Μετάβαση στο περιεχόμενο

akaliak

Core Members
  • Περιεχόμενα

    1.185
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    4

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από akaliak

  1. Δεν έχετε μάθει ακόμη την Xiaomi, την apple της Κίνας, με τιμές στο 1/3 της apple και με μεταγραφή του Hugo Barra της google στη θέση του vice president της εταιρειας.

     

    Δείτε αυτό:

     

    Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για το θέμα του service.

     

     

    Sent from my MI PAD using Tapatalk

  2. Πολύ δύσκολο αυτό... Οι σωληνώσεις περνάνε μέσα από άλλες ιδιοκτησίες εμπορικού κέντρου (κλειστές) και οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν καμία διάθεση να ανοιξουν τις ιδιοκτησίες για αυτοψία, πόσο μάλλον να αφήσουν να γίνουν εργασίες αποξήλωσης σωληνώσεων και εγκατάστασης νέων. Καλύτερα πώληση του υφιστάμενου κλιματιστικού (μισοτιμής) και αγορά ενός μεγαλύτερου Midea...

  3. Η 3.3.1 δεν αναφέρει πουθενά προσωρινή. Εννοείται για μόνιμη αποκοπή. ("η δυνατότητα να αποσυνδεθούν

    μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και που διαθέτουν

    ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση")

    Έτσι ακριβώς! :mrgreen:

  4. Καλησπέρα. akaliak τι εννοείς με αυτό ???

     

    Το 1133 (ΕΔΑΑ) πάντως , στην εξυπηρέτηση είπαν ότι τους έχουν ενημερώση να λένε στους πελάτες ότι ακόμα χρειάζεται παρακτικό με 50%+1 μέχρι να πάρουν διευκρινιστικές εντολές.

    Θα δούμε απο Δευτέρα....

     

    Η εν λόγω παράγραφος (3.3.1 του κανονισμού κατανομής δαπανών φεκ 631/85) αναφέρει ότι οι ιδιοκτησίες που αποσυνδέονται μόνιμα από την κ. θερμανση  και κάνουν χρήση ατομικού συστήματος θέρμανσης (εφόσον το προβλέπει ο κανονισμός, αλλά εδώ βάσει του ν. 3175/2003 αυτό γίνεται με το 50+1% ακόμα και αν δεν το προβλέπει ο κανονισμός, αλλά μόνο για χρήση ατομικής θερμανσης με φ. αέριο), απαλλάσσονται από τις δαπάνες λειτουργίας και εκτακτες δαπάνες. Μόνη υποχρέωση τους είναι να μονώσουν τους διερχόμενουςσωλήνες και να καλύψουν τυχόν έξοδα που θα προκύψουν κατά την αποσύνδεση. Και δείχνει και πως υπολογίζονται οι νέοι συντελεστές εi'. Ουσιαστικά μηδενίζονται τα εi  των αποσυνδεδεμένων ιδιοκτησιών και γίνεται αναγωγή των εi των λοιπών ιδοκτησιών ώστε να έχουν άθροισμα 1.

  5. Ακριβως αυτο έκανε. Στην ψυξη δουλεύει κανονικά. Με χαμηλότερη απόδοση βέβαια. Ψυκτικο μπήκε αλλα δεν άλλαξε κατι. Οι σωλήνες διερχονται κατά το μεγαλύτερο μήκος σε εσωτερικούς χώρους κλειστούς ομως χωρίς θέρμανση και εχει την τυπική μόνωση των ψυκτικων σωληνωσεων.

