  1. εγώ που έχω συγκρίνει το τοίχος της LH με το beton express δεν μπόρεσα να καταλήξω κάπου. Πιο λογικά μου φαίνονται τα αποτελέσματα της LH. Από την άλλη το beton express δέχεται πιο πολλές παραμέτρους αλλά...

    Πάντως συμφωνώ με Χάρη για δοκούς - πλάκες - πέδιλα.

  2. ναι μετράει για τριώροφο. Τα ερωτηματικά στο υπόγειο αγνόησε τα.

     

    Εφόσον έχεις δοκούς στα 3μ οκ.

     

    ilias το είπα γιατί νόμιζα ότι είχε ύψος 6μ. Προσωπικά, και ας είναι όλα οκ (λυγισμοί, κ.λ.π), δεν μου αρέσει 6μ κολώνα 45Χ45.

     

    Με τα τοιχεία δεν διαφωνώ, αλλά όπως είπα δεν μου αρέσει αυτή η διάταξη και ας είναι οκ με ΕΑΚ.

    Θα προτιμούσα χωρίς τοιχεία αλλά με μεγαλύτερες κολώνες (55Χ55) :shock:

  3. λοιπόν

    βρέθηκε μεγάλο ελικόπτερο που προλαβαίνει να δουλέψει

    γνωρίζει κανείς αν και το μπορώ να βάλω πάνω από το νωπό σκυρόδεμα για να μην χάνει την υγρασία του μέχρι να έρθει η ώρα να δουλέψει το ελικόπτερο?

  4. Το ισόγειο είναι 6μ ύψος?

    Τα ανοίγματα σου είναι ωραία. Τα 6μ ύψος με προβληματίζουν.

    Θα προτιμούσα πιο μεγάλες κολώνες.

    Και κάτι άλλο

    Αν και η διάταξη των τοιχωμάτων σου θεωρείται από τις καλές κατά ΕΑΚ, εμένα δεν μου αρέσει. Θα προτιμούσα μόνο με κολώνες αλλά μεγαλύτερες.

    Ερώτηση

    1)δεν έχεις ενδιάμεσα δοκούς στα 6μ?

    2)Μήπως μπορείς να δεις να μου φύγει η απορία τις πρώτες ιδιομορφές αν είναι στρεπτικές?

  5. Παρεμπιπτόντως, αν είναι να χρησιμοποιήσεις waterstop, υπάρχουν κατασκευαστικές μέθοδοι με διπλές φουρκέτες και μικρές διανομές, που εξασφαλίζουν τα εξής:

     

    1. Το waterstop θα μείνει στη θέση του κατά τη σκυροδέτηση.

    2. Δε θα χάσει το σχήμα του.

    3. Δε θα σκάσει το σκυρόδεμα στη θέση που έχεις προσθέσει το waterstop λόγω διαφορικών παραμορφώσεων, συστολής ξήρανσης κλπ.

     

    Προσωπικά πιστεύω ότι η στεγάνωση με μαστίχα-κορδόνι και απαραίτητα με στεγανωτικό μάζας στο σκυρόδεμα αρκεί και είναι και οικονομική λύση.

    ..έχεις κάποιο παράδειγμα ή φωτογραφία??

    αυτήν εφαρμόζω συνήθως απλά τώρα θεμελιώνω υπόγειο μέσα σε λίμνη...Και είναι και μεγάλο

  6. Η επικαλυψη ηταν 3 εκ, το μπετον C20/25 , οι ραγες κατακορυφες και η σκυροδετηση κουστουμι. Ισως να φταιει το τελευταιο.

     

    Μπορώ να πώ σίγουρα......

    έχω σκυροδετήσει άπειρες κολώνες.

    Ποτέ πρόβλημα....

    Σχεδόν πάντα 2 δονητές και ένας εφεδρικός

  7. Εντάξει άστους να φωνάζουν. Επειδή η Κίνα απορροφά το 50%+ της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να υποχωρήσουμε όσον αφορά τις απαιτήσεις για ασφαλείς και τεχνικά άρτιες κατασκευές. :)

     

    Πές τα cna!

    ...

    και να δεις (αν δεν βλέπεις) τί γίνεται στα μεταλλικά...

  8. Εξαρτάται τι το θέλεις. Αν είναι κανένα υπόγειο πάρκινγκ και οι αισθητικές απαιτήσεις τελειώματος είναι μειωμένες, τότε οκ, το κάνεις και μονοκόμματο. :D . Με τα 35ρια χωρίς διαβροχή και 1000 μ3, και θεμελίωση μεγάλου πάχους που η θερμότητα ενυδάτωσης είναι αυξημένη και τα "ζουμιά" φεύγουν στο πλάι, ...Αν δεν είναι μεγάλη η οικονομική διαφορά... Εγω το έκανα γιατί είχα ύψος 2,25 και ήταν και χειμώνας.

     

    Την διαλέγουμε εμείς??? :D :D

    Ευχαριστώ. Θα το σκεφτώ.

    Ίσως να το αφήσω για να γίνει μελλοντικά κάτι άλλο.

