Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από Ροδοπουλος
-
-
Αγαπητέ με τις ρωγμές έχω ενα θέμα και επειδή τι εννοείς εσύ ρωγμές και τι ένας μηχανικός διαφέρει σημαντικά φώναξε έναν να το δει.
-
howard_roark
ακριβώς και έχει αρχίσει να γίνετε ήδη.
-
Στεγνωνανε το σπίτι με τα γκαζάκια για τα συνεργεία.
-
SeNNinhA έχουμε γίνει οι μηχανικοί χωρίς σύνορα!!!! Λίγο Penetron κονία και θα τραβήξει την υγρασία αμέσως.
-
Αυτό με την μούχλα και τους αφυγραντήρες γκαζιου και τραβούσα τα μαλλιά μου τα λίγα. Και καπάκι βλέπω και KRAFT. Ρε παιδιά ήμαρτον. Είστε σοβαρή εταιρεία αντε να μην στείλω εμαιλ στα αφεντικά έξω. Του έστειλα και μαιλ για να τους πω οτι θα σκοτώσετε κόσμο και μου απάντησαν οτι σκοπός της εκπομπής είναι η διακόσμηση.
-
Είπα τι θα έπρεπε να έχει μπεί!!! Εαν πάρεις και FLIR πας για ενεργειακός επιθεωρητής εκτός και εαν είσαι γκαντζετακιας. Ψαξε θερμοκάμερα. Τον πρώτο καιρό σε βλέπω να σκανάρεις αμάξια και τον δεύτερο τα παιδια για πυρετό. Εαν δεν πετύχει το πείραμα ξανα έλα και θα βρούμε λύση. Υπάρχουν και άλλες λύσεις.
-
Trotec T600 ειναι κορυφαίο όντως αλλα για επαγγελματίες. Σε τελική πάρε και ένα FLIR.
-
SeNNinhA αυτό που χαίρομαι σε σένα είναι οτι γνωρίζεις απο υλικά τελικά. Μπράβο. Και εγω θα βάλω primer και μάλιστα ΣΙΚΑ.
-
Μην πελαγώνεις το GANN hydromette Uni 2 είναι ακριβές. Δώσε χρόνο. Πηγαινε στο σημείο με την μέγιστη και βάλε σεσουάρ στο χλιαρό. Άστο καμιά ώρα κα μέτρα πάλι. Εαν δεν πέφτει τουλάχιστον 15% το κονίαμα είναι για τα μπάζα. Εαν πάλι δεν πέσει τότε θα βάλεις προϊόντα μείωσης υγρασίας.
κοιτα και εδω για να δείς τι θα έπρεπε να έχει βάλει
http://products.kerakoll.com/gestione/immagini/prodotti/KERACEM_el.pdf
σε 5 μέρες οχι σε δυο μήνες με 86%. Που είμαστε στο 50.
-
τώρα για το εξωτερικό. Μπορεί κάπου να μην πληρώνεις διόδια αλλά πληρώνεις κάτι παραπάνω σε σήμα, στο Λονδίνο πληρώνεις την θέση πάρκινγκ στο δρόμο (για μόνιμο κάτοικο), πληρώνεις διόδια για να μπεις σχεδόν στον Μ25. Κλειστό πάρκινγκ μιλάμε για 4 ευρώ την ώρα, κλπ. Συνάδελφοι εαν ξεκινήσω και λέω πράγματα που ξέρω θα με βγάλει ο Μάκης μόνιμο πελάτη της εκπομπής. απλά υπάρχει δημόσιο έργο που για 88 χρόνια δεν έχει πέσει οχι ευρώ άλλα δραχμή για συντήρηση και πληρώνεις και εισιτήριο με κωδικό προς συντήρηση. Ο Τάσσιος και πολλοί άλλοι έχει βγάλει τα σωθικά τους να τους πουν οτι τα έργα πεθαίνουν με κανένα αποτέλεσμα. Με το που ξεκίνησαν οι παραχωρήσεις μιλάνε για συντήρηση τόσο σοβαρά λες και στην Ελλάδα το κάναμε πάντα. Υπογράψαμε νόμους ταχύτατα (βλεπε ΕΝ 1504), απαιτούμε ηχοπετάσματα οταν δεν ξέραμε τι είναι πριν λίγα χρόνια. Οταν ο ΗΣΑΠ παιρνούσε τρένα δίπλα στην πολυκατοικία με στρωτήρες (αντε να μην πώ) μιλούσε κανένας για ηχοπετάσματα. Οταν ο κόσμος δεν καταλάβαινε οτι το ντουκου ντουκου του τρένου δεν ειναι φυσικό φαινόμενο αλλα φαινόμενο οτι κάτι δεν πάει καλά και μου λέγανε οτι τι ωραία που κοιμάσαι και σε νανουρίζει. Αντε γιατί το ΣΚ με βρίσκει με νεύρα.
