Μετάβαση στο περιεχόμενο

akaliak

Core Members
  • Περιεχόμενα

    1.185
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    4

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από akaliak

  1. Αγαπητοί συνάδελφοι,

     

    θα μπορούσατε να με διαφωτίσετε στα εξής:

     

    1) σε κτίριο που έχει Υπόγειο - ισόγειο - πατάρι Καταστήματα και 1ος-6ος όροφος κατοικίες μπορώ να βγάλω ένα ΠΕΑ για όλα τα καταστήματα που βρίσκονται σε υπόγειο-ισόγειο-πατάρι. Αν ναι ονομάζω πως πρόκειται για τμήμα κτιρίου (κτιριακή μονάδα) ή κτίριο. Μπορείς να βγάλεις ένα ΠΕΑ για όλα τα καταστήματα. Θα το χαρακτηρίσεις κτήριο και όχι τμήμα κτηρίου.

     

    2) σε διαμέρισμα υπάρχει Ψιλός κύριος και Επικαρπωτής. Μου ζήτησαν να εκδώσω ΠΕΑ. Στους ιδιοκτήτες βάζω και τους δύο. Έχει σημασία ποιός φαίνεται πρώτος ? Εγώ βάζω τον ψιλό κύριο, που ουσιαστικά του ανήκει το διαμέρισμα.

     

    3) όταν στην περιοχή έχει εφαρμοστεί Κτηματολόγιο αλλά ο ιδιοκτήτης δεν έχει το ΚΑΕΚ ή δεν το γνωρίζει έχω υποχρέωση να το βάλω ή επιλέγω "δεν έχω σχετική πληροφόρηση".  Φαντάζομαι αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί αυτή η επιλογή.

     

    4) σε χρήση ΠΕΑ για μίσθωση, η ΔΟΥ ασχολείται μόνο με το πρωτόκολο και τον αριθμό Πεα και με κανένα άλλο στοιχείο σωστά ? Μου έτυχε σε περίπτωση πολλαπλών ιδιοκτησιών να ζητάνε το όνομα του ιδιοκτήτη διαμερίσματος ενώ στο ΠΕΑ έγραφε μόνο το διαχειριστή. Από όσο γνωρίζω από την ΥΠΑΠΕΝ, το μοναδικό στοιχείο που πρέπει να απασχολεί τη ΔΟΥ είναι οι αριθμοί του ΠΕΑ και τίποτε άλλο. Ναι αυτό. Εξάλλου το ΠΕΑ χαρακτηρίζει το κτήριο και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του, ο οποίος στα 10 χρόνια της ισχύος του μπορεί να αλλάξει πολλές φορές.

     

    5) μετά την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ σε κτίρια < 50 μ2, ισχύει το αντίστοιχο στην υποχρέωση μελέτης ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια < 50 μ2. Όχι, ΜΕΑ κάνουμε σε κτήρια > 50m2. Υπάρχει όμως η υποχρέωση μελέτης θερμομονωτικής επάρκειας για κτήρια < 50m2.

    • Upvote 2
  2. attachicon.gif024_ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΣΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.jpg

     

    Καλησπέρα συνάδελφοι,

     

    Στο φύλλο ελέγχου λέβητα (φυσικού Αερίου) που επισυνάπτεται μπορεί να υπολογιστεί η παροχή καυσίμου, ώστε να υπολογίσω την pm για την υπερδιαστασιολόγηση?

     

    Όπως φαίνεται στο ΦΕ δεν γράφει την παροχή μπεκ, αλλά μόνο την πίεση μπέκ αερίου (όσον αφορά το μπεκ)

     

    Ευχαριστώ πολύ :)

     

    Όταν δεν αναγράφει παροχή αερίου, μια μπακαλίστικη λύση είναι να βάλεις σε φουλ λειτουργία την θέρμανση και να μετρήσεις την διαφορά ενδείξεων του μετρητή για συγκεκριμένο χρόνο και να κάνεις τι διαίρεση.

