναι τυχαία διότι έχουμε πιθανότητες λάθους, βάρος υλικών προς μεταφορά, εξοπλισμό. Παγκοσμίως μιλάμε για κόστος που για 120 χρόνια δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το 60% του κόστους κατασκευής, ετήσιου cash flow, traffic volume, etc.

  8. Μίλησα για life cycle management και είπα οτι υπάρχουν αρχες που η ανθεκτικότητα επηρεάζει τον σχεδιασμό, πχ (μικρη πυκνότητα όπλισης προς την έκθεση, διαφορετικά πάχη επικάλυψης, διαφορετικά υλικά). Μετά πάμε σε πιθανότητα ρηγμάτωσης απο ξήρανση, ερπυσμό κλπ και εδω η ανθεκτικότητα μπαίνει στο mix design. Μετά πάμε σε συστήματα γεφύρωσης ρωγμών, κλπ. Το βασικό είναι το μπορέσεις να βγάλεις το πρόγραμμα συντήρησης αυτό πρέπει να βλέπει μπροστά τις πιθανότητες. Εδω υπάρχουν 2 δρόμοι α) ελεγχόμενη διάχυση και β) μηδενική διάχυση.

  9. Προσωπικά βλέπω διάφορες αποτυχημένες προσπάθειες για επισκευή ενώ ο υπάρχον οπλισμός θα πρέπει να θεωρηθεί σαν να μην υπάρχει. Μετα ανοίγεις και όπως τα λέει ο TheoTDM900

  10. Υπάρχουν ειδικές μεμβράνες αντι για πετροβαμβακα (διότι μαζεύει συμπυκνώματα) που θα σου δώσουν μια μείωση μέχρι και 30%. Το κόντημα του ταβανιού έχει να κάνει κατα βάση με την γυψοσανίδα και οχι με το μονωτικό.

×
×