Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ

Core Members
  • Περιεχόμενα

    3.244
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    9

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ

  1. 1. Φ18 και άνω, Σ Φ10

    2. Φ14 και άνω προσπαθώντας πάντα για απαραίτητο μήκος αγκύρωσης.

    min ΑΝΩ 3Φ14 + καπάκια αν προκύψουν

    min ΚΑΤΩ 4Φ14

    Σ Φ10

    3. Φ10 και άνω

    πρόβολος έως 1.50 m -> ΑΝΩ Φ10/15, ΔΙΑΝΟΜΗ Φ8/25

    πρόβολος > 1.50 m -> ΑΝΩ Φ12/15, ΚΑΤΩ Φ10/20,

    ΔΙΑΝΟΜΗ Φ8/25 ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ή ΚΑΙ Φ10/25

     

    Βέβαια μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά περίπτωση.

     

    Σε βρίσκω άψογο!!! Και έλεγα ότι βάζω πολλά... :D :D :D

    Μόνο που στα άνω των δοκών 3Φ14 +3Φ14 μαζεύονται πολλά στην πράξη. Πλάτος δοκών τι βάζεις?

    Φ10 στις πλάκες ότι και να είναι?

  2. γιατί θέλεις να "αποφύγεις" το κοντό υποστύλωμα;

     

    λογω βαριας οπλισης...

     

    ουσιαστικα στα φυσει κοντα την εξασφαλιση μπορουμε να την εχουμε με οποια απο τις 2 μεθοδους θελουμε :?:

     

    και λόγω αβεβαιοτήτων γενικώς στην συμπεριφορά

  3. έστω ότι εσύ τα καταφέρνεις και δεν κάνεις κοντό υποστύλωμα. (αν κατάλαβα σωστά το νόημα του μηνύματος σου)

     

    έχεις σε όλες τις μελέτες που κάνεις την επίβλεψη;

    άμα στην κατσκευή δεν γίνει κάποιος τοίχος;

    αν ανοίξουν παράθυρο;

    στα γωνιακά υποστυλώματα τί κάνεις; δεν υπάρχει τοίχος μόνο στη μία πλευρά;

    Όχι δεν έχω την επίβλεψη πάντα. Αν κάπου δω τοίχο χαμηλό στην μελέτη βάζω πάντα τοιχείο εκει διαφορετικά κάνω αρμό. Αν δεν υπάρχει στην μελέτη δεν μπορώ να κάνω τίποτα... Να τα βάλω όλα θέση κοντά στην μελέτη εννοείς? Ίσως να είναι σωστό.

    Τα γωνιακά δεν είναι κοντά αν υπάρχει τοίχος στην μια πλευρά και όχι στην άλλη. Αν βέβαια ο τοίχος είναι σε όλο το ύψος.

  4. γιατί θέλεις να "αποφύγεις" το κοντό υποστύλωμα;

     

    από τη στιγμή που χαρακτηρίζεται κάποιο υποστύλωμα κοντό, άφησε το να είναι.

     

    έτσι και αλλιώς υπάρχουν τόσα "θέση¨κοντά υποστυλώματα σε μία κατασκευή... ας έχεις και κάποιο που κέρδισε τον χαρακτηρισμό με το "σπαθί" του, και όχι γιατί ήθελε κάποια κυρία να βλέπει το ηλιοβασίλεμα και κόψαμε τον τοίχο από τη μέση και πάνω, μονόπλευρα...

     

    Σε ποιες? Εγω δεν κάνω ΠΟΤΕ. Και να μην κάνει κανείς. Παρόλο που τα υπολογίζουμε

  5. Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεως δομικών έργων αναφέρει ότι το φορτίο ανέμου για κατασκευές πλην στέγες ύψους <15μ είναι ίσο με 1κΝ/μ2

     

    Στην στέγη αναφέρει φορτίο 1.25κΝ/μ2, αλλά αν η κλίση είναι μικρή (<25ο ) αγνοούμε την οριζόντια πίεση και φορτίζουμε κατακόρυφα σε με τιμή ίση με 1.25*ημ2α.