-
προσωπική εμπειρία είναι οτι εαν δεν στεγνώσει θα φάει τους αρμούς και την κόλλα.
-
Εχω μπλέξει σε άπειρες συζητήσεις με την θερμομόνωση vs ανθεκτικότητα ΚΕΝΑΚ, κλπ. Θεωρώντας λοιπόν οτι ενας μηχανικός θα πρέπει να βρίσκει λύσεις πήρα τηλέφωνο την dow, κλπ και έκανα το εξής ερώτημα. Μπορούμε να βάλουμε την μόνωση μετά την σκυροδέτηση. Η απάντηση που πήρα απο τον πλέον μεγάλο είναι, Σαφώς. Πρός έκπληξή μου ο άνθρωπος μου είπε οτι και αυτοί σαν εταιρία έχουν τα τελευταία χρόνια θέσει το ίδιο ερώτημα περι ανθεκτικότητας. Πάμε λοιπόν και λέμε με την σειρά για να κάνω όλους του φίλους ευτυχισμένους,
Εχουμε σκυροδετήση
1. Κλείνουμε πόρους με ειδική λεπτόκοκκη κονία κατα 1504.
2. Αναστολέας κατα 1504
3. Υδροφοβισμός κατα 1504
4. Βάζουμε την μόνωση και την σταθεροποιούμε με πλαστικές ούπες με κεφάλι ροδέλα τουλάχιστον διαμέτρου 25 ανα 30 εκ (grid)
5. προσθήκη στο σοβα γαλάκτωμα ρητίνης για αύξηση της πρόσφυσης, στεγανοποίησης και των τελικών αντοχών.
6. Προσθήκη στο επίχρισμα στεγανωτικού πρόσμικτου, υγρής μορφής, προς αύξηση της στεγανότητας του κονιάματος/επιχρίσματος.
7. Ενίσχυση επιχρίσματος με ίνες πολυπροπυλενίου ειδικής επεξεργασίας
μήκους 6mm, προς βελτίωση της συνεκτικότητας και παράλληλη μείωση των ρηγματώσεων και τριχοειδών φαινομένων κατά την ωρίμαση του επιχρίσματος. Προσθήκη στο νωπό σκυρόδεμα.
8. Βαφή με Sika Color 650W. Θα μου πείτε πάλι ΣΙΚΑ. Λοιπόν παραθαλάσσιο αυτη την βαφή μετά απο 16 χρόνια δεν έχει ξαναβαφτεί ενω είναι 6 μέτρα απο την θάλασσα έχω χλωριόντα 0.06% σε βάθος 3 χιλ. Φανταστείτε οτι τον χειμώνα που η θάλασσα βγαίνει στον δρόμο το σπίτι γίνεται splash zone λόγω τον φοβερού ανέμου (ΡΙΟ).
-
Επειδή γνωρίζω οτι πολύ συνάδελφοι δουλεύουν ΧΥΤΑ, οχετούς, θεμελιώσεις, βιομηχανικά μπάνια, σήραγγες, cells πιστευω οτι αυτή η αναφορά θα σας δώσει αρκετές πληροφορίες
http://www.arrb.com.au/admin/file/content13/c6/RevRpt%205%20Test%20methods%20sulfate.pdf
-
kostassid
εαν καταλαβαίνω σωστά η επισκευή δεν επέφερε καμία συνάφεια (οχι γέφυρα). Προφανώς θα έβαλαν κάποιο ινοπλισμένο με αντοχή 60 σε σκυρόδεμα 20 και το τίναξαν.
-
Εντάξει 40% μετά απο 21 μέρες τέτοια εποχή δεν είναι παράλογο. Καλοκαίρι και παίρνει 45-50. Τωρα με την μετρησή σου μπορεί να έχω ενα θέμα επειδή υγρασιόμετρο μικροκύματος κονίας δεν είναι κάτι που αγοράζουν οι ιδιώτες.
-
Αγαπητε soul_survivor
οι παραπάνω συνάδελφοι είναι απόλυτα σωστοί. Μια συμβουλή. Αφού δεν πρόσεξες τον μηχανικό πρόσεξε τον δικηγόρο.
-
Το Ελληνικό δημόσιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο δεν έχει πρόβλημα να κατασκευάζει αλλά να διαχειρίζεται και να συντηρεί. Η διαχείριση θα δημιουργήσει δημόσιους υπαλλήλους, συνδικαλιστικά όργανα και τελικά οι αποφάσεις διαχείρισής θα είναι αποτέλεσμα μη τεχνοκρατικών θεσμών. Το πρώτο θύμα σε αυτή την κατάσταση είναι η συντήρηση. Για να καταλάβετε την διαφορά δείτε την Αττική οδός και την παλιά εθνική Αθηνών-Πατρών.