  3. Συνάδελφοι καλησπέρα,

     

    Μου ζητήθηκε μελέτη πυρασφάλειας για εκκλησία ή οποία είναι κατασκευασμένη.

     

    Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις επειδή πρώτη φορά μου τυχαίνει; Αντιμετωπίζεται με το ΠΔ 71/88; Σαν χώρος συνάθροισης κοινού;

  4. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εχω ήδη έτσι προχωρήσει, ένα fcu για κάθε χώρο. Δεν βρήκα κατάλογο που να μου δείχνει απόδοση βάσει ταχύτητας ανεμιστήρα όμως. Μια ερώτηση ακόμη. Υπολογίζοντας με της 4μ βάσει των ψυκτικών φορτίων πάντα, με τα θερμαντικά σώματα των λουτρων (3) τι κάνω? Πως θα τα εισάγαγω στους υπολογισμούς αφου δν τα έχω στην ψύξη? Θα κάνω κ δεύτερη μελέτη με τα της θέρμανσης? Αλλα κ πάλι αφού οι διατομές της ψύξης θα εφαρμοσθούν. 

    Στο πρόγραμμα εισάγω τα στοιχεία κάθε κλάδου με το fαn coil του. H επιλογή της αντλίας πως γίνεται εδώ? Με βάσει την συνολική παροχή των fcu? (εδώ κολλάει κ η πιο πάνω απορία μου για τα θερμαντικά...μήπως να τα υπολογίσω σαν fcu?)

    Καλημέρα και ευχαριστώ και πάλι για την πολύτιμη βοήθεια!!

     

    Στο πακέτο της 4M, όταν βρίσκεσαι στην μελέτη fan coils, μπορείς να πας στο file και να επιλέξεις εξαγωγή σε δισωλήνιο. Θα σου ανοίξει την εφαρμογή δισωλήνιο με κλειδωμένες τις διατομές που έχεις υπολογίσει για την ψύξη και μπορείς να δεις τη συμπεριφορά του δικτύου στη θέρμανση.

     

    Επίσης μπορείς να θεωρήσεις αρχικά fan coil στα μπάνια και μετά να τα αντικαταστήσεις με θερμαντικά σώματα (π.χ. πετσετοκρεμάστρες) που θα υπολογίσεις για θερμ. προσ./επιστρ. 45/40 βαθμούς.

    • Upvote 1
  5. Ο διαφορικός θερμοστάτης που έχω εγκαταστήσει, όταν η θερμοκρασία του boiler ανέβει πάνω από (ρυθμ. θερμοκρασία - ρυθμ. ΔΤ), στέλνει το νερό στους συλλέκτες όταν αυτοί κρυώσουν.

     

     

    Δεν το κατάλαβα αυτό καλά. Αν θέλεις μπορείς να το εξηγήσεις λίγο περισσότερο; :confused::smile:

  6. Τα σώματα θα έχουν μειωμένη απόδοση. Εσύ θα πρέπει να δεις αν τελικά με χαμηλη θερμοκρασία και κατα συνέπεια την μειωμένη ισχύ των σωμάτων, καλύπτεις τις θερμικές απώλειες της κατοικίας σου.

     

    Γενικά, για να υπολογίσουμε την θερμική ισχύ ενός σώματος, πρεπει να γνωρίζουμε τον τύπο του σώματος, την θερμοκρασία προσαγωγής, την θερμοκρασία επιστροφής και την θερμοκρασία χώρου. Συνήθως στις μελέτες κλασσικής θέρμανσης, θεωρούμε θερμοκρασία προσαγωγής 80-85 βαθμών (ενίοτε και 90), για να καλύψουμε τις θερμικές απώλειες της δυσμενέστερης κλιματολογικά ημέρας.

