  1. Χμμμμ...

     

    Αλέξη, μήπως αυτό ισοδυναμεί με την την πρόταση του engineer thess στο #2

     

    Edit: Εngineer_thess, γράφαμε συγχρόνως

     

    Αν κάνει αυτό που λες τότε δεν χρειάζεται ο Μ/Σ να είναι τριφασικός. Αρκεί να έχει ένα τύλιγμα στο πρωτεύων και ένα στο δευτερεύων, τάση πρωτεύοντος 400 V, τάση δευτερεύοντος 230 V.
    Ναι, αυτό εννοούσα:
    Οπότε είναι το ίδιο μπελάς με τη χρήση ενός μονοφασικού Μ/Σ.

  2. Αν χρησιμοποιήσει 3φασικό Μ/Σ δεν αρκεί να πάρει μόνο τον ουδέτερο, θα πρέπει να πάρει και μια φάση. Οπότε είναι το ίδιο μπελάς με τη χρήση ενός μονοφασικού Μ/Σ.

     

    Επιπλεόν, αν χρησιμοποιήσει Μ/Σ πρέπει να προσέξει τα μέσα προστασίας από ηλεκτροπληξία.

     

    Το βοηθητικό κύκλωμα είναι πολύπλοκο? Μήπως είναι προτιμότερο να το μετατρέψεις σε 400V?

  3. Αγαπητέ Bz2, πας σε πολύ βαθειά νερά, χωρίς να το ξέρεις. Θα σε βοηθούσε πάρα πολύ να αποκτήσεις μερικές γνώσεις.

     

    Σου προτείνω ανεπιφύλακτα, να εξασκηθείς στα μηχανουργικά. Βρες μια δουλειά σε μηχανουργείο. Θα αποκτήσεις μια εικόνα του τι μπορεί να κατασκευαστεί (γρανάζια, ελατήρια κλπ που ζητούσες) και πως μπορείς να αποφύγεις τις πολλές χυτεύσεις. Θα καταλάβεις το ρόλο που παίζουν οι ανοχές και πολλά άλλα πράγματα.

     

    Επίσης στο μηχανουργείο μπορεί να πάρεις ερεθίσματα να διοχετεύσεις σε άλλες, πιο απλές και εύκολα υλοποιήσιμες κατασκευές, την εφευρετικότητά σου.

     

    Ακόμα και να μην προχωρήσεις την ιδέα σου, το μηχανουργείο θα είναι εποικοδομητική εμπειρία.

  4. Θα έχεις θέμα στον διάδρομο του ορόφου. Θα ζεσταίνεται υπερβολικά. Μιλώ βέβαια χωρίς να ξέρω τις διαστάσεις του, τις απώλλειες κλπ κλπ, αλλά είναι το πιο πιθανό.

     

    Σίγουρα είναι μια κατάσταση που πρέπει να αποφύγεις.

     

    Άλλες λύσεις δεν υπάρχουν? Για λόγους αισθητικής αναγκάζεσαι να βάλεις το σώμα κατω από τη σκάλα?

  5. Υ.Γ.2 Μίλτο μπορείς σε παρακαλώ να διευκρινίσεις το λόγο της επιλογής σου?

     

    Για το δίστηλο λες?

     

    Μεγαλύτερη επιφάνεια (όψη) για την ίδια απόδοση, άρα μεγαλύτερο ποσοστό ακτινοβολίας που θερμαίνει άμεσα το ισόγειο.

     

    Επίσης, μεγαλύτερο μήκος, άρα λιγότερο συμπαγές ανοδικό ρεύμα θερμού αέρα, ο οποίος αναμιγνύεται πιο εύκολα με τον κρύο αέρα του ισογείου και κρυώνει γρηγορότερα, άρα χάνει την ανοδική τάση. Ας πούμε μικρότερο... βεληνηκές.

    • Upvote 1
  6. Θα έχεις μειωμένη θερμοκρασία στο χώρο σε σχέση με αυτή που θα είχες αν το σώμα δεν βρίσκοταν κάτω από τη σκάλα. Αντίστοιχα, θα έχεις αυξημένη θερμοκρασία στον πάνω όροφο.

     

    Αν κάθε χώρος έχει δικό του θερμοστάτη και ανάλογα με τη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση των υπόλοιπων σωμάτων μπορεί να μην υπάρξει καμία αλλαγή στη θερμοκρασία. Αλλά σίγουρα η απόδοση δεν θα είναι η μέγιστη.

