  1. Αθανατη ΔΕΗ. Η κολώνα ειναι 7 χρόνων.

     

    Ειναι φωτογραφία απο ηλεκτρονικό μικροσκοπιο σάρωσης και βλεπουμε B500c. Τα μαυρα ειναι πόροι απο την χυτευση. Για να μην νομιζεται οτι ο χαλυβας μας ειναι καλός.

    post-25492-131887237302_thumb.jpg

    post-25492-131887237317_thumb.jpg

  2. Βάζω κομμάτια απο το paper διοτι υπάρχει συγχυση.

     

    Ελήφθησαν δοκίµια ράβδων χάλυβα από αναµονές υποστυλωµάτων σε εγκαταλελειµµένο

    παραθαλάσσιο εργοτάξιο. Οι ονοµαστικές διάµετροι των ράβδων ήταν από Φ12 έως και Φ22. Η

    κοπή έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε η υπάρχουσα σκουριά να µην αποσπασθεί από τις ράβδους λόγω

    κρούσεων ή τριβών µε άλλα αντικείµενα. Από την κάθε ράβδο αποκόβονταν δύο τεµάχια για την

    παρασκευή δοκιµίων εξολκεύσεως. Από τα δύο τεµάχια, το ένα χρησιµοποιούταν αυτούσιο (χωρίς

    να αφαιρεθεί καθόλου σκουριά) ενώ το άλλο χρησίµευε προηγουµένως για την µέτρηση του

    βαθµού διάβρωσης. Ο βαθµός διάβρωσης κάθε ράβδου µετρήθηκε στο ΚΕΔΕ. Η µέτρηση έγινε µε

    εµβάπτιση της ράβδου σε υδατικό διάλυµα HCl και αναστολέα διάβρωσης

    (εξαµεθυλενοτετραµίνη) µέχρι σταθερού βάρους. Εγινε αναγωγή της απώλειας βάρους στην

    παράπλευρη επιφάνεια της ράβδου (το αποτέλεσµα σε gr/m2 φαίνεται στον Πίνακα 1). Η ελάχιστη

    τιµή της επιφανειακής διάβρωσης ήταν 424gr/m2 και η µέγιστη 1578gr/m2. Μετά το πέρας της

    µετρήσεως αυτής, οι ράβδοι, που ήσαν πλέον τελείως απαλλαγµένες από επιφανειακή σκουριά,

    χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή δοκιµίων. Κάθε ράβδος τοποθετήθηκε σε καλούπι διαστάσεων 20*20*25cm µε τρόπο ώστε τα δύο άκρα της ράβδου να προεξέχουν διαµπερώς από τις δύο απέναντι πλευρές του δοκιµίου (Σχ. 1).

     

    Μιλάμε λοιπόν για δοκιμές που έγιναν μετά απο πολυ καλό καθαρισμό.

     

    Δεν πιστευω οτι στην πραγματικότητα γινονται αυτα. Επίσης το προβλημα της συνάφειας βρίσκεται σε υπάρχων ΩΣ με υψηλα δυναμικά διαβρωσης.

  3. Δεν γνωρίζω αρκετά περί της κρυσταλλικής δομής του χάλυβα. Αφού όμως το φαινόμενο του διπόλου θα δίνει μόνο έλξη, γιατί να αποσυντεθεί η σφαίρα;

     

    Ισχύει το ίδιο για καθαρό σίδηρο;

     

    ισχυει για ολα τα μεταλλικα πλεγματα

  4. Δεν γνωρίζω αρκετά περί της κρυσταλλικής δομής του χάλυβα. Αφού όμως το φαινόμενο του διπόλου θα δίνει μόνο έλξη, γιατί να αποσυντεθεί η σφαίρα;

     

    Ισχύει το ίδιο για καθαρό σίδηρο;

     

    διοτι σταματαει το φαινόμενο της ισσοροπιας.

  5. Σαφως θα έχουμε αυξησει της πυκνότητας. Επειδη έχουμε παραδοχη οτι δεν υπαρχει ψεγαδι στην δομή τότε αυτό που γίνεται ειναι οτι το lattice spacing μειωνεται σε σημείο πο το φαινόμενο του διπόλου σταματάει να δίνει απωθηση και δίνει μονο ελξη. Οταν μπούμε σε αυτή την κατάσταση δεν χρειάζεται αλλο βάθος απλα το υλικό που εχει εξαντλησει τους εσωτερικούς μηχανισμούς διαχείρισης ενεργειας (καταναγκασμοί, κλπ) θα μπει σε μια αλυσιδωτη κατάσταση και στο τέλος θα αστοχήσει υπο μορφή σκόνης (ψαθυροτατη θραύση).

  6. Η εξωτερική πίεση είναι τριαξονική υδροστατική, επομένως δεν μπορεί να "αστοχήσει" το υλικό, αφού δεν έχουμε διατμητικές παραμορφώσεις=λοξό εφελκυσμό. Απλά θα συρρικνωθεί.

    Σε άπειρο βάθος, πολύ πιο γρήγορα θα έχουμε σύντηξη δευτέριου και τρίτιου στο νερό πριν επηρεαστεί ο χάλυβας (που μάλιστα αποτελεί και το όριο της σύντηξης πριν τους υπερκαινοφανείς)

     

    Ακριβως. Βεβαια πόσο μπορεί εαν συρρικνωθεί?

  7. Καθε άλλο. Εβαλα καποια πειραματικα απο την Lafarge. Την στιγμη που υπάρχει ρηγματωση λόγω διάβρωσης σε επικάλυψη >10 χιλιοστων δεν εχουμε συναφεια.

