  1. Κάποια λίγα:

     

    α) Σωστά ακούγονται

     

    β) Ο 3.4α έχει τιμές για αργολιθοδομή

     

    γ) Μάλον είναι καλύτερα να υπολογίσεις τον συντελεστή.

     

    δ) Αν πάρεις τιμή από τον πίνακα, θα έλεγα πάρε το 3.70

  2. Το 1/2U δεν ισχύει επίσημα.

     

    Με το υπόγειο δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα με την ισχύουσα αντιμετώπιση, αν δεν εφάπτεται με έλλη θερμική ζώνη.

     

    Όσο αφορά το κλιμακοστάσιο, μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο από το 1/2U?. Εκτός ίσως, αν δεν έχεις άλλες θερμικές ζώνες στους ορόφους που είναι οι τράπεζα, και αγνοήσεις τους άλλους ορόφους (να περιγράψεις δηλαδή τον μθχ του κλιμακοστασίου μόνο στους ορόφους της τράπεζας).

     

    Άσχετο: Άλλαξα τον τίτλο του θέματος σε πιο αντιπροσωπευτικό.

  3. Παρεπιπτόντως, αυτοί οι διακόπτες έχουν μαγνητικό στοιχείο για τον ουδέτερο (τουλάχιστον της geyer, ένα παλιότερο μοντέλο).

     

    Πολλοί μικροαυτόματοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειρισμό και απομόνωση. Στον κατάλογο της Schneider πχ, γράφουν για τις ik60N, μεταξύ των άλλων, ότι είναι κατάλληλες για "απόζευξη, άνοιγμα και κλείσιμο".

  4. Εσείς, τι λύση προτείνετε, σύμφωνα με την αρχική προυπόθεση που έθεσα?

     

    Τίποτα... Μπραφ.

     

    Για να γίνει σωστά η κατανομή δαπανών, απαιτείται πρώτα από όλα μελέτη θερμικών απωλλειών.

     

    Από κει και πέρα, αν τα εγκατεστημένα σώματα δεν ταιριάζουν με αυτά της μελέτης (πράγμα που θα ήταν τυχαίο αν κάνεις μελέτη για υπάρχουσα εγκατάσταση) απαιτείται ένα από τα ακόλουθα:

     

    α) Θερμιδομέτρηση

    β) Διόρθωση της μελέτης κατανομής δαπανών αν μιλάμε για ωρομέτρηση

     

    Για να τραβήξω λίγο ακόμα, κυρίως αν πρόκειται για μονοσωλήνιο (σώματα σε σειρά), είναι δύσκολο να ελεγχθεί η σωστή εκλογή σωμάτων :roll:

  5. Αν σκιαστεί η κάτω σειρά κυψελών ενός πάνελ , τότε όλο το πάνελ βγαίνει εκτός (δεν παράγει).

     

    Αν σκιαστεί μία στήλη κυψελών του ίδιου πάνελ, τότε βγαίνει εκτός το 1/3 του πάνελ (με βάση την επικρατούσα συνδεσμολογία).

     

    Οπότε, ανάλογα την τοποθέτηση, αλλάζει η συμπεριφορά στις σκιάσεις της εγκατάστασης.

     

    Τα παραπάνω ισχύουν εξετάζοντας μεμονωμένα ένα πάνελ.

  6. Το θέμα αυτό προέκυψε από τις απαντήσεις που δόθηκα σε δύο άλλα θέματα, στην ίδια ερώτηση.

     

    georgeele, μην αναρτάς το ίδιο μήνυμα σε διαφορετικά σημεία. Δες και τους κανόνες συμμετοχής.

     

    Επίσης, για καινούργιο ερώτημα ανοίγουμε νέο θέμα, δεν το αναρτούμε σε υπάρχον.

  7. Αγαπητέ tseronis, υπάρχει απαγόρευση στη σελίδα 32:

    Στην ίδια εγκατάσταση µπορούν να εφαρµόζονται τα δύο συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων TNC και TN-S (σύστηµα TN-C-S), αλλά πάντοτε το σύστηµα TN-C πρέπει να βρίσκεται προς την πλευρά της πηγής και το σύστηµα TN-S προς την πλευρά του φορτίου.

     

    Δηλαδή δεν μπορούμε από TN-S να το γυρίσουμε σε TN-C

     

    Ποιος ακριβώς είναι ο λόγος, "ντεν ξέρει", ειδικά αν ληφθούν μέτρα για την αναγνώριση του αγωγού PΕΝ

  8. Το μπαζωμένο θα έλεγα να το πάρεις με ύψος όσο το μπάζωμα. Έχει επιφάνειες σε επαφή με εξωτερικό περιβάλλον, με άλλους μθχ (που θεωρούνται αδιαβατικές), με θερμικές ζώνες και με το έδαφος.

     

    Αλλά το τελευταίο πως το προσωμοιώνεις, αν δεν υπάρχει μια επιφάνεια (κάποιου U) που να το χωρίζει με το έδαφος?

     

    Δεν έχω μελετήσει την ΤΟΤΕΕ σε αυτό το σημείο και δεν ξέρω αν προβλέπει κάτι.

  9. Αν κάνουμε τοπική γείωση χωρίς να συνδεθεί με την υπάρχουσα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα σαν να πρόκειται για άμεση γείωση (να πέφτουν τα μέσα προστασίας στον προβλεπόμενο χρόνο).

     

    Με τον ΚΕΗΕ απαγορευτότανε το μπλέξιμο ουδετερογείωσης με άμεση γείωση, για το λόγο που αναφέρω παραπάνω (σφάλματα γης). Δεν έχω προσέξει αν το απαγορεύει ο 384, καθώς δεν με έχει απασχολήσει (όχι ο 384, η άμεση γείωση :D)

  10. To πρότεινε και ο satyros να πάρει γείωση από αλλού. Αν γίνεται ξεμπερδεύει.

     

    Το να κάνει μια τοπική γείωση δεν είναι ότι καλύτερο... Δημιουργεί σφάλματα γης. Επιπλέον (και κυρίως), είναι αρκετά επίφοβο ως προς την αντίσταση γείωσης.

×
×