Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ροδοπουλος

Core Members
  • Περιεχόμενα

    6.104
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    53

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από Ροδοπουλος

  1. Κώστα τελικά αυτό που να καταλάβουν οι συνάδελφοι στις γέφυρες είναι οτι τα προβλήματα είναι πάντα τα ίδια. Σκέψου οτι η αρχική λύση για ενα τέτοιο πρόβλημα είναι 10Ε το κυβικό, ενώ η επισκευή είναι τουλάχιστον 300Ε το τετραγωνικό.

  2. 80% του συμβατικού κόστους. Να εξηγήσω κάτι. Αδρανειακή μάζα 1/8, θερμομονωση, αντοχή στον χρόνο 400%, 50% καλύτερη παραμορφωσιμότητα, ρουφάει σεισμική ενέργεια σαν σφουγγάρι, αντοχή στην φωτιά. Τώρα για αυτοματοποίηση. Υπάρχει ήδη μήτρα για chemical etching σε καλούπι για να το φτιάξει στο πεδίο.

  3. Επιτρέξτε μου να είμαι δογματικός εδώ. Δεν ειναι μέλλον αλλα παρόν. Το ACI θα τελειώσει το accreditation του χρόνου. Η Mittal εχει αγοράσει τα δικαιώματα ήδη. Η γραμμή παραγωγής θα είναι έτοιμη στα μέσα του 2011.

     

    http://www.cellularmaterials.com/

  4. Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

    Ώρα: 15:30 μ.μ.

    Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo

    Συνεδριακός Χώρος Ν. Γερμανός (Αίθουσα C)

     

    15:30 - 16:00 Προσέλευση - Εγγραφές

    16:00 - 16:15

    Ανθεκτικές κατασκευές Ω.Σ. με τεχνολογίες Sika

    Γ. Κατσαντώνης, Διευθυντής Πωλήσεων, ΒU Concrete, Sika Hellas ABEE

    16:15 - 16:30

    Παθολογία κατασκευών Ω.Σ.

    Γ. Καρύδης, Τεχνικός Διευθυντής, Sika Hellas ΑΒΕΕ

    16:30 - 17:00

    Εκτίμηση ανθεκτικότητας κατασκευών έναντι ενανθράκωσης &

    διείσδυσης χλωριόντων

    Σ. Δέμης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

    Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης «ΑΕΙΠΛΟΥΣ»

    17:00 - 17:30

    Διάβρωση, συνάφεια, ολκιμότητα και ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.

    Χ. Αποστολόπουλος, Επ. Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών

    17:30 - 18:00 Διάλειμμα

    18:00 - 18:30

    Αποτίμηση & ανασχεδιασμός κατασκευών Ω.Σ. με έμφαση στην

    ανθεκτικότητα: το παρόν (ΕΝ 1998-3) & το μέλλον (MODEL CODE 2010)

    Τ. Παναγιωτάκος, Εταίρος, DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

    18:30 - 19:00

    Βασικές αρχές μελέτης συντήρησης κατασκευών απο Ω.Σ. και η χρήση

    του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1504

    Χ. Ροδόπουλος, Καθηγητής, Παν/μιο Monash

    19:00 - 19:30

    ΕΛΟΤ EN 1504: Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και

    επισκευή δομημάτων απο σκυρόδεμα

    Γ. Καρύδης, Τεχνικός Διευθυντής, Sika Hellas ΑΒΕΕ

     

    εγγραφή στο http://www.sika.gr/workshop-03.htm

  5. aithilenio

     

    είναι θέμα θερμοκάμερας. Υπάρχουν προστατευτικά καπάκια (σαφώς και δεν τα λένε έτσι) που προστατεύουν τον φακό απο φώς. Εαν έχει και 50-70mK δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεί και την σταγόνα. Το έχω ξαναπεί την αφήνεις 24 ώρες. Πολλές σταγόνες!!!!.

  6. το καλύτερο το άκουσα την προηγούμενη βδομάδα. Συντήρηση 24000Ε, ο ΠΜ φίλος τους βγάζει την άδεια και υπολογίζει και 150 τμ ύφασμα σε διαβρωμένη πλάκα πυλωτής. Κοστολογείται και η διαχειρίστρια βγαίνει στην γύρα για προσφορές. Μετα απο 3 βδομάδες δεν βρίσκει κανένα. Παίρνει τηλέφωνο και λέει οτι δεν μπορώ να βρω συνεργείο. Τι ζητούσε, 10% προκαταβολή και το υπόλοιπο με γραμμάτια των 500Ε τον μήνα.