     

    Θα πρεπει να ξακαθαρίσουμε συναφεια υπο μορφή μετάδοσης μέσω διατμητικών και όχι συνάφεια μεσω τριβής. Η πρωτη ειναι αυτή που μετράμε στο εργαστηριο. Η δευτερη παραμένει και μετα απο ρυγματωση. Δηλαδη μερικά κομμάτια ρυγματωμένα παραμένουν στον οπλισμό. Η isostrain condition προφανως δεν υπάρχει.

    Επισκευη ρυγματωμενης θεμελείωσης

     

    Κατα τις μετρήσεις στην θεμελειωση ήρθε και ο μηχανικός οποίος προηγουμένος είχε πει για την γρίπη. Βλεπει την μέτρηση (βλεπε φωτο προηγουμενη) και μας μιλαει για ένεση. Ο συναδελφός μου του λεέι μπορέι εαν δεν έχουμε διάβρωση. Δεν εχουμε του λέει. Κανουμε μια μέτρηση παιρνουμε -305 και 5.2 στο Wenner. Ξαναλέι αποκλειεται. Του λέμε να βγαλουμε επικαλυψη να δουμε. Βγαινει η επικάλυψη και τα δυο Φ24 έχουν γίνει Φ20. Γίνεται και σκληρομέτρηση και το 420 (Φ24 StIII) είναι ΜΟ 367. Τωρα η μηχανικάρα τρελένεται. Λεει και στους μαζεμένους ενοίκους δεν ήξερα οτι υπάρχουν μηχανήματα. Μου λέει για ένεση

     

    Η αιτία διάβρωσης στο σκυρόδεμα (δεν έχει ξεκινήσει διάβρωση οπλισμού)

     

    1. Ενέσεις ρητινών στις ρωγμές που έχουν προκληθεί από κάποιο αίτιο (όχι από διάβρωση)

    Εγχύεται ρητινοειδής κόλλα στην ρωγμή με ενέσιμο τρόπο. Αυτή η διαδικασία επισκευής εφαρμόζεται σε ρωγμές εύρους 0,1mm έως mm. Από πειραματικά αποτελέσματα έχει προκύψει ότι μπορεί να επιτευχθεί πλήρης επισκευή των ρωγμών και επαναφορά της μονολιθικότητας του στοιχείου.[1]

     

     

    [1 ] Ενισχύσεις /Επισκευές κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, Δρίτσος Η.Σ., Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2005

     

    Του λέω δεν γίνεται γιατι εινια διαβρωμένο. Τελικά παραδέχεται οτι έχει κάνει σε πανω απο 300 κτιρια ενεσεις χωρίς μετρήσεις και δεν ηξερε για τους περιορισμούς τις διαβρωσεις. Οι εταιρείες δεν το λένε.

     

    Τελικά φάγαμε το Σάββατο και την μιση Κυριακή σήμερα για να κάνουμε σχεδιο επισκευής. Εχουμε βάλει και μυκηνσιόμετρο και μετράμε. Θα σας πως σε λιγες μέρες.

  8. Εχει πλάκα αλλα είναι και ωραίο θεμα.

     

    Θραυση ειναι η δημιουργία και διαδοση μιας ρωγμής. Κατα την θραυση η ταχύτητα της ρωγμής ειναι μεγαλύτερη απο αυτή του ήχου (μπαμ). Στην θλιψη το ακρο της ρωγμή μπαίνει σε διατμητική κατάσταση. Επειδη το ζυμαρικο ειναι πορώδες η διάδοση ειναι υπο μορφή πολλαπλων μικρών θραυσεων. Ολα τα άλλα που είπατε ειναι ωραια για rigid υλικο. Το fusilli θα σπάσει πρώτο δίοτι εχει πολλαπλή συγκεντρωση τάσεων λόγω των νευρων.

  9. ρωγμη σε θεμελειωση βάζω και κλιμακα. Να κάνουμε ενεση σε 1.7 εκ ανοιγμα? Κανουνε οπως γράφω xray θα βάλω φωτο σε λίγο.

     

    ground radar with x-ray

    όπως είπα μπορουμε να δουμε τα πάντα.

     

     

    Επισκευη μονολιθικότητας στοιχείου

     

    Παίρνω το κειμενο απο βιβλιο Ενισχύσεις /Επισκευές κατασκευών από

    οπλισμένο σκυρόδεμα, Δρίτσος Η.Σ., Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2005

     

    1. Ενέσεις ρητινών στις ρωγμές που έχουν προκληθεί από κάποιο αίτιο (όχι από διάβρωση). Εγχύεται ρητινοειδής κόλλα στην ρωγμή με ενέσιμο τρόπο. Αυτή η διαδικασία επισκευής εφαρμόζεται σε ρωγμές εύρους 0,1mm έως mm. Από πειραματικά αποτελέσματα έχει προκύψει ότι μπορεί να επιτευχθεί πλήρης επισκευή των ρωγμών και επαναφορά της μονολιθικότητας του στοιχείου.

     

    Το φαινόμενο της ρωγμης χωρίς διάβρωση ειναι αρκετά τυχαίο και με μικρη πιθανοτητα. Ο Καθ. Δριτσος δίνει μια μινιμουμ τιμη ο.1χιλιοστα ενω αφήνει το μαξιμουμ ελευθερο. Το βαζε επειδη κολαει με τα προηγουμενα.

     

    Παιδια συνηθως οι ρωγμες παρουσιάζουν ενα σχημα V. Τα βάθος τους στις περισσοτερες φορές ειναι και πίσω απο τον οπλισμό. Οι ρυτίνες δεν φτάνουν πίσω απο τον οπλισμό σε καμία περίπτωση. Επίσης η πρόσφυση σε οπλισμό δεν είναι γνωστή.

