Περιεχόμενα
6.104 -
Εντάχθηκε
-
Τελευταία επίσκεψη
-
Days Won
52
Τύπος περιεχομένου
Profiles
Φόρουμ
Downloads
Gallery
Ειδήσεις
Media Demo
Store
Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από Ροδοπουλος
-
-
Σορρυ, περασα τα αυτοκολλητα για FRP.
OK.
Δυστυχώς πάντως έχουν περαστεί FRP σε περιοχές που έσπασε η προένταση διότι ο μελετητής έκρινε οτι με τον τρόπο αυτό θα την προστατεύσει απο διάβρωση
Το καλύτερο είναι οτι έντυσαν και κάτι βάθρα με FRP γνωρίζοντας οτι βρίσκονται μέσα στο νερό
-
Ποιος προτεινε τα FRP οεο?
ποια FRP?
-
Εφαρμογή Καθοδικής προστασίας με θυσιαζόμενο αυτοκόλλητο ανόδιο ψευδαργύρου στην γέφυρα του Αξιού βάσει ΕΝ 12696. Απο την αρχική κατάσταση, στην τελική σφράγιση, στο depolarisation 7 ημερών. Τοποθετήθηκαν 2 embedded reference anodes (Ag/AgCl/0,5 M KCl). Προηγήθηκε υδροβολή 700 bar και επισκευή με επισκευαστικό χαμηλής ηλεκτρικής αντίστασης όπου υπήρχαν εκτονώσεις των οξειδίων. Λόγω των προβλημάτων των αρμών (μη στεγανοί) επιλέχθηκε η καθοδική προστασία μέσω θυσιαζόμενης ανόδου και οχι μέσω εξωτερικής πηγής για να μην έχουμε υπέρβαση το open circuit potential (υψηλή υγρασία και πολύ υψηλή πυκνότητα χάλυβα / κεφαλές προ-έντασης) πέραν του ορίου που ορίζει το ΕΝ 129696.
-
Πρώτα είπαν οτι ήταν υποοπλισμένο ....μετά βρήκαν την ποιότητα κατασκευής
-
100+ χρονια μετα απο μεγαλα εργα οπως την ιδια τη διελευση του Παναμα, τεραστια φραγματα οπως το hoover dum και εδω καναν τετοια μ..κια?
Θα εχει πολυ ενδιαφερον η συνεχεια, να δουμε πως θα το διορθωσουν .
απο όσο το έψαξα ήδη μιλάνε για ενίσχυση
.
http://www.nytimes.com/interactive/2016/06/22/world/americas/panama-canal.html?_r=0
-
Το νέο κανάλι του Παναμά.
τρομερό συντριβάνι !!!! Ισπανοί και Ιταλοί εργοταξιακοί, Κολομβιανοί εργάτες, λάθος mix design κλπ. Σκοτώνονται για το ποιος φταίει οι μελετητές ή ο εργολάβος.
-
-
κ Ροδόπουλες
και ο σοβάς γιατί να εξέχει προς τα έξω?
ο σοβάς μάλιστα 3πλασιάζει το hygrothermal expansion με την υγρασία. Η αλυσίδα των γεγονότων κατα την γνώμη μου είναι ως εξής
Υπάρχει πηγή υγρασίας είτε λόγω υγροποιήσης είτε λόγω διαρροής υδραυλικών. Η δοκός/πλάκα παραμορφώθηκε και έσπασε λίγο το σφήνωμα. Έρχεται τώρα η βροχούλα και περνάει μέσα στην ρωγμή. Αυξάνει πλέον τραγικά την υγροθερμική διαστολή. Κοίταξε την θερμοφωτογραφία !!!
-
1
-
-
Και περίμενε 40 χρόνια για να εκδηλωθεί?
αν άλλαξε η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης για κάποιο λόγο και υγροποιεί ή υπήρχε διαρροή εντός του πατώματος..........
-
-
καλύτερο από την ταρατσόκηπο της αμερικάνικης πρεσβείας που φέρανε ακόμα και το σκυρόδεμα από αμερική για να μην τους βάλουνε κοριούς και αστόχησε σε ένα χρόνο (και λιγότερο).
Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
Δεν λέμε οτι όλα τα κάνουμε λάθος στην Ελλάδα!!!! .....απλά το 90% αστοχεί.
Green roof με έκπτωση 60% σε ήδη λάθος μελέτη και εργολάβο τσοπάνη δεν γίνετε να μην αστοχήσει. Το 80% των υλικών που χρειάζεται το green roof δεν εισάγονται στην Ελλάδα και το έχουμε ρίξει στις πατέντες Made in Greece.
-
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου. Ξεχάστε τελείως τις λύσεις με τα ασφαλτικά, τις κλασσικές αυγουλιέρες και τα drainage με αδρανή, γεωυφάσματα, διάτρητους σωλήνες. Το κόστος των παραπάνω είναι εξαιρετικά υψηλό ενώ σπάνια θα σας κρατήσουν για παραπάνω απο 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια σε όλο τον κόσμο θραύση κάνει το Sheet Drain... στην Ελλάδα δυστυχώς θέλουμε να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα και να μην κάνουμε δουλειά. Το κόστος κυμαίνεται τοποθετημένο απο 11-17 δολάρια το τμ.
-
Ναι στην προετοιμασία, αλλά μέχρι εκεί.
Τα μεγάλα μαγαζιά θέλουν backlog +5 years αν δεν είναι εισηγμένα. Αν είναι εισηγμένα πάμε στα +10 years. Αν υπάρξουν υπόνοιες για ακυρώσεις project τότε πριν ακόμα γνωστοποιηθεί παγώνουν οι προσλήψεις και πιθανότατα γίνονται και απολύσεις. Μην ξεχνάτε οτι ένα μεγάλο project (+400 εκ) απαιτεί +3 χρόνια διαδικασιών, συμβολαίων, μελετών, κοστολογήσεων, κλπ.
-
-
-
Ας ξεχάσουμε τα γεμίσματα στα δώματα, τις αστοχίες, τα σοβατεπί, τις κόλλες πλακιδίων, τις συμπυκνώσεις υδρατμών και τα μη προσβάσιμα στοιχεία,
επειδή μας αρέσει να το παίζουμε λογιστές το κόστος ξεκινάει απο τα 4 δολλάρια το κομμάτι και φτάνει (τα περιστρεφόμενα στα 10 δολλάρια το κομμάτι) και 6 δολάρια το τμ για το ρολό. Οι τιμές για αμερικάνικη ποιότητα. Βουλγαρία υπολογίστε έκπτωση 40%. Τιμές λιανικής!!!!!!
-
Μια χαρά. γνωρίζουμε κάτι παραπάνω;
Ανάλογα τι ψάχνεις, τι ξέρεις και τι θέλεις? Το βασικό είναι να έχεις ή να βγάλεις work permit. Είναι δύσκολο πλέον για τους Έλληνες διότι το δικηγορικό κόστος είναι περί τα 30Κ και άρα θα πρέπει πραγματικά να σε θέλουν.
-
κυριοι το brexit μας αφορα γιατι πολλοι μηχανικοι θελουμε να παμε εκει..και αρκετοι δουλευουν ηδη στο uk....
τα δεδομενα πλεον ειναι αρνητικα για ευρεση εργασιας και αυτο συνδιαζεται με την υφεση,την πτωση της στερλινας,την αβεβαιοτητα κλπ και τις διαδικασιες για αδεια εργασιας που θα χειροτερευσουν!!
αν πριν το μπρεξιτ ηταν μια φορα δυσκολο τωρα θα ειναι τρεις φορες!οχι αδυνατον ομως!γνωμη μου ειναι να στραφουμε σε αλλες χωρες που εχουν αναπτυξη εργα και ζητανε μηχανικους!!!
Δηλαδή Βραζιλία και νότιες ΗΠΑ. Πουθενά αλλού δεν παίζει τίποτα. Το πρόβλημα είναι οτι οι Εγγλέζοι μηχανικοί λόγω διμερών σχέσεων κινούνται πιο εύκολα από τους Έλληνες.