    Εξάλλου από ότι μου λένε μόλις δεν το προλαβαίνουν σε μια μέρα....., εγώ πάλι δεν θέλω να ρίξω σε 2 φάσεις....οπότε....

  9. Να παρατηρήσω απλώς ότι οι ίνες κανονικά πρέπει να μπαίνουν στο παρασκευαστήριο σκυροδέματος (και μάλιστα βιαίας ανάμιξης) και όχι στη βαρέλα. Οσο και να κάνεις ανάμιξη στη βαρέλα υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνει ικανοποιητική διασπορά και να έχεις προβλήματα.

    Σαν λύση πάντως είναι αρκετά ακριβή για τη δουλεία που τη θέλεις.

    Εγω πάντως μετά από κάνα δύο φορές που έκανα αυτό που λες (βιομηχανικό απεύθειας σε ραντιέ σαν τελική επιφάνεια), δεν το συνέχισα. Μετά με το κοντράρισμα των τοιχείων και το ξεκαλούπωμα κλπ. γίνεται χάλια το βιομηχανικό. Εκτός και αν έχεις μεγάλο πρόβλημα ύψους, οπότε...

     

    Μήπως να φτιάξω βιομηχανικό μετά?? Με βαφές κ.λ.π???

  10. Οι ράγες απαιτούν πολύ καλή εργασιμότητα σκυροδέματος. Και πάλι όμως ίσως φαίνονται οι γραμμούλες απο τις ακμές. Δεν πειράζει! Πάντως με s1,s2 αυτό που λέει ο avgoust ισχύει.

    Όταν στήνουν οι σιδεράδες, ελέγχεις με αλφάδι μέχρι ρα 3μ περίπου. Αν δεις σημαντικές αποκλήσεις απο την κατακόρυφο, τότε το "φέρνουν" τον κλωβό με δέσιμο.

     

    Εξάλλου είναι η επικάλυψη

    Δεν χρειάζεται αλφάδι. Φαίνεται αμέσως από το καλούπι...

  11. Αν δεν θέλεις να σου σκίσει καθόλου επιφανειακά το οποίο συμβαίνει σε πλάκες μεγάλης επιφάνειας και λόγου της διαδικασίας κατασκευης του βιομηχανικού (χωρίς διαβροχή και λόγω συστολών ξηράνσεως) βάλε ίνες μεταλλικές ή συνθετικές κατά την σκυροδέτηση.

     

    Έχω 1000μ2 ραντιέ...

    Πολλά κυβικά.....

    Χρειάζομαι πολλές ίνες??? Πόσο μπαίνουν???

    Που θα τις βρω???

    Τις χρειάζομαι εφόσον έχω διπλή εσχάρα??

  12. Τι πάχος έχει, 1cm;

    Τι πάχος έχει το τοίχωμα, 25cm;

    Δηλαδή δημιουργεί ασυνέχεια κατά μήκος του 1/25=4% του πλάτους του τοιχώματος.

     

    Είναι μια συνεχής ασυνέχεια όμως.. κόβει το τοιχείο στα δύο... έχω 30 εκ τοίχωμα υπογείου :D

    :roll: :roll:

     

     

    Καλημέρα συναδελφοι. Υπάρχει ένα υλικό της Pitchmastic, το οποίο είναι λίγο ακριβό , και είναι καθαρή πολυουρυθάνη, νομίζω, που προκύπτει από την ανάμιξη δυο υλικών επιθ τόπου στο έργο και στο ακροφύσιο με το οποίο γίνεται ο ψεκασμός και έει παρα πολύ καλή πρόσφυση με το σκυρόδεμα. εφαρμόζεται τοπικά. Όσο για τις δύο λύσεις που αναφέρατε μπορείτε να χρησιμοποιείσετε μία λαμαρίνα ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη πάχους 3mm πλάτους 30cm η οποία τοποθετείται στο αρμό της θεμ - τοιχείων και δεν χανει το σχημα της κατά την σκυροδέτηση όπως το waterstop και κοστίζει και πολυ λιγότερο.

     

    ξέρεις τέτοια και δεν μας τα λες..?... :D

    Δεν δημιουργεί πρόβλημα η σχισμή?

     

     

    Παρατήρηση: Μη διαχωρίζετε την απάντησή σας σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιείστε την "επεξεργασία" για να αλλάξετε το περιεχόμενο ή να προσθέσετε κάτι στην τελευταία σας δημοσίευση. Όλα αυτά... για λόγους οικονομίας του forum!

    Χάρης

  13.  

    Αρη εγω μια φορα παρασυρθηκα και δεχτηκα ραγα στο υποστυλωμα και παρολο που ειχα παραγγειλει και μπετον με μικρο αδρανες μετα το ξεκαλουπωμα πλακωθηκαμε στα γεμισματα. Εκτοτε ουτε θελω να ξανακουσω για τετοιο πραγμα.

     

    εγώ ποτέ!!!

    Μήπως τις είχες βάλει οριζόντια (αν και πάλι δεν υπάρχει θέμα) ?

    Μήπως δεν δονούσαν καλά ή καθόλου?? Ήσουν εκει στην σκυροδέτηση?

    Εγώ έχω επικάλυψη 4εκ σε στύλους. Εσύ?

×
×