     

    Με το φτωχό μου το μυαλό πιστευω οτι μια τετοια ρωγμή δεν επισκευάζεται τόσο απλά. Διοτι

     

    1. δεν ξέρουμε τον μηχανισμό δημιουργίας της,

    2. δεν ξερουμε εαν ειναι ενεργη (δηλαδη μεγαλωνει)

    3. δεν ξερουμε εαν με την ενεση θα δημιουργησουμε προβλημα αλλού.

     

    Η ρυγμάτωση εστω και χωρίς διάβρωση ειναι η αντιδραση του στοιχείου σε μια φόρτιση ή αλλαγή βαθμων ελευθεριας. Το στοιχείο και στην προκείμενη περίπτωση το σκυρόδεμα ρυγματώνει απο εφελκυσμό. Εαν έγινε μετά απο κάποιο δυναμικό γεγονός τότε μπορούμε να υποθέσουμε οτι φταει αυτό. Εαν οχι τότε έχουμε καταστάσεις ρυγματωσης λόγω επαναλαμβανομενων φορτίων. Το φορτία αυτα εαν η ρωγμη εχει φτάσει σε μεγέθοι ανοιγματος >0.5 χιλιοστα θα πρέπει να τα βρούμε. Συνηθως βάζουμε μυκηνσιόμετρα και μετράμε για 2-3 βδομάδες. Εαν το ανοιγμα συνεχίζει να μεγαλώνει τότε έχουμε πρόβλημα που δεν φτιαχνετε με ρυτίνη.

     

    Σκεφτείτε οτι η ρωγμη ειναι ενας τρόπος energy release η δημιουργία νεας επιφανειας (ρωγμής) εκκλυει ενεργεια.

     

    Κατι άλλο που πρέπει οπωσδηποτε να δούμε. Ειναι οι συνδετηρες καλά τοποθετημένοι? Εχουν υποστοί μετακίνηση. Για μένα τα πράγματα δεν ειναι τοσο απλα με τις ενέσεις. Ο μηχανικός θα πρέπει να ειναι πολύ σίγουρος πριν την κάνει. Εαν υπάρχει τασικό πρόβλημα και δεν το βρούμε τότε η ένεση θα μετατοπίσει το πρόβλημα αλλού και αυτη την φορα μπορεί να είναι χειρότερο.

    post-25492-131887237238_thumb.jpg

    post-25492-131887237248_thumb.jpg

  10. ΟΚ είδες την τιμή.

    -----------------------------------------------------------------

    ACI Concrete repair manual

     

    Abstract: Published by: ACI, ICRI. Third Edition

     

    This 2-volume set is the most complete collection of concrete repair information ever assembled. Topics include condition evaluation, materials for repair, surface preparation, application methods, corrosion management, structural strengthening, and protection methods. You’ll also get contractual guidance for measuring concrete repair work.

     

    Sources of the more than 2,000 pages of guides, specifications, and other information include:

     

    - American Concrete Institute

     

    - BRE (formerly the British Research Establishment)

     

    - The Concrete Society

     

    - International Concrete Repair Institute (ICRI)

     

    - NACE International (formerly National Association of Corrosion Engineers)

     

    - SSPC: Society for Protective Coatings

     

    There are also documents from the United States Army Corps of Engineers included in the third edition.

     

    Contents: General

     

    ICRI—Concrete Repair TerminologyVision 2020—A Vision for the Concrete Repair, Protection, and Strengthening Industry

     

    Condition Evaluation

     

    ACI 201.1R-92 (Reapproved 1997)—Guide for Making a Condition Survey of Concrete in Service

     

    ACI 364.1R-07—Guide for Evaluation of Concrete Structures Before Rehabilitation

     

    CS TR 54—Diagnosis of Deterioration in Concrete Structures

     

    BRE Digest 444—Corrosion of Steel in Concrete

     

    Part 1: Durability of Reinforced Concrete Structures

     

    Part 2: Investigation and Assessment

     

    CS TR 32—Analysis of Hardened Concrete

     

    ACI 228.2R-98 (Reapproved 2004)—Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures

     

    BRE Digest 434—Corrosion of Reinforcement in Concrete: Electrochemical Monitoring

     

    CS TR 60—Electrochemical Tests for Reinforcement Corrosion

     

    ACI 224.1R-07—Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures

     

    CS TR 22—Non-structural Cracks in Concrete

     

    ACI 437R-03—Strength Evaluation of Existing Concrete Buildings

     

    ICRI Guideline No. 03736—Guide for the Evaluation of Unbonded Post-Tensioned Concrete Structures

     

    ACI 341.3R-07—Seismic Evaluation and Retrofit Techniques for Concrete Bridges

     

    ACI 437.1R-07—Load Tests of Concrete Structures: Methods, Magnitude, Protocols, and Acceptance Criteria

     

    ACI 364 Technical Notes (FAQ)

     

    FAQ—Carbonation of Concrete

     

    FAQ—Parking Deck Service Life

     

    FAQ—Cracks in a Repair

     

    FAQ—Hydrodemolition for Concrete Removal

     

    FAQ—Alkali-Aggregate Reaction

     

    FAQ—Surface Bruising

     

    FAQ—Corroded Reinforcing Steel

     

    Concrete Restoration

     

    General

     

    ACI 546 04—Concrete Repair Guide

     

    Spall Repair, Overlays, and Full-Depth Replacement

     

    ACI 325.13R-06—Concrete Overlays for Pavement Rehabilitation

     

    Materials for Repair

     

