  1. Ακριβώς!

    Τους δεσμεύεις όλους γιατί έχεις απαραμόρφωτο διάφραγμα.

    Και όλους να μην τους δεσμέυσεις πάλι το ίδιο αποτέλεσμα πρέπει να έχεις.

    Στο λέω ξανά

    Αν υποθέσεις πως μετακινούνται χώρια τότε θα περιμένεις και ρωγμές

  2. Για να ξεκαθαρήσουμε τα πράγματα.

     

    1) συμφωνώ ότι το υπόγειο έχει άπειρη ακαμψία και για αυτό δεν τίθεται θέμα διαστασιολόγισης του! Ότι και να βάλεις θα θες τον ελάχιστο.

    2) για μένα ΟΛΟΙ οι στύλοι της οροφής του υπογείου στην πράξη είναι ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΙ (οριζόντια στήριξη)

    3)Η προσομοίωση των τοιχωμάτων ως δοκούς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα

    4) η θεμελίωση των τοιχωμάτων με πεδιλοδοκό δεν προσφέρει τίποτα αλλά δεν κάνει και κακό. Μικρή η διαφορά στον οπλισμό όταν οπλίζεις με λιγότερο από τον ελάχιστα απαιτούμενο

    5)Όταν έχεις κτίριο με υπόγειο και ορόφους η παγίωση της οροφής του υπογείου έχει επιπτώσεις στα εντατικά μεγέθη της θεμελίωσης, μεγάλη για πολυόροφα.

  3. ακόμα και σε 2οροφο με υπόγειο αν βάλεις δεσμεύσεις στην οροφή του υπογείου θα χάσεις στην διαστασιολόγιση της θεμελίωσης. Τα χιαστί είναι η πιο σωστή απλή λύση

     

    Α! και θέλω να με μυήσεις !

    Ε ρε και να ήσουν από εδώ κάτω

  4. ppetros μια από τις περιπτώσεις που αναφέρω είναι αυτή του εφελκυστικού αξονικού λόγω ανέμου

     

    rigid_joint σε κτίρια ύψους περίπου στα 11, δεν θέλει και πολύ....

     

    Και στην τελική...είναι ότι πιο κρίσιμο......εδώ μας τρέλανες :D για τους πόντους στις αγκυρώσεις και πολύ καλά έκανες. Γιατί να μην δώσεις υπεραντοχές σε κάτι τόσο σημαντικό και απλό στην πράξη (είναι απλό) .

     

    Υ.Γ αναρωτιέμαι πόσο επηρεάζει η απουσία νεύρων την δυσκαμψία της σύνδεσης. Καμιά ιδέα?

  5. Ο ΕΚΩΣ δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε αγκύρια για την έδραση μεταλλικών υποστυλωμάτων, αλλά για αγκύρωση οπλισμών με αναβολείς. φαντάζομαι ωστόσο ότι την ίδια λειτουργία έχουν. Τα αγκύρια είναι διαμέτρου 30mm και χάλυβα s235, δηλαδή 4.6. τι να σου πω η συγκεκριμένη εταιρεία έχει κάνει πολλά μεταλλικά και φαντάζομαι έχουν την απαραίτητη εμπειρία. Σας ευχαριστώ πάντως και τους δύο.

     

    Θα πω το εξής για αυτό το θέμα και δεν αναφέρομαι σε εσένα αλλά στις εταιρείες. Είναι κάτι που προκύπτει από την εμπειρία μου:

     

    ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  6. Directionless δεν είπα κάτι που δεν στέκει.

    Ο Συρμακέζης χρησιμοποιεί τροποποιημένο κριτήριο von misses. ΔΕΝ είναι αυτό που έχουν τα προγράμματα.

     

    Δες κάτι από μια μελέτη του. (το pdf και το jpg)

    Τροποποιεί το κριτήριο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.

    Δεν ξέρω αν συμφώνείς. Άλλο το ένα άλλο το άλλο.

    Ρώτα και τον φίλο σου.

    Ρώτα μήπως είναι διαθέσιμο το FAILURE

    p11.zip

    post-2562-131887223357_thumb.jpg

  7. να ρωτήσω

    Αν είναι η ροπή 400ΚΝμ τί δύναμη αναλαμβάνουν τα 2 αγκύρια? Μήπως το έχεις από την επίλυση?

    Αν την δύναμη αυτή την μετατρέψουμε σε ροπή του προβόλου- πλάκας έδρασης από το πέλμα μέχρι τα αγκύρια θα αντέχει η 4σαρα λάμα σε κάμψη?

     

     

    Rigid aυτό το έχεις δοκιμάσει ποτέ σε έδραση?

     

    Δες και με νεύρα

    CONNECTDOC1_d_NEYRA.zip

  8. Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να το διαστασιολογίσω έτσι.

    Δεν περιμένεις φυσικά σοβαρές μεταβολές με αυτό...

    Ένα άλλο θέμα είναι ότι (από βιασύνη φυσικά) η αρχική σύνδεση έχει πάχος συγκόλλησης στον κορμό 2πλασιο από τα πέλματα

×
×