  1. Δεν νομίζω οτι η πολεοδομία τσεκάρει γενικά αν καλύπτεται η φωτινότητα της αίθουσας από τα φωτιστικά ασφαλείας. Απλά τσεκάρει αν υπάρχουν.

    Αν τώρα θές για δική σου χρήση να τσεκάρεις τις εντάσεις στο δίκτυο θα βρείς αρκετά καταστήματα και εταιρίες που ασχολούνται με πυροπροστασία και εμπορέονται φωτιστικά. Σίγουρα υπάρχουν και φωτιστικά μεγαλύτερης έντασης από τα κλασικά που είναι διπλής χρήσης (10 λουξ - φωτιστικο και σήμανση μαζί)

  2. Δεν νομίζω οτι χρειάζεται στεγανός-δεν γίνεται κιολας γιατι θα βγεί πολύ μεγάλος. Μπορείς να τα ρίξεις σε απορροφητικό είτε να πείς οτι θα χρεισιμοποιηθουν για πότισμα...!!! (Αν έχεις κήπο!)

    Μπορείς να συνδιάσεις τις δυο παραπάνω μεθόδους.

    Δεν εγγυούμε για την αποδοχή από όλες τις πολεοδομίες.

  3. Λοιπόν έχω τρία κτήρια. Η δομή των ηλ. πινάκων που έχω δημιουργήσει από πίσω πρός τα μπρος είναι η εξής:

    Ένας πίνακας μονοφασικός σε κάθε δωμάτιο. Καταναλώσεις μικρές. Φώτα πρίζες, ένας θερμοπομπός΄μια εσωτ. κλιμ μονάδα. Σύνολο ισχύος τυπικού δωματίου γύρω στα 3,5-4kw.

    Οι πίνακες του κάθε δωματίου τροφοδοτούνται από υποπίνακα ορόφου και αυτός με την σειρά του από τον γενικό του κτηρίου. Τους γενικούς των 3ων κτηρίων του τροφοδοτεί ένα γενικός. Αυτά.

    Ταυτοχρονισμό εγώ έχω λάβει μόνο στα τελικά φορτία των δωματίων π.χ. ρευματοδότες 0,7. Να λάβω και στους υποπίνακες από την άποψη οτι δεν θα δουλεύουν όλα τα δωμάτια μαζί ή θα είναι υποδιαστασιολογημένο το δίκτυο?

  4. Για την μελέτη των ηλεκτρολογικών λαμβάνονται υπόψην κάποιοι ετεροχρονισμοί στα φορτία κάθε πίνακα.

    Αν έχω πολλούς πίνακες, συγκεκριμένα ξενοδοχειό, βάζω ετεροχρονισμούς και στους πίνακες?Και αν ναι σε ποιούς?Στους υποπίνακες του κάθε δωματίου ή στον υποπίνακα του ορόφου?

  5. Η σειρά εξαρτάται σημαντικά από το 3 δλδ από το σύστημα που θα επιλέξεις. Εκεί είναι και όλο το ζουμι του κλιματισμού και αν θές και η δυσκολία.

    Αν πάς σε αεραγωγούς θες κκμ άρα ψυχρομετρία και αεραγωγούς. Αν πάς σε fancoil μπορεί να μην χρειαστεί να χρισημοποιήσεις το πρόγραμμα των αεραγωγών. Μπορεί να χρειαστεί κιόλας.

    Μετά υπάρχουν και τα vrv.Άλλη φιλοσοφία εντελώς.

    Γενικά είναι λίγο μπέρδεγουέη ο κλιματισμός.

    Θα σε συμβούλευα να απευθυνθείς σε κάποιον που να γνωρίζει να σου πεί πένετε πράγμματα.

    Καλό βιβλίο το οποίο όμως εκ πρώτης όψεως θα σε μπερδέψει είναι ο σελλούντος.

  6. Ξέρεις ποσο είναι ο συντελεστής θερμοπερατότας σε έναν τοίχο 40 και χρονών?και απο τι υλικά ειναι φτιαγμένος?

     

    Βεβαίως και ξέρεις. Από τα υπάρχοντα σχέδια. Και αν αυτά δεν υπάρχουν κάνεις μια τρύπα και βλέπεις.

     

    Από εκεί και πέρα ας μην ξεχνάμε ότι η μελέτη θέρμανσης έχει ως χαρακηριστικό σε μεγάλο βαθμό την υποκειμενική κρίση του μελετητή όσον αφορά τις παραδοχές που κάνει.

     

    Αυτό ισχύει για όλες τις μελέτες και όχι μόνο για την μελέτη θέρμανσης.

    Γι'αυτό άλλωστε στατικά από στατικά διαφέρουν. Γιατί διαφέρει ο κανόνισμός δλδ οι παραδοχές τουτέστην το πόσο θα αντέχει το κτήριο...

  7. .Σε υπάρχων διαμέρισμα που κατασκευής δεκαετίας 60 πως θα υπολογίζατε τις απώλειες?

    Δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα...

    Το θέμα είναι το κόστος και η όρεξη για σύνταξη μιας μελέτης θέρμανσης. Τπτ παραπάνω τπτ παρακάτω.

×
×