    ICRI Guideline No. 03733—Guide for Selecting and Specifying Materials for Repair of Concrete Surfaces

     

    ICRI Guideline No. 03738—Guide for the Selection of Grouts to Control Water Leakage in Concrete Structures

     

    ICRI Guideline No. 03740—Guideline for Inorganic Repair Material Data Sheet Protocol

     

    ACI 503R-93 (Reapproved 1998)—Use of Epoxy Compounds with Concrete

     

    ACI 503.5R-92 (Reapproved 2003)—Guide for the Selection of Polymer Adhesives with Concrete

     

    ACI 546.3R-06—Guide for the Selection Of Materials for the Repair of Concrete

     

    Preparation

     

    ICRI Guideline No. 03730—Guide for Surface Preparation for the Repair of Deteriorated

     

    Concrete Resulting from Reinforcing Steel Corrosion

     

    ICRI Guideline No. 03737—Guide for the Preparation of Concrete Surfaces for Repair Using Hydrodemolition Methods

     

    Application Methods

     

    ICRI Guideline No. 03731—Guide for Selecting Application Methods for the Repair of Concrete Surfaces

     

    ACI E706 - Repair Application Procedures

     

    RAP–1: Structural Crack Repair by Epoxy Injection

     

    RAP–2: Crack Repair by Gravity Feed with Resin

     

    RAP–3: Spall Repair by Low-Pressure Spraying

     

    RAP–4: Surface Repair Using Form-and-Pour Techniques

     

    RAP–5: Surface Repair Using Form-and-Pump Techniques

     

    RAP–6: Vertical and Overhead Spall Repair by Hand Application

     

    RAP–7: Spall Repair of Horizontal Concrete Surfaces

     

    RAP–8: Installation of Embedded Galvanic Anodes

     

    RAP–9: Spall Repair by the Preplaced Aggregate Method

     

    ACI 506.2-95—Specification for Shotcrete

     

    ACI 506.4R-94 (Reapproved 2004)—Guide for the Evaluation of Shotcrete

     

    ACI 506R-05—Guide to Shotcrete

     

    ACI 503.4-92 (Reapproved 1997)—Standard Specification for Repairing Concrete with Epoxy Mortars

     

    VOLUME 2

     

    Contractual

     

    CS TR 38—Patch Repair of Reinforced Concrete—Subject to Reinforcement Corrosion

     

    ICRI Guideline No. 03735—Guide for Methods of Measurement and Contract Types for Concrete Repair Work

     

    Strengthening

     

    ACI 440.2R-02—Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for

     

    Strengthening Concrete Structures

     

    ICRI Guideline No. 03742—Guide for the Selection of Strengthening Systems for Concrete Structures

     

    Protection

     

    General

     

    CS TR 50—Guide to Surface Treatments for Protection and Enhancement of Concrete

     

    Surface Preparation

     

    ICRI Guideline No. 03732—Selecting and Specifying Concrete Surface Preparation for Sealers, Coatings,

     

    and Polymer Overlays

     

    USACE TN CS MR 4.4—Cleaning Concrete Surfaces

     

    USACE TN CS MR 4.3 ER—Removal and Prevention of Efflorescence on Concrete and

     

    Masonry Building Surfaces

     

    Installation

     

    ICRI Guideline No. 03741—Guide for the Design, Installation and Maintenance of Protective Polymer

     

    Flooring Systems for Concrete

     

    ICRI Guideline No. 03743—Guide for the Repair of Unbonded Post-Tensioned Concrete Structures

     

    ACI 504R-90—Guide to Sealing Joints in Concrete Structures

     

    SSPC—Paint Application Specification No. 7: Applying Thin Film Coatings to Concrete

     

    SSPC—Paint Specification No. 37: Waterborne Epoxy Coating for Cementitious Substrates

     

    Performance-Based

     

    SSPC—Qualification Procedure No. 8: Standard Procedure for Evaluating the Qualifications of Contracting

     

    Firms that Install Polymer Coatings and Surfacings on Concrete and Other Cementitious Substrates

     

    SSPC—Joint Technology Update No. 10: Procedures For Applying Thick Film Coatings and Surfacings Over Concrete Floors

     

    Testing

     

    ICRI Guideline No. 03734—Guide for Verifying Field Performance of Epoxy Injection of Concrete Cracks

     

    ICRI Guideline No. 03739—Guide to Using In-Situ Tensile Pull-Off Tests to Evaluate Bond Of Concrete

     

    Surface Materials

     

    BRE Information Paper—Testing Anti-Carbonation Coatings for Concrete

     

    Corrosion Management

     

    ACI 222R-01—Protection of Metals in Concrete Against Corrosion

     

    BRE Digest 444—Corrosion of Steel in Concrete Part 3: Protection and Remediation

     

    CS TR 36—Cathodic Protection of Reinforced Concrete

     

    CS TR 37—Model Specification for Cathodic Protection of Reinforced Concrete

     

    NACE International—RP0187 – 2005 Design Considerations for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete

     

    NACE International—RP0390 – 2006 Maintenance and Rehabilitation Considerations for Corrosion

     

    Control of Atmospherically Exposed Existing Steel-Reinforced Concrete Structures

     

    NACE International—SP0107 – 2007 Electrochemical Realkalization and Chloride Extraction for Reinforced Concrete

     

    NACE International—SP0290 – 2007 Impressed Current Cathodic Protection of Reinforcing Steel in Atmospherically Exposed Concrete Structures

     

    References

     

    BRE Digest 405—Carbonation of Concrete and Its Effects on Durability—Reference only

     

    BRE Digest 392—Assessment of Existing High Alumina Cement Concrete Constructionin the UK—

     

    Reference only

     