     

    Πολύ πιθανό να έχεις υπερθέρμανση του πάνω ορόφου. Η σκάλα βγάζει σε διάδρομο? Έχεις σώμα από πάνω της?

     

    Αν δεν μπαίνει πουθενά αλλού σώμα, τουλάχιστον μπορείς να το κάνεις δίστηλο (900/22/1200)?

  7. Θα είναι πολύ ωφέλιμο να δημιουργθούν αυτόνομα thread με πολύ συγκεκριμένο θέμα, ώστε να αναζητείται εύκολα η πληροφορία για τα διάφορα ζητήματα που αφορούν την ΜΕΑ.

     

    Το παρόν thread έχει πολύ γενικό τίτλο, και δεν έχει νόημα να επεκταθεί. Για το λόγο αυτό κλειδώνεται.

     

    Έχουν αποσπαστεί μηνύματα και έχουν μεταφερθεί σε νέο thread.

  8. Μήπως θα πρεπει να δημιουργηθει ένα sticky θέμα αποκλειστικά για tracker ;

     

    Πολύ ευχαρίστως. Ξεκινήστε ένα άλλο θέμα, (δεν βλέπω ιδιαίτερο νόημα να ξεζουμίσουμε και άλλο το θέμα περί DTS) και αν προκύψει, το κάνουμε sticky.

  9. Επίσης, μπορούν να οριστούν δύο συστήματα για την ίδια θερμική ζώνη. Αλλά πρέπει να ορίσεις ποσοστό κάλυψης των απαιτήσεων της ζώνης από κάθε σύστημα. Αν θεωρήσεις δυο θερμικές ζώνες δεν έχεις αυτό το πρόβλημα, καθώς κάθε σύστημα θα καλύπτει κατά 100% την δική του ζώνη.

  10. Όσο αφορά τον συντελεστή δόμησης, λογικά εννοεί και τον ΣΔ του υφισταμένου (αφού λέει συνολικός ΣΔ). Αλλά μην δίνεις ιδιαίτερη βάση, δεν έχω καλή σχέση με τα αρχιτεκτονικά ;)

     

    Η αποχέτευση δεν χρειάζεται στην ΜΕΑ. Θα μπορούσε να χρειάζεται αν προβλεπότανε κάποιο σύστημα ανάκτησης θερμότητας στο κτίριο.

  11. Μετά το λ=1 (αν δεχθούμε τέλεια καύση για λ=1 που δεν μπορεί να συμβεί σε λέβητα πετρελαίου) ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας των παραγόμενων καυσαερίων. Μειώνεται η αδιαβατική θερμοκρασία της καύσης.

     

    Τα καυσαέρια λοιπόν, ξεκινάνε τη διαδρομή τους στο λέβητα με μειωμένη θερμοκρασία. Στην πορεία της διαδρομής συνεχώς κρυώνουν. Στο τέλος της είναι πιο θερμά από ότι για μικρότερο λ, επειδή δεν "άφησαν" στον λέβητα το ίδιο μεγάλο ποσό θερμότητας (ο βαθμός απόδοσης είναι μειωμένος).

  12. Ναι, αλλά ένας αναλυτής (ο αισθητήρας του οποίου μπαίνει στην οπή της εξόδου του λέβητα) καταγράφει υψηλότερες θερμοκρασίες όταν ο λ είναι π.χ. 3, σε σχέση με όταν ο λόγος λ ισούται με π.χ. 2.

     

    Αυτό δεν έγραψα και εγώ?

     

    Γιατί ν' αυξάνεται η θερμοκρασία στην έξοδο του λέβητα και όχι μόλις έχουν παραχθει; Δεν μου φαίνεται λογικό...
    Αν αυξανόταν η θερμοκρασία των καυσαερίων μόλις αυτά παράγονται, κάτι δεν θα πήγαινε καλά με την αρχή διατήρησης ενέργειας. Θα σήμαινε ότι κατά την καύση παράχθηκε μεγαλύτερο ποσό θερμότητας.

     

    Μόνος σου είπες για το ρόλο που παίζει η θερμοκρασία των καυσαερίων στη μετάδοση θερμότητας. Λόγω μικρού ΔΘ έχεις μικρότερη μετάδοση θερμότητας. Βέβαια έχεις καλύτερο συντρελεστή συναγωγής, λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας ροής, αλλά η πτώση του ΔΘ παίζει μεγαλύτερο ρόλο.

     

    (Περιττό να πω ότι έχουμε αγνοήσει πλήρως την ακτινοβολία μέχρι στιγμής)

×
×