  1. Επιτρέπεται η αδικαιολόγητη κατεύθυνση του σωλήνα φυσικού αερίου προς τα κάτω;

     

    Τι εννοείς "αδικαιολόγητη κατεύθυνση". Η όδευση των σωληνώσεων φ. αερίου, καθορίζεται από την μελέτη ή οποία γίνεται βάσει του κανονισμού εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

  2. Από την άλλη τα ηλιακά διαγράμματα που υπάρχουν στο παράρτημα Γ της ΤΟΤΕΕ-3, ξεκινούν  από 0ο ηλιακό ύψος (πράγμα που έχει νόημα και στην πράξη). θεωρώ πολύ τραβηγμένη την συγκεκριμένη ερώτηση, αν όντως έχει υποβληθεί έτσι στις εξετάσεις.

    • Upvote 1
  3. Εγώ θα το πέταγα το σώμα και θα αγόραζα ένα καινούριο panelάκι 22/500/400. Αφού αλλάχθηκαν όλα τα υπόλοιπα σώματα, αλλάξτε κι αυτό, 60€ κόστος, πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος όλου του έργου.

     

    http://www.skroutz.gr/c/1407/themandika_somata.html?keyphrase=buderus+22%2F500%2F400

  4. Η ΕΠΑ για να τοποθετήσει τους 2 μετρητές φ. αερίου βασίστηκε σε κάποιο πρακτικό γενικής συνέλευσης που της δόθηκε. Για κοίταξε τι γράφει το πρακτικό αυτό. Αν π.χ. γράφει ότι οποιοδήποτε διαμέρισμα μπορεί πλεόν να αποκοπεί από την κ. θέρμανση πετρελαίου (και να αλλάξουν οι συντελεστές κατανομής δαπανών σύμφωνα με το ΦΕΚ 631/85) και να βάλει ατομικό λέβητα αερίου, τότε ίσως ένα αντίγραφο αυτού να το δεχθεί η ΕΠΑ. Αν όμως γράφει για αποσύνδεση ονομαστικά των δύο μόνο διαμερισμάτων (το πιθανότερο) τότε μαλλον η ΕΠΑ θα δημιουργησει πρόβλημα και δεν θα προχωρήσει στη νέα σύνδεση.

  5.  ''Στο βόριο ημισφαίριο τη χειμερινή περίοδο, το μικρότερο ηλιακό ύψος είναι; βορεινά, βορειοανατολικά, βορειοδυτικά'' από το ηλιακό διάγραμμα η διαφορά του ύψους βορειοανατολικά / βορειοδυτικά είναι πολύ μικρή.. Το κάλο είναι πως έχεις στη διάθεσή σου καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης τις ΤΟΤΕΕ. Όποτε μια μάτια στην ΤΟΤΕΕ 3 θα σου λύσει τα χέρια αν σου τύχει τέτοιου είδους ερώτηση.

     

    Σε ποίο ηλιακό διάγραμμα βρήκες ότι  το ηλιακό ύψος είναι μεγαλύτερο βορειοανατολικά από ότι βορειοδυτικά κατά την χειμερινή περίοδο στο βόρειο ημισφαίριο;

     

    Νομίζω ότι στο βορείο ημισφαίριο κατα την χειμερινή περίδο δεν υφίσταται ηλιακό ύψος βορειοανατολικά και βορειοδυτικά, καθότι ο ήλιος ανατέλει από ακριβώς ανατολικά στις 21 Σεπ και 21 Μαρ (-90o) έως νοτιοανατολικά (-60ο) και δύει από ακριβώς δυτικά (90ο) τις 21 Σεπ και 21 Μαρ έως νοτιοδυτικά (60ο) στις 21 Δεκ.

  6. Εγώ πιο πολύ θέλω να μάθω γιατί είμαι ο μόνος από τους πολλούς που ρώτησα που του ζητείται αυτό το πράγμα.

    Σήμερα το πρωί μου έφερε αυτός ο μηχανικός που γέλαγε τα σχέδια που είχε κάνει ο ίδιος και που περνάνε κανονικότατα στην εταιρία.

     

    Δεν ειπε κανείς ότι δεν περνάνε σχέδια αποτύπωσης που έχουν γίνει από τον μηχανικό. Απλά είναι μία έξτρα δουλειά για τον μηχανολόγο, που καλείται να εκπονήσει μελέτη φ. αερίου και όχι αποτύπωση των χώρων του κτηρίου.