    ASCE—Standard Practice Manual for Underwater Investigations—Reference only

     

    ACI 349.3R-02—Evaluation of Existing Nuclear Safety-Related Concrete Structures—Reference only

     

    ACI 345.1R-06—Guide for Maintenance of Concrete Bridge Members—Reference only

     

    Special Cases

     

    CS TR 33—Assessment and Repair of Fire-Damaged Concrete Structures

     

    ACI 546.2R-98—Guide to Underwater Repair of Concrete

     

    ACI 210R-93 (Reapproved 1998)—Erosion of Concrete in Hydraulic Structures

     

    ACI 210.1R-94 (Reapproved 1999)—Compendium of Case Histories on Repair of Erosion-Damaged

     

    Concrete in Hydraulic Structures

     

    USACE EM 1110-2-2002, Chapter 8—Evaluation and Repair of Concrete Structures

     

    ACI 362.2R-00—Guide for Structural Maintenance of Parking Structures

    ---------------------------------------------------------------------------

     

    Επισκευες

     

    Παιδια

     

    απο τα περιεχομενα μπορειται να καταλαβαιτε οτι δεν ειναι ευκολο. Φανταστειτε οτι στην Αμερικη το δινεις εξετασεις για να παρεις αδεια. Το λεγαμε με τον Θαναση και γελαγαμε οτι κατι τετοιο δεν διδασκεται στην Ελλαδα. Εαν γινει δεν περναει κανενας.

     

    Παιδια τα πραγματα ειναι απλα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην βρεθει προβλημα στα παλια κτιρια. Εαν περιμενετε να βγαλετε μεροκαματο με τα νεα συγνωμη αλλα το παιχνιδι ειναι στημένο απο τους παλιους μηχανικούς και τα γνωστα γραφεία. Εγω βλεπω μονο παλια κτιρια και θα γίνει σκωτομος. Βγαινουνε αερητζηδες πήραν και ενα λογισμικό και το παιζουν θεοί. Τους ξέρω. Τελικά μέσα σε δυο χρόνια η λογική τους κτυπάει πίσω και ξεκινουν τα σεναρια και τις δικαιολογίες. Οι γνώσεις υπάρχουν, οι τεχνολογια το ιδιο, έχουμε και 3-4 εταιρειες επιθεώρησης, τα υλικα επισκευής το ίδιο. Φιλος και καλός συνεργατης του λέει του πελάτη του δεν πληρώνεις επιθεώρηση δεν σε αναλαμβάνω. Δεν έχεις λεφτά και θέλεις να φτιαξεις το καρκίνο με ασπιρίνη, πέθανε. Τι να κάνουμε εαν δίνεις πιο πολλά σε καφέδες.

     

    Υπάρχουν πολοί μύθοι θα μιλήσω κάποια φορά. Οπως δεν έπεσε τόσα χρόνια αρα ειναι καλό ή δεν βλέπω τίποτα. Αντε να μην τα βάλω με το ταχύ οπτικό ελεγχο που στέλνουν κατι νέους μηχανικούς που ξέρουν μονο λογισμικό και βγάζουν διάγνωση με το μάτι ή ακόμα και με το 2βαθμιο αλλα οι ίδιοι λένε για ΚΤΧ και ΚΑΝΕΠΕ και μετρήσεις. Ο μηχανικός τι ακρη να βγάλει.

     

    Τελικά υπάρχει το Ιατρικό Κέντρο και το Λαικό. Δεν λέω και στο Λαικο προσπαθούν αλλά μένουν στην προσπάθεια.

     

    Παιδια επειδη τα έχω πάρει λιγο σήμερα συγνωμη που τα λέω έτσι. Με πήρε φίλος και βρήκε οταν εβαζε πετρελαιο ρωγμή στην θεμελειωση. Πηρε τον μηχανικό και αυτός του είπε να το προσέξει. Λες και ειναι γρίπη και θα φύγει.

  11. κοιτα το τριτο συγνωμη

    -------------------------------------------------------------------

     

    βαζω μια φωτο απο πραγματικό κτιριο. Ο μηχανικός τους ειπε FRP. Εγω μετρησα κατι δυναμικα -290 εως -310. βεβαια υπάρχουν και άλλα προβληματα. Για να δούμε το μαθημα απεδωσε?

     

    ACI (2002). Concrete Repair Manual. 2nd Edition. 2002; Two Vols Publ. ACI

    International, BRE, Concrete Society, International Concrete Repairs Institute.

     

    Βρειτε το και διαβάστε το. Ειναι ακριβό αλλα must have.

     

    βαζω και αλλες σελιδες

     

    και αλλες σελιδες.

    post-25492-131887237145_thumb.jpg

    post-25492-131887237162_thumb.jpg

    post-25492-131887237165_thumb.jpg

    post-25492-131887237175_thumb.jpg

    post-25492-131887237185_thumb.jpg

    post-25492-131887237196_thumb.jpg

    post-25492-131887237206_thumb.jpg

    post-25492-131887237217_thumb.jpg

    post-25492-131887237227_thumb.jpg

  12. συνάδελφε Ροδόπουλε, φανταστικός και σε ευχαριστώ.

