  1. απαιτείται η υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών

    εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής

    απόδοσής του

     

    Η μελέτη των ηλεκτρολογικών δεν επηρεάζει την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης. Η ΜΕΑ δεν απαιτεί κάποιο δεδομένο το οποίο θα προκύψει από τη μελέτη ηλεκτρολογικών.

  2. Όταν έχεις μεγάλο ποσοστό οξυγόνου στα καυσαέρια (μικρό CO2) έχεις μεγάλη περίσσεια αέρα. Στην εστία, οδηγείται περισσότερο Ο2 και Ν2. Ο παραπανίσιος αέρας δεν αλλάζει τη μάζα του παραγόμενου CO2 και H2O***, απλά προστίθεται στα καυσαέρια. Άρα τα καυσαέρια, είναι περισσότερα και συνεπώς η θερμοκρασία τους είναι μικρότερη. Κατά συνέπεια, μειώνεται ο ρυθμός μετάδοσης θερμότητας.

     

    Έχω διαβάσει ότι στην περίπτωση της φτωχής καύσης έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων
    Αυξάνεται η θερμοκρασία τους στην έξοδο του λέβητα, όχι μόλις έχουν παραχθεί.

     

    ***Συνήθως συμβαίνει μια πολύ μικρή αύξηση της μάζας του CO2 λόγω παραγωγής λιγότερου CO. Αν μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις, δεν επηρεάζεται ο βαθμός απόδοσης.

    • Upvote 1
  3. Νομίζω πως αυτό που προέχει είναι η αλληλοβοήθεια και να κάνουμε τη δουλειά μας. Ζητήθηκε να προταθούν κάποια εργαλεία, δεν θεωρώ κακό να το κάνουμε, αρκεί να μην βγαίνει από τα μηνύματα πρόθεση διαφήμισης.

     

    Θα θεωρούσα διαφήμιση, κακώς εννοούμενη, αν κάποιος πρότεινε κάποιο εργαλείο χωρίς αυτό να έχει ζητηθεί και αν το μήνυμά του είχε ανάλογο ύφος. Εκτός από διαφήμιση, αυτό είναι και άκομψο.

  4. Εκτός από τον εναλλάκτη, θα χρειαστείς και κυκλοφορητή μεταξύ αυτού και του boiler.

     

    Το boiler λογικά έχει μία σερπαντίνα χαμηλά, ή κάποιον μανδύα κλπ. Δεν θα έχεις την καλύτερη συνεργασία με τον εναλλάκτη. Όποτε χρειάζεται θέρμανση του boiler από τον λέβητα, θα ζεσταίνεται όλο το περιεχόμενο του boiler. Κατά συνέπεια, τα ηλιακά θα βλέπουν έναν ζεστό στόχο, οπότε θα έχουν μειωμένη απόδοση.

     

    Τι χωρητικότητα έχει το boiler?

     

    Πιθανότατα είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί το boiler με ένα τριπλής ενέργειας.

  5. Η πόρτα από κάθε όροφο προς το πυροπροστατευόμενο κλιμακοστάσιο είναι έξοδος κινδύνου και η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης μετράει από το πιο απομακρυσμένο σημείο του ορόφου μέχρι αυτή. Δεν υπάρχει διαφορά αν οι κατοικίες είναι ανεξάρτητες ή όχι.

     

    Προυπόθεση, είναι το κλιμακοστάσιο, στη στάθμη του ισογείου, να οδηγεί απευθείας ή μέσω πυροπροστατευόμενου διαδρόμου στο ύπαιθρο.

  6. Δεν άλλαξε κάτι με τον ΚΕΝΑΚ, όσο αφορά τη διαμόρφωση του λεβητοστασίου.

     

    Για το λεβητοστάσιο, δες τον κτηριοδομικό, άρθρο 27 (εγκαταστάσεις θέρμανσης) και για τη δεξαμενή συγκεκριμένα, δες την 2.4.3. του παραπάνω άρθρου.

  7. Ο ΚΕΝΑΚ έχει πλέον δική του κατηγορία και μπορούν να δημιουργηθούν μικρά, αυτοτελή theads, τα οποία θα μπορούν να αναζητηθούν εύκολα.

     

    Τα δυο μεγάλα treads της κατηγορίας έχουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και η πληροφορία που υπάρχει χάνεται. Για τον λόγο αυτό κλειδώνονται.

  8. Ο ΚΕΝΑΚ έχει πλέον δική του κατηγορία και μπορούν να δημιουργηθούν μικρά, αυτοτελή theads, τα οποία θα μπορούν να αναζητηθούν εύκολα.