     

    Επίσης είστε σίγουρος ότι η αποτύπωση που έγινε είναι ακριβής; Ή μήπως έγινε στο περίπου για λόγους ευκολίας (έλα μωρέ ένα διάγραμμα); Δεν θα ήταν καλύτερο να είχαν δοθεί τα υπάρχοντα σχέδια που είναι και εγκεκριμένα από την πολεοδομία;

     

    Και τι θα γίνει στην περίπτωση που η αποτύπωση έχει γίνει στο περίπου και η μελέτη, κατά συνέπεια, επίσης στο περίπου;

    • Upvote 2
  7. Εξαεριστικά έχω στο ψηλότερο σημείο. Άδειασα το δίκτυο σήμερα για άλλο λόγο και ξαναγέμισα πλησίασα πολύ κοντά και δεν ακούω κάτι. Αν επανέλθει θα κάνω ότι είπε ο aithilenio και ναι είναι επίτοιχο όπως για ακόμα μία φορά μάντεψε σωστά.

     

    Για να μην ανοίγω άλλο θέμα ( ο λόγος που άδεισα το δίκτυο) έχω ένα σώμα με 5 φέτες 900άρι τρίστηλο στην μέση του δικτύου το οποίο αργεί υπερβολικά να ζεστάνει σε σχέση με τα υπόλοιπα.

     

    Το ξηλώνω το πλένω μήπως είχε σκουπίδια και βάζω στην θέση του πάνω στους διακόπτες του δισωληνίου  ένα μετρητή και μετράω παροχή 1,6λίτρα/ λεπτό =96 λίτρα/ώρα

     

    Κοιτάω τα χαρτιά μου και ένα τέτοιο σώμα με αυτή την παροχή θα έπρεπε να είναι πυροβόλο αφού ουσιαστικά δουλεύει με ΔΤ=8. Το κουμπόνω πάλι πάνω και πάλι τα ζώα μου αργά. (το σώμα πριν από αυτό και μετά από αυτό (είναι καινούργια πάνελ) ζεσταίνουν στο 1/5 του χρόνου και βάσει υπολογισμού δουλέουν με πολύ μεγαλύτρα ΔΤ (12 και 16 αντίστοιχα).

     

     

    Και τέλος μία παρατήρηση δίτκυο που έχει δουλέψει 10 ώρες όλες όλες όλο καινούργιο εκτός από ένα σώμα το οποίο το είχαμε αδειάσει και το φίλτρο που βάζω στην επιστροφή πριν το κυκλοφορητή είχε την μούργα (και μπόλικη αλοιφή κόλλησης, μάλλον θα αλάξουμε μάρκα))

     

     

    Κάπου κοντα στις οπες προσαγωγής και επιστροφής έχει πρόβλημα το σώμα. Κοίταξε μήπως έχουν μειωθεί οι διατομές από τη βρώμα ή κάτι άλλο.

  8. Γεια σε όλους!

     

    Ενημερωτικά, όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στης ιστοσελίδα της ΕΠΑ (http://www.aerioattikis.gr/) απλά πρέπει να κάνετε εγγραφή ως "συνεργάτης". 

     

    Σε ότι αφορά τις απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. Υπάρχουν και οι ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης με αντίστοιχα sites.

  9. Για σωστότερη μελέτη απαιτούνται οι αρχιτεκτονικές κάτόψεις. Αν δεν υπάρχουν, τότε ο μηχανικός θα αναγκαστεί να αποτυπώσει το κτήριο. Αυτό φυσικά έχει  έξτρα κόστος και απαιτεί έξτρα χρόνο.

     

    Να γνωρίζετε, ότι συνήθως αυτοί που κάνουν πρόχειρες δουλειές, χλευάζουν τους συναδέλφους που κάνουν την δουλειά τους όπως πρέπει.

     

    Η επιλογή είναι πάντα δική σας.

    • Upvote 6
  10. Το έχω αντιμετωπίσει κι εγώ αυτό. Σε ίδια ακριβώς περίπτωση. Έχω την  εντύπωση πως κάπου μέσα στο σώμα εγκλωβίζεται αέρας, λόγω λάσπης που έχει επικαθίσει σε κάποιο σημείο μέσα στο σωμα. Δοκίμασε να βγάλεις το σώμα και να το φυσήξεις με ένα πιεστικό εσωτερικά.

     

    Επίσης δοκίμασε να γεμίσεις το δίκτυο με πιεστικό νερού.

  11. Για να γνωρίζουν όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για εγκατάσταση αερίου σε υφιστάμενο κτίριο η κατάθεση της μελέτης γίνεται εις διπλούν στα γραφεία της ΕΠΑ Θεσ/νικης (Μοναστηρίου 256 και Δ. Γληνού 7) μαζί με ένα "έντυπο κατάθεσης εγγράφων", μια "αίτηση θεώρησης μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης" και μια "ανάθεση" (μορφής υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την οποία αναθέτει ο πελάτης την μελέτη και επίβλεψη στον μηχανικό).