     

    Προς διαχείριση..... κανά thnx button θα παίξει ?:P

     

    Αγαπητε μένεις σε περιοχή που έχω κάνει καμία 20 επιθεωρησεις. τωρα προσπαθω να σας πω αυτο που λεω στους μεταπτυχιακούς με απλα λόγια. Στην αυστραλια, ΗΠΑ και κεντρική Ευρώπη κάνουμε Life Management and Durability. Τα παιδια μαθαίνουν να λύνουν το πρόβλημα και να υπολογιζουν ωφελιμη ζωη. Βαζουμε βεβαια και σεισμικές φορτισεις, ρυγματωσεις, κλπ. Κατα βάση τους μαθαίνουμε να βρίσκουν λυσεις με βάση το κόστος, να κάνουν κοστολογηση επισκευων, repair management, κλπ. Θα μου πειτε για μεγάλα κτίρια. ΟΧΙ στα μικρά υπάρχει δουλεια. Ενα μεγάλο θελει σοβαρό προγραμματισμό. Μονο προσχεδιασμός επιθεώρησης κοστίζει 2Ε το τετραγωνικό. Εκανα ενα 12000 τετραγωνικα στην Ελλαδα και στοιχισε 19000 η επιθεωρηση. Γραφαμε και τρεχαμε λογισμικό 5 μέρες 4 ανθρωποι με εμπειρία. Ειχαμε 1.32 GB data.

     

    Θα το παραγγειλω... Σχετικα φτηνο ειναι...

     

    Πως το χρησιμοποιείς

     

    Παντα σε πλευρα σκοτεινή ή απογευμα. Εαν εχεις ηλιο ολα ειναι καλα και δεν θα το δεις το προβλημα.

     

    Μετρας και γραφεις στο τοιχο με μολυβι την μετρηση. Παντα πας διαγωνια και προς το πάνω ανα 10 εκ. Εαν μειωνεται πολυ έχεις χασει τον δρομο. Βρες αλλη γωνια. Τυπικα παει 2-8% διαφορα σχετικη υγρασια ανα 10 εκ. Τωρα μερικές φορές εχουμε επιδραση απο την υγρασια περιβαλλοντος. Εγω εχω δειγμα καθαρό και παιρνω μέτρηση. Εαν δεν έχεις παρε μια μετρηση σε κανενα τοιχίο ψηλα. Θεωρησε την μεσ τιμήη. Κυνηγας τις διαφορές απο αυτήν.

  13. Νοοτροπια με τα χρήματα. βεβαια εχουμε το καλυτερο λαστιχο στο αμαξι. Ενταξει για την ρακι.

     

    Μετατρέποντας την επιθεωρηση σε νουμερα 3

     

    Διατομή υποστυλωματος 450Χ450 χιλιοστα με επιφανεια οπλισμού μέχρι 4%, επικάλυψη 10 χιλιοστα, ενανθράκωση σε βάθος 30 χιλιοστα και δυναμικό -390, ηλικία κτιρίου 22 ετών, υγρασία 80%, 1900 ppmv CO2, σκυροδεμα C16. To Wenner δίνει 5.8 KOhm cm. και χλωριόντα 0.25% για τον terry.

     

    Ο ρυθμός διάβρωσης είναι κατα ελάχιστο 0.11 χιλιοστα το έτος και κατα μέγιστο 0.18 χιλιοστα κατα έτος.

     

    H περίπτωση αυτή αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Επειδή

     

    1. Ο ρυθμός διάβρωσης είναι υψηλός.

     

    2. Επειδή δεν μπορούμε να καθαρίσουμε στην επιθεώρηση όλη την επικάλυψη αλλα όπως ειπα παίρνουμε ενα συνδετηρα για γείωση, και επειδή δεν ξέρουμε ποτε ξεκινησε το πρόβλημα μεσα στα 22 χρόνια .

     

    3. Προσοχή τα χλωριόντα σε αντιθεση με τη ενανθρακωση δινουν εξαχνωση και όχι ομοιομορφη διάβρωση. Εχουμε δηλαδη συγκεντρωση τάσεων. Επιπλεόν θα αναμένουμε και μειωση του κρισιμου φορτιου λυγισμού.

     

    4. Προσοχη δεν φαίνονται με το μάτι και σιγουρα θελει επιθεωρηση. Το πειραμα των χλωριόντων κοστίζει 30 Ε το σημείο. Ακομα και εαν παμε οπλισμό στο ΚΕΔΕ δεν λυνουμε το προβλημα διοτι α) δεν ξερουμε εαν πηγαμε το χειρότερο και β) ποσα να πάμε.

     

    Μια σωστη εταιρεια επιθεωρησης θα πρεπει (προσωπική μου αποψη) να κάνει σκληρομετρήσεις οπλισμού τουλαχιστον ανα 30 εκ στα υποστυλώματα. Να καθαρίσει το οπλισμο με 5%HCl απο την σκουριά και να βγαλει φωτο υψηλης αναλυσις. Υπαρχει λογισμικό που κάνει αυτό βάζω φωτό 1 το δειγμα και 2 το αποτέλεσμα. Θα μας δωσει μια ενδειξη της καταστασης. Τωρα αυτο το κάνουμε εκει που το δυναμικό και ειναι πολυ Wenner χαμηλα. Ας πούμε οτι υπολογιζουμε εναν ελαστικο συντελεστη τασεων Κt=1.2 και η σκληρομέτρηση δινει το STIII στα 380. Εαν ειναι <Φ18 τοτε ειναι πραγματικά 420. Εαν ειναι >Φ18 τοτε ειναι 400 MPa.

     

    Παμε παλι με τα νουμερα.

     

    Εαν θεωρήσουμε οτι η ωφέλιμη ζωή του κτιρίου είναι τα 50 χρόνια (ακόμα 28 τότε εχουμε 28 Χ 0.18 = 5.04 χιλιοστα επιφάνειας η 10.08 χιλιοστα διατομής. Προσοχή ο ρυθμός ειναι ανεξάρτητος της διατομής του οπλισμού.