     

    Τα δυο μεγάλα treads της κατηγορίας έχουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και η πληροφορία που υπάρχει χάνεται. Για τον λόγο αυτό κλειδώνονται.

  9. Δεν ξέρω το σχέδιο αυτού του πίνακα, αλλά στο Α1 λογικά πάνε οι επαφές των ρελέ των διαμερισμάτων, συνδεδεμένες παράλληλα, αφού πρώτα περάσουν από τον υδροστάτη του καυστήρα (ίσως και τον ασφαλείας).

     

    Τώρα το πρόσεξα καλύτερα. Το ρελέ αυτό δεν είναι στοιχείο του πίνακα αυτονομίας, σωστά? Τοποθετήθηκε από τον εγκαταστάτη. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κάνει, μπορώ να υποθέσω διάφορα.

  10. Δεν υπάρχει ρελέ για τον καυστήρα?

     

    Όταν συμβεί κάποια ανωμαλία κατά τη λειτουργία του καυστήρα, αυτός κάνει μια προσπάθεια αποκατάστασης και αν αυτή αποτύχει "μπλοκάρει". Ανάβει το φως σε ένα κόκκινο κουμπάκι που έχει ο καυστήρας και για να εκκινήσει πρέπει να πατηθεί αυτό το κουμπί.

     

    Σημείωση: το κουμπί του μπλόκο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πολλές φορές συνεχόμενα αν δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει.

    • Upvote 1
  11. Γεια σου και καλώς ήρθες στο φόρουμ.

     

    Μην ανοίγεις δύο διαφορετικά thread για το ίδιο θέμα. Αν θες να τροποποιήσεις ένα μήνυμά σου, πάτα στο κουμπάκι "επεξεργασία", που βρίσκεται πάνω στο μήνυμα.

     

    Επίσης, ενημέρωσε το προφίλ σου με την ειδικότητά σου.

     

    Τα παραπάνω, όπως άλλους κανόνες που καθορίζουν κάποια πλάισια που ακολουθούμε, θα τα βρεις στους κανόνες συμμετοχής.

     

    Στο ερώτημά σου, το ρελέ του αστέρα το επιλέγεις για In/3 και τα ρελέ τριγώνου και δικτύου (ή κύριο) για In/SQRT3, όπου In η ονομαστική ένταση του κινητήρα.

  12. Αφού τα ρελέ έχουν χειροκίνητη ενεργοποίηση, λογικά είναι "λυχνίας" (και όχι πλακέτας).

     

    Στην κλέμα για τον καυστήρα πάει φάση όταν ενεργοποιείς τα ρελέ? Οι υδροστάτες είναι ρυθμισμένοι σε ψηλή θερμοκρασία? Ο υδροστάτης ασφαλείας είναι κλειστός? Μήπως έχει μπλόκο ο καυστήρας?

  13. Δώσε βάση και σε αυτό που σου έγραψα παραπάνω.

     

    Αλλά αν θες, μπορείς να χρησιμοποιείς δύο πηγές συγχρόνως, όταν αυτό είναι σκόπιμο (πχ χλιαρό νερό στον ηλιακό). Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί με δυο δίοδες.

     

    Γιατί να μην εκμεταλεύεσαι τον ηλιακό όταν θα έχει νερό 32C?

    Η απάντηση (που δεν ισχύει πάντα βέβαια) είναι ότι θα τον κρυώσω και στην επόμενη χρήση πάλι θα χρειάζομαι βοηθητική πηγή, διότι δεν θα έχει προλάβει να ζεσταθεί.

     

    Ανάλογα τις συνθήκες της περιοχής σου και την χρήση σε ζνχ, μπορεί να είναι σκόπιμο να τα δουλεύεις παράλληλα όταν γίνεται χλιαρός ο ηλιακός.

    • Upvote 1
  14. Στα γρήγορα:

     

    Όταν μια ένταση διαρροής ή από κεραυνικό πλήγμα μεταφέρεται από το ηλεκτρόδιο γείωσης προς τη γη, η ένταση που διαρρέει τη γη γύρω από το ηλεκτρόδιο είναι σχετικά πυκνή (Α/m2). Το ρεύμα συναντά αντίσταση στη διαδρομή του, οπότε έχουμε πτώση τάσης.