     

     

    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk

  6. Η παράγραφος 3.3.1 του φεκ 631/85, που μιλάει για μόνιμη αποσυνδεση, απαλλαγή απο δαπάνες λειτουργίας και εκτακτες δαπανες κ. θέρμανσης και υπολογισμό των νεων εi' για τα διαμερίσματα που παραμένουν στο δίκτυο, πως ερμηνευεται;;

     

    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk

  7. Σε νεα επικοινωνία με την Daikin η απάντηση είναι οτι το κλιματιστικό δεν πρόκειται να λειτουργήσει με αυτές τις διατομες (ο συμπίεστης ειναι πολυ μικρος για να διαχειριστει τοσο μεγαλο όγκο ψυκτικου υγρου). Η daikin δεν επιτρέπει τετοια εγκατάσταση, φυσικα χάνεται η εγγύηση και προτείνει είτε αλλαγη διατομων, ειτε εγκατάσταση μεγαλύτερης μονάδας (6 kw).

     

    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk

  8. Και για να επανέλθω, δηλαδή δεν ισχύει η παρ. 3.3.1 του ΦΕΚ 631/85 που ορίζει ότι οι ιδιοκτησίες που αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης και χρησιμοποιούν ατομικο σύστημα, απαλλάσσονται από έκτακτες δαπάνες και δαπάνες λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης, με μόνη υποχρέωση τη μόνωση των διερχομένων σωληνώσεων και κάλυψη των εξόδων της μόνιμης αποσύνδεσης;;;

     

    Μάλιστα ορίζεται και ο υπολογισμος των νέων συντελεστων εi', για τις παραμένουσες στο δίκτυο ιδιοκτησίες, αφού αποχωρήσουν οι μόνιμα αποσυνδεδεμενες.

     

    Άσχετα με το πώς επήλθε αυτή η μόνιμη αποσύνδεση. Είτε επειδή προβλεπόταν στον κανονισμό και αποφασίστηκε από την Γ.Σ., είτε για χρήση ατομικής θέρμανσης φ. αερίου ακόμη και αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό, αλλά υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του 50+1% της Γ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 3175/2003.

     

    Sent from my MI PAD using Tapatalk

    • Upvote 1
  9. Τα εγκατάσταση του δικτύου riser υποτίθεται οτι θα αναλαμβάνει ο εργολαβος της ΕΔΑ και οχι ο εγκατάστατης του ιδιοκτήτη. Εγω συμμετείχα στην ενημέρωση της ΕΔΑ πριν το ΦΕΚ του νομου στις 23/12 και δεν μας δόθηκε η ευκαιρία για τέτοιες ερωτήσεις.

     

    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk

  10. Αδειασαμε το κύκλωμα με αντλια κενου γιατι είχαμε φοβο για υγρασία. Μετά το κύκλωμα ξαναγεμισε με φρεον.

     

    Η πίεση στην κατάθλιψη σε λειτουργία θέρμανσης ξεκινάει 26 bar και μετα πέφτει στα 22.

     

    Να συμπληρώσω παραπάνω φρεον;

     

    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk

  11. Ισχύει ότι αν οι σωληνώσεις του φρεόν για ένα κλιματιστικό είναι μεγαλύτερες από τις απαιτούμενες (π.χ. απαιτούνται 1/4 και 3/8και εμείς έχουμε βάλει 3/8 και 5/8 ή 3/8 και 3/4), τότε ο συμπιεστής δεν μπορεί να σηκώσει την απαιτούμενη πίεση στις σωληνλωσεις και ειδικά στην θέρμανση το κλιματιστικό να υπολειτουργεί, τόσο που μερικές φορές να μην μπορεί να ζεστάνει όσο προβλέπεται το στοιχείο και να μην ξεκινά καν ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας;

     

    Έχω ένα DAIKIN FTXB35 3.5KW (12.000btu/h) το οποίο έχει εγκατασταθεί σε προεγατεστημένες σωληνώσεις 3/8 και 5/8 (η προδιαγραφες τις daikin είναι για 1/4 και 3/8) και ενώ στην ψύξη λειτουργούσε (με μειωμένη απόδοση) στην θέρμανση, ειδικά με τα κρύα αρνείται να ξεκινήσει. Οι πιέσεις του φρέον είναι αρκετά χαμηλότερες από αυτές που προδιαγράφει η DAIKIN.