     

    Το ΦΑ. Ωραια δειτε την σχεση Kt X σ=P/A άρα παιρνω το Α και άρα το ΦΑ. Βαλτε τωρα και ΤΑ= 1.35 επειδη ειναι στα Χανια και έχει και χλωριόντα. Προφανώς θα πειτε μανδυες, κλπ. Οκ αλλά πείτε και στον ιδιοκτήτη ότι εαν επισκευάσουμε μόνο με μανδύα σε 10 χρόνια θα ξαναπληρώσει. Αρα θα πρέπει να επέμβουμε και στον παλαιο φορέα. Πιστευω οτι ξερετε πως απο προηγουμενα. Τωρα μερικοί θα πούν FRP. Τωρα θα τω κάνω πιο επιστημονικο. Στο αρθρο

     

    Experimental evaluation of FRP jackets in upgrading

    RC corroded columns with substandard detailing

    S.P. Tastani _, S.J. Pantazopoulou

    Department of Civil Engineering, Demokritus University of Thrace, Bas. Sofias Street No. 12, 67100 Xanthi, Greece

    Received 10 October 2003; received in revised form 3 February 2004; accepted 4 February 2004

     

    Καταλήξαν ότι

     

    6. Conclusions

    The performance and efficiency of FRP jacketing as

    a means of upgrading corrosion-damaged reinforced

    concrete columns with non-ductile details was studied

    experimentally. Specimens were columns of square

    cross-section at 1:2/3 to 1:1/2 scale relative to typical

    field dimensions; the natural process of rust production

    was simulated in the laboratory through electrochemical

    accelerated corrosion upto a predetermined level of

    bar section loss and cover damage. Carbon and glass

    sheets being chemically inert and impenetrable after

    hardening of the resin to the usual agents that promote

    corrosion were a very efficient repair element drastically

    decreasing the corrosion rate regardless of the

    number of layers or the material type used. Of the different

    options considered most effective as corrosion

    inhibitor was the scheme that also included cover

    replacement by a high strength grout prior to FRP

    jacketing. The post-repair performance of specimens

    under mechanical loading was studied with principal

    parameters being the number of layers and the jacket

    material type. A significant increase in strength and

    deformation capacity was observed in all cases. Failure

    was rather brittle particularly in CFRP jacketed specimens;

    axial strains at peak and at failure were very

    close in magnitude, ranging between 0.005 and 0.015

    depending upon the jacket details. These values are

    much less than strain magnitudes obtained in plain

    concrete specimens jacketed with FRPs. Jacket rupture

    initiated in the corroded region and extended over the

    entire specimen followed by disintegration of the concrete

    cover and core especially in the lower half of the

    columns. This premature mode of failure was

    accompanied by simultaneous buckling of longitudinal

    reinforcement owing to the sparse spacing of stirrups.

    Performance as far as mechanical load was very similar

    to that observed in previous studies on identical uncorroded

    specimens [7]. Confinement effectiveness was

    always greater for CFRP jackets due to their higher

    mechanical properties over those of GFRP; however,

    the latter effected a better, almost ductile post-peak

    behavior.

     

     

    Αρα τα FRP δεν δουλευουν σε διαβρωση το έχω ξαναπεί στο παρελθον. Τωρα τι κάνουμε. Βρισκουμε τα κομάτια του οπλισμού με εντονη διαβρωση τα κόβουμε και βάζουμε νεο οπλισμό με couplers. Βαζουμε και συνδετήρες ανα 10 για να μειώσουμε πιθανό λυγισμό. Ανόδια κλπ. Εαν χρειάζεται βάλτε και καμια γωνία. Εχουμε πει πως.

     

    Οι φωτο ειναι μικρης αναλυσης γαρ περιορισμών. Η κλιμακα στα δεξια ειναι σε μικρα. Μεσο των διαφορων βρισκουμε απωλεια μαζας και εξαχνωσης. Δεν κολλαμε μπρικια.

     

    υγρομετρα σκυροδεματος

     

    Αυτο έχω εγω

     

    http://www.professionalequipment.com/tramex-concrete-encounter-moisture-meter-cme-4/concrete-moisture-meter/

     

    εσυ πάρε το

     

    http://www.trotec24.com/en-us/multimeasure-series/p-series-hand-measurement-units/t-500-humidity-measurement-equipment.html

     

    ή το απο ελλαδα

     

    http://www.e-ergaleio.gr/product_info.php?products_id=2905

     

    Αντε και σε λιγο θα σας κανω και training επιθεωρητων.

    post-25492-131887237114_thumb.jpg

    post-25492-13188723712_thumb.jpg

  14. το βάζω σε εικόνα

     

     

    Δεν ξερω τιμή για λιγα. Βαλε 2 αντικριστα χαμηλα σε καθε εξωτερική. Σιγοθρα ειναι κατς απο 40Ε. Παρε και ενα υγρομετρο σκυροδεματος ειναι φτηνο. Παρε το φτυαρι και σκαψε λιγο, 40 πόντους και μετρα στη θεμελειωση. Βαλε στο φιλο σου κανενα γιατι μπορεί να μην έχει λεφτα αλλα δεν πρεπει και να του ερθει στο κεφαλι. Δυστυχως εισαι και επανω στον σεισμικό τόξο. Τωρα και μια λυση μη επιστημονική απο φιλο μου καθηγητη στο ΕΜΠ. Μπουκαβίλια κοντα στην θεμελειωση. Τραβάει υγρασία σαν τρελή. Τωρα επειδη έχεις χλωριώντα θες το αερα πιο κομμάτι κτυπαει πιο πολύ και βαλε CD44. Εχω μια δουλεια στο Ηράκλειο καποια στιγμή τον Ιουνη. Εαν βρω χρόνο θα περάσω να μετρήσω για μια ρακί.

    post-25492-131887237051_thumb.jpg

  15. Δυστυχως οχι και ουτε προκειται

     

    Εαν βάλεις το λινκ θα δεις

     

    www.emeraldinsight.com/ijsi.htm

     

    καλυτερα

     

    http://info.emeraldinsight.com/products/journals/editorial_team.htm?id=ijsi

     

    δεν πιστευω να πιστευεται οτι πουλάω μούρη. Το αντιθετο μάλιστα. Προσπαθώ να βοηθήσω.