     

    Αποτέλεσμα αυτού, είναι το δυναμικό της γης (της επιφάνειας αλλά και σε βάθος) να αλλάζει από σημείο σε σημείο. Συγκεκριμένα, όσο απομακρυνόμαστε από το ηλεκτρόδιο το δυναμικό μειώνεται, μέχρι να πάρει την τιμή μηδέν στην άπειρη γη (μακρυά από το ηλεκτρόδιο), όπου η πυκνότητα έντασης έχει γίνει πρακτικά μηδέν. Το δυναμικό της γης μεταβαλλεται πιο έντονα κοντά στο ηλεκτρόδιο, επειδή εκεί η πυκνότητα έντασης είναι μεγάλη.

     

    Με μια αναζήτηση βρήκα πρόχειρα την παρακάτω σελίδα:

     

    http://yourelectrichome.blogspot.com/2011/04/step-and-touch-voltage.html

    • Upvote 1
  15. διαπιστώθηκε οτι το καλώδιο του ουδετέρου της γραμμής της κουζίνας είχε συνδεθεί στην μπαρα της γείωσης. Η δε γείωση του σπιτιου ήταν συνδεδεμένη στην μπάρα του ουδετέρου οπου συνδέονταν και οι λοιποί ουδετεροι πλην αυτού της κουζίνας.

     

    Ο ουδέτερος της παροχής συνδέεται στη μπάρα ουδετέρου?

  16. Η παράλληλη σύνδεση των συσσωρευτών σημαίνει ότι έχουν ίδια πολική τάση. Αν διαφέρει η εσωτερική τους αντίσταση, θα έχουν καθε στιγμή διαφορετική ΗΕΔ.

     

    Οπότε, έστω ότι οι μπαταρίες εκφορτίζονται με σταθερή ένταση και στο τέλος της διαδικασίας, έχουν πολική τάση 12.4V. Αν οι εσωτερικές αντιστάσεις επιφέρουν πτώσεις τάσεις 0.1V και 0.3V, οι ΗΕΔ των μπαταριών θα είναι 12.5 και 12.7V.

     

    Δηλαδή, οι μπαταρίες θα έχουν διαφορετικό βαθμό εκφόρτισης, που σημαίνει ότι δεν τις εκμεταλλευόμαστε πλήρως. Βέβαια αυτό δεν καθιστά τη λύση μη εφαρμόσιμη.

     

    Επιπλεόν, όταν σταματήσει η εκφόρτιση, εξαιτίας των διαφορετικών τους ΗΕΔ, θα δημιουργηθεί ένταση μεταξύ τους (οι φορτισμένες θα φορτίζουν τις αφόρτιστες). Δηλαδή, θα έχουμε επιπλέον το 1/2 ενός μικρού κύκλου φόρτισης - εκφόρτισης.

  17. Για την Ελλάδα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της ΤΟΤΕΕ 2451/86 ως προς τον τρόπο κατασκυεής, την ποιότητα των υλικών και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης.

     

    Συνήθως όμως αγνοείται και τα περισσότερα πυροσβεστικά είναι πολύ πιο απλά από ότι περιγράφεται στην ΤΟΤΕΕ.

     

    Επίσης, μπορείς να δεις το ΕΝ 12845, το οποίο είναι "της μόδας". Έχει πολλά κοινά στοιχεία με την ΤΟΤΕΕ.

     

    Ενδεικτικά, μερικά βασικά σημεία της ΤΟΤΕΕ, τα οποία υλοποιούνται απλά και θεωρώ απαραίτητο να ικανοποιούνται, είναι τα εξής:

     

    1)Όχι θερμικά στους κινητήρες. (Μπορούν να τοποθετηθούν θερμικά ή θερμίστορ μόνο για σήμανση).

     

    2)Αυτόματη εκκίνηση των αντλιών και χειροκίνητη στάση, πλην της jockey (παίρνουν από τον πρεσοστάτη αλλά κόβουν με το χέρι). Προσοχή, απαιτείται by pass, ώστε να μη βράσουν τα νερά στην αντλία όταν κλείσουν οι φωλιές.

     

    Στην ΤΟΤΕΕ θα βρεις αναλυτικά, πολύ περισσότερες προδιαγραφές.

    • Upvote 1
  18. Πρώτα από όλα, επιβεβαίωσε τις μετρήσεις σου με πολύμετρο. Το δοκιμαστικό μπορεί να ανάψει από επαγωγική τάση.

     

    Αν ο ουδέτερος ακουμπούσε σε κάποια φάση πηγαίνοντας προς την κουζίνα, θα γινόταν βραχυκύκλωμα. Είσαι σίγουρος ότι ο "ουδέτερος" είναι ουδέτερος? Τον εντόπισες στην μπάρα ουδετέρων? Επίσης, είσαι σίγουρος ότι ο μονοπολικός διακόπτης διακόπτη τη φάση της κουζίνας?

×
×