     

    Σε περιοχές εξαιρετικά προσβαλλομένους από άνεμο πρέπει οι τιμές να αυξάνονται κατά 50%

     

    Ερωτήσεις

    1) Είναι κανονισμός που ισχύει εφόσον συνυπάρχει ο EC1? Αν τον εφαρμόζουμε ΝΟΜΙΚΑ είμαστε καλυμμένοι?

    2) Η κατανομή του πλευρικού φορτίου είναι από την μια πλευρά του πλαισίου μόνο (προσήνεμη) ή κατανέμεται με κάποιον τρόπο και στην υπήνεμη (π.χ DIN)

    3) Στην στέγη οι τιμές είναι πολύ μικρές. Φορτίζετε με παραπάνω φορτία ή διαφορετικά?

    4) Την προσαύξηση την εφαρμόζετε και πότε? Πότε δηλαδή μια περιοχή είναι εξαιρετικά προσβαλλομένη

     

    Υ.Γ Μην αρχίσετε να λέτε για τον EC1. Και εγώ τον εφαρμόζω κατά περίπτωση αλλά κάποιες φορές είναι απαραίτητος ο Ελληνικός.

  6. Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεως δομικών έργων αναφέρει ότι το φορτίο ανέμου για κατασκευές πλην στέγες ύψους <15μ είναι ίσο με 1κΝ/μ2

     

    Στην στέγη αναφέρει φορτίο 1.25κΝ/μ2, αλλά αν η κλίση είναι μικρή (<25ο ) αγνοούμε την οριζόντια πίεση και φορτίζουμε κατακόρυφα σε με τιμή ίση με 1.25*ημ2α.

     

    Σε περιοχές εξαιρετικά προσβαλλομένους από άνεμο πρέπει οι τιμές να αυξάνονται κατά 50%

     

    Ερωτήσεις

    1) Είναι κανονισμός που ισχύει εφόσον συνυπάρχει ο EC1? Αν τον εφαρμόζουμε ΝΟΜΙΚΑ είμαστε καλυμμένοι?

    2) Η κατανομή του πλευρικού φορτίου είναι από την μια πλευρά του πλαισίου μόνο (προσήνεμη) ή κατανέμεται με κάποιον τρόπο και στην υπήνεμη (π.χ DIN) και πως?

    3) Στην στέγη οι τιμές είναι πολύ μικρές. Φορτίζετε με παραπάνω φορτία ή διαφορετικά?

    4) Την προσαύξηση την εφαρμόζετε και πότε? Πότε δηλαδή μια περιοχή είναι εξαιρετικά προσβαλλομένη

     

    Υ.Γ Μην αρχίσετε να λέτε για τον EC1. Και εγώ τον εφαρμόζω κατά περίπτωση αλλά κάποιες φορές είναι απαραίτητος ο Ελληνικός.

  7. Δεν είμαι σίγουρος Αρη. Απλά καλύτερα κοντό υποστύλωμα παρά αμγιβολία για το αν είναι ή όχι τοιχίο... Αυτή είναι η φιλοσοφία μου...

     

    Μα μπορεί να χάνεις ένα σωρό άλλους ελέγχους. Έχει ολόκληρο παράρτημα ο ΕΑΚ, (Β1.4) που θα τα χάσεις.

  8. Προσοχή όμως... Εαν το λάβουμε ως υποστύλωμα είναι κοντό! Αρα καλύτερα να θεωρούμε τετοιες διατομές υποστυλώματα και όχι τοιχωματα απο πλευρά ασφαλειας πάντα...

     

    Μα οι έλεγχοι στα τοίχωματα δεν υπερκαλύπτουν αυτούς των κοντών ?

    Δεν είμαι σίγουρος

  9. Άρα Χάρη πέρα από το κόστος προσωπική σου άποψη είναι, απ΄ ότι κατάλαβα, πως καλύτερα είναι να οπλίζεται σαν υποστύλωμα. Φυσικά υποθέτω ότι εννοείς με διαφορετικό ποσοστό οπλισμού και όχι με κατανομή του οπλισμού των κρυφοκολώνων σε όλο του μήκους του τοιχώματος έτσι??

     

    ilia αν το κάνεις όλο υποστύλωμα πρέπει να βάλεις παντού το 4% της διατομής σαν διαμήκη οπλισμό.