-
Το παθητικό κτήριο ορίζεται απο τα πρότυπα LEAD.
-
υγροθερμική διαστολή γεμίσματος
-
Χρήστο μη κουράζεσαι άλλο. Έχει ολοκληρωθεί το ερώτημα και το ενδιαφέρον.
Θα πράξει όπως κρίνει.
το ξέρω απλά δεν πρέπει να υπάρχουν παρεξηγήσεις.
-
-
επιτρέψτε μου να καταλάβω, μου λέτε τώρα ότι για κάθε μία περίπτωση, υπάρχει μόνο μία λύση σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα και το κόστος είναι αυτό και τέλος?
Αποκλείεται να μας έχουν προταθεί με βάση των κανονισμών/προτύπων παραπάνω της μίας λύσης και δεν είναι κάνε αυτή και τέλος?
Επίσης, τα πρότυπα και οι κανονισμοί θα αποφασίσουν για τη χρήση το χώρου, αν ας πούμε θέλουμε να στρώσουμε τραπεζοκαρέκλες ή θέλουμε να παραμείνει αποκλειστικά για την πρόσβαση στους ηλιακούς χωρίς χρήση? αναφέρομαι στη βατότητα ή μη... δεν είναι και αυτός παράγοντας του κόστους?
Να μην μακρηγορώ... και επειδή οτιδήποτε και να πω είναι ή το βγάζετε λάθος...
ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας! (ελπίζω σε αυτό να υπάρχει συμφωνία).
Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό που λέω είναι οτι υπάρχουν πρότυπα τόσο για τις υγροθερμικές απαιτήσεις, τις ρύσεις, την απορροή, τους αρμούς, τις ανεμοπιέσεις, την βατότητα, την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, τα φορτία κλπ που υπολογίζει ο/η μηχανικός. Τα πρότυπα λοιπόν αυτά ορίζουν ένα ελάχιστο κόστος ανα τμ.
Να το πω διαφορετικά για να το καταλάβετε. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα σαν ιδιοκτήτης να μειώσετε την φέρουσα ικανότητα της κατασκευής ή να μειώσετε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Η ιδιοκτησία παγκοσμίως δεν σας επιτρέπει να επέμβετε στα παραπάνω και καλά κάνει διότι αύριο το νοικιάζετε ή το πουλάτε.
-
Συγχνώμη, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Όταν μιλάτε για κόστος, εννοείται το οικονομικό της υπόθεσης για την κατασκευή?
Τότε κατ' εμέ είναι απόφαση του ιδιοκτήτη εάν θα επιλέξει τη λύση Α ή Β με την προϋπόθεση φυσικά ότι μιλάμε για λύσεις βασισμένες στις μελέτες του κτίσματος.
Κάνεις τεράστιο λάθος. Η απόφαση είναι των κανονισμών και των προτύπων που υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρήσει ο/η μηχανικός σου.
Ενανθράκωση με διάβρωση
in Επισκευές-Ενισχύσεις
Δημοσιεύτηκε
3 ακόμα φωτό με επεξήγηση της σύνδεσης που καταλήγει στο junction box. Ηλεκτρική συνέχεια υποχρεωτική ελέγχεται ανα φύλλο ανοδίο και ανα οπλισμό. Για την επίτευξη της ηλεκτρικής συνέχειας εφαρμόστηκε η οδηγία του ACI. Ευρεση της θέσης του συνδετήρα με μαγνητογράφο, τρύπημα του σκυροδέματος με Φ20 μέχρι τον οπλισμό του τσερκιού. Τρύπημα του οπλισμού με τρυπάνι καδμίου σε βάθος 5mm. Πέρασμα της σύνδεσης και προσαρμογή με ανοξείδωτο πριτσίνι Φ4 και σφράγιση με αγώγιμη μαστίχη. Ο πριτσιναδόρος είναι ειδικού τύπου με μακρύ λαιμό. Ολα τα καλώδια τύπου FG7R-0.6/1KV 1 Χ 8 (υποχρεωτικό για καθοδική προστασία).