     

    Δεν μπορώ να καταλάβω αν φταίνε ο μεγαλύτερες διατομές ή το μεγάλο μήκος σωληνώσεων (υψομετρική διάφορα 9m και συνολικό μήκος σωληνώσεων 17-18m περίπου).

  12. Παραθέτω την παράγραφο 3.3.1 του Κανονισμού Κατανομής Δαπανών Κ.Θ., όπως τροποιήθηκε με τον ν. 3175/2003:

     

    3.3. Κατανομή δαπανών σε ειδικές περιπτώσεις.

    3.3.1. Ιδιοκτησίες στις οποίες παρέχεται από τον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής, η δυνατότητα να αποσυνδεθούν μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και που διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση δεν επιβαρύνονται ούτε με δαπάνες λειτουργίας ούτε με έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.

    "Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν και σε ιδιοκτησίες οι οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 και διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων."

    ***Το εντός ""εδάφιο προστέθηκε με την παρ.11 του άρθρου 30 του
       Ν.3175/2003 (ΦΕΚ Α 207)



      Οι συντελεστές εi των υπόλοιπων ιδιοκτησιών θα αναμορφώνονται σε:
                  Ι
      εi' = εi . -----
                Ι-Σεα

      i διάφορο του α

    όπου α οι ιδιοκτησίες που θα αποσυνδεθούν μόνιμα και θερμαίνονται με ανεξάρτητη εγκατάσταση θέρμανσης. Τα ποσοστά κατανομής π των έκτακτων δαπανών και των δαπανών λειτουργίας στις ιδιοκτησίες i που θα παραμείνουν σε σύνδεση με το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης υπολογίζονται πάντοτε με τις σχέσεις των παρ. 3.1.1., 3.1.2. και 3.2. αλλά με τους αναμορφωμένους συντελεστές ε'i στη θέση των εi. Οι ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που θα αποσυνδεθούν με τον παραπάνω τρόπο από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης είναι υποχρεωμένοι να μονώσουν τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία τους. Οι δαπάνες μόνωσης των παραπάνω σωλήνων, καθώς και οι έκτακτες δαπάνες της ιδιοκτησίας θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της.

    Οι υπόλοιπες έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν επειδή αποσυνδέθηκε μόνιμα μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες κατανέμονται σε όλες τις ιδιοκτησίες, ανάλογα με τα ποσοστά πi που ίσχυαν πριν από την αποσύνδεση.

     

     

    Από τα παραπάνω δεν προκύπτουν πλεόν έκτακτες δαπάνες (π.χ. βλάβες) και δαπάνες λειτουργίας (π.χ. πάγιο) σε ιδιοκτησίες που αποδυνδέθηκαν μόνιμα από την κέντρική θέρμανση και εγκατέστησαν ατομικό σύστημα θέρμανσης φ. αερίου (ενώ είχαν πετρέλαιο, προσοχή), εφόσον τηρηθούν όσα αναγράφονται στους νόμους, δηλαδή 50+1% της Γ.Σ. και μόνωση των σωληνώσεων που περνάνε μέσα από την ιδιοκτησία.

  13. Μεγάλη η αύξηση στην πίεση (+1.6bar) κατά τη διάρκεια λετουργίας. Δείχνει μικρό δοχείο διαστολής ή τρύπιο δοχείο, αλλά εκεί θα ανέβαινε περισσότερο η πίεση μέχρι να ανοίξει η βαλβίδα ασφαλείας (μάλλον στα 3bar).

  14. Μήπως υπάρχουν εξαεριστικά σε κάποιο σημείο που ρουφάνε αέρα, επειδή υπάρχουν υποπιέσεις στο δίκτυο λόγω λάθους στην συνδεσμολογία του κυκλοφοηρτή σε σχέση με το δοχείο διαστολής: Το συναντάμε όταν το δοχείο διαστολής βρίσκεται αμέσως μετά την προσαγωγή του κυκλοφορητή (πράγμα που απαγορεύεται).

×
×
  • Create New...

Σημαντικό