  7. Είναι ακριβό έμαθα για 700Ε το κυβικό αλλα δεν ξέρω εαν είναι αξιόπιστη πηγή. Επανέρχομαι στην διαφανή ρητίνη. Φιλος αρχιτέκτονας που δουλεύει για εταιρία με κουζίνες και ξέρει την αγορά των πρώτο υλών μου είπε για 400Ε το κυβικό με 60% ρητίνη. Και αυτή οπλίζετε εαν θέλεις :D

  8. ενα απο τα προβλήματα που εμφανίζονται όταν μετράμε επίθεση απο χλωριόντα είναι να προσπαθήσουμε με την χρήση του ημι-δυναμικού να βρούμε τις ζώνες. Σε αντίθεση με την ενανθράκωση που εαν υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια η τιμή του ημι-δυναμικού δεν μεταβάλλεται σε σχέση με επιλογή του κύριου οπλισμού για γείωση στα χλωριόντα τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα. Μπορεί με τον οπλισμό 1 να μετράμε -300 και το ιδιο σημείο να είναι -400 με γείωση στον οπλισμό 2. Η πρακτική σημασία είναι οτι η ανοδικότητα του 2 είναι μεγαλύτερη απο αυτή του 1 με αποτέλεσμα να έχουμε έντονη κίνηση ηλεκτρονίων ή οπως αναφέρεται ανοδικότητα ζώνης. Προφανώς τα πράγματα διαφέρουν και στον υπολογισμό του τρόπου επέμβασης αφού ο καθαρισμός και η πρώτη κονία (αναστολέας+ γέφυρα) θα πρέπει να επιφέρουν ομοιογένεια ανοδικότητας, Αυτή ορίζεται στα -50 mV διαφορά (μεταξύ 1 και 2). Αυτό σημαίνει οτι μετά τον καθαρισμό και την γέφυρα χρειάζονται επιπλέον μετρήσεις. Εαν δεν επιτευχθεί τότε τοποθετούνται ανόδια στις περίπλοκες περιοχές και ξαναμετρούνται. Με τα ανόδια προσπαθούμε να επιφέρουμε depolarisation uniformity δηλαδή να έχουμε πτώση του ημι-δυναμικού στα - 200 mV και ταυτόχρονα να έχουμε το -50 mV. Εαν μετά απο 6 ώρες και ενω βγάλουμε το ανόδιο η ομοιογένεια ανοδικότητας ξεπερνάει τα -50 mV τότε αυξάνουμε την πυκνότητα των ανοδίων στην επόμενη κατηγορία.

     

    Γενικά οι ζώνες για να βοηθήσω θα δείξουν κάτι όπως στην φωτό. Δηλαδή ο ένας οπλισμός γίνεται μια μεγάλη άνοδος όπως ο αριστερός ενώ στον διπλανό του δημιουργεί τοπικές ανόδους/καθόδους. Η αιτία πρακτικά είναι οτι ο αριστερός είχε λιγότερη επικάλυψη με έναρξη διάβρωσης νωρίτερα. Με την έναρξη στον διπλανό έχουμε αύξηση του γαλβανικού μεταξύ τους. Αυτού του είδους η επισκευές δεν είναι εύκολες και αναστολείς και κονίες δεν δίνουν λύση.

    post-25492-131887257195_thumb.jpg

  9. και τα δύο. Βασικά επειδή τα άλατα στερεοποιούνται με την μορφή κρυστάλλων με την διαβροχή αυξάνεται τοπικά η συγκέντρωσή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε κάτι σαν splash zone το οποίο είναι 3-4 φορές πιο επικίνδυνο απο την απλή διάχυση.

  10. Λοιπόν είναι σχετικά φρέσκο. Ξεκινήσαμε τις μετρήσεις Ιούνιο λόγω έλλειψής εθνικής βάσης μέχρι Σεπτέμβριο. Βάζω τα αποτελέσματα. Η κρίσιμη τιμή συγκέντρωσης για έναρξη διάβρωσης είναι στο βάθος του οπλισμού.

    post-25492-131887257106_thumb.jpg

  11. AlexisPap

     

    δεν σε προλαβαίνω και καλή τύχη με τον συντονισμό.