     

    Πολλά έντυπα (πέραν της μελέτης) σας ζητάνε στην Θεσσαλονίκη για τα υφιστάμενα. Στην ΕΠΑ Αττικής ούτε "έντυπο κατάθεσης εγγράφων", ούτε "αίτηση θεώρησης μελέτης", ούτε "ανάθεση". Μόνο το σύμβαση με του καταναλωτή και τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις για οδεύσεις.

  12. Μία άλλη διαφορά, είναι ότι για την θερμανση τα σώματα μεταφέρουν την θερμότητα στον χώρο και με ακτινοβολία (κυρίως) και συναγωγή (λιγότερο). Αυτό σημαίνει ότι θερμαίνονται γρηγορότερα τα δομικά στοιχεία του κελύφους και εκμετελεύεσαι την αποθηκευση θερμότητας (λόγω της θερμοχωρητικότητάς τους) όταν δεν λειτουργεί η θέρμανση (πίο αργή αποθέρμανση των χώρων).

     

    Τα fan coils αποδίδουν τη θερμότητα στο χώρο με συναγωγή, με αποτέλεσμα να θερμάινεται το κέλυφος με πολύ πιο αργό ρυθμό (γρηγορότερη αποθέρμανση χώρων, όταν σταματά η θέρμανση).

     

    Επίσης λάβε υπόψη σου ότι, πέρα από τον θόρυβο θα υπαρχουν θερμά ρεύματα αέρα σε καποια σημεία του χώρου, συν την χειρότερη κατανομή της θερμοκρασίας στον χώρο καθ' ύψος, αφού ο θερμός άερας ανεβάινει προς τα πάνω και τα σημεία προσαγωγής του είναι συνήθως ψηλά.

     

    Από την άλλη μεριά, αν χρησιμοποιησεις σώματα, αυτά θα έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από τα συνηθισμένα σε μία συμβατική εγκ. θέρμανσης, αφού θα έχεις χαμηλότερες θερμοκρασίες προσαγωγής.

     

    Η καλύτερη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, με κριτήρια την άνεση και την οικονομία είναι, συνδυασμός ενδοδαπέδιας θέρμανσης για  fan coils για ψύξη. Βέβαια αυξάνεται αρκετά το αρχικό κόστος εγκατάστασης.

  13. Αν επιλέξεις μοντέλο split συγκεκριμένης εταιρείας, στην εσωτερική μονάδα έχει και δοχείο για ζνχ.

     

    Επίσης αν θέλεις υψηλών θερμοκρασιών η split είναι μονόδρομος νομίζω.

     

    Κατά τα άλλα όπως τα είπε ο συνάδελφος antloukidis.

  14. Ευχαριστώ.

    Μια ερώτηση. Στον "Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar" που απ'ότι είδα είναι ο πιο πρόσφατος δεν βρήκα κάτι για εξωτερική όδευση/αποστάσεις των σωληνώσεων από παράθυρα,μπαλκόνια,άλλες σωληνώσεις κλπ. (ενώ για τον λέβητα αναφέρει αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από διάφορα στοιχεία).

    Μου ξέφυγαν ή υπάρχουν σε κάποιο άλλο κείμενο?

     

    Κοίτα στα παραρτήματα στο τελος.

  15. Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν και τα υδροηλεκτρικά (μικρά και μεγάλα) η βιομάζα και τα φωτοβολταϊκά. Σε όλα αυτά εγώ διακρινω μια εχθρική στάση των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.) και κυρίως για την βιομάζα (τυχαίνει να γνωρίζω από πρώτο χέρι), η οποία έχει μηδαμινή διείσδυση στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής της χωρας. Την στιγμή που σύμφωνα με μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάθε χρόνο παράγονται 7.500.000 τόνοι βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα, η οποία μένει ανεκμετάλλευτη, όσα έργα προσπάθησαν να ξεκινήσουν προσκρούουν στις τοπικές αντιδράσεις (επιτροπές αγώνα κατοίκων ενάντια στα έργα κλπ.).

     

    Sent from my MI PAD using Tapatalk

    • Upvote 2
  16. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε...

     

    Με μια α.θ. θα θέλει και κατανομή δαπανών και θερμιδομετρητες και υδρομετρητες για το ζνχ του boiler...

     

    Μου φαίνεται καλύτερη η λύση να κόψουμε 1.5 τ.μ. και να βγει 49,9 τ.μ. και να γίνει μόνο μελέτη θερμομονωτικης επάρκειας...[emoji12]

     

    Sent from my MI PAD using Tapatalk

×
×