  1. Από εγχειρήδιο καυστήρα με ικανότητα καύσης μέχρι 10kg/h, η απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς είναι 180W. Το μοντέλο των 5kg/h (max), έχει απορροφούμενη ισχύ 170W.

     

    Η απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς του καυστήρα δεν εξαρτάται από τον αριθμό διαμερισμάτων σε λειτουργία. Αν σε ενδιαφέρει η λεπτομέρεια, η ακριβής τιμή της απορροφούμενης ισχύος εξαρτάται από την παροχή αέρα καύσης. Οι παραπάνω τιμές είναι (λογικά) οι μέγιστες που μπορούν να εμφανιστούν.

  2. Θα μπορούσε να γίνει και έτσι, αλλά προφανώς είναι πιο πολύπλοκο. Αν λειτουργεί μόνο μια ζώνη με μικρή ισχύ και παροχή, ο λέβητας θα ανεβάζει θερμοκρασία και θα πρέπει να γυρνάει στο buffer.

     

    Δεν έχω ασχοληθεί με ξυλολέβητες, κάνω απλά κάποιες σκέψεις. Το εγχειρήδιο τι συνδεσμολογία προτείνει?

     

    (μην κάνεις παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος)

  3. Υπαρχει και καποιο "βερνικι" εμποτισμου για τσιμεντοκονιες, αλλα δεν ξερω αν ειναι καταλληλο για πισινες...

     

    Τα "βερνίκια" αδιαβροχοποίησης, αν λέμε το ίδιο πράγμα, θέλουν συχνή επανάληψη (κάθε 2-3 χρόνια).

  4. Για μένα το ερώτημα μήπως και οι δύο σερπαντίνες χρειάζονται μεγαλύτερη ισχύ για να αποδώσουν γρηγορότερα;

    ....

    Η ισχύς και των δύο ενναλακτών με θερμοκρασία προσαγωγής 55 είναι 24KW για το 300 το μπόιλερ

    http://www.assosboilers.com/images/stories/pdf/vertical_boilers_technical_specifications_gr.pdf

     

    Τα είπαμε τηλεφωνικά, αλλά τα γράφω και εδώ για να έχει μια συνέχεια η συζήτηση.

     

    Αν και δεν γίνεται πλήρως ξεκάθαρο από το εγχειρήδιο, έχω την εντύπωση ότι η ισχύς των εναλλακτών δίνεται για θερμοκρασία εισόδου σε αυτούς 55C και θερμοκρασία boiler (45+10)/2 = 27.5C (κάτω εναλλάκτης 12,3kW πάνω εναλλάκτης 11,8kW)

     

    Η ΑΘ όμως θα κλειθεί να ζεστάνει το νερό σε υψηλότερες θερμοκρασίες πχ 45-50C. Όταν το boiler πιάσει τέτοιες θερμοκρασίες, η ισχύς των εναλλακτών είναι αρκετά μειωμένη. Εκεί είναι που κερδίζουμε σε χρόνο.

     

    Επειδή νομίζω ότι δεν αναφέρθηκε, να συμπληρώσω ότι η μεγαλύτερη επιφάνεια των σερπαντινών συντελεί στη λειτουργία με (λίγο-πολύ) καλύτερο COP αφού μειώνει τις θερμοκρασίες προσαγωγής - επιστροφής σε αυτές.

  5. Ωχ... diramos, θα φτάσουμε και στην πρώτη θέση από ότι φαίνεται:)

     

    GALPAP, μπορείς να μπεις στο προφίλ του καθενός και να δεις το ιστορικό του, όλα τα μηνύματα δηλαδή που έχει γράψει. Αν βρεις στοιχείο που μπορεί να υποδεικνύει μεροληψία πες μας να το ξέρουμε.

     

    Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν μπορείς να κρίνεις ο ίδιος, καλά κάνεις και δεν εμπιστεύεσαι τα φόρουμ. Το φόρουμ στην τελική απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορούν να κρίνουν (λόγω επαφής με το αντικείμενο). Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας σε κάποιον ανεξάρτητο μηχανικό (όχι στον έμπορο "λεβήτων ιόντων") και να ρωτήσεις την άποψή του. Αλλά μην ρωτάς τον ίδιο τον λύκο...

     

    edit: Γράφαμε μαζί με τον Charlie.

  6. xpro, τι μας πειράζει να θερμάνουμε όλο το boiler ομοιόμορφα, πράγμα που συμβαίνει αν έχουμε συνδέσει μόνο την κάτω σερπαντίνα?

     

    Γρηγόρη γιατί έκανες μια τρύπα στο νερό? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν συνδέσεις την κάτω σερπαντίνα και έχεις το αισθητήριο πάνω.

  7. Το ρώτησα διότι όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ τα πράγματα είναι ίσως χειρότερα με δύο σερπαντίνες. Το boiler δεν θα θερμανθεί ομοιόμορφα, όπως θα γινόταν αν είχαμε μόνο μια σερπαντίνα κάτω, αλλά θα έχουμε διαστρωμάτωση. Συνεπως δεν θα έχουμε την ίδια αποθηκευμένη ενέργεια.

     

    Το "ίσως" που έγραψα παραπάνω έχει να κάνει με το συνδιασμό ισχύος ΑΘ, χωρητικότητας boiler και χαρακτηριστικά μέγιστης ζήτησης.

  8. Ακριβώς.

     

    Γενικά φίλε kiossesd, υπάρχουν δύο λύσεις.

     

    α) Δοκιμάζεις ανεμιστήρες μέχρι να σου κάτσει ο κατάλληλος, όπως έγραψε ο Στέλιος.

     

    β) Πας σε έναν μηχανικό και του λες το πρόβλημά σου. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει να δει και ο ίδιος από κοντά τι παίζει. Θα σου δώσει λύση. Δεν είναι κακό να αποκτά σιγά σιγά επαφή ο κόσμος με τους μηχανικούς. Οι μηχανικοί δεν είναι "έξοδο", απεναντίας σε γλιτώνουν από έξοδα (εγκατάστασης και λειτουργίας).

×
×