     

    Οι 7200kcal/h των σωμάτων. για 91 τμ,  δεν μου δείχνουν μεγάλη υπερδιαστασιολόγηση, ειδικά όταν μιλάμε για μονοσωλήνιο, χωρίς να ξέρω όμως κουφώματα, μονώσεις, εκτεθιμένες τοιχοποιίες κλπ.

  7. Η νομοθεσία αναφέρει τουλάχιστον 30 ΠΕΑ και το 20% αυτών, δηλαδή 6 να είναι τριτογενους τομέα με ισχύ θέρμανσης ή/και ψύξης τουλάχιστον 15ΚW.

     

    Εκτός αν εχει αλλάξει κατι και δεν το γνωρίζω...

     

    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk

  8. Συνάδελφοι, σε ΕΕΜΚ για εξωτερικές επισκευές επιχρισμάτων και χρωματισμούς τί γίνεται με το ΙΚΑ των εργαζομένων; Πρέπει να συνταχθεί πίνακας 1 και να βγει ΑΜΟΕ για το έργο;

  9. Καλημέρα συνάδελφοι,

     

    Έχω κατοικία, στην οποία θα εγκατασταθεί θέρμανση και ψύξη με Α.Θ. και FCU και παράλληλα η αντλία θα παράγει και το ζνχ, έτσι ώστε να αποφύγουμε την εγκατάσταση ηλαικών συλλεκτών βάσει ΚΕΝΑΚ.

     

    Οπότε, χρησιμοποιώντας το λογισμικό της 4Μ, και αφού υπολογίσω τα ψυκτικά φορτία και τις θερμικές απώλειες, προχωράω σε υπολογισμό του δικτύου των FCU βάσει των ψυκτικών φορτίων. Μετά κάνω εξαγωγή σε δισωλήνιο, όπου το πρόγραμμα κλειδώνει τις διατομές που έχουν υπλογιστει στην ψύξη και επιλέγω θερμαντικά σώματα ν. 70 (FCU),  περνάω τα θερμικά φορτία και βλέπω την συμπεριφορά του δικτύου στη θέρμανση.

     

    Θερμοκρασία προσαγωγής των fan coils βάζω 45 βαθμούς και οι υπολογισμοί μου γίνονται στην χάμηλη σκάλα ανεμιστήρα ή στη μεσαία.

     

    Σωστά; 

     

    Στο μπάνιο βάζω κι εκεί fan coil;

  10. Εγώ στο θέμα του θερμαντήρα διπλής ενέργειας θεωρώ απώλειες 7% μόνο (εξ. χώρος). Θεωρώ και απώλειες εναλλάκτη 5%, μόνο στους τριπλής ενέργειας όταν έχει εναλλάκτη με το νερό της κ. θέρμανσης. Θεωρώ ότι οι απώλειες του εναλλάκτη του κλειστού κυκλώματος των ηλιακών συλλεκτών εισέρχονται στον συντελεστή αξιοποιήσης ηλιακης ακτινοβολίας.

  11. Αυτή η συσκευή είναι θερμιδομετρητής και καταγράφει την ενέργεια που αποδίδει το κάθε σώμα. Συνήθως προσφερόταν πακέτο με θερμοστατικούς διακόπτες/κεφαλές στα σώματα, σαν σύστημα αυτονόμησης των παλιών κλασσικών δισωλήνιων. Και επίσης τις περισσότερες φορές είχαμε και προσθήκη αντιστάθμισης στο λεβητοστάσιο.

     

    Αν συντρέχουν όλα τα παραπάνω, τότε διαιρούμε δια 0.97 τον β.α. των τερματικών μονάδων και έχουμε κατηγορία αυτοματισμών Β.

  12. Μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο δεν παίζει ρόλο για την επιθεώρηση. Κάθε ιδιοκτησία έχει το δικό της δίκτυο διανομής και κρίνοντας από τις διατομές, από αυτό περνάει η μίση θερμική ισχύς του λέβητα.