     

    Ferous Guard

     

    προσοχή το υλικο ειναι καταπληκτικό και μπαίνει ακομα και πάνω απο χρώμα. Βεβαια καλυτερα να καθαρίσουμε επιχρισματα και να το βάλουμε. Θα μας δωσει 40-50 χιλιοστα βάθος.

     

    Τωρα επειδη ο φίλος του Terry εχει μαλλον και χλωριώντα δεν του βάζεις και κανένα ΣΙΚΑ Galvashield CC κοιτα το

     

    http://www.sikacorp.com/ins-cpd-galvashieldccinstallphotos19-us.pdf

     

    για να δεις πόσο απλο ειναι. Εαν πάρεις την ΣΙΚΑ μίλα στον Κο. Καρύδη απο μένα.

  16. Ο φίλος μου ο Θανάσης ειναι πολύ καλός γραψαμε και βιβλιο μαζι

     

    http://www.amazon.com/Failure-Analysis-Industrial-Composite-Materials/dp/0071737901/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1270753231&sr=8-3

     

    κάνω και διαφήμιση στον εαυτό μου. Το κακό ειναι οτι στην Ελλάδα δεν διδασκεται σαν μοναδικό μάθημα. Βαζω σελιδες απο βιβλιο

    post-25492-131887237007_thumb.jpg

    post-25492-13188723702_thumb.jpg

    post-25492-13188723703_thumb.jpg

    post-25492-131887237041_thumb.jpg

  17. Κύριε Ροδόπουλε επειδή το θέμα είναι λίγο δύσκολο για να το καταλάβουμε οι πιο πολλοί έψαξα τα "Δομικά Υλικά" του καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Θανάση Χ. Τριανταφύλλου, έκδοση 2001 ........

    http://www.imagebam.com/image/750b2d75539118

     

    Τελικά είναι γνωστά!!!!!!!!

    • Upvote 1
    • Downvote 1
  18. Γενικα συμφωνουμε..

     

    Η αποσταση απο τη θαλασσα ειναι περιπου 300μ (το καταλαβατε αμεσως....)

     

    Τυγχανει το κτηριο να ειναι παιδικου μου φιλου (τον ξερω 22χρονια), λεφτα δεν θα παρω, οποτε απο καλη διαθεση και εμπειρια θα κανω ολη τη δουλεια.

     

    Εγω εξηγησα στον ιδιοκτητη πως εχουν τα πραγματα... Αν θελει να προχωρησει σε καποια επισκευη, του ειπα οτι το σωστο ειναι να κανει καποιες μετρησεις απο εξειδικευμενο συνεργειο και να προχωρησουμε συμφωνα με τα αποτελεσματα αυτα. Επειδη ομως τωρα δεν θελει να δωσει αρκετα λεφτα, του ειπα εστω να το "μπαλωσουμε" καπως για οσο αντεξει...

     

    Ελεγα να ακολουθησω το πακετο Ceredur CD31+Ceredur CD23+Ceredur CD22. Τι λετε γιαυτο??

     

    Το Ferous Guard μπορει να μπει και πανω απο το επισκευαστικο κονιαμα ή μεσα σαυτο??

     

    Το Ceredur CD22 με καλυπτει ως προς τις αντοχες (μιλαμε για παχος 5-4εκ).

     

    Το CERESIT CD 44 βγαινει σε ολα τα χρωματα?? Βαφω ολο το σπιτι??

     

    Ξηρο παγο σε τι καταστημα θα βρω???και πως τον χρησιμοποιω??

     

    Ελεγα να ακολουθησω το πακετο Ceredur CD31+Ceredur CD23+Ceredur CD22. Σωστός.

     

    Το CERESIT CD 44 βγαινει σε ολα τα χρωματα?? Βαφω ολο το σπιτι?? Κοστίζει αρκετά για όλο το σπίτι. Κάνε στα προβλήματα 2 χερια.

     

    Βάλε το CD31 να ποτίσει την βάση.

     

    Μιλαμε για καθαρισμό με ξηρό πάγο η εταιρεία ειναι στα χανια.

     

    http://www.dryice.gr/

  19. Εικόνα 5 (τι εχασα πριν)

     

    Φαινεται ρυγματωση και αριστερα και ακριβως πάνω απο τον οπλισμό. Δυστυχώς το έκανες πασχαλινό το σίδερο. Δεν βλεπω νευρα. Αρα έχεις και Β160 στην καλυτερη. Βγαλε τον σωβα στα αριστερα και κανε μια κρουσιμέτρηση. Να γίνει πανω απο σίδερο οχι οπου θέλουμε (διαφορετικά δεν μετράμε τίποτα). Βασική αρχή του κρουσίμετρου εσχετως που κανένας δεν την διάβασε. Τωρα μάλλον θα πάω και εγω στην υγρασία απο κάτω.

     

    Πάλι χωρίς μέτρηση ειμαστε στον αέρα. Εαν έχεις απο κάτω προβλημα τότε ρωτα γύρω σου αυτούς που έχουν γεωτρηση να σου πουν το βάθος.

×
×