     

    Επίσης δεν πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι εάν το οπλίσουμε σαν υποστύλωμα τότε οι κρίσιμες περιοχές εντοπίζονται στα άκρα του σε κάθε όροφο, ενώ αν το οπλίσουμε σαν τοίχωμα η κρίσιμη περιοχή είναι στη βάση του?

     

    είναι σίγουρο αυτό???

    Το πως θα το οπλίσεις δεν επηρεάζει την λειτουργία του. Θα είναι κρίσιμο στην βάση μόνο αν λειτουργεί σαν τοίχωμα λόγω ακαμψίας σε σχέση με το ύψος του. Αν εσύ το οπλίσεις σαν κολώνα δεν γίνεται ξαφνικά κολώνα. Τοίχωμα είναι μόνο αν ικανοποιείται ο λόγος που αναφέρατε προηγουμένως ή αυθαίρετα αν ικανοποιείται η εγκύκλιος περί 1.5μ και 2.0μ.

     

    Μπορείς πιστεύω να το οπλίσεις σαν κολώνα αλλά αυτό μόνο επειδή υπερκαλύπτεις τους οπλισμούς του τοιχώματος και έχεις και περίσφιγξη στα δυο άκρα που θα μαζέψουν τις εντάσεις. Και πάλι όμως θα είναι κρίσιμο στην βάση, θα κάνεις απαραίτητα ικονοτικό διάτμησης και μετατόπιση του διαγράμματος.

     

    Υ.Γ Πολύ ενδιαφέρον θέμα

  10. γενικώς όταν μιλάμε για αλλαγή ροής τάσεων ή για ανακατανομή ροπών εννοούμε μη γραμμική λειτουργία του φορέα - πλάκα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Giannis. Ανακατανομές τάσεων ΣΙΓΟΥΡΑ θα γίνουν αλλά μικρού μεγέθους, οπότε για να λειτουργήσει διαφορετικά ένα στοιχείο πρέπει μάλλον να μιλάμε για σοβαρές ανακατανομές, οπότε για πολύ σοβαρές ρωγμές. Πολλές φορές επίσης όταν λύνουμε με πεπερασμένα στοιχεία σε τέτοιες γωνιές έχουμε τρελές τάσεις, που λέμε και οι ίδιοι όταν τις βλέπουμε ότι θα ανακατανεμηθούν. Αν βάλετε στην μέση μιας τετραέριστης πλάκας μια ζώνη ξαφνικά θα έχουμε 2 τετραέριστές?

  11. Τώρα που βλέπεις τα σίδερα της κολώνας εκτός δοκού θεμελίωσης στην φωτογραφία κάτω αριστερά πιστέυεις ότι θα δούλευαν αν δεν είχε το περιμετρικό τοιχειο ο erling και αν ήταν υποστύλωμα και όχι τοιχείο?

  12. Το θυμάμαι και νομίζω ότι ότι και σε ανωδομη είχες πει ότι δεν χρειάζεται αν δεν κάνω λάθος να μπαίνουν οι συνδετήρες της δοκού στην αλληλεμπλοκή με υποστύλωμα όταν η δοκός είναι πιο φαρδυα από αυτό. Καμια άλλη άποψη?

  13. με έχει προβληματίσει το θέμα για αυτό το προσέχω.

    Όταν δεν υπάρχει υπόγειο σίγουρα κάπου λέει ο ΕΚΩΣ ότι στις συνδετήριες δοκούς οι αγκυρώσεις γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες για δοκούς με ΑΑΠ.

    Εκτός αυτού δεν ξέρω αν πρέπει να μένει το διαμήκες χωρίς συνδετήρα. Μόνο με την επικάλυψη, χωρίς περισφύξη. Καμια γνώμη?

  14. για την μεταφορά των φορτίων και την προσωμοίωση στο φεσπα δεν διαφωνώ. Σε προηγούμενη δημοσίευση είχες σχεδιάσει προβολοσίδερα πάνω στις ζώνες και σε αυτό δεν συμφώνησα.

    Να ρωτήσω

    Την τεχνη του οπλισμού " του Leonhardt " που την βρίσκω?

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.