-
Οι εμποτιζόμενοι αναστολείς που μάλλον για αυτούς ενδιαφέρεσαι έχουν σαν ενεργό συστατικό την αμινοαλκολόλη. Αυτή παρέχει ένα τοπικό πεχα της τάξεως του 10,5-11 περιμετρικά στον οπλισμό (παρέχει απλοικά τροφη για την δημιουργία του παθητικού φίλμ). Βέβαια η βασική αρχή δεν είναι η δημιουργία απλα ενός φιλμ αλλα αρκετά άλλα. Παω λοιπόν με την σειρά. Οι αναστολείς προσπαθούν να αδρανοποιήσουν τα υδροξύλια του ηλεκτρολύτη ενω ταυτόχρονα να μειώσουν την πυκνότητα των ανόδων/καθόδων μέσω της ομοιομορφίας του φίλμ. Στην αγγλική ορολογία αναφέρονται ως corrosion inhibitors που είναι και η πιο σωστή αντί για αναστολείς λέξη που περιέχει την ιδέα της διακοπής. Σαφώς και δεν διακόπτουν την διάβρωση αλλά την περιορίζουν σημαντικά υπο προυποθέσεις. Επίσης η χρήση αναστολέα θα πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις που έχουμε μικρή ως μέτρια διάβρωση (μέχρι 2.5 mA/cm2) ενω το περιβάλλον (σκυρόδεμα) δεν έχει υποστεί σημαντική μείωση πεχα. Σε ολες τις άλλες περιπτώσεις ο χρόνος ζωής του αναστολέα θα είναι μικρός.
-
Με βάση την εμπειρία μου και όπου κάνω λάθος διορθώστε με.
1. Τα περισσότερα συνεργεία κάτι δεν θα κάνουν σωστά, αρμός, κόλλημα, σταθεροποίηση, κλπ.
2. Οι ιδιοκτήτες έχουν την εντύπωση οτι η μόνωση κρατάει για πάντα. Εαν δεν μπαίνουν νερά είμαστε ΟΚ.
3. Η πλάκα έχει όπλιση και αρκετούς κόμβους για να χάσουμε απο διάβρωση όπλιση.
Λέω λοιπόν κρυσταλοποιούμε την πλάκα. δηλαδή οτι και να γίνει νερό δεν περνάει ποτέ. Μετά κάνουμε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, ασφαλτόπανα, κονίες, κροκάλες, πλακάκια. Πολλές φορές μάλιστα σε καινούργια βάζουμε πρόσμικτο κρυσταλοποιητη στο σκυρόδεμα της πλάκας. Μην ξεχνας οτι η τεχνολογία είναι 30 ετών με πολλές εφαρμογές, θεμελίωση, πλάκες, ΧΥΤΑ, ιχθυοκαλλιέργειες, αεροδρομια, δεξαμενές πόσιμου, δεξαμενές χημικών, κλπ.
-
Είναι γενικά μία πολύ σοβαρή εργασία που δυστυχώς έχει να κάνει με την ποιότητα των συνεργείων και τις μικρές αδυναμίες. Γι αυτό εγώ πάντα προτείνω υγρομόνωση με κρυσταλοποιητή σκυροδέματος στην πλάκα πριν απο κάθε άλλη εργασία και μετά κάντε οτι θέλετε.
-
1
-
-
το δεύτερο. Το πρώτο το καταλαβαίνω. Το δεύτερο όμως?
-
ακριβώς και μπορείς να μπλέξεις ειδικά σε δημόσιο έργο πολύ εύκολα σε σημείο που να μην πληρωθεί κανείς.
-
Το κλασσικό παράδειγμα στην Ελλάδα είναι οτι υπάρχουν 10 που πάνε τα πράγματα μπροστά και 100 που τα πάνε πίσω.
-
Η μελέτη θερμομόνωσης να τηρηθεί.
Ενανθράκωση με διάβρωση
in Επισκευές-Ενισχύσεις
Δημοσιεύτηκε
πολύ ωραία και επειδή δεν το κόβω να έχει και πολλά σίδερα το άμοιρο ενω θα πρέπει να είναι > 40 ετών, δεν βλέπω και συνδετήρα ουτε για δείγμα (ασε που μπορεί να είχε λιώσει και τον έβγαλαν το έχω δει και αυτό έβγαλαν 6 συνδετήρες κάπου στην Αθήνα διότι ο εργολάβος έπεισε τον πελάτη οτι αυτό είναι το πρόβλημα και το εγχείρησε σαν καλός γιατρός που βγάζει σκωληκοειδίτιδα) και επειδή δεν βλέπω με τέτοια νοοτροπία να πάνε σε επιθεώρηση πές τους να καθαρίσουν καθολικά το υποστύλωμα μέχρι τον κόμβο (βλέπω αποφλοίωση) και τα λοιπά τα ξέρεις. Εαν δεν θέλουν πες τους να κάνουν κανένα τάμα στον πλησιέστερο Άγιο).