     

    Τώρα για να σε φτιάξω κοίτα το

     

    http://www.elichem.co.uk/p-5-clear-casting-doming-resins.aspx

     

    και πάρε σκύρα,γυαλάκια απο ανακύκλωση, κοχίλια κλπ και φτιάξε μέχρι και βιβλιοθήκη.

  12. Ελικόπτερο για μεταφορά μεταλλικών στοιχείων είναι κάτι που γίνεται εδω και χρόνια ειδικότερα εαν έχουμε προβλήματα χώρου με το crane. Επίσης οταν φτάσεις σε υψηλους ορόφους τίθεται θέμα ασφάλειας διότι εκεί πάνω φυσάει οπότε τις μισές μέρες δεν δουλεύεις. Τωρα αυτό που μου άρεσε αλλα δεν ξέρω εαν είναι μέρος της έρευνας είναι η χρήση μαγνητών. Υπάρχουν σημειακοί μαγνήτες (ηλεκτρομαγνήτες) που μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην τοποθέτηση. Γενικά εαν βρεις τρόπο να φέρεις το οπές κοντα γλυτώνεις πολλά μεροκάματα ενω έχεις και ποιοτικό.

  13. aithilenio

     

    προφανώς και θα το δεί αυτό. Αυτό που κάνουμε είναι ανοίγουμε την παροχή, καλοριφερ κλπ και μετράμε με την θερμοκάμερα. Εδω θα δείς μια γραμμή μπλέ (κρύο νερό παροχής) ή έντονα κόκκινο (καλοριφέρ) και εαν υπάρχει διαρροή θα το δείς πεντακάθαρα. Πάντως χρειάζεται προσοχή γιατί η γραμμή παρουσιάζει ασυνέχειες θερμικού πάχους οπότε θα πρέπει να καταλάβεις το μέσο πάχος. Αστο 2-3 ώρες για να σταθεροποιηθεί η μετάδοση θερμότητας και μετά βάλτο να γράφει. Συνδέεις με το notebook στα 0.1 frame / second για να μην φας τον σκληρό και παίρνεις το βιντεο. κανονικά βάζεις και ενα υγρασιόμετρο με USB και έχεις και τα δύο. Κάποιος συνάδελφος έχει βάλει ενα μοτερ στο τριπόδι (step motor) και έχει και συνεχή περιστροφή οπότε σκανάρει όλο το δωμάτιο. Πατέντα 90Ε.

     

    georg coco

     

    τώρα σώθηκες!!! Η αμοιβή δεν επιτρέπει τέτοια. Εγω απλά μεταφέρω την δική μου λογική σε συνάδελφο.

     

    Πάντως η κορυφή για επαγγελματίες είναι η FLIR B660 λόγω ευρυγώνιου φακού και υποδοχής για τρίποδα. Κοστίζει κάτι παραπάνω (απο 11000E) αλλα ξεμπερδεύεις εύκολα. Εγω την πήρα για τοιχία (μεγάλα τοιχία) και σώθηκα.

     

    Τώρα απο λογισμικό το FLIR εμένα μου φαίνεται πολυ βασικό. Θα συνιστούσα το

    spec

     

    http://www.metrum.co.uk/infrared_imaging_software.htm

  14. Η χρήση νιτρικού αργύρου 0.1Ν αποτελεί μια απλοική διαδικασία για την χρωματική ευρεση περιοχών με χλωριόντα. Το όριο του κανονισμού είναι τα 0.18% και εμφανίζεται σε έντονο σκούρο χρώμα (σχεδόν μαύρο). Τα ανοιχτά καφετιά είναι απο 0.11 εως 0.15 και τα μοβ με έντονα λευκά στίγματα ορίζει συγκέντρωση >0.22%. Με λίγα λόγια ψεκάζουμε κατα μήκος και βλέπουμε τους χρωματισμούς. Στα μοβ κάνουμε καροτάκι και ψεκάζουμε εωτερικά για να δούμε το βάθος προσβολής. Στην επισυναπτόμενη φωτό μπορείται ευκολα να δείτε την συγκέντρωση κατα μήκος όπως επίσης και την διαφορά στις παρειές. Το εν λόγω πρόβλημα προέκυψε λόγω οτι α) το οίκημα ειναι παραθαλάσιο και β) τα μπεκ του ποτίσματος βρέχανε τα υποστυλώματα. Το θέμα είναι οτι τα χλωριόντα είναι αυξημένα στην θεμελίωση (μπεκ Χ 20 χρόνια + αποστράγγιση κάτω στο χώμα).

    post-25492-131887257094_thumb.jpg

    post-25492-131887257126_thumb.jpg

  15. Πρόσφατα είχα μια δουλεία στην Αίγινα. Εκεί τα πράγματα είναι απο τραγικά ώς πολύ τραγικά. Σκύρα σε οικοδομή του 89 δεν υπάρχουν μόνο βότσαλα. StI το 89. Απο αντοχή ο θεός βοηθός. Χλωριόντα στην μάζα, μιλάμε για δεκάδες σπίτια, διατηρητέα, κλπ. Ο κάθε εργολάβος κάνει πάρτι. Παίρνει την ηλεκτροβουρτσα και την κονία και γυρίζει σαν τον γιαουρτά. Μεγάλες εργολαβίες που θα έπρεπε να τους βάλουν φυλακή. Ακουσα και το φοβερό και έμεινα. Πως καθαρίζουμε σκουριά? με κτυπήματα με το καλέμι. Ολα στον ναό του χρήματος αντιπροφορά 3000 στα 22000. Τι θα κάνεις με 3000Ε. Ξέρω εγώ!!!. Ο άλλος δεν μπορούσε να καθαρίσει σωστά διότι έπεφτε η ασφάλεια. Πλυστικό για αμάξια με πατέντα υδροβολής να χαϊδεύει και να το λέει υδροαμμοβολή που την χρεώνει αδρά. Οταν ξεκινάς τους λες τι θα έπρεπε να κάνουν κάθονται σαν ηλίθιοι και σε κοιτάνε λες και τους μιλάς για πυρηνική φυσική. Μου είπαν για κονία με θαλασσινό νερό διότι ο ιδιοκτήτης είχε κλείσει το νερό. Θα βάλω φωτό αυριο και θα τρελαθείτε.

  16. georg coco

     

    ιδιαιτέρως κατατοπιστικός. Γενικά με την θερμοκάμερα μετρας διαφορές θερμοκρασίας ή θερμικό προφιλ. Βεβαια μην ξεχναμε οτι η κάμερα βλέπει επιφάνεια όποτε οπου μπορούμε μετράμε απο όλες τις παρειές. Η πλάκα είναι απλό θέμα διότι θα γράψει ευκολα. Δεν έχει γωνίες, κλπ. Εχει λίγο πλάκα εαν δεν έχεις τρίποδο διότι θα ξαπλώσεις. Ο φακός επίσης παίζει ρόλο καθώς και η ευαισθησία. Γενικά βλέπεις τις ζώνες απο πάνω και απο κάτω κατω και κάνεις υποθέσεις. To σωστό είναι να αφήσεις την κάμερα με καταγραφικό για 24 ώρες ενω γνωρίζεις την θέρμανση, κλπ. Δεν ανοίγεις παράθυρα ποτέ, κλπ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τον κύκλο.

  17. nikmmech

     

    είσαι ενημερωμένος αλλα για περιορισμένο αριθμό κύκλων πάμε σε διάδοση ρωγμής, φάσμα φόρτισης, έναρξη κινητήρα, σβήσιμο, εκκεντρικότητες απο την φτερωτή, σημεία έδρασης, κλπ. Τωρα για πολύπλοκη πάμε για sequivalent που σημαίνει οτι θα πας με απειρη ζωή, Smith (o Wohler δεν κάνει διότι είναι αξονικός) με κάποια α1, α2, ... κλπ. α1 για τ΄πο φόρτισης, α2 για τραχύτητα επιφάνειας, κλπ. Τώρα για σοβαρή δουλειά πάς με internal flaw size (υπάρχει βάση για κάθε υλικό), ανάλυση κατα Westergaard πολλαπλή φόρτιση και μετά βγάζεις Κ ή G και τρέχεις με μοντέλα διάδοσης.

     

    Πας στην βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, Problems of fracture mechanics and fatigue a solution guide, Gdoutos, Rodopoulos, Yates που έχουμε λυμένο ακριβώς